为什么采用带电刺激的高压电动机采用什么保护装置冷冻

44 、为什么白炽灯在开灯时容易坏 答:灯丝冷,电阻小刚通电时,电流大(约为 10 倍)时间长后易坏。 
45 
、日光灯两头发红不亮可以连续运行吗?为什么 答:不可以。此时电流大于额定电流会造成( 1 )灯丝很快老化、损坏;( 2 )镇流器温度过高,会引起火灾 
47 
、电气设备着火,首先必须采取的措施昰什么

48 、在生产过程中,装置临时检修动火不得在电缆沟附近为什么? 答:以防沟内存有可燃气体引起爆燃 
49 
、电气设备运行中发生哪些情况时,操作人员应采取紧急措施开动备用机组,停用异常机组并通知专业人员检查处理。答: 1 )负载电流突然超过规定值或確伍认断相运行状态; 

3、直流电机在额定负载下运行时其 # 等级不应超过 1.5 级。 4、三相变压器的额定容量是给一次绕组放额定电压时,为保证温升不超过额定值所允许输出的 最大视在功率 它等于二次绕组 额定电压  额定电流 乘积的  3  
5、变压器在运行中绕组中電流的热效应所引起的损耗通常称为 铜耗 ;交变磁场在铁心中所引起的损耗可分为 磁滞 损耗 涡流 损耗,合称为 铁耗  
8、三相异步电动機旋转磁场的转向是由 电源的相序 决定的,运行中若旋转磁场的转向改变了转子的转向 随之改变  
13 
、电弧的产生是由于触点间隙中的气體被游离 产生大量的电子和离子,使绝缘的气体变成了导体 电流通过这个游离区时所消耗的 电能 转变为热能光能,因此发出光和热嘚效应 
15 
、接触器触点开距、是接触点在完全分开时动静触点之间的最短距离 
16 
、直流接触器主触点在分开直流电路产生的电弧比交流电弧难于熄灭所以通常用灭弧装置 
17 
、桥式起重机设立零位保护的目的是防止当控制器的位置不在零位电源断电后又重新送电时,电动機起动而发生事故 
18 
、磁电子仪表的固定部分主要有磁铁支架组成 ,转子部分主要由动圈指针和组成 
19 
、三相负载接于三相供电线蕗上的原则是:若负载的额定电压等于电源线电压时,负载应作 Δ 联结;若负载的额定电压等于电源相电压时负载应作 Y 联结 
27
、过流保護的动作电流按躲过 最大负荷电流 来整定 
28 
、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会 产生分解出气体 这一特点设置的。 
29 
、当运行电压超过 1.1 倍的电容器额定电压时应将运行中的电容器退出运行,本厂电容器的额定电压为10KV0.4KV 
二、判断题 1、变压器的额定功率是指当一次侧施鉯额定电压时,在温升不超过允许温升的情况下二次侧所允许输出的最大功率。(×) 2、变压器在使用是铁心会逐渐氧化生锈 ,因此真涳载电流也就相应逐渐减小(×) 
3、三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数,而与转差率无关(×) 4、三相异步电动机轉子的转速越低,电机的转差率越大转子电动势频率越高。(√) 5、应用短路测试器检查三相异步电动机绕组是否一相短路时对于哆路并绕或并联支路的绕组,必须先将各支路拆开(√) 
6、变压器无论带什么性质的负载,只要负载电流继续增大其输出电压就必嘫降低。(×) 7、凡有灭弧罩的接触器一定要装妥灭弧罩后方能通电起动电动机。(×) 为了观察方便空载、轻载试动时,允许不裝灭弧罩起动电动机 
8、串联磁吹灭弧方式,磁吹力的方向与电流方向无关(√)并联磁吹灭弧方式,磁吹力方向与电流方向无关(×) 9、交流接触器铁心上的短路环断裂后会使动静铁心不能释放。(×) 
10 
、当电路中的参数点改变时某两点间的电压也将随之改变。(×) 
11 
、自感电动势的大小正比于线圈中电流的变化率与线圈中电流的大小无关。(√) 
12 
、对感性电路若保持电源电压不变而增大電源频率,则此时电路中的总电流减小(√) 
13 
、电子管电压表对直流、交流,正弦和非正弦信号均能进行正确测量(×) 
14 
、电子示波器只能显被测信号的波形,而不能用来测量被测信号的大小(×) 
15 
、纯电阻电路的功率因数一定等于1,如果某电路的功率因数为1則该电路一定是只含电阻的电路。 ( × ) 
16 
、从空载到满载随着负载电流的增加,变压器的铜耗和温度都随之增加一、二次绕组在铁心中的匼成磁通也随之增加。(×) 
17 
、变压器在空载时其电流的有功分量较小,而无功分量较大因此空载运行的变压器,其功率因数很低(√) 
18 
、带有额定负载转矩的三相异步电动机,若使电源电压低于额定电压则其电流就会低于额定电流。(×) 
19 
、油浸式变压器防爆管仩的薄膜若因被外力损坏而被裂则必须使变压器停电修理。(×) 
20 
、单相异步电动机的体积虽然较同容量的三相异步电动机大但功率洇数、效率和过载能力都比同容量的三相异步电动机低。(√) 
22 
、高压电动机采用什么保护装置断路器的“跳跃”是指断路器合上又跳开跳开又合上的现象。(√) 
23 
、大容量高压电动机采用什么保护装置隔离开关的每极上都装有两片刀片其目的是增大导电截面积,从而增大容量(×) 
24 
、低压空气断路器同时装有分励脱扣器和失压脱扣器时,称为复式脱扣装置(×) 
25 
、装设电抗器的目的是:增大短路阻抗,限制短路电流减小电压波动。(√) 
26 
、电磁式交流接触器和直流接触器都装有短路环以消除铁心的振动和噪音。(×) 
27 
、在易燃、易爆场所带电作业时只要注意安全、防止触电,一般不会发生危险(×) 
28 
、防爆电器出厂时涂的黄油是防止生锈的,使用时不应抹去(×) 
29 
、一般来说,继电器的质量越好接线越简单,所包含的接点数目越少则保护装置的作越可靠。(√) 
30 
、气体(瓦斯)继電器能反应变压器的一切故障而作出相应的动作(×)三、问答题 1、在单相桥式整流电路中,如果有一个二级管短路、断路或反接會出现什么现象? 
答:在单相桥式整流电路中如果有一个二极管短路,将变成半波整流另半波电源短路;如果有一个二极管断路,就會形成半波整流如果有一个二极管反接,则电路不起整流作用负载中无电流流过。 2、变压器在电力系统中主要作用是什么 答:主偠作用是更换电压,以利于功率的传输电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗提高送电经济性,达到远距离送电的目的而降壓则能满足各级使用电压的用户需要。 
4、为什么将变压器绕组的温升规定为 65  答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗铨部转化为热量使铁芯和绕组发绝缘老化。影响变压器的使用寿命因此国标规定变压器绕组的绝缘采用 A 级绝缘、绕组的温升为 65 ℃。 
5、断路器分、合闸速度过高或过低对运行有什么危害 答:分、合闸速度过高,将使运行机构或有关部件超过所能承受的机械应力造成蔀件损坏或缩短使用寿命。 分闸速度过低特别是分闸初始速度地低时,不能快速切除故障若合闸速度过低,在断路器合于短路故障时不能克服触头关合电动力的作用,引起触头振动或处于停滞会使触头烧损。 
7、停用电压互感器应注意什么 答:应注意以下几点:  1 )首先应考虑该电压互感器所带的保护及自动装置,为防止误动可将有关的保护及自动装置停用;( 2 )如果电压互感器装有自动切换器裝置或手动切换装置其所带的保护及自动装置可以不停用;( 3 )停用电压互感器,应将二次侧熔断器取下防止反充电。 
8、直流系统茬变电所中起作什么作用 答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供鈳靠的操作电源直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用是变电站安全运行的保证。 
9、安装接触器的要求是什么 答:( 1 )接触器安装前、后检查接触器线圈电压是否符合实际使用要求,然后将电磁芯极面的防锈油擦去并用手分、合接触器的活动部分,检查各触头接触是否良好压力是否一致,有无卡阻现象;( 2 )接触器安装时其底面与地面的倾斜度应小于 5 度;( 3 )接触器嘚触头不允许涂油。 
10 
、什么是反接制动 答:当电动机带动生产机械运行时,为了迅速停止或反转可将电源反接(任意两相对调),则電动机旋转磁场立即改变方向从而也改变了转矩的方向。由于转距方向与转子受惯性作用而旋转的方向相反故起制动作用。这种制动方法制劝迅速但电能消耗大,另外制动转速降到零时要迅速切断电源,否则会发生反向发电 
11 
、选用电力系统时应考虑哪几种情况? 答:( 1 )电缆的额定电压应等于或大于电网的额定电压;( 2 )按长期允许载荷量选择电缆时,要考虑敷设方法土壤温度,电缆并列条數及周围环境等因素;( 3 )电缆敷设方式:直埋应选用铠装电缆电缆沟敷设的可选用无铠装电缆;( 4 )考虑电缆的敷设环境。 
12 
、什么叫防雷接地防雷接地装置包括哪些部分? 答:为把雷电流迅速导入大地以防止雷害多目的的接地叫防雷接地。防雷接地装置包括以下部汾:( 1 )雷电接受装置;( 2 )接地引上下线;( 3 )接地装置 
13 
、什么叫安全电压、对安全电压值有何规定? 答:人体接触的电压对人体的各部组织和器官没有任何损害的电压叫安全电压根据我国规定,安全电压值如下: 在无高度能电危险的建筑物中多 65V ;在有高度触电危险嘚建筑物中多为 36V ;在有特别触电危险的建筑物中多为 12V  
14 
、交流接触器在运行中有时产生很大噪声的原因和处理方法? 答:产生噪声的主要原因是:衔铁吸合不好所致吸合不好的原因和处理方法是:( 1 )铁芯端面有灰尘、油垢或生锈。处理方法是:擦拭用细砂布除锈;( 2 )短路环损坏、断裂。处理方法:修复焊接短路环或将线圈更换成直流无声运行器;( 3 )电压太低电磁吸力不足。处理方法:调整电压;( 4 )弹簧太硬活动部分发生卡阻。处理方法:更换弹簧修复卡阻部分。 
15 
、怎样选择照明电路保险丝 答:( 1 )干线保险容易应等于戓稍大于各分支线保险丝容量之和;( 2 )各分支保险丝容量应等于或稍大于各灯工作电流之和。 
16 
、如何选用电动机的热继电器其现两种接入方式是什么? 答:选择热继电器是根据电动机的额定电流一般按 1.2 倍额定电流选择热元件的电流范围。然后选择热继电器的型号和元件电流等级 
一般热继电器安装可分为直接接入和间接接入两种。直接接入:热继电器和交流接触器组装在一起热元件直接通过负载电鋶。间接接入:热继电器和电流互感 ? 器配合使用其热元件通过电流互感器的二次电流。这种热继电器电流范围是根据通过电流互感器拆算到二次来选择的 
17 
、导线穿管有什么要求? 答:( 1 )管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;( 2 )管内导线不准有接头和扭拧现象;( 3 )同一回路的各相导线不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内交流囷直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管 
18 
、二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路二次回路依电源及用途可分为以下几种回路:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。 

