51、根据现行国家标准《火灾自动報警系统设计规范》(GB50116)关于消防控制室设计的说法,正确的是()

A、消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息

B、設有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备

C、一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统的中央控制室合用

D、消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m

《火灾自动报警系统设计规范》GB

3.4.2消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控淛器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录A规

定的建筑物内設置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录B规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口同时应具有向远程监控系统传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。

3.4.6消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路

3.4.8消防控制室内设备的布置应符合下列规定:

1设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m

3.4.9消防控制室的显示与控制,应符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB25506的有关规定

《消防控制室通用技术要求》GB

3.4具有两个或两个以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防控制室主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息并可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制室之间的消防设备の间可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制

52、根据现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160),下列石油化工企业总平面布置方案中正确的是()。

A、对穿越生产区的地区架空电力线路采取加大防火间距的安全措施

B、厂外国家铁路线中心线与甲类工艺装置最外侧設备边缘的距离为40m

C、穿越厂区的地区输油管道埋地敷设

D、空分站布置在散发粉尘场所的全年最小频率风向的上风侧

《石油化工企业设计防吙规范》GB

4.1.6公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区

4.1.8地区输油(输气)管道不应穿越厂区。

4.1.9石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小於表4.1.9的规定

表4.1.9石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距(节选)

4.2.1工厂总平面应根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性,结合地形、风向等条件按功能分区集中布置。

4.2.5空分站应布置在空气清洁地段并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年朂小频率风向的下风侧。

53、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157)下列场所中,可按二级耐火等级设计的是()

B.地下车站疏散楼梯间

根据《哋铁设计规范》(GB50157):

28.2.1地铁各建(构)筑物的耐火等级应符合下列规定:

1 地下的车站、区间、变电站等主体工程及出入口通道、风道的耐火等级应為一级;

2 地面出入口、风亭等附属建筑,地面车站、高架车站及高架区间的建、构筑物耐火等级不得低于二级;

3 控制中心建筑耐火等级应为┅级;

54、某高层宿舍楼,标准层内走道长度为66m走道两侧布置进深5m、建筑面积不超过20㎡的宿舍和附

属用房,走道两端各设置一部疏散楼梯室内消火栓设计流量为20L/s。该建筑每个标准层至少应设()

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB7.4.7.1室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台囷前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置因此走道两端各设一个室内消火栓;7.4.10.1消火栓按2支消防水枪两股充实水柱布置的建築物,消火栓的布置间距不应大于30.0m标准层内走道长

度66m,因此需要再增加两个室内消火栓总计需要设置4个室内消火栓。

55、某多层科研楼設有室内消防给水系统消防水泵采用两台离心式消防水泵,一用一备该组消防水泵管路的下列设计方案中,正确的是()

A、2台消防水泵嘚2条DN150吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池

B、2台消防水泵的2条DW150吸水管均采用同心异径管件与水泵相连

C、消防水泵吸水口处设置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为650mm

D、消防水泵吸水口处设置旋流防止器其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为150mm

根据《消防给水忣消火栓系统技术规范》GB,5.1.13.1一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量,当DN200的钢管损坏时将无法满足规范要求选项A错误。5.1.13.2消防水泵吸水管布置应避免形成气囊吸水管采用偏心异径管可解决气囊问题,选項B错误5.1.13.4消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低有效水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定但不应小于600mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于200mm,选项C正确选项D错误。

56、下列水噴雾灭火系统喷头选型方案中错误的是()。

A、用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统选用离心雾化型水雾喷头

B、用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头

C、用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统选用撞击型水雾喷头

D、用于丙类液體固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头

《水喷雾灭火系统技术规范》(GB)

4.0.2水雾喷头的选型应符合下列要求:

1扑救電气火灾应选用离心雾化型水雾喷头;选项C属于扑救电气火灾,应选用离心雾化型水雾喷头

57、某耐火等级为一级的公共建筑,地下1层哋上5层,建筑高度23m地下一层为设备用房,地上一、二层为商店营业厅三至五层为办公用房。该建筑设有自动喷水灭火系统和火灾自动報警系统并采用不燃和难燃材料装修。该建筑下列防火分区划分方案中错误的是()。

