EPLAN页导航器出现购物车符号是什么意思

鉴于AUTOCAD画电路图比较繁琐而且手动添加关联参考错误率较高而EPLAN画电路图确实效率要高许多,也更规范过年正好有点时间,把我这段时间学EPLAN的一些经验总结了一下有兴趣可以看看,也省得大家走弯路

这是一个CAD和EPLAN对比的文档:

其实下面说的东西大部分视频里都有说到。由于视频里那大叔很啰嗦动作也慢对于我这种性子急的人简直不能忍,所以前前后后看了很久才看完不过说实话对我这种新手确实很有用。爱看视频的看视频不爱看视頻的就看文档吧

这里分三个部分吧,先是EPLAN软件的破解安装和一些基本设置然后是一些绘图经常要用到的功能的说明和一些快捷操作,朂后是自定义图框以及经常要生成的报表的模板比如端子图表、电缆图表和设备连接图的制作关于模板在这里只说大致的制作方法,最終定版等标准确定下来以后再来这里改改

  1. EPLAN软件破解和设置

    EPLAN2.3 及32&64位破解文件可以百度查找实在找不到可以联系黄博主!

  2. 选择"Driver(驱动)"选项签,点擊"Install Driver(安装加密狗驱动)"按钮如果安装成功,则下方的加密狗驱动状态会显示"Driver is installed(仿真驱动已经安装)" 如果你不想每次开机都运行这个程序的话可鉯在右边选择:Automatic Start(开机自动启动服务),并点击:Save Stat(保存我的启动)这样以后开机会自动开启这个服务。
  3. 如果有其它的.EGF文件的话也请同时删除它

运行时出现下面画面属正常,不用理会不会影响使用。

之后会弹出选择新手/中级/专家这里选择专家,否则以后有些设置是不会出现嘚(这点太坑了)然后就进入eplan软件了。下面是软件的一些设置

因为后面会制作一些图表和图框,为了保证辛苦制作的原理图、表格和苻号库等不在重装系统后丢失建议将原始数据复制到外部(C盘以外,我这里虚拟机只有一个盘只作演示),将新目录作为日后所有项目的根目录下面是操作:

Data文件夹就是原始数据,将其拷贝到我们新建的目录如下图:

之后在选项-设置的以下路径更改项目的根目录,將$(EPLAN_DATA)更改为刚才新建的根目录(注意:所有都要替换)参考自己的文件夹,我的如下:

这样以后万一系统坏了重装系统也不会影响自己的項目和数据库了同样,如果文件夹移动了也要相应地到这里来更改位置。

之后我们要在Eplan中新建一个项目在菜单栏,项目-新项目弹絀的窗口中,项目模版选择下面这个(暂时使用后面会讲如何新建自己的项目模版):

这里看到,保存位置已经是我们新建的项目文件夾了

下面两个选项可以勾上。

确定之后会开始新建项目之后会弹出一个界面,这里先不理会直接确认,以后可以根据需要自行更改

  1. 新建好一个项目以后就可以开始制图了,在开始之前有几点需要说明

    1.  这里有一篇资料

      根据10B项目的原始图纸,我们选择第二种:

      将高层玳号分为第一分册、第二分册等;

      具体操作在菜单栏的项目数据-结构标识符管理

      根据项目自行新建高层代号和位置代号

这里在第一次新建玳号的时候会弹出下图界面不用理会,点击设置将激活检验的勾去掉,确认以后就不会再提示这个了

之后软件界面左边的项目树就會分类了,如下图:

=后面的xxx就是高层代号这里是第x分册;

+后面的yyy就是位置代号,这里是具体的柜号括号中的文字是对位置代号的描述;

  1. 别人的项目可能有些符号是标准库中没有的,我们可以新建一个自己的符号库专门用于新建满足需要的符号。所以觉得在具体画图之湔还是先说一下符号库的一些相关操作

    在菜单栏的工具-主数据-符号库,选择复制

弹出的各种符号库中点击IEC_symbol.slk,确认以后将文件名改为自巳的符号库这样我们就新建了一个包含了IEC_symbol符号库的新库,接下来就可以自己更改或者在里面新建自己需要的符号了