1、当只考虑复杂电路中某一条支路电流电压的情况采用哪种计算方法比较方便?答:戴维定理
2
、变配电所为防鼠害具体有哪些措施?答:1)、在变电所各入口门堵隔板;2)、放置鼠药;3)、堵电缆入口的洞口
3
、雷雨夏季,应制定什么反事故措施答:在雷雨季节前,做好防雷设备检修安装、测试等工作以及变配电所防洪、防漏等措施,检查设备绝缘和接地装置做恏防止人身触电的工作。班制
4
、什么是负荷率答:指在一段时间内平均有功负荷与最高负荷的百分比。
5
、怎样选择电流互感器答:1)、电流互感器额定一次电流应在运行电流的20%~120%的范围
   2
)、电流互感器的额定一次电压和运行电压相同
   3
)、电流互感器所接的负荷不超过其额萣二次负荷
   4
)、电流互感器的准确度等级能满足测量和保护的要求6、在磁场中,什么情况下线圈受到的转矩最大答:通电矩形线圈的平媔与磁力线平行时。
7
、在变压器冲击合闸试验时差动保护跳闸的原因是什么?答:1)、变压器内部故障;2)、高低压侧电流互感器开路戓接线端子接触不良;3)、保护二次回路故障或接线错误;4)、过流保护整定值小没有考虑励磁浪涌电流的影响;5)、变压器引线故障。
8
、由于硅稳压管的反向电压很低所以在稳压电路中不允许怎样?答:反接
9
、对变压器多次连续合闸充电,可能会出现什么情况答:可能使其固定物松动和使继电保护误动作。
10
、当电源内阻为R0时负载R1获得最大输出功率的条件是什么?答:R1=R0
11
、微分电路是以什么为输出端答:电容。
12
、积分电路是以什么为输出端答:电阻。
13
、直流放在器只能采用什么耦合方式答:采用直接耦合的方式。
14
、直流放大器不能采用什么耦合答:阻容耦合和变压器耦合。
15
、变、配电所的设备技术资料管理有哪些规定答:1)、建立设备台帐,记录全部设備铭牌、技术数据、运行日期;2)、建立健全设备技术档案记载设备安装位置、规范检修记录、试验成绩单、设备定级情况及设备异常運行情况等。
16
、模一数转换器简称什么?答:A/D转换器
17
、克服变压器不平衡电流的方法有哪些?答:1)、相位补偿2)、采用速饱和变流器差动继电器3)、采用带制动线圈的差动继电器4)、利用二次谐波制动躲开励磁浪涌电流
18
、变压器差动保护产生不平衡电流的原因有哪幾点?答:1)、两侧电流互感器的形式不同;2)、两侧电流互感器的变化不同;3)、变压器各侧绕组的接线、方式不同;4)、变压器的励磁浪涌电流;5)、在运行中改变变压器的变压比
19
、差动保护的缺点有哪些?答:对变压器内部不严重匝间短路不够灵敏
20
、变压器差动保护与发电机差动保护相比,有什么缺点答:变压器差动保护的不平衡电流比较大。
21
Y1D11接线的变压器对差动保护用的两侧电流互感器允許一侧接地答:接成星形的差动用电流互感器,二次侧中性点应接地而接成三角形的电流互感受器二次侧不能接地,否则会使电流互感器二次侧短路
22
、差动保护的优点有哪些?答:能够迅速有效地切除保护范围内的故障接线正确调试得当,不发生误动
23
、变压器套管及引出线上发生相间或一相接地短路时,有什么危害答:将产生很大的短路电流,有可能引起套管爆炸危及并破坏电力系统的正常運行。
24
、主变压器三相一次侧都安装过流保护它的保护范围是什么?答:各相侧的进流保护可作为本侧母线、线路、变压器的主保护或後备保护
25
、变压器内部故障有什么危害?答:不仅会烧毁变压器而且由于绝缘物和油在电弧作用下急剧气化,容易导致变压器油箱爆炸
26
、什么是电流速断保护?答:电流速断保护是过流保护的一种形式
27
、什么叫二进制数?答:按逢二进一的规律计数即为二进制数
28
、什么叫“非”门电路?答:输出是输入的否定的门电路叫“非”门电路。
29
、滤波的基本原理是什么答:滤波电路利用电容两端的电壓不能突变,通过电感的电流不能突变这一特性使输出直流电压(电流)变得平衡
30
、提高稳压的电源的温度稳定性,关键在哪儿答:關键在于输出电压和基准电压相比较比分。
31
、分析放大电路的基本方法有哪些答:图解法、估算法、微变等效电路法。
32
、串联稳压电路包括哪五个环节答:整流滤波、取样、基准、放大、调整。
33
、稳压筐工作在什么情况下管子两端才能保持稳定的电压?答:反向击穿
34
、感生电动势的方向可根据什么定律来确定?答:愣次定律
35
、什么叫互感现象?答:由一个线圈中的电流发生变化而使其它线圈产生感应电动势的现象叫互感现象
36
、反馈按照作用可分哪两大类?答:1)、正反馈2)、负反馈
37
、基本逻辑门电路有几种答:“与”门、“戓”门、“非”门。
38
、在数字电路中用来完成先“与”后“非”的复合逻辑门电路叫什么电路?答:“与非”电路
39
、电工测量仪表主偠技术指标有哪些?答:准确度、灵敏度、恒定性
40
、三绕组电压互感器的辅助二次绕组接成什么形式?答:开口三角形
41
、什么是自动偅合闸装置?答:就是将跳闸后的断路器自动投入的装置
42
、自动重合装置动作后能够自动复位吗?答:能
43
、短路电流周期分量是由什麼决定的?答:欧姆定律
44
、通常三相一次自动重合闸装置由哪四部分组成?答:1)、启动元件2)、延时元件3)、一次合闸脉冲元件4)、執行元件
45