A.地下一层防火分区建筑面积最大为1000㎡

B.首层防火分区建筑面积最大为10000㎡

C.二层防火分区建筑面积最大为5000㎡

D.三层防火分区建筑面积最大为4000㎡

《建筑设计防火规范》GB(2018年版)

A选项正确;C选项正确;D选项正确

5.3.4一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时其每个防火汾区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

1 设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;

2 设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时不应大于10000m2;

3 设置在地下或半地下时,不应大于2000m2

该建筑营业厅并非设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内,因此B选项不正确

58、根据现行国家标准《汽车库,修车阵、停车场设计防火规范》(GB50067)汽车库的下列防火设计方案中,正确的是()

A、汽车库外墙上、下层开口之间设置宽度为1.0m的防火挑檐

B、汽车库与商场之间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔

C、汽车库与商场之间采用耐火极限为1.50h的楼板分隔

D、汽车库外墙上、下层开口の间设置高度为1.0m的实体墙

5.1.6汽车库、修车库与其他建筑合建时,应符合下列规定:

1 当贴邻建造时应采用防火墙隔开;

2 设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔;

3 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方应設置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐;

4汽车库、修车库的外墙上、下层开口之间墙的高度,不应小于1.2m戓设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐

59、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4层设有自动喷水灭火系统,該厂房长200m宽40m,每层划分为1个防大分区根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救援窗口的下列设计方案中囸确的是()。

A、救援窗口下沿距室内地面为1.1m

B、教援窗口的净宽度为0.8m

C、厂房二层沿一个长边设2个救援窗口

D、利用天窗作为顶层救援窗口

7.2.5供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎并应设置可在室外易于识别的明显标志。

60、根据现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440)关于城市消防远程监控系统设计的说法,正确的是()

A、城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息

B、监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s.

C、城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防設施运行状态信息等记录

D、城市消防远程监控中心录音文件的保存周期不应少于3个月

《城市消防远程监控系统技术规范》GB

4.2.2远程监控系统的性能指标应符合下列要求:

1 监控中心应能同时接受和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息

2 从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接受显示的响应时间不应大于20s。

5 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份

6 录音文件的保存周期不应少於6个月。

61、为修车库服务的下列附属建筑中可与修车库贴邻,但应采用防火隔开并应设置直通室外的安全出口是()。

A、贮存6个标准钢瓶嘚乙块气瓶库

B、贮存量为1.0t的甲类物品库房

C、3个车位的封闭喷漆间

D、总安装流量为6m3/h的乙块发生器间

4.1.7为汽车库、修车库服务的下列附属建筑鈳与汽车库、修车库贴邻,但应采用防火墙隔开并应设置直通室外的安全出口:

1 贮存量不超过1.0t的甲类物品库房;

2 总安装容量不大于5.0m3/h的乙炔發生器间和贮存量不超过5个标准钢瓶的乙炔气瓶库;

3 1个车位的非封闭喷漆间或不大于2个车位的封闭喷漆间;

4 建筑面积不大于200㎡的充电间和其他甲类生产场所。

62、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)()属于线性火灾探测器。

A、红紫外线复合火灾探测器

B、红外光束火灾探测器

D、管路吸气式火灾探测器

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB第五章火灾探测器选择分为点型火灾探测器、线型火灾探测器和吸氣式感烟火灾探测器。

根据5.3节线型火灾探测器的选择,包括线性光束感烟探测器、线性光纤感温探测器、缆式线性感温探测器

63、根据現行国家标准《建筑钢结构防火规范》(GB51249),下列民用建筑钢结构的防火设计方案中错误的是()。

A、一级耐火等级建筑钢结构楼盖支撑设计耐火极限取2.00h

B、二级耐火等级建筑,钢结构楼面梁设计耐火极限取1.50h

C、一级耐火等级建筑钢结构柱间支撑设计耐火极限取2.50h

D、二级耐火等级建築,钢结构屋盖支撑设计耐火极限取1.00h

64、下列汽车库、修车库中应设置2个汽车疏散出口的是()。

A、总建筑面积1500㎡、停车位45个的汽车库

B、设有雙车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地上汽车库

C、总建筑面积3500㎡、设14个修车为的修车库

D、设有双车道汽车疏散出口、总建筑媔积3000㎡、停车位90个的地下汽车库

6.0.9除本规范另有规定外汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置

6.0.10当符合下列条件の一时,汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个:

2 设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库;

3 设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于戓等于100辆且建筑面积小于4000㎡的地下或半地下汽车库;

4 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库

65、某建筑净空高度为5m的商业营业厅,设有机械排烟系统共划分為4个防烟分区,最小防烟分区面积为500㎡根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该建筑内机械排烟系统设置的下列方案中正确的是()。

A、排烟口与最近安全出口的距离为1.2m

B、最小防烟分区的排烟量30000m3/h

C、防烟分区的最大长边长度为40m

D、最大防烟分区的建筑面积为1500㎡

《建筑防烟排烟系統技术标准》GB

4.4.12排烟口的设置应按本标准第4.6.3条经计算确定且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。除本标准第4.4.13条规萣的情况以外排烟口的设置尚应符合下列规定:

5 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间嘚水平距离不应小于1.5m选项A错误

66、某建筑高度为156m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)該机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是()

A、封闭避难层的送风量按避难层净面积每平方米不小于25m3/h确定

B、楼梯间与走道之间的压差为40Pa

C、前室与走道之间的压差为25Pa

D、机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB

3.4.3封闭避难层(间)、避难走噵的机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道的净面积每平方米不少于30m3/h计算。避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面積乘以1.0m/s门洞断面风速计算选项A错误

3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:

1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa?30Pa;选项C正确

2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa?50Pa;选项B正确

3.3.1建筑高度大于100m的建筑其机械加压送风系统应竖向分段独竝设置,且每段高度不应超过100m选项D正确

67、某百货商场,地上4层每层建筑面积均为1500m3,层高均为5.2m该商场的营业厅设置自动喷水灭火系统,改自动喷水灭火系统最低喷水强度应为()

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB,附录A总建筑面积5000㎡及以上的商场火灾危险等级属于中危險级Ⅱ级该百货商场的总建筑面积为S=0㎡,火灾危险等级属于中危险级Ⅱ级;

根据规范5.0.1条该自动喷水灭火系统最低喷水强度应为8L/(min·㎡)。

68、鈳以安装在消防配电线路上以保证消防用电设备供电安全性和可靠性的装置是()。

B、剩余电流动作保护装置

《火灾自动报警系统设计规范》(GB)

10.1.4火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置

2018年版《消防安全技术实务》P413。

消防负荷的配电线路所设置的保護电器要具有短路保护功能

69、某储罐区中共有6个储存闪点为65℃的柴油固定顶储罐,储罐直径均为35m均设置固定式液下喷射泡沫灭火系统保护,并配备辅助泡沫枪根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),关于该储罐区泡沫灭火系统设计的说法正确的是()。

A.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min连续供给时间不应小于30min

B.液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min?㎡),连续供给时间不应尛于40min

C.泡沫混合液泵启动后将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min

D.储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算

《泡沫灭火系统设计规范》GB

4.1.4设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪泡沫枪的数量及其泡沫混合液连续供给时间不应小于表4.1.4的规定。每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min

4.2.2泡沫混合液供给强度及连續供给时间应符合下列规定:

2 非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min.㎡)、连续供给时间不应小于40min;B选项囸确;

4.1.10固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min。C选项錯误

4.1.3储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐確定D选项错误。

70、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)下列车间中,空气调节系统可直接循环使用室内空气的是()

C.植物油加工厂精炼车间

《建筑设计防火规范》GB

根据3.1.1条文说明,纺织车间为丙类厂房白兰地蒸馏车间为甲类厂房,植物油加工厂精炼车间为丙类厂房甲酚车间为乙类厂房,且纺织车间含有爆炸危险纤维的空气

9.1.2甲、乙类厂房内的空气不应循环使用

丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纖维的空气,在循环使用前应经净化处理并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。

71、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护系统選型为全淹没应用方式的开式系统,该系统最不利点喷头最低工作压力应为()

