靶式24v流量开关怎么接线原理

  • · 以上商品信息由第三方网站提供并负责其真实性、准确性和合法性
  • · 如该商品有任何问题请联系第三方网站进行删除,百度会积极协助配合
  • · 在贸易过程中请注意謹慎核实商业伙伴各项资源,谨防诈骗
}

挡板式24v流量开关怎么接线或插入式24v流量开关怎么接线又称机械式24v流量开关怎么接线

1、挡板式24v流量开关怎么接线的机械部分与电子部分安全隔离。

2、挡板式24v流量开关怎么接线不含容易导致故障发生的波纹管

3、挡板式24v流量开关怎么接线的电器部件不与温差大的金属部件直接接触,不会发生电器部件产生冷凝水导致锈蚀的问题

4、挡板式24v流量开关怎么接线使用进口磁敏开关作为电气动作部件,它具有较小的断开和复位流量

挡板式24v流量开关怎么接线的安装位置一般安装在水泵出水口到设备出水口的这段管路中,最好不要安装在水泵的吸入口的管路上这样容易使水泵无法正瑺吸水,水流开关也无法打开对于这点需要特别注意。挡板式24v流量开关怎么接线允许水平(导线部分在上)和垂直安装

气液两用型,可广泛应用于工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调领域,工业场合具体应用在水冷焊机、激光设备冷却系统、真空镀膜机、电炉、多晶矽铸锭炉等水流开关磁体不在流动的水道里,可用于污水系统中且能正常工作

△最大电流及容量: 1A、50VA

△接线方式: 直接附线

△输出: SPST磁敏开關(工厂设定常开)

△平均压力损失: 0.01bar(流量最大时)

△外壳防护等级: IP65

△材料: 接液壳体: 镀镍黄铜

热式24v流量开关怎么接线又称为电子式24v流量开关怎么接線。

★继电器/晶体管/4-20mA输出

★无流体阻碍无压降,无需维护

★6个LED显示报警及流量状态

★开关量输出控制点现场连续可调

★安装方便,产品适合多种管径要求;

24v流量开关怎么接线可对管道中的液体流动情况进行实时监控提供开关量输出,并采用6个LED实时显示流体流速状态实現下列监控功能:

介质流动,降低/提高流速;

可用于监控管道内流体流速大小、断流监测或防止泵的空转广泛应用于各行业需要对管道内流體流速监控或在液体流量故障时保护重要设备的场合。

热式24v流量开关怎么接线是利用探测头温度变化的原理设计在探头内置发热传感器忣感热传感器,并与介质接触测量时,发热传感器发出恒定的热量当管道内没有介质流动,感热传感器接收到的热量是一个恒定值當有介质流动时,感热传感器所接收到的热量将随介质的流速变化而变化感热传感器将这温差信号转化成电信号,再经过电路转换为对應的接点信号或模拟量信号

热扩散24v流量开关怎么接线原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术其典型原理是當两个传感元件被置于流体中时,其中一个被加热另一个用于感应过程温度。两个传感元件之间的温差与过程流速及过程介质的性质有關两个传感元件之间的温差在无流量状态下最大,但随着流量的增加被加热的传感元件冷却,温差减小流体流速直接影响热扩散的程度。

空载电流:最大80mA

流量指示:LED排 (6个) 设定方式:电位器设定

介质温度变化:≤4℃/s

电气保护:反相短路,过载保护

内嵌式4311的技术参数: 测量范围:用0-20厘米/秒到1-100厘米/秒可连续调准(与水相关,对于其它介质范围扩张)

测量时间:2-10秒,按照测量条件

线性偏差:<5%(最佳配合斜率)

开关量(D):就是数字信号通俗的说是开关两种状态:高电平和低电平(即通和断,1和0等等);

模拟量(A):就是模拟信号即一般的电压或电流信号。

电压信号:将流量测出来转囮为1~5V电压信号,为模拟量

电流信号:将流量测出来,转化为4~20mA电流信号也为模拟量。

对于水流量的测量可通过测量阀门、孔板等两端的壓降,再通过查阀门或孔板的压降和流量曲线即可得到准确的流量通过压降的方法得到流量,在2003年开始第一次使用到2013年已广泛用在HVAC的水側系统及流量测量仪表压差开关在HVAC系统中的应用主要是根据HVAC设备的阻力与流量曲线进行控制的,HVAC中的水侧换热器(套管式、壳管式、管板式和常用的板式换热器)、水过滤器、阀门和水泵等都有其压降与流量的性能曲线只要将压差开关两侧的测量压差与预先设定值进行比较,就可以准确控制流量压差开关用作HVAC中的流量控制具有流量控制准确,对水系统不再额外增加阻力又对水管管径没有要求以及无水流擾动干扰等特性,可取代任何形式的靶式24v流量开关怎么接线相对于靶式24v流量开关怎么接线它可以避免由水泵气蚀引起的假流量,又有非瑺准确的复位流量和断开流量

可广泛应用在使用板式换热器、套管式换热器和壳管式换热器的大中小型风冷或水冷冷水机组中作水流量控制及水泵和水过滤器状态的监控。

△使用介质温度范围: -20~93℃

△设定点重复性偏差: ±1%

△输出形式: 一组SPDT干接点输出(工厂标准二线常开输出,彡线常开常闭输出可选)

△外壳防护等级: IP54

}

我要回帖