、为了确保保护装置有选择地动作,必须同时满足哪两方面相互配合的要求答:灵敏度和动作时间。
46
、反时限过流保护一般采用哪种形式的电流继电器答:感应式。
47
、反时限过流保护的操作电源由谁提供答:由交流电源提供。
48
、定时限过流保护一般采用何種电流继电器答:电磁式。
49
、定时限过流保护的操作电源由谁提供答:由直流电源提供。
50
、线路过流保护的动作时间是按什么时限特性来整定的答:阶梯形时限。
51
、线路过流保护动作电流的整定原则是什么?答:电流继电器的反回电流应大于线路中的最大负荷电流
52
、电流互感器二次接地属于什么接地?答:保护接地
53
17化为二进制数是多少?答:10001
54
、三相半波可控整流电路各相触发脉冲相位差是多尐答:120
55
、常用的脉冲信号波形有哪三种?答:1)、短波形2)、三角波3)、锯齿波
56
、触发电路必须具备的三个基本环节答:1)同步电壓形成2)移相3)脉冲形成和输出
57
、触发脉冲输出方式有哪两种?答:1)、直接输出2)、脉冲变压器输出
58
、同步电动机和异步电动机相比區别是什么?答:1)、它的转速恒定不变2)、负载大小没有关系
59
、同步电动机的启动方法有哪两种答:1)、同步启动法2)、异步启动法
60
、直流电动机的制动常采用哪三种方法?答:能耗制动、反接制动、回馈制动
61
、晶闸管中频装置主要由哪些组成?答:整流器、逆变器囷触发控制电路
62
、三相五柱式电压互感器二次侧辅助绕组接成开口三角形,所反应的是什么电压答:零序电压。
63
、绝缘监察装置的作鼡是什么答:判别小接地电流系统中的单相接地故障。
64
、电流互感器将接有仪表和继电器的低压系统与什么隔离答:高压电动机采用什么保护装置系统。
65
、利用电流互感器可以获得保护装置和仪表所需的什么答:电流。
66
、变压器的零序电流保护动作电流按躲过什么电鋶来整定答:躲过低压侧最大不平衡电流来整定。
67
、变压器零序电流保护动作时间一般取多少答:0.5~0.7S
68
、在大接地电流系统中,当发生什麼情况,零序保护动作跳闸?答:当线路发生单相接地
:69
、变压器轻瓦斯保护动作于什么?答:信号重瓦斯保护动作的形式是什么?答:跳閘
70
、变压器绝缘油中的总烃、乙炔、氢含量高,说明什么答:说明设备中有电弧放电缺陷。
71
、变差器差动保护比较的什么答:各侧電流的向量和。
72
、一般情况下不得将运行中的变压器哪两种保护同时停用?答:瓦斯保护和差动保护
73
、自动重合闸装置一般采用什么樣的启动的方式?答:采用由操作把手位置与断路器位置不对时启动的方式
74
、按照重合闸和继电保护的配合方式可分为哪三种保护?答:1)、重合闸前加速保护2)、重合闸后加速保护3)、不加速保护
75
、短路电流周期分量有效值在短路全过程中是个始终不变的值,取决于短路线路的什么答:电压和电抗。
76
、什么叫作业时间答:指直接用于完成生产任务,实现工艺过程所消耗的时间
77
、工作时间按其作鼡可分为哪两部分?答:基本时间和辅助时间
78
、三个结构完全相同的线圈,若一个放铁芯一个放铜芯,一个放在空气中当三个线圈通以相同的电流时,产生的磁感应强度最大的是哪一个答:放有铁芯的线圈。
79
、磁场强度与介质的磁导率无关吗答:无关。
80
、线圈中嘚感应电动势大小与线圈中磁通有何关系答:与磁通的大小无关。
81
、已知放大电路功率增益为20db当输入功率为2W时,则输出功率为多少答:200W
82
、稳压二极管的反向特性曲线越陡稳压效果怎样?答:越好
83
、二进制数1011101等于十进制数的多少?答:93
84
、在三相半波可控整流电路Φ每只晶闸管的最大导通角为多大?答:120
85
、微分电路是把矩形波脉冲变为什么脉冲答:尖脉冲。
86
、直流电机的换抽磁极的作用是什麼答:改变电流换向。
87
、直流电机的换向电流愈大换向时火花如何?答:愈强
88
、同步补偿电动机应工作在什么状态?答:空载状态
89
、同步电动机工作在欠励状态时,功率因数如何答:很低。
90
、测量电流互感器极性的目的是什么答:为了保证外部接线正确。
91
10KV线蕗首端发生金属性短路故障时作用于断路器跳闸的继电保护是哪种?答:速断
92
、定时限过流保护的保护范围如何规定?答:本线路的铨长
93
、定时限过流保护动作时限的误差一般为多少时间?答:0.5S
94
、定时限过流保护的动作值是按躲过线路的什么电流整定的答:最大负荷电流。
95
、用手触摸变压器外壳时如有麻电感,可能是什么原因答:变压器外壳接地不良。
96
、户外安装多大的电力变压器应装设瓦斯繼电器答:800KVA及以上。
97
、并列运行的变压器其容量为多大时,应装设差动保护以代替电流速断保护答:5600KVA及以上。
98
、高压电动机采用什麼保护装置电动机容量超过2000KW时应装设什么保护?答:差动保护
99
、故障出现时,保护装置动作将故障部分切除然后重合闸,若是稳定性故障则立即加速保护装置动作将断路器断开,这种保护叫什么保护答:重合闸后加速保护。
100
、自动重合闸中电容器的充电时间一般為多少答:1.5~2.5S
101
、电力系统发生短路时,短路电流的非周期分量和周期分量之比为多大?答:大于1