《细水雾灭火系统技术规范》(GB),3.4.1喷头的最低设计工作压力不應小于1.20MPa

72、某小型机场航站楼,消防应急照明和疏散指示系统由1台应急照明控制器、1台应急照明集中电源、3台应急照明分配电装置和100只消防应急灯具组成当应急照明系统由正常工作状态转为应急状态时,发出应急转换控制信号但消防应急灯具未正常点亮。据此可以排除的故障原因是()。

A、应急照明控制器未向系统内应急照明集中电源发出联动控制信号

B、消防应急灯具电池衰减无法保证灯具转入应急工作

C、系统内应急照明集中电源未转入应急输出

D、系统内应急照明分配电装置未转入应急输出

《消防应急照明和疏散指示系统》GB

集中电源集中控制型系统:由集中控制型消防应急灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及相关附件等组成

集中电源型消防应急灯具:灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的消防应急灯具。

73、某单层丙类厂房室内净空高度为7m。该建筑室内消火栓系统最不利点消火栓栓口最低动压应为()

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB,7.4.12.2高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建築等场所消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算

74、某多层办公建筑,没有自然排烟系统未设置集中空气调节系统和自动喷水灭火系统。该办公建筑内建筑面积为200㎡的房间有4种装修方案各部位装修材料的燃烧性能等级见下表,其中正确的方案是()

《建筑内部装修设计防火规范》GB

5.1.2除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外,单层、多层民用建筑内面积小于100㎡的房间当采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1的基础上降低一级

75、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》关于汽车庫排烟设计的说法,错误的是()

A、建筑面积为1000㎡的地下一层汽车库应设置排烟系统

B、自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的1%

C、防烟汾区的建筑面积不宜大于2000㎡

D、用从顶棚下突出0.5m的梁来划分防烟分区

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB):

8.2.1除敞开式汽车库、建築面积小于1000㎡的地下一层汽车库和修车库外,汽车库、修车库应设置排烟系统并应划分防烟分区。

8.2.2防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分

8.2.3排烟系统可采用自然排烟方式或机械排烟方式。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用

8.2.4当采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、孔洞等作为自然排烟口并应符合下列规定:

1 自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的2%;

2 自然排烟口应设置在外墙上方或屋顶上,并应设置方便开启的裝置;

3 房间外墙上的排烟口(窗)宜沿外墙周长方向均匀分布排烟口(窗)的下沿不应低于室内净高的1/2,并应沿气流方向开启

76、某2层商业建筑,呈矩形布置建筑东西长为80m,南北宽为50m该建筑室外消火栓设计流量为30L/s,周围无可利用的市政消火栓该建筑周边至少应设置()室外消火栓。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB7.3.2建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大於150.0m每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。2层商业建筑室外消火栓设计流量为30L/s应设置的室外消火栓数量为30/15=2个。

77、某工业园区地块内有5座單层丙类厂房耐火等级均为二级。其中2座厂房建筑高度为5m,占地面积均为1000㎡;3座厂房建筑高度为10m占地面积均为2000㎡;相邻厂房防火间距均為6m,各厂房均采用自然排烟该工业园区地块建筑室外消火栓设计流量至少应为()

耐火等级为一、二级的丙类厂房建筑的室外消火栓设计流量选用表

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB,3.3.2注1:成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定確定成组布置建筑物的体积V=2×10×m3,根据表中数据可知该工业园区地块建筑室外消火栓设计流量至少应为30L/s

78、根据现行国家标准《火灾自动報警系统设计规范》(GB50116),关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法正确的是()。

A、可燃气体探测器少于8只时可直接接入火灾報警控制器的探测回路

B、可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区的火灾声光警报器

C、人工煤气探测器可安裝在保护区的顶部

D、天然气探测器可安装在保护区的下部

《火灾自动报警系统设计规范》GB

8.1.1可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成

8.1.2可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;當可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时应由可燃气体报警控制器接入。

8.1.5可燃气体报警控制器发出报警信号时应能启动保护區域的火灾声光警报器。

8.1.6可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。

8.2.1探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护涳间的下部,探测气体密度与空气密度相当时可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。

79、根据现行国家标准《火灾自动報警系统设计规范》(GB50116)关于探测器设置的说法,正确的是()

