5.5离心风机选型吸风口配多粗管道合适12米左右远,有3个弯头!要求风量最大话。

原标题:风机选型选型及应用看完这篇文章就懂了!

01 风机选型设备主要参数

风量:风机选型每分钟输送的空气立方数,SI:m?/h

全压:气体所具有的全部能量,等于动压+靜压SI:Pa。

动压:将气体从零速度加速至某一速度所需要的压力SI:Pa 。

静压:流体某点的绝对压力与大气压力的差值SI:Pa 。

风机选型转速:风机选型叶轮每分钟转过的转数SI:RPM;

轴功率:电动机除去外部损耗因素,传递到风机选型轴上的实际功率通常认为是风机选型实际所需功率,SI:KW

噪音:风机选型在正常运转过程中气动噪音和机械噪音叠加所形成的噪音;大多数厂家公布A记权噪音(dBA),1.5m处SI:dBA

全压效率:風量X全压/轴功率/0%

出口风速:风机选型出口截面积的风速,控制出口风速可间接控制噪音SI:m/s

02 选型所需提供参数

1. 风机选型形式、种类及用途

3. 氣体成分(包括特殊的温度、湿度、腐蚀性及杂质)

5. 室内安装还是室外安装

6. 限定的其他条件(如噪音小于60dBA等)

曲线图上那条向下曲线代表风机選型工作点,纵轴是风压横轴是风量。选型应该避开紧挨着最高压力点的工作点和低于最大压力40%的点

轴流风机选型建议选型区域在曲線开始平稳下降区域,工作区65~90%:

后倾风机选型风量轴功率曲线有最高点不过载特点。工作区40~85%:

前弯风机选型风量风压曲线比较陡峭工莋区35~80%:

一般来说风量越大,风压越小设计风管时,根据管路阻力计算和风量需求确定风管系统的总风量和静压损失,风口处最好保留30~50 Pa餘压这样得到的结果就是你选择风机选型的依据。比如设计一条管路最不利的一条环路下静压损失300Pa,需要的总风量是5000 m?/h那么你的风機选型就要选能够工作曲线能满足5000风量,静压330~350

风机选型制造厂都会印有本厂的风机选型产品样本和目录在风机选型产品样本和目录中,通常是按系列、机号列出各种转速下的选用性能表表中的性能参数值是风机选型最高效率点90%范围内的数值,并取6~8个性能点的数值以供選用。

1. 选型时先找到静压;

2. 按照静压所在列向下查找,找到所需风量;

3. 读出轴功率、噪音转速等参数;

4. 查看性能曲线,功率曲线外形尺寸等是否满足需求;

5. 按照轴功率X1.1,向上匹配合适的电机;

已知:高风量/低风量高风压/低风压要选择双速风机选型方法及步骤如下:

a. 按照高风量、高风压选型,得到风机选型型号、高转速、高电机极数、高轴功率、高噪音;

b. 按照低风量、低风压在同一型号下选型,得絀低转速;

c. 根据高/低(注意高比低)风机选型转速的比例得到最接近的双速电机的极数;

d. 根据高轴功率和双速电机的极数比例,在双速電机库中选择双速电机;

e. 反向推算确定后的低转速;

f. 根据该低转速计算出相应的参数完成选型。

05 选型风机选型型号及种类

离心风机选型轴流风机选型、混流风机选型、贯流风机选型等;

风机选型按安装位置或按照安装形式分

屋顶风机选型、边墙风机选型、管道风机选型、风机选型箱等;

排风机选型、送风机选型、过滤风机选型、除尘风机选型、排烟风机选型等;

屋顶离心排风机选型,边墙轴流排风机選型、排烟混流风机选型等

通过比转数选取风机选型种类

比转数n s 是一个无因次参数,它反映了不同类型通风机选型的流量、全压和转速の间的综合特性 通常是指单级单吸入时的比转数,取最高效率点的值

而确定风机选型所需的比转速,则必须先选定风机选型的转速所选风机选型几何尺寸不要太大,叶轮的圆周速度不要太高如果初定转速不合格,可以调整从新计算

由于电机的转速一般为2900 r/min、1450 r/min、960r/min、730 r/min几種,尽量取大的转速这样可以减小风机选型的外形尺寸,另从风机选型压力上看这是一台高压风机选型所以选2900 r/min和1450 r/min两种转速进行选形。

所以有可能选择4-62型或者9-26型的前弯离心通风机选型、后 弯离心通风机选型或者混流风机选型等(前面的数字“4”表示压力系数, “62”表示風量系数72大风量、62中风量、26低风量、19小风量、12小风量)

确定风机选型的叶轮外径(D)根据风机选型的压力系数公式:

P—全压 Pa、D—叶轮直徑 m、n—叶轮转速 r/min、ρ—介质密度 kg/m?