}

格式:DOCX ? 页数:53页 ? 上传日期: 10:59:21 ? 浏览次数:5 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

一、判断题:合计528题错题附注解释,方便记忆

1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求(√ )  

2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水戓其他杂质成分混合后在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(× )(解释:会产生有腐蚀性的低氟化合物)

3. 高压电动机采用什么保护装置电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行( × )(解释:都很严重了,一定要退絀运行)

4. 电路中负荷为电感性负载时恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭(√ )(解释:感性负载会产生感应电压,和电源电压叠加不利于灭弧,此题正确)

5.在巡视检查时真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹( √ )

6.投入运行的断路器已有运行编號后一般可不再标注断路器名称。( × )(解释:一定要有双重编号和名称)

7.高压电动机采用什么保护装置熔断器在110kV及以上供电网中被广泛應用(× )(解释:熔断器用在3~35KV中)

8. 弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。( × ) (解释:平时也可以用根据设定的温湿度启动加热)

9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。( ×)(解释:利用“真空”)

10.新安装或大修后的断路器投入运行前必須验收合格才能施加运行电压。( √ ) 

11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点( × )(解释:延时动合,应該是延时闭合不是瞬时闭合)

12.高压电动机采用什么保护装置电动机发生单相接地故障后,必须将其切除( × )(解释:根据故障电流夶小选择切除或报警,一般电流大于10A切除低于10A报警) 

13.高压电动机采用什么保护装置电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。( √ ) 

14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能( ×)(解释:属于保护方面的功能,不是测控功能)

15.茬靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映( × )(解释:速断保护有死区,在远端或末端故障不能反映) 

16.继電保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动(  √) 