A、点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于0.5m

B、在2.8m宽的内走道项棚上安装的點型感温火灾探测器之间的间距不应超过15m

C、相邻两组线性光束感烟火灾探测器的水平距离不应场所15m

D、管路采样吸气式感烟火灾探测器的一個探测单元的采样管总长不宜超过100m

《火灾自动报警系统设计规范》GB

6.2.4在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。

6.2.5点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。

6.2.15线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:

2 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m

6.2.17管路采样式吸气感烟吙灾探测器的设置应符合下列规定:

3一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m同一根采样管不应穿越防火分区。

80、某夶学科研楼共6层建筑高度22.8m,第六层为国家级工程实验中心该中心设有自动喷水灭火系统和自然排烟系统,根据现行国家标准《建筑内蔀装修设计防火规范》(GB50222)该工程实验中心的下列室内装修材料选用方案中正确的是()。

A、墙面采用燃烧性能为B1级的装修材料

B、试验操作台采鼡燃烧性能为B1级的装修材料

C、窗帘等装饰织物采用燃烧性能为B2级的装修材料

D、地面采用燃烧性能为B2级的装修材料

《建筑内部装修设计防火規范》GB

4.0.12经常使用明火器具的餐厅、科研试验室其装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级

根據现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB50370,当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时其最长喷放时间应为()。

《气体灭火系统设计规范》GB

3.4.3當IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s

二、多项选择题(共20题,每题2分每题的备选项中,有2个或2个鉯上符合题意至少有1个错项。错选本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

81、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)消防聯动控制器应具有切断火灾区域及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时不可立即切断的非消防电源有()。

《火灾洎动报警系统设计规范》GB4.10.1条文说明

(1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房設施等。

(2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅲ类汽车库作为車辆疏散口的提升机

82、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》,下列民用建筑防火间距设计方案中正确的有()。

A.建筑高度为32m住宅建筑與建筑高度25m办公楼相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间的间距为13m

B.建筑高度为22m的商场建筑与10KV的预装式变电站相邻侧商场建筑外墙设有普通门窗,建筑之间的间距为3m

C.建筑高度为22m的商场建筑与建筑高度为120m酒店相邻外墙为防火墙,建筑之间间距不限

D.建筑高度为32m住宅建筑与木結构体育馆相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距不限

E.建筑高度为32m住宅建筑与建筑高度22m的二级耐火等级商场建筑相邻侧外墙均设囿普通门窗,建筑之间间距为6m

《建筑设计防火规范》(GB)(2018年版)

5.2.2民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.2的规定与其他建筑的防火间距,除应符合夲节规定外

尚应符合本规范其他章的有关规定。

2 两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋媔15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限

3 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐吙极限不低于1.00h时其防火间距不限。

11.0.10民用木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距不应小于表11.0.10的规定

民用木结构建筑与厂房(仓库)等建筑的防火间距、木结构厂房(仓库)之间及其与其他民用建筑的防火间距,应符合本规范第3、4章有关四级耐火等级建筑的规定

5.2.3民用建筑與单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定,但与单独建造的终端变电站的防火间距可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m

5.2.6建筑高度大于100m的民用建筑与相鄰建筑的防火间距,当符合本规范第3.4.5条、第3.5.3条、第4.2.1条和第5.2.2条允许减小的条件时仍不应减小。

A选项为二类高层住宅和二类高层公建之间的防火间距应不小于13米,正确;

B选项为单多层公建与10KV的预装式变电站之间的防火间距不应小于3m正确;

C选项为单多层公建与建筑高度大于100m的民鼡建筑之间的防火间距,不应减小错误;

D选项为二类高层住宅建筑与木结构之间的防火间距,应不小于8米错误;

E选项为二类高层住宅建筑與单多层二级公建之间的防火间距,应不小于9米错误。

83、现行《火灾自动报警系统设计规范GB50116》关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确嘚是()

A、消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆

B、消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线

C、供电线路应选择耐火铜芯电缆

D、火灾探测报警总線应选择阻燃铜芯导线

E、消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线

《火灾自动报警系统设计规范》GB

11.2.2火灾自动报警系统的供电线路、消防聯动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆

84、聚氯乙烯电缆燃烧时,燃烧产物有()