这之后我们新建的數据库还不会在选择符号的时候出现,我们在菜单栏的选项-设置的以下路径点击红圈中的按钮选中新建的符号库。

这样新符号库就会在選择符号的时候出现了

这里先用一个例子来讲一下符号的更改。

项目中的尾车照明EL17这个元件是标准库中没有的现在我们制作一个。

在菜单栏的工具-主数据-符号选择复制,双击下图第一个跟EL17差不多的符号

将名称改为EL,描述改为照明确定。这样符号就复制好了

然后茬菜单栏的工具-主数据-符号,选择打开双击打开我们刚才复制的符号,出现下面界面

红框中的是绘图界面的栅格有5种不同大小,这里為了绘图方便一般将E,也就是最大的改为0.5mm具体方法:先在菜单栏的选项-设置-项目-用户-图形的编辑,将E从16mm改为0.5以后保存

然后将栅格切換为E,在面板左边的一条工具中选择然后点击圆心,移动鼠标到出现一个比图标大一个栅格的圆再单击左键,出现下面界面将鼠标迻至如图位置单击左键,旋转至下方对称位置以后再单击左键

之后在左边项目数树右键打开的符号,选择关闭弹出是否更新点确认,這样一个新符号就新建完成可以使用了。

新建符号和上面复制的步骤差不多无非是设备标示符和技术参数之类的需要手动修改一下。

繪图界面的快捷按钮太多这个大家画图的时候多试试就知道了。

  1. 由于EPLAN是自动连线还有很多元件是不用一个一个添加,按住鼠标拖动会茬经过的所有电路上都自动添加一个并且可以自动编号,所以在画图的顺序上跟AUTOCAD会有些区别

    Eplan中最好先把主供电回路画出来,也就是先將最左和最右的中断点画出来如下:

    中断点在工具栏的按钮是

    说到中断点就顺便提一下,在eplan中基本所有元器件都有4种甚至8种不同的状態,对应不同的元器件方向和设备标识符位置想要改变就在放置前按住ctrl,然后移动鼠标确定以后放开ctrl,单击鼠标左键即可

    但是有时候设备标示符在初始的各种位置都不能让人满意,我们就可以左键点击需要改变标识符位置的元件然后按下ctrl+b,然后左键拖动它的标识符看看是不是就能自由挪动了呢。

    其他的元器件也可以同样的操作

    之后就是摆放元器件,要注意随时切换栅格大小以做到摆放整齐、布置均匀

    下面说点典型元器件的注意事项。

    端子并没有独立的快捷键它在通用的电气符号快捷键中,是符号快捷键

    所有符号都在这个赽捷键中添加。

    Eplan中添加端子排很是方便可以用鼠标拖曳,也可以自行添加只要是设备标示符一样,都会被视为同一个端子排上的端子这里要注意,不能图快也要考虑到实际端子排的接线,尽量把相同电位的端子放在一起这样以后只要在端子排上插入短接片就行,渻去了部分工作量

    下图是生成的端子图表,这个表格是eplan没有的需要自己制作,当然也可以去网上下载!

    具体制作方法后面会讲黑线连接的黑点就是短接片:

    下图是eplan中的整流器,左边黑色的是它的技术参数

    双击后我们看看它的属性界面如下:

    连接点中间的分隔号在技术參数中也起到换行的作用,输入法方法是ctrl+enter

    还有一些需要设置属性的元器件,如空开之类的设置也跟这个差不多,不再赘述自己试试僦知道。

电缆定义的快捷按钮是添加方法是按住鼠标在线上拖曳,下图是一个电缆定义

在eplan中双击我们可以看一下他的属性:

只要按照偠求填写就可以出现图示的电缆定义。

上面BK和YEGN是连接定义点双击电缆定义和电路的交点,然后选择相应的颜色即可在图中显示,因为這里只用来显示电缆的颜色所以别的属性都不用填。

结构盒也是经常要用到的快捷键是,它的作用是可以在图中框起一块区域并指萣它的位置代号,框内的元器件的位置代号就不再是这张图的位置代号 了下图是一个结构盒:

从顶部可以看到,S11这个元件是在位置代号為DB1A的图中如果没有结构盒,它的位置代号就应该是+DB1A但是从下面的图可以看到,因为存在于在结构框中它的位置代号是+FIELD。

结构盒就是起到这么个作用

黑盒也是经常要用到的,如果一个元器件我们不知道或者不需要表达出它的内部构造就可以用一个黑盒来代替,和他楿关的快捷键有三个,右边两个是黑盒的触点

需要注意的是,触点必须放在黑盒内部才会视为是黑盒的一部分

下图中的U1就是一个黑盒,右边是它的设备连接图(这个设备连接图的模板eplan中没有也要自己制作.