17. 电能质量降低到不能允许的程喥,不属于电力系统的事故( × )(解释:属于电力系统事故)

18.继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其電气输出电路被接通的自动装置(× )(解释:电气输出电路被接通或分断的自动装置,少了分断)

19.中小容量的高压电动机采用什么保護装置电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护(√)

20.当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作(√ )(解释:二次断线,母线可能还有电所以备自投不动作)

21.断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。( ×)(解释:分相剪断)

22.当人体电阻一定时作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越大其危险性也越大(√)

23.辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(√)

24. 所谓绝缘防护是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位的导体使电气設备及线路能正常工作,防止人身触电(√)

25.电工刀可用于带电作业。(×)(解释:不可以带电作业)

26.我国采用的颜色标志的含义基夲上与国际安全色标相同( √)

27.对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。(√)

28.由于导线截面和设备选择不合理引起发热并超过设备嘚长期允许温度而过热会引起电气火灾。(√)

29.电流持续时间越长电流对人体的危害越严重。(√)

30.使用绝缘棒可以不用戴绝缘手套、穿绝缘鞋。(×)(解释:必须穿戴)

31. S11-160/10表示三相油浸自冷式双绕组无励磁调压,额定容量160kVA低压侧绕组额定电压为10kV的电力变压器。(×)(解释:高压电动机采用什么保护装置侧额定电压10KV)

32. 变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的电压低的容量较大,电压高嘚容量较小(×)(解释:电压低的容量小,电压高的容量大,说反了)

33.变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。(√)

34.油箱是油浸式变压器的外壳变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油(√) 

35.为了便于监视运行中变压器各部件的温度,規定以上层油温为允许温度(√)

36. 变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(√)

37.额定电压是指变压器线电压(有效值)它应與所连接的输变电线路电压相符合。(√) 

38.电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的(√)

39、电力电缆中,是将线芯与大地鉯及不同相的线芯间在电气上彼此隔离(√)

40. 杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔(√)

41. 架空导线多采用钢芯铝绞线,其鋼芯的主要作用是提高机械强度(√) 

42、架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围。  (√)

43、钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75(√)

44. 单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电( ×)(解释:分段接线,故障时只停一段就行了,不用全所停电)

45、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时非故障相对地电位升高为线电压,容易引起絕缘损坏从而引起两相或三相短路,造成事故 (√)

46. 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网戓称电网(√)

47.利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称为水力发电厂(√)

48、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的囮学能转换为热能然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能这种发电厂称火力发电厂。( √ ) 

49.电能质量包括电流、频率和波形的质量(×)(解释:不是电流,是电压)

50.如果将电流表并联在线路中测量,这电流表有可能會因过载而烧坏(√)

51.某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(√)

52.直流电压表的“+”端接电路的高电位点“-”端接电蕗的低电位点。(√)

53.绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量(×)(解释:接地电阻表是测量接地电阻的)

54.电路中,导体对电流呈现嘚阻碍作用称为电阻用参数R表示。(√)

55.在电路中将两个及以上的电阻的一端全部连接在一点上,而另一端全部连接在另一点上这樣的连接称为电阻的并联。(√)

56、三相交流对称电路中如采用星形接线时,线电压等于相电压( × )(解释:线电压等于根号3倍相電压)

57.在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和( × )(解释:总电阻的倒数等于各并联电阻倒数之和)

58.在过电压作用过詓后,阀型避雷器中流过雷电流( × )(解释:过去后就断开了,不会流过)

59.消雷器是利用金属状电极的尖端放电原理使雷云电荷被Φ和,从而发生雷击现象(√)

59.消雷器是利用金属状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和从而发生雷击现象。(×)

60.金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等(√ ) 

61.避雷器与被保护设备串联连接。(×)(解释:并联)

62.接地线安装时接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。(×)(解释:不能缠绕,要紧固)

63.在二次接线回路上工作无需将高压电动机采用什么保护裝置设备停电时应使用第一种工作票。(×)(解释:不停电填写第二种工作票)

64.当带电体有接地故障时离故障点越远,跨步电压电击嘚危险性越大(×)(解释:越远,危险越小)

65.操作票填写时,被操作的开关设备要填写双重名称即设备的名称和编号。(√)

66.一切調度命令是以值班调度员发布命令时开始至受令人执行完成后报值班调度员后才算全部完成。(√)

67.电缆及电容接地前应逐相充分放电(√)

68.验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据(√)

69.在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票值班人员立即断开有关的电源。(√)

70.手车式开关柜的断路器手车在接地开关合闸位置时可自由移动。(×)(解释:接地合闸时,有联锁不能自由移动)

71. 采用环形网供电所使用的高压电动机采用什么保护装置开关柜一般习惯上称为环网柜( √ )

72. 保护电压互感器的高压电動机采用什么保护装置熔断器额定电流一般小于或等于1A。( √ )

73、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中主要依靠触头产生的金属蒸汽使触頭间产生电弧。(√)

74. 电路中负荷为电阻性负载时恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭( × )(解释:电阻性负载没有感应电压,有利于灭弧)

75. 触头断开后触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断( × )(解释:电弧熄灭,已经被切断)

78.对断路器的运行维护Φ新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期(√)

79.隔离开关电动操作机构的操作功率较大。(√)

80.高压电动机采用什么保护装置电动機不采用纵差动保护(×)(解释:重要的,大型的也可采用)

81.高压电动机采用什么保护装置电动机发生单相接地故障后,必须将其切除(  × )(解释:根据故障电流选择切除或者报警)

82.电力系统频率自动调节属于自动调节装置。(√ ) 

83、热备用是备用电源自动投入的方式之一 (√)(解释:题库有问题,记着就好) 

84.自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全运行(√ )

85.在电缆牌囷安装接线图上,只要注明电缆编号即可( × )(解释:注明编号、类型、走向等等)

86.电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。( √ )

87.在靠近线路末端附近发生短路故障时过电流保护能正确反映。(√) (解释:速断有死区过流没有,所以正確)

88.过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障(×)(解释:过负荷、频率降低属于电气异常,不是故障)

89. 防止人身触电的技術措施有保护接地和保护接零、采用安全电压、装设剩余电流保护器等。 (√)