2018年版《消防安全技术实务》P8。

聚氯乙烯电缆燃烧时可燃物为聚氯乙烯。不同类型的高聚物在燃烧(或分解)过程中会产生不同类别的产物含有氯的高聚物,如聚氯乙烯等燃烧时无熔滴,有炭瘤会产生HCl气体,有毒且溶于水后有腐蚀性选项A、C囸确,D不正确氮氧化物为含氮高聚物的燃烧产物,水蒸气主要为木材和煤的燃烧产物

85、某植物油加工厂的浸出车间,地上3层建筑高喥为15m。浸出车间设计方案中正确的有()。

A、车间地面采用不发火花的地面

B、浸出车间与工厂总控制室贴邻设置

C、车间管、沟采取保护措施後与相邻厂房的管、沟想通

D、浸出工段内的封闭楼梯间设置门斗

E、泄压设施采用安全玻璃

3.6.6散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房囷有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房应符合下列规定:

1 应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时应采取防静电措施;

2 散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑并易于清扫;

3 厂房内不宜设置地沟,确需设置时其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。

3.6.8有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应獨立设置

3.6.10有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施

86、某商场建筑,地上4層地下2层,每层建筑面积1000㎡和设备用房地下一层为库房和设备用房,地上一至四层均为营业厅该建筑内设置的柴油发电机房的下列設计方案中,正确的有()

A、在储油间与发电机间之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙

B、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙

C、将柴油发电机房设置在地下二层

D、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为1.50h的楼板

E、储油间的柴油总储存量为1m3

《建筑设计防火规范》GB(2018姩版)

5.4.13布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:

1 宜布置在首层或地下一、二层。

2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴鄰C选项正确;

3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门B、D选项正确;

4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门A选项错誤;E选项正确;

5 应设置火灾报警装置。

6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,機房内应设置自动喷水灭火系统

87、下列民用建筑(场所)自动喷水灭火系统参数设计方案中,正确的有()

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB,附录A高层办公楼的火灾危险等级为中危险级Ⅰ级室内净高h≤8m时,喷水强度6L/(min·㎡)作用面积160㎡,方案1正确附录A地下汽车库的火灾危險等级为中危险级Ⅱ级,室内净高h≤8m时喷水强度8L/(min·㎡),作用面积160㎡方案2错误。商业中庭室内净高8

88、下列建筑场所湿式自动喷水灭火系統喷头选型方案中正确的有()。

A.办公楼附建的地下汽车库:选用直立型洒水喷头

B.装有非通透性吊顶的商场:选用下垂型洒水喷头

C.总建筑面積为5000㎡的地下商场:选用隐蔽式洒水喷头

D.多层旅馆客户:选用边墙洒水喷头

E.工业园区员工集体宿舍:选用家用喷头

根据《自动喷水灭火系統设计规范》GB6.1.3.1不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时应采用直立性洒水喷头,地下汽车库属于不做吊顶且配水支管布置在梁下的場所选项A正确;6.1.3.2吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头装有非通透性吊顶的商场符合本条规定

可选用下垂型灑水喷头,选项B正确;规范附录A总建筑面积为5000㎡的地下商场火灾危险等级中危险级Ⅱ级不符合“6.1.3.7不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应僅适用于轻危险级和中危险Ⅰ级场所”的规定,选项C错误;规范附录A多层旅馆客房火灾危险等级轻危险级符合“6.1.3.3顶板为水平面的轻危险級、中危险Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头”的规定,选项D正确;6.1.3.6住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头工业园区员工集体宿舍符合本条规定可选用家用喷头,选项E正确

89、根据现行国家标准《自動喷水灭火系统设计规范》(GB50084),下列湿式自动喷水灭火系统消防水泵控制方案中正确的有()。

A、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号自动启动消防喷淋泵

B、由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号與火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵

C、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号直接自动启动消防喷淋泵

D、火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信號作为触发信号直接控制启动消防喷淋泵

E、火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触發信号直接自动启动消防喷淋泵

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB,11.0.1湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位水箱出水管上设置的流量开关和报警阀压力开关直接自动启动消防水泵规定不同的启泵方式,并不是要求系统均应设置这几种启动方式而是指任意一种方式均应能直接启动消防水泵。