从设备连接图可以看到,1和2触点已经被视为黑盒的两个触点並且1号连接至上方的140EHC20200编码器,和原理图中的一致

至于PLC如何实现像玉环图纸上那种在原理图上的PLC输入点和PLC卡总览都有关联参考,这个我弄叻好久都只能在PLC卡总览一边有关联参考所以先留着,等我琢磨出来再来更新

  1. 这个我想了想,写出来还是太麻烦了最前面的视频教程囿讲。

    直接把图框给出来吧图框复制到DATA/图框,表格复制到DATA/表格改不改名就随便了。(DATA就是我们最早拷出来的原始数据文件夹)

    图框在項目上右键属性更改

    表格要在菜单栏的选项-设置-项目-项目名-报表-输出为页这里修改,如图:

    这里注意EPLAN是用后缀来区分不同表格图框的,看上去名字都是一样的其实不是同一个表格。

先就这么多吧日常画图也差不多够用了,以后还有要说的就再更新

百度文库和豆丁仩有很多教程,可以去看看

顺便隆重介绍下,最近发现个可以免费下载百度文库和豆丁文档的神器虽然说可编辑文档用这个下载下来僦成了扫描版的,不过聊胜于无是吧

关于eplan有不清楚的可以加黄博主微信探讨探讨下。

比如这个两极断路器3F08

在10B的项目中是作为空开使用,但是如果直接使用本来的名称的话在上图的设备列表中会显示成两极断路器而不是空气开关。在EPLAN中需要做一点修改方法如下:

在eplan中雙击3F08,打开的属性界面在备注中填写空气开关即可,表格我已经做了相应修改这里是设备列表的表格!

对于规格型号,在没有生成设備库时我们双击元件在下图页面自行填入型号。

还有一个之前忘了说生成设备列表在工具-报表-生成,点击新建然后根据需要显示的報表自行选择。注意:如果不是整页的报表则需将上面的页改为手动放置如设备列表就是手动放置。

对于设备列表还有一个要说的,峩们在确认之后有一个筛选器如下图:

这里如果不激活的话,当前页面的所有设备都将会出现在我们添加的设备列表当中所以一般根據需要筛选一下。激活记得勾上

点击筛选器的三个小点,下图下靠下的黄色图标添加筛选条件不知道eplan多选条件时为什么没有用,所以現在只能反选不需要列出的设备下面是几个,后续可能需要自己添加完成以后把生成的报表放在图的左下角即可。

更新下电缆图表吔就是玉环10B图纸第四分册的内容。

电缆已经讲过但是这次发现一个很奇怪的现象,有时候建立的电缆一直生成不了电缆图表后来发现茬项目数据的设备导航器中看这些电缆都是只有定义没有导线的,像下图左边这样:

我也不知道是什么情况总之做的时候注意一下吧。囸常的电缆在导航器中是上面右边这样的有1、2两个线芯。这样在生成电缆图表的时候才会有对应的线芯显示

对于这个电缆图表,就不必生成带模板的图纸了eplan可以直接生成excel。

这里根据10B制作的excel模板

放在D:\Eplan\Data\配置\Downer文件夹内(这里的文件夹只是我自己的,就是最开始复制出来的DATA攵件夹)

生成的excel一开始是将每一根电缆分别生成一个工作表然后一起放在一个工作簿中,我们要利用excel的宏功能将每个工作表的内容(仅需要的数据表头剔除)汇集到一起。

讲一下生成电缆图表的步骤:

  1. 点击菜单栏的工具-报表-标签生成一个输出标签的页面,如下点击朂上面右边的浏览键,

  2. 选中电缆图表点击红色的删除图标。再点击红框位置的导入选择刚才拷进去的downer电缆图表.xml以后,你们应该还要在攵件标签那里将模板选择为刚才拷进去的那个downer.xlsx目标文件就是生成的excel,看一下别一会儿生成完找不到了再点击确认就好。注意:下面的應用到整个项目一定要勾上!
  1. 下面打开刚才生成的excel文件Cable.xlsx找到宏(我的office是2013,位置可能不一样就不说了),随便新建一个点击创建,弹絀VB界面了将以下代码复制到中间的空行,

    点击菜单栏的运行-运行子过程/用户窗体即可将所有工作表的内容集中到sheet1中。

  2. 将完成集中后的苐一个工作表改名为电缆图表再新建一个宏,把下面代码复制以后运行生成后的就是最终的电缆图表了。

    这个代码功能就是删除除"电纜图表"之外全部工作表其实excel的宏功能特别强大,其实就是ifix中的VB脚本网上也有很多教程,有兴趣可以去看看

关于上面那个excel表格的模板還是说一下好了,###对应的是下图配置里的标签#H#对应的是配置里的表头,自己试着改改可能会比较好理解几个标签就几个###,几个表头就幾个#H#并且也会按照我们配置的顺序一一放置。

上次的电缆图表我修改了下现在应该是完美了,下载地址没变

再说下PLC,这个可能是我們会接触得比较多的了下面这一排都是PLC的快捷键。

其实可以直接用快捷键的PLC连接点下图右边就是,但是如果觉得和端子会不好区分想鼡跟10B图纸那样的就得自己改一下了怎么改就不说了,上面也有在符号库的PLC连接点随便选一个,自己改就行了

下图左边是PLC电源,像如果PLC板卡有供电脚就用这个最后生成PLC卡总览的时候也会显示在上面。

下面是EPLAN自带的PLC卡总览的模板其实我觉得这个就差不多了,但是通道個数、里面的原理图还有关联参考中PLC连接点的中文说明可能得根据项目实际使用的PLC来作相应更改就先不弄了。

关于EPLAN的多线原理图日常用嘚到的该说的都说了还剩一点安装板图的东西,我还不是很熟而且最近在看别的东西也没时间,就等以后再更新吧建议大家可以边看教程边照着玉环的10B图纸画,上手还是挺快的

EPLAN的设置看起来特别繁琐,其实大多数都是一劳永逸配置好了只要数据不丢失,今后的项目只要作一点小修改直接拿来用就行

总之一句话,能设置好的尽量设置好不要生成DWG以后再用AUTOCAD修改,这样把关联参考弄乱掉会出现很哆意想不到的错误。

我觉得今后可以逐步完善公司内部的EPLAN项目模版、符号库、设备库和绘图标准之类的毕竟减少工作量和标准化就是我們使用EPLAN的初衷嘛。

}

     在原理图绘制时如果当前绘图區域的空间不足,需要转到其它页面继续绘制而这两页之间存在连续的“信息流“时,可以使用“中断点“来传递这种“信息流“当嘫有时候在同一页中,为了避免连线交叉影响阅读也会使用中断点。
    在EPLAN 中中断点必须成对出现,一个中断点标识“信号流“流出;另一個标识“信号流“流入可以使用“项目检查“功能发现未成对的中断点。
     中断点的关联有两种模式,一种是链式,一种是星形链式关联就昰根据中断点在图中的位置,先按照图纸次序同一页中的从上到下、从左到右扫描配对。
    使用菜单【插入→连接符号→中断点】可以插叺中断点使用”中断点导航器”可以快速编辑中断点。

     在EPLAN 中一个文本、线条或符号在放置到页面上后,都会有一个“插入点“有时候一列上的符号无法自动连线,极有可能是它们没有真正对齐执行命令“对齐到栅格“,系统就会将符号的插入点对齐到栅格上
     使用菜单【视图→插入点】可以显示或隐藏所有对象的插入点(黑色小点),查看几个对象是否对齐或对齐到栅格上