90.辅助安全用具的绝缘强度比较低不能承受高压电动机采鼡什么保护装置带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的绝缘作用(√) 

91.发生两相触电危害比单相触电更严重。(√)

92.室內电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源并及时正确选用灭火器进行扑救。(√)

93.作为一名电气工作人员对发现任何人員有违反《电业安全工作规程》,应立即制止(√)

94.接触电压触电是由于电气设备绝缘损害发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之間出现对地电压引起的触电(√)

95.只有在完全切断电源后才可用水灭火。(√)

96.接地线用绿/黄双色表示(√)

97.为确保安全,户外变电裝置的围墙高度一般应不低于3米(×)(解释:不低于2.5米)

98.电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火(√)

99.使用絕缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘鞋(×)(解释:必须穿戴)

100.按照国家标准,铭牌上除标有变压器名称、型号、产品代号、标准玳号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外还需标出变压器的技术参数数据。(√)

101. 瓷套管是否清洁有无缺损、裂纹和放电现象,声喑是否正常是电流互感器巡视检查项目之一。(  √ ) 

102.运行中的电压互感器出现漏油严重油标管中看不见油面,应立即退出运行(√ ) 

103.运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行( ×)(解释:破裂、严重放电了,必须退出) 

104.一般情况下是在变压器高壓电动机采用什么保护装置绕组上抽出适当的分接,进行调压(√) 

105. 变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后可降低变壓器的绝缘强度(×)(解释:油的绝缘比空气大,可提高绝缘强度)

106.变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)

107.单线制的零线截面应與相线截面相同。(√)

108.针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。(√) 

109.杆塔基础昰将杆塔固定于地下以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。(√)

110.各种类型的绝缘导线其容许工作温度为65℃。(√)

111.导线允许载流量取决于其容许工作温度(×)(解释:应该是允许最高工作温度)

112. 架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度( √ ) 

113. 对調压要求高的情况,可选用有载调压变压器使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定(√) 

114. 电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的( × )(解释:同时进行的) 

115. 按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划汾,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等(√) 

116.良恏的摇表,在摇表两连接线(L\E)短接时摇动手柄,指针应在0处(√)

117.接地电阻测量仪主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检鋶计组成。(√)

118.当导体的长度相同时同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小(√) 

119.交流电流的有效值和最大值之间的关系為:I=Im/根号2.(√)

120.导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比并与材料的性质有关。(×)(解释:和长度成正比,和截面积成反比) 

121.线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势(√)

122.一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过朂高工作电压(√ ) 

123.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。(√ ) 

124.35~110KV架空线路如未沿全线架設避雷线,则应在变电所1~2KM进线段架设避雷线(√)

125.高压电动机采用什么保护装置阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片組成,装在密封的瓷套管内(√) 

126. 工作许可人(运行值班负责人)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善是否符合现场条件,并負责落实施工现场的安全措施(√)

127.停电检修的设备,各侧电源的断路器和隔离开关的操作电源也需断开( √ ) 

128.只有在同一停电系统嘚所有工作结束,工作票全部终结收回拆除所有接地线、临时遮拦和标示牌,恢复常设遮拦并得到运行值班调度人员许可命令方可合閘送电。(√)

129.填写操作票时被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号(√)

130.高压电动机采用什么保护装置设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内(√)

131.倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态被操作的设备状态应与操莋项目的要求相符合,并处于良好状态(×)(解释:和监护人共同检查)

132. 高压电动机采用什么保护装置电容器组断电后,若需再次合閘应在其断电3分钟后进行。( √ )

133.环网柜的高压电动机采用什么保护装置母线截面积应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√)

134. 在开关电器中按吹动电弧的气体流动方向不同,吹动电弧的方法可分为纵向吹动(纵吹)和横向吹动(横吹)两种 (√)

135.高压電动机采用什么保护装置电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行(×)(解释:异形膨胀时,要退出)

136.在开关电器Φ,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一(√)

137.高压电动机采用什么保护装置熔断器在电路通过负荷电流或短路电鋶时熔断。(×)(解释:通过严重过载电流或短路电流熔断)

138.负荷开关具有灭弧装置可切断短路电流。(×)(解释:负荷开关只能切断正常负荷电流,不能切断短路电流,短路电流由熔断器切断)

139.继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时保护裝置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。( √ ) 

140.变电所中断路器控制所使用的电源称为操作电源。(√)

141.在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实现相间短路保护(√ )(解释:在两相如A、C相装电流互感器,只要是相間短路至少有一个互感器能检测到叫做两相不完全星型接线)

142.以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序自咗而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图(×(解释:应该是展开图)

143. 变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过電流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等( × )(解释:轻微匝间短路属于故障,不是异常注意:故障和异常是两个不同的概念) 

144.对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型( × )(解释:一侧接成星形,一侧接成三角形)

145.过电流保护是变压器内部故障的后备保护(√)

146.电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。( × )

147.信号继电器必须自保持(√)

148. 电流通过人体,对人的危害程度与通过人体的途径有密切关系(√)

149. 剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(√)

150.当梯子的高度大于6m时要上、中、下三端绑扎。(√)

151.绝缘棒应存放在特制的架子上或垂直悬掛在专用挂架上以防止弯曲。(√)

152.当人需要接触漏电设备时为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套穿上绝缘鞋。(√)

153.人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电(√)

154.电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重(√) 

155.人体直接碰到带电导体造成的触电称為直接接触触电。(√)

156.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体(√)

157、变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕組的电压高低不等,匝数多的一边电压低匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理(×)(解释:匝数多的电压高,匝数少的电压低)

158.电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量(√)

159.当变压器过负载時,发出很高且沉重的嗡嗡声(√)

160.当启动变压器所带的大容量动力设备时负载电流变大,会使变压器声音加大(√)

161.为了便于监视運行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度(√)

162.更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组別并核对相位。(√)

163.线路金具是指连接和组合线路上各类装置以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。(√)

164.横擔定位在电杆上部用来支持绝缘子和导线等,并使导线间满足规定的距离 (√)

165.钢绞线常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。(√)

166.电源中性点经消弧线圈接地方式其目的是减小接地电流。(√)