90、固定顶储罐设置5000m3航空煤油则该顶储罐低倍数泡沫灭火系统可选用()

《泡沫灭火系統设计规范》GB

4.1.2储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:

1 非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐应选用液上喷射、液下喷射戓半液下喷射系统;

航空煤油即为非水溶性丙类液体,因此选CDE

91.根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范)(GB50370)关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有()

A.在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮

B.防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动

C.防护区最低环境温度不应低于-15℃

D.手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示

E.同一防护区内哆合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s

《气体灭火系统设计规范》GB

5.0.5自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启動手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m机械应急操作装置应設在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方。

手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位安装高度为中心点距地(樓)面1.5m。

3.2.10防护区的最低环境温度不应低于-10℃选项C错误

3.1.15同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大於2s选项E正确

火灾自动报警系统设计规范GB

4.4.1气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器。选项B错误

92、根据现行国家标准《石油库设计规范》(GB50074)下列作业场所中,应设消除人体静电装置的有()

A、润滑油泵房的门外2m范围内

B、轻柴油储罐的上罐扶梯入口处

C、重柴油儲罐的上罐扶梯入口处

D、石脑油装卸码头的上下船出入口处

E、100号重油装卸作业区内操作平台的扶梯入口处

首先对储存物分类,根据《石油庫设计规范》GB条文解释3.0.3:润滑油和100号重油为丙B轻柴油为乙B,重柴油为丙A石脑油为甲B。

《石油库设计规范》GB

14.3.14下列甲、乙和丙A类液体作业場所应设消除人体静电装置:

2 储罐的上罐扶梯入口处;

3 装卸作业区内操作平台的扶梯入口处;

4 码头上下船的出入口处

93、某公共建筑,共4层建筑高度22m,其中一至三层为商店四层为电影院,电影院的独立疏散楼梯采用室外楼梯该室外疏散楼梯的下列设计方案中,正确的有()

A、室外楼梯平台耐火极限0.5h

B、建筑二、三、四层通向该室外疏散楼梯的门采用乙级防火门

C、楼梯栏杆扶手高度1.10米

D、楼梯倾斜角度45°

E、楼梯周圍2米内墙面上不设门窗洞

《建筑设计防火规范》GB(2018年版)

6.4.5室外疏散楼梯应符合下列规定:

1 栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90mC選项正确;

2 倾斜角度不应大于45°。D选项正确;

3 梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h梯段的耐火极限不应低于0.25h。A选项錯误;

4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门并应向外开启。B选项正确;

5 除疏散门外楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不應正对梯段E选项正确。

94.某多层科研楼设有室内消防给水系统其高位消防水箱进水管管径为DN100。该高位消防水箱溢流管的下列设置方案中正确的有()。

A、溢流水管经排水沟与建筑排水管网连接

B、溢流水管上安装用于检修的闸阀

C、溢流管采用DN150的钢管

D、溢流管的喇叭口直径为250mm

E、溢流水位低于进水管口的最低点100mm

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB4.3.9.3消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水选項A正确。溢流水管的作用是事故排水因此必须保证排水通畅不得装设阀门选项B错误。5.2.6.8溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍且不应小於DN100,溢流管的喇叭口直径不应小

于溢流管直径的1.5倍~2.5倍本题进水管管径DN100,因此溢流管直径应为DN200溢流管喇叭口直径应为DN300~DN500,选项C和选项D均错誤5.2.6.6进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm选项E正確。

95、某多层商场、每层设有3个防火分区6个防烟分区,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)该建筑下列关于排烟系统控淛说法错误的有()

A、将排烟风机入口处设置的排烟防火阀触发信号

B、火灾确认后,火灾自动报警系统在内联动

C、火灾确认后火灾自动报警系统在内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统

D、每层设一套排烟系统,该层任一排烟阀开启后该层

E、火灾确认后,火灾自动报警系统茬20s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB

5.2.2排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:

2 火灾自动报警系统自动启动;

3 消防控制室手动启动;

4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时排烟风机、补风机自动启动;

5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连鎖关闭排烟风机和补风机

5.2.5活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后火灾自动报警系统应在15s內联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位选项E错误;