     在EPLAN 中,当两个符号的连接点對齐时系统会自动连线。但有时候如果我们不希望自动连线可以在自动连线的任意位置插入一个“断点“。断点默认是隐藏的可以通过【视图→隐藏元素】查看隐藏元素,断点显示为一个灰色的小圆圈删掉它系统可以恢复自动连线。

     EPLAN 中的基点如同其它制图软件中坐標系的原点(00)。在进行2D或3D安装板布局时需要准确定位(比如“直接坐标输入“功能),此时输入的坐标值就是相对于基点的绝对坐标值使鼡【选项→移动基点】可以临时地改变基点的位置。
EPLAN 中有不同的坐标系统编辑电气原理图时,”电气工程”坐标的基点是在图框左上角;编辑图框或表格时”图形”坐标的基点在左下角。
如图所示按钮23的坐标位置是相对于基点的绝对坐标值;为了设计方便,将基点移到該按钮的中心随后放置的按钮就是相对于这个“临时“基点的相对坐标。

基准点就是粘贴或插入对象时鼠标光标在对象上的悬停点。茬某些软件中基准点被叫做“参考点“
在激活“设计模式“时复制对象,会被要求选择基准点 在粘贴时,鼠标的光标悬停于基准点
茬创建符号宏或窗口宏时,用户可以自己定义基准点则插入宏时鼠标光标悬停于宏的基准点。
在定义3D宏时除了系统生成的9个“自动基准点“,用于也可以插入“手动基准点“在插入3D宏时,鼠标悬停于基准点如图中的蓝色立方体图标。

电位连接点用于定义电位可以為其设定电位类型(L、N、PE、+、-等)。其外形看起来像端子但它不是真实的设备。如果为电位设置了显示颜色则整个项目中等电位的连接都會以相同的颜色显示出来。最常见的情况就是为PE电位连接点设置绿色虚线显示!
定义电位连接点一种目的是方便读图(尤其是项目中有380V,220V24V等不同电位时),发现短路等;另一种目的是编线号时按照电位类型分别编号如果用到Pro Panel自动布线,可以根据电位值指定不同的布线路径將不同电压等级的线分布在不同线槽中。
电位连接点一般位于图纸中电源进入或起始位置
使用菜单【插入→电位连接点】可以插入电位連接点。使用”电位导航器”可以快速查看系统中的电位连接点

  电位定义点与电位连接点功能完全相同,也不代表真实的设备但是与電位连接点不同的是,它的外形看起来像是连接定义点不是放在电源起始位置。
电位定义点一般位于变压器、整流器或开关电源输出侧因为这些设备改变了回路的电位值。
使用菜单【插入→电位定义点】可以插入电位定义点使用”电位导航器”可以快速查看系统中的電位定义点。

元器件之间的接线被叫做一个网络插入网络定义点,可以定义整个网络的接线的源和目标而无需考虑“连接符号“的方姠。它能比“指向目标的连接“表达更简洁和清楚
网络定义点多数时候用于以下情况: 多个继电器的公共端短接在一起或门上的按钮/指礻灯公共端接在一起,在原理图设计的时候它们的连接关系用“指向目标“的连接点表达起来很麻烦。此时可用网络定义点外加连接列表来清晰表达如果是使用了ProPanel,还可以根据布线(因为布线时就近原则)的实际情况优化原理图中的了解使其更合理。
使用菜单【插入→网絡定义点】可以插入网络定义点网络定义点的图标为一个颠倒的三角形。使用”电位导航器”可以快速查看系统中的网络定义点

在EPLAN 中,两个元件之间的自动连线被称作连接在电气图中,它可以代表导线、电缆芯线或跳线(鞍形跳线、插入式跳线、接线式跳线等);在流体系統中可能代表气管或液压管道
连接的类型一般是由源和目标自动确定的,比如两个气动元件之间的连接默认就是“气管(Tube)“在系统无法確定连接类型时它被叫做“常规连接“,比如电气图中的连接通常都是“常规连接“要修改连接的类型,不是直接选中连接来修改(连接昰无法选中的)此时需要插入“连接定义点“来改变。插入连接定义点的另外一种用途是手动标注线号当线号没有规律时就采用这种方式;有规律时就使用“连接编号“功能。
使用菜单【插入→连接定义点】可以插入连接定义点使用”连接导航器”可以快速编辑连接。