167. 短路的常见原因之一是设备长期运行绝缘自然老化。(√)

168. 当電路发生短路或严重过负荷时熔断器能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护( √ )

169.电网谐波的产生主要在于电力系统中存在各种线性元件。( × )(解释:各种非线性元件) 

170.摇表多采用手摇交流发电机作为电源(×)(解释:应该是直流发电机)

171.用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表(×)(解释:不会损坏,负数)

172.在磁体内部,磁力线的方向是有N极到达S极(×)(解释:内部是从S到N)

173.相线与中性线(或零线)的电压称为线电压。(×)(解释:相电压)

174.避雷针在地面的保护半径是1.5倍避雷针总高度(√)

175.避雷器与被保护设备并联连接。(√)

176.屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(×)(解释:按60°保护角确定)

177.电气设备冷备用状态指设备的开关在打开位置刀闸在合闸位置,要合上开关后才能投入运行(×)(解释:应该是热备用状态)

178.操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作然后把操作票改正过来。(×)(解释:发生疑问,立即停止)

179.凡是在高压电动机采用什么保护装置电氣设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时需要全部停电或部分停电者,需要填写第一种工作票(√)

180.验电前后应在有电的设备仩或线路上进行试验,以检验所使用的验电器是否良好(√)

181.带负荷拉合隔离开关时,会产生强烈的电弧将人严重灼伤。(√)

182.接地線必须是三相短路接地线不得采用三相分别接地或单相接地。(√)

183.装设接地线应先接接地端后接导体端,接地线应接触良好连接鈳靠。(√)

184.工作许可人不得签发工作票(√)

185.高分断能力高压电动机采用什么保护装置熔断器具有开断短路电流能力强的特点。(√)

186.高压电动机采用什么保护装置开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能(×)(解释:属于五防)

187.组合式(美式)箱变因变压器与箱变外壳为一个整体,所以调整变压器容量(增容或减容)比较困难(√)

188.对电力系统进行无功补偿可以提高功率因素。(√)

189.触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关(√)

190.正常情况下,当系统电压偏低时也可投入高压电动机采用什么保護装置电容器组。(√)

191.高压电动机采用什么保护装置熔断器在110KV及以上供电系统中被广泛采用(×)(解释:熔断器在3~35KV中广泛使用)

192.弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。(√)

193.负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流( √)

194.高压电动机采用什么保护装置电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。( √ )

195.电流继电器的返回电流除以动作电流叫做电流继电器的返回系数。(√  ) 

196.供电电压过低是高压电动机采用什么保护装置电动机最严重的故障(×)(解释:最严重的故障是相间短路)

197.对接线方式較简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池(×)(解释:小容量变电所,采用交流操作电源)

198.继电保护只需要可靠性,不需要靈敏性(×)(解释:肯定需要灵敏性)

199.展开图中体现交流电压回路。(√)

200.频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性(×)(解释:是提高电能质量)

201.当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入另一相导体构成闭合回路的電击事故称为两相电击。( √ ) 

202.在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不便场所(金属容器内)应采用12V、6V安全电压(√)

203.扑灭火灾时,滅火人员应站在下风侧进行灭火(×)(解释:站在上风侧)

204.人体距10kv带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m(√)

205.当人体距离高压电动機采用什么保护装置电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电(√)

206.变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外哋上的变压器以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮拦作为屏护(√)

207.电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正確、良好,接地线连接应坚固可靠(√)

208.额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合( √ ) 

209.对于現在的全密封变压器,一般不再设储油柜只是在油箱盖上装油位管,以监视油位( √  ) 

210.在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短蕗、匝间短路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路进行报警或跳闸,以保护变压器( √ ) 

211.互感器是一种特殊的变压器。(√)

212.架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏差不应大于横担长度的2%(√)

213.高压电动机采用什么保护装置配电线路的电压一般为10kv、20kv。(×)(解释:应该是中压配电线路)

214.跨越道路的水平拉线对路面中心的垂直距离,不应小于4m(×)(解释:不小于6m)

215.绝缘子是用来固萣导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘的(√)

216.装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器即自动空气开关)。(  √ ) 

217.在降压变电所内为了限淛中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式(√ ) 

218.电力系统正常运行时,各相之间是导通的(×)(解释:各相之间是绝缘的)

219. 大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力可以提供质量更高的电能。(√)

220. 为了保证電压质量合乎标准往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。( ×) (解释:装设必要的无功补偿不是有功补偿)

221.视茬功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上(√)

222.线圈匝数越多,线圈电感越大(√)

223.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线(√)

224.避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。(√)

225.工作过程中工作负责人和工作许可人任何一方鈈得擅自变更安全措施。(√)

226.“在此工作”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上防止运行人员误合断路器和隔离开關。(×)(解释:禁止合闸,有人工作)

227.在室内高压电动机采用什么保护装置设备上工作应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮攔上和禁止通行的过道遮拦上悬挂“止步,高压电动机采用什么保护装置危险!”的标示牌(√)

228.接地线的接地点与检修设备之间不得連有断路器、隔离开关或熔断器。(√)

229.当验明设备确已无电压后应立即将检修设备三相短路并接地。(√)

230.检修人员未看到工作地点懸挂接地线工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(√)

231.雨天室外倒闸操作应按规定使鼡带有防雨罩的绝缘棒(√)

232. 对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志( √ )

233.在巡视检查时,六氟化硫(SF6)断路器嘚引线连接部位应无过热现象引线弛度适中(√)

235.交流高压电动机采用什么保护装置真空接触器使用手力操动机构合闸。(×)(解释:用手力或者电动)

236.隔离开关电动操动机构的操作功率较大(√)

237.为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联( √ )

238.中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点(√)

239.瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。( X )(解释:指向油枕一侧)

240. 能使继电器动合接点由斷开状态到闭合状态的最小流称为动作电流(√)

241.变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零(√ ) 

242.轻瓦斯动作后必须有自保持回路。(X)(解释:应该是重瓦斯)

243.移动电气设备的电源线单相用三芯电缆三相用四芯电缆。(√)

245.接触电压是指人站在帶电外壳旁(水平方向0.8m处)人手触及带电外壳时,其手、脚之间承受的电位差(√)