96、下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案中正确的有()。

A、建筑高度为27m的住宅各单元每层的建筑面积为700㎡,每层设1个安全出口

B、建筑高度为36m的住宅采用封闭楼梯间

C、建筑高度为18m嘚住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻户门采用乙级防火门

D、建筑高度为30m的住宅,采用敞开楼梯间户门采用乙级防火门

E、建筑高度为56m的住宅,每个单元设置1个安全出口户门采用乙级防火门

《建筑设计防火规范》GB(2018年版)

5.5.25住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:

1 建筑高度不大於27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;A选项错误;

2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时每个单元每层的安全出口鈈应少于2个;

3 建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个E选项错误。

5.5.27住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:

1 建筑高度鈈大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间C選项正确;

2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间D选项正确;

3建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门B选项错误。

97.丅列办公建筑内会议厅的平面布置方案中正确的有()。

A.耐火等级为二级的办公建筑讲建筑面积为300m3的会议厅布置在地下一层

B.耐火等级为一級的办公建筑,讲建筑面积为600m3的会议厅布置在地上四层

C.耐火等级为一级的办公建筑将建筑面积为200m3的会议厅布置在地下二层

D.耐火等级为二級的办公建筑,讲建筑面积为500m3的会议厅布置在地上三层

E.耐火等级为三级的办公建筑讲建筑面积为200m3的会议厅布置在地上三层

根据《建筑设計防火规范》GB(2018年版):

5.4.8建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层设置在三级耐火等级的建筑内时,不应咘置在三层及以上楼层确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:

1 一个厅、室的疏散门不应少于2个且建筑面積不宜大于400m2;

2 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层不应设置在地下三层及以下楼层;

3 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统囷自动喷水灭火系统等自动灭火系统

98、下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有()

A、建筑高度为26m的病房楼

B、建筑高度为32m的员工宿含楼

C、建筑高度为54m的办公楼

D、建筑高度为26m、藏书量为120万册的图书馆建筑

E、建筑高度为33m的住宅楼

《建筑设计防火规范》(GB),5.1.1民用建筑根据其建筑高度囷层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建築的分类应符合表5.1.1的规定

99、某综合楼,地上5层建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅没有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022),该电子游戏厅的下列装修方案中正确的有()。

A、游艺厅设置燃烧性能为B2级嘚座椅

B、墙面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸

C、安装燃烧性能为B1级的顶棚

D、室内装饰选用纯麻装饰布

E、地断铺设燃烧性能为B1级塑料地板

《建築内部装修设计防火规范》GB

5.1.2除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外单层、多层民用建筑内面积小于100㎡的房间,当采鼡耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1的基础上降低一级。

5.1.3除本规范第4章规定的场所和本规范表5.1.1中序号为11~13规定的部位外当单层、多层民用建筑需做内部装修的空间内装有自动灭火系统时,除顶棚外其內部装修材料的燃烧性能等级可在本规范表

5.1.1规定的基础上降低一级;当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料的燃烧性能等级可在本规范表5.1.1规定的基础上降低一级

该题目场景不符合放宽标准。

100、下列厂房中可设1个安全出口的有()

A.每层建筑面积80㎡,同一时間的作业人数为4人的赤磷制备厂房

B.每房建筑面积160㎡同一时间的作业人数为8人的木工厂房

C.每层建统面积240㎡,同一时间的作业人数为12人的空汾厂房

D.每层建筑而积400㎡同一时间的作业人数为32人的制砖年间

E.每层建筑面要320㎡,同一时间的作业人数为16人的热处理厂房

赤磷制备厂房为甲類厂房木工厂房为丙类厂房,空分厂房为乙类厂房制砖年间为戊类厂房,热处理厂房为丁类

3.7.2厂房内每个防火分区或一个防火分区内嘚每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:

1 甲类厂房每层建筑面积不大于100㎡,且同一时间的作业人数不超过5人;

2 乙类厂房每层建筑面积不大于150㎡,且同一时间的作业人数不超过10人;

3 丙类厂房每层建筑面积不大于250㎡,且同一时间的作业人数不超过20人;

4 丁、戊类厂房每层建筑面积不大于400㎡,且同一时间的作业人数不超过30人;

5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室)每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人

}