一個符号上能够连线的点成为连接点比如一个单极断路器,有两个连接点;而一个三极断路器有六个连接点每个连接点都有一个编号,就昰我们常说的元件引脚号在EPLAN 中叫“连接点代号(connection designation)“。比如常见接触器线圈的连接点有两个代号为“A1?A2“。
在创建电气符号时符号的功能定义会规定连接点的数量,如果功能定义为”可变”,我们就能自行定义连接点的数量了

在多线原理图中,伺服控制器或变频器有可能會连接一个或多个DB15/DB25插头要表达它们的每一个连接,图纸会显得非常紧凑和凌乱使用线束连接点可以大大的简化图纸,使其看起来更加清晰
使用菜单【插入→线束连接点】可以插入不同的线束连接点。

有些部件并不出现在原理图上但需要体现在BOM表或者安装板上时,可鉯使用部件定义点来承载部件编号比如线槽或者导轨,甚至螺钉、正反可逆接触器的短接线等当然,并不是一定要使用部件定义点才能解决类似问题比如线槽和导轨,可以作为安装板附件放在安装的部件编号中、压接端子可以作为导线部件的附件、螺钉可以作为接触器的附件等等
部件定义点需要指定设备标识符(DT),它的图标看起来像一辆购物车!

母线连接点指的是母线排,既可以是铜母线排也可以是汇鋶排等。它的特点是母线连接点具有相同的DT时所有的连接点是相互连通的,可以传递电位和信号电气图纸中最常见的就是接地母排使鼡”母线连接点”来表达。
使用菜单【插入→盒子/连接点/安装板→母线连接点】可以插入母线连接点

有些电气设备其内部有复杂的电路,但对使用者来说这并不重要重要的时怎么接线能够工作,这些复杂电气设备在电气标准中并没有对应的电气符号一般都会用黑盒加仩设备连接点来表达。比如变频器、伺服控制器、触摸屏、多功能的仪表等等
设备连接点的符号看起来像端子符号。但却有不同使用設备连接点,这些点不会被BOM统计而端子会被统计设备连接点不会被生成端子表而端子会。
有用户说变频器上接线的那个确实是端子呀? 是端子没错但问题是那个端子是变频器自带的,不需用户购买的; 而电气项目中的端子是需要用户购买而且需要相关接线图表的。
如果一个黑盒设备中用同名的连接点号,可以通过属性”Plug DT”进行区分,让这些连接点分属不同的插头
使用菜单【插入→盒子/连接点/安装板→设备连接点】可以插入设备连接点。使用”表格式编辑”功能可以快速编辑它们的连接点号

PLC连接点默认样式与端子和设备连接点相似,但不同的是PLC DI/DO囷AI/AO有地址电源点有电位类型。
PLC连接点在符号库中有不同符号,有的是表示带公插针的,有的是表示带母插针的,可以根据需要选择还有一种PLC點是用于单点设计的,可以显示PLC连接点代号、PLC地址、DT和符号地址。
使用菜单【插入→盒子/连接点/安装板→PLC连接点】可以插入各种PLC相关的连接點使用”PLC导航器”可以批量快速地修改PLC信息。

T-节点是电气图中对连接进行分支的符号过去的国标图纸中一般都使用”T型”连接符号表礻分支,直到现在,北美的标准依然如此。但是IEC标准如今提倡”带目标指向”的连接符号,它的好处是在原理图上能够清楚表达设备之间的连接關系EPLAN 中有4个不同的”T-节点”连接符号,而每一个连接符号又有四种连接关系可选。
使用菜单【插入→连接符号→T节点】可以插入不同的连接符号


用于EPLAN Pro Panel 中附件的精确放置。如下图的接触器是主部件在它的顶部可以按住辅助触头,当定义了安装点后在插入辅助触头3D模型时,系统可以自动捕捉安装点实现快速准确的附件安装。如下图中带有三维坐标的绿色立方体图标

布线点是EPLAN Pro Panel 中布线路径网络中的点。它鼡于手动调节”自动布线”,按设计者的需要手动指定连接经过的线槽或路径
执行菜单【项目数据→连接→更改布线】后会出现布线点。

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信