当n=2900 r/min时可选用4-62型机座号为15的风机选型,当n=1450 r/min时可选用9-26型机座号为10的风机选型再根据经济性的考虑,选用9-26-10的風机选型

风机选型选择最主要原则:合理组织气流,完成所需功能

1.选型时先找到静压

例1:某热处理车间,面积4000㎡厂房高约6m,无空调夏季车间内最高平均温度可达50℃,为降低车间内温度使工作人员感觉舒适,采用机械送排风方式引入外界冷风第一次,采用10台边墙排风机选型百叶送风形式,但百叶安装位置较高(4m左右)使用后,车间地表温度降低5℃5.5米行车处,温度降低10℃工作人员对其效果鈈太满意。后改造原风机选型位置及台数均不变,加大送风百叶面积将百叶高度降低至距地面0.5m处。改造后车间内送排风总量基本不變,但车间内地表温度降低9℃工作人员认为效果有明显改善。

原因分析:热处理设备为该车间主要热源空气加热后向上方屋顶聚集,經过对流循环后整个车间内温度升高。第一次方案中采用机械送排风没有错,但是不应将百叶安装过高这样进入室内的冷空气迅速被热空气混合加热,达不到给人员降温的作用第二次方案中,降低了百叶的高度使得冷空气先流过工作人员所在的地表,然后再混合熱空气降低最多的车间内地表温度。达到了设计目的

例2:某车间坐北朝南,由于地形原因常年刮东南风,导致车间内气流多以由南姠北为主由于车间内有比较重的醋酸味,所以业主想增加机械排风而后在南墙上安装一排排风机选型。使用后效果非常不理想。后經改造将南墙上的排风机选型安装在北墙上,并在南墙原风机选型位置加装电动百叶改造后效果非常明显。

原因分析:原方案机械排風和自然风方向相反所以排风效果很不理想。改造后机械排风与自然风形成合力,大幅度提高了排气效果另外增加的百叶,也加强叻自然通风的效果所以效果会比较明显。

a. 需要排热或排热蒸汽应尽量优先设置屋顶排风机选型;

b. 需要取暖、降温或送新风时,应尽量讓暖气流或冷气流流经工作人员所在位置所以多选用管道风机选型或边墙风机选型;

c. 消防排烟,应优先采取屋顶风机选型或吊装的风管故多选用管道风机选型;

d. 尽量利用自然风气流(应合理设置风机选型位置和形式)。

2. 控制气流分层/分区域

气流分层不仅可以使用在净化室也可以使用在其他许多场合。气流分层仅需要考虑和控制某一空间内或某一高度范围内的气流

例:某水泥分装车间,如果整体换气則需要20次/小时的换气如果采用气流分层技术,则只需要5次/小时的折合换气量因此能大量节约设备成本和运行成本。

类似场合:手术室、细菌培养室、面粉厂灌装车间、食堂焊接车间等。

有些情况下车间内整体清洁,但有个别几处严重污染源(或严重发热)这时就需要用到局部排风。

有些情况下仅需要照顾到固定岗位的工作人员的气流,则应采取局部送新风

例:某开放空间,外界气温非常低(-30℃)但工作人员需要取暖。如果用整体采暖只能是浪费能源。这种情况下应首先考虑热辐射采暖,或者采用局部暖风机选型既可

06 選型是否噪音越小越好

噪音总是伴随着风机选型的运转,不可消除最新研究表明,只要风速超过0.75m/s就会产生噪音。当然风速越低,产苼的噪音就越小

噪音是有害的污染。我们在设计中总是想尽可能的降低风机选型设备的噪音。随着风机选型技术的发展我们所能做箌的噪音污染也在越来越小。

但是不是风机选型选型时噪音越小越好?

噪音小当然好但必须兼顾其经济性。要求的噪音越低整台设備的成本就越高。大约每降低10个分贝风机选型成本上涨1倍(经验值,非线性)大多数风机选型噪音最小不可能低于35dBA。

所以选择风机选型时噪音 “ 够用就好 ”, 不必要一定追求低噪音

例如风机选型设备所在区域为无人区,那只要考虑噪音不超过“红线”即可

风机选型设备所在区域存在更高噪音的设备时,可将风机选型设备的噪音设定为“最高设备的噪音-6dBA”合成后噪音最多高出1分贝,而成本最为经濟如果“最高设备噪音-10dBA”,合成后噪音仍为最高设备的噪音而低的噪音已被“湮没”。

风机选型所在设备如果有隔音或吸音效果只偠考虑噪音透射产生的影响即可。

风机选型噪声来源分为空气动力噪声与机械噪声空气动力噪声中有涡流噪声、旋转噪声、辐射噪声,機械噪声有轴承噪声、震动噪声根据不同的噪声来源选择合适的噪声控制方法。通常有以下几种做法控制噪声:

1. 选用合适的风机选型及管道形式

同样风量风压的情况下轴流风机选型噪音高于后倾叶轮,后倾叶轮高于前弯叶轮圆形管道的辐射噪音低于矩形管道。

2. 控制管噵风速(动压)

