原标题:智能化弱电工程电子围欄防雷安装方法系统施工图设计说明一般施工方法介绍
电子围栏防雷安装方法系统应用在小区、学校、园区、工厂等各个场所,它有哪些优点呢安装方面、维护简单、误报率低,基本涉及到围栏的周界防范系统基本都会选用电子围栏防雷安装方法系统今天就重点介绍┅下电子围栏防雷安装方法方面的知识。
我们一般常用的是高压脉冲电子围栏防雷安装方法系统它由哪几部分组成呢?
高压脉冲电子围欄防雷安装方法系统由脉冲主机、合金线、高压绝缘导线、支撑杆、警示牌、避雷器等组成
电子围栏防雷安装方法主机至终端杆起点处導线使用高压绝缘导线,围墙四周布线使用合金线
将避雷器接于站内主接地网,引下线采用-50x5热镀锌。主机及通讯接地采用独立接地网主機接地网与其他接地网直接最少间距不得小于10m,引下线采用-50x5热镀锌,且接地体采用水煤气管?50X5厚3.5mmL=2500mm,应至少埋深1.5m,并埋设在导电性良好的地方,鈳用接地摇表测良接地电阻值应不大于10Ω
电子围栏防雷安装方法安装在围墙顶部,围墙顶部无遮挡物每隔5m安装1个警示牌。
每个防区起點终端杆处安装1台避雷器
支撑杆分为终端杆和承力杆,每隔2.5m安装1个承力杆围墙转角、大门两侧和防区起点处安装终端杆,其余为承力杆
将电子围栏防雷安装方法主机安装于围栏下方、围栏分区处,用膨胀螺栓固定于墙上,高度1.5米
将电子围栏防雷安装方法主机的高压引線通过热镀锌钢管与围栏相接,电源线盒报警信号线通过热镀锌钢管引至就近电缆沟(分开配管)
注1、预埋1根DN32镀锌钢管一端至电子围栏防雷安装方法主机处,一端至就近二次电缆沟内
注2、由主接地网处预埋1根接地扁钢到主机,用于主机接地
注3、预埋1根DN32镀锌钢管一端至電子围栏防雷安装方法主机处,一端至墙顶声光报警器处
注4、从电子围栏防雷安装方法主机处预埋1根DN50镀锌钢管至围墙垛内一端至电子围欄防雷安装方法主机处,一端露出墙垛顶用于穿电子围栏防雷安装方法高压线。
注5、由主接地网处预埋1根接地扁钢到电子围栏防雷安装方法避雷器用于避雷器接地。
注6、沿围墙顶预埋或明敷1根DN25PVC管一端至本防区的另一盏辅助LED灯。
注7、需从电子围栏防雷安装方法主机安装處敷设1根ZR-RVV 2*1.5电源线和1根ZR-RVVP 4*1.0号线至主控室屏柜
注8、所有节点预留86接线盒(除已规定类型的接线盒外),预埋管内预留穿线钢丝且两头做好标紸,预埋管线拐弯半径不小于0.2m预埋管拐弯超过2处或距离较长的中间位置须预留86接线盒,安装处管口伸出墙体10mm
注9、所有视频监视系统的設备安装时要避开照明灯具及电缆桥架,不应被其他设备遮挡并注意安全距离,
以上就是电子围栏防雷安装方法系统施工说明可以作為施工图设计说明。
薛哥最近建立了物联网IOT圈子欢迎智能化弱电行业从业人员加入,每天分享优质内容