马上注册 家电论坛众多有奖活動等你来参与!
您需要 才可以下载或查看,没有帐号
当时师傅只抽一分多钟的真空,后来使用感觉制冷很差开28度出汗,第二天开27度还昰出汗就开26度才勉强可以睡,风出的很大一般风都是20度上下,冰箱正常温度调到多少低于设定冰箱正常温度调到多少后空调出风口冰箱正常温度调到多少就慢慢升高直到高于设定冰箱正常温度调到多少差不多一度才有开始慢慢下降,但是出风口冰箱正常温度调到多少降不多又到20度左右未来把房间里的冰箱正常温度调到多少降下来空调风很大,睡的和嗯不舒服打售后电话多次,派三次人来第一次來只测出风口冰箱正常温度调到多少没有测进风口冰箱正常温度调到多少,而且售后安装公司还写正常导致京东没有给我换机。后来又咑售后电话来两次人每次都说正常,我开26度或者25度室外32度,时测量出风口和进风口温差多数时间达不到8度个人认为不达标,但是售後的人来后说温差小需要开到18度以下才测量,强电流最高频才测量当最高频时进风口和出风口超过8度。请问大神我这个空调正常吗?现在售后不管了而且还非常反感我,说多无休止的上门才三次他们上报给400是6次了。