将风机选型放置在距离目标较远的位置通过声音的自然衰减,减小影响

将风机选型设备与目标区域隔离,通过隔离屏障的反射与吸收作用来达到降低噪音的效果比如设置设备间/设备层、隔音箱、隔音玻璃罩等。

利用消音材料消除噪音利用疏松多孔,表面凹凸的材料使声音钻入孔内不断反射衰减,波峰波谷叠加衰减从而起到减小噪音的效果。比如设置消音器、消音箱、消音罩、吸喑棉等还可以增加消声导风筒改变气流噪音传递方向。

}

风机选型的压力单位有很多种岼时根据客人的

所用的设备和习惯不同,

所以有时要找到一种换算

的关系来统一单位。现在把风机选型的功率和风量换算统计如下:

大型风机选型由于能够用风速计准

房间的换气次数计算厂房所需总风量,进而计算得

}

原标题:厨房抽油烟离心风机选型选型知识

风臣厨房排烟风机选型网络图集01

(1)、以厨房的炒炉炉头数和蒸柜数量计算风量:一般每个炒炉炉头和蒸柜数量取/h计算

例:廚房的炒炉炉头数为:4个和蒸柜数量:2个。

风机选型的抽风量为:Q=(4+2)×m3/h

(2)、以烟罩的长度计算风量:一般每米烟罩取/h计算

例:厨房煙罩总长度为5米。

风管断面形状有圆形和矩形两种两者相比:在相同断面积时,圆形风管的阻力小;材料省强度较大;圆形风管直径較小时比较容易制造。但圆形管件的放样、制作较矩形风管困难布置时不易与建筑结构配合,明装时不易布置美观建议直径断面积≤0.07m2(即直径≤300mm)时选用圆形断面,直径断面积>0.07m2时选用矩形断面

(1)通风机选型与风管连接,在通风机选型进风口两倍叶轮直径长度范围内不能有弯头或其它管道截面发生突然变化因通风机选型进风不顺畅而会造成通风机选型的性能异常。

(2)通风机选型与风管连接在通风機选型出风口两倍叶轮直径长度范围内不能有弯头或其它管道截面发生突然变化,会因在出风口处产生涡流而引起管道阻力急剧增加而导致通风机选型的风量下降

风管内沿空气流动的阻力有两种,一种是由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失稱为摩擦阻力;另一种是空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失称为局部阻力。

风管摩擦阻力用Hm表示单位长度的摩擦阻力用hm表示,hm称为比摩损

式中: L—风管的长度,单位:m

hm—可直接由附图1比摩损图解图查絀。

注:附图1比摩损图解图是按圆形风管得出的为利用该图进行矩风管计算,需先将矩形风管断面折算成相当的圆形风管直径即折算荿当量直径。再由此查得矩形风管的单位长度摩擦阻力

式中:a—矩形风管的宽度,单位:mm

b—矩形风管的高度,单位:mm

当空气流过断媔变化的管件(如各种变径管、风管进出口、阀门)、流向变化的管件(弯头)和流量变化的管件(如三通、四通、风管的侧面送、排风ロ)都会产生局部阻力。

局部阻力按下式计算:Hju=ξυ2(ρ/2 ) ( Pa)

式中:ξ—局部阻力系数可直接由附图2查出。

υ—计算局部阻力部份风管内嘚风速单拉:m/s。

有一如下图所示的厨房抽油烟系统风管用钢板制造,输送蒸气和油烟气体温度为常温。该系统釆用静电式油烟静化器油烟静化器的阻力为250Pa。对该系统进行计算确定主风管尺寸和选择风机选型型号。

1、烟罩8米共的6外炒炉,1个蒸炉长度为2米

2、静电式油烟静化器1个,油烟静化器的阻力为250Pa

4、连接风管共有90度弯头3个。

风臣厨房排烟风机选型网络图集02

根据烟罩长度计算抽风量每米烟罩嘚抽风量取值为:Qi=2500m3/h

根据抽油烟风管风速一般取v=8-15m/s

这里选取计算风速为:v=12 m/s

4、计算主风管的摩擦阻力

计算矩形主风管的当量直径:

主风管长度为:L=171m

根据附图2查得局部阻力系数ξ

计算1个90°矩形弧管头弯头局部阻力::

系统总阻力∑H=摩擦阻力Hm+局部阻力Hju+油烟静化器的阻力

风臣厨房排烟风机選型网络图集03

风臣风机选型产品主要涵盖:四大类型,轴流式通风机选型、多翼式离心风机选型、中高压工业离心风机选型、柜式离心风機选型;涵盖行业:厨房排烟、工业排尘、高压鼓风、锅炉引风、环保设备配套、机械设备配套、建筑通风、工厂通风换气、空调设备配套;可满足工况有:防爆工况、防腐蚀工况、耐高温工况、防潮工况等服务领域

}