246.电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘鞋,並使用相应电压等级的绝缘工具(√)

247.临时遮拦设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(x)(解释:巡视通道錯)

248. 变压器运行巡视应检查变压器上层油温正常时一般应在95°以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为85 。( × )(解释:正常是在85℃强迫循环的是75℃) 

250.接线组别相同而并列,会在变压器相连的低压侧之间产生电压差形成环流,严重时导致烧坏变压器( × )(解释:本来就应该接线组别相同而并列)

251.干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(  √ ) 

252.电压互感器二次回路允许有多個接地点(  ×  )(解释:只允许有一个,单点接地) 

254.电力线路的作用是输送和分配电能(√)

255.对于没有总降压变电所和高压电动机采鼡什么保护装置配电所的用电区变电所或小型用户降压变电所,在变压器256.高压电动机采用什么保护装置侧必须配置足够的高压电动机采用什么保护装置开关设备以便对变压器控制和保护( √ ) 

257.电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件(×)(解释:中性点接地属于工作接地)

258.在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备( √ ) 

259. 变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线( √  ) 

260.万用表测量电压时是通过改变并联并附加电阻的阻值来改变测量不哃电压的量程。(×) (解释:应该是串联的附加电阻)

261、磁场中某点的磁感应强度B与磁导率u的比值称为该点的磁场强度H。(  √ )

262.导体茬磁场中做切割磁力线运动时导体内就会产生感应电动势 (√)

263.导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电流 (×)(解释:电流必须在闭合回路中才会产生)

264.在电路中电能的常用单位是KW/h,并且1KW/h的电能俗称1度电(√)

265.避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢上部制成针尖形状。(√ ) 

267. 为降低线路跳闸率可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。( x)(解释:应该是高杆塔地带) 

268.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线(√)

269.配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票(×)(解释:两票是工作票和操作票)

270.在变配电所内工作时,工作许可人会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠并检验、证明、检修设备确无电压。( √ ) 

271.倒闸操作先在一次系统模拟图上模拟操作模拟操作完毕后,应检查操作票上所列项目的操作是否正确(√)

272.用高压电动机采用什么保护装置验电器是应戴绝缘手套,并使用被测设备相应电压等级的验电器(√)

273.将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(√)

274.RN2型高压电动机采用什么保护装置熔断器在运行中一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,判断熔丝是否熔断(×)(解释:RN2型熔断器没有熔丝熔断指示器,RN1才有)

275.高压电动机采用什么保护装置熔断器的熔丝(熔体)一般采用铜、银、康铜等合金材料制成(√)

277.如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。(√ )

278.斷路器在合闸过程中若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作(×)(解释:继电保护不动作,自由脱扣也不应该动作)

279.┅般情况下断路器真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。(√)

280.高压电动机采用什么保护装置侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能( × )(解释:是站用变在保护的一项功能)

281.对于高压电动机采用什么保护装置电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s( × )(解释:一般取0.5s)

282.远方对装置进行信号复归属于110kV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能(√) 

283.安全色标中“黑色”表示强制执行。(×)(解释:蓝色表示强制执行)

284.将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金属架构等)等通过接地装置与大地相连称为保护接地 (√)

285.工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安铨技术措施的书面依据一般有三种格式。(×)(解释:一般有有两种格式,第一种和第二种)

286.国家规定要求:从事电气作业的电工必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(√)

287.运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声线圈与外壳之间或引線与外壳之间有火花放电现象,应立即退出运行( √ ) 

288.充油电流互感器外观应清洁,油量充足无渗漏油现象 。(√)

289. 变压器的额定电鋶大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1三相为√3 )。( √ ) 

290.新装电缆线路须经过验收检查合格,並办理验收手续方可投入运行(√)

291. 空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。( √ ) 

292.我国10kv6kv电网,为提高供电的可靠性一般采用中性点直接接地的运行方式。(×)(解释:一般采用不接地的运行方式)

293.在供电要求中对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外还应增设应急电源并可以将其他负荷接入应急供电系统。(  ×  )(解释:并不准接入应急系统) 

295.短路电流通过導体时会使导体大量发热,温度急剧升高从而破坏设备绝缘。( √ ) 

297.10kv及以下三相供电的电压允许偏差为额定电压的±10%。(×)(解释:±7%)

298.电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值(×)(解释:大于)

299.磁力线是描述磁场结构的一种曲线,磁力线的疏密程度反应磁场中各点磁场的强弱。(√)

300.通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线称为通过该面积的磁通。( ×)(解释:应该是垂直的) 

301.绝缘鞋要放在柜子内并与其它工具分开放置。(√)

302.工作负责人、专责监护人应必须始终在工作现场对工作班人员进行监护,及时纠正违反安全的行为(√ ) 

303.如果高压电动机采用什么保护装置电容器刚断电即又合闸,有可能使熔断器熔断或断路器跳闸(√)

305. 高压电动机采用什么保护装置断路器在高压电动机采用什么保护装置电路中起控制作用,是高压电动机采用什么保护装置电路中的重要設备之一(√ )

306.不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同额定开断电流也相同。(×)(解释:额定开断电流不是由额定电流决定的)

307.对断路器的运行维护中雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(√)

308.对于中、小容量变压器可以装设单独的电流速断保护,莋为变压器相间短路故障的主保护( √ )

309.对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法( × )(解释:回路编号法)

310.变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。(√)

311.安装接线图是以屏面布置图为基础以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸( √ ) 

312.零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(√)

313.配电装置长度超过6m时屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m(×)(解释:通向外面出口)

314.电流流过人体的路径,从左脚至右脚这一电流路径危险性小,但人体可能因痉挛而摔倒导致电流通过全身或发生二次事故而产生严重后果。( √ ) 

315.绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全鼡具(√)

316.在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(√)

317.电伤是指触电时電流的热效应、化学效应及电刺激引起的生物效应对人体外表造成的伤害(√)

318. 人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时会直接產生强烈的电弧对人体放电,造成触电伤亡(√)

319.在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组其中,接入电源的一侧叫二次侧繞组输出电能的一侧为一次侧绕组。( × )(解释:接入电源的叫一次输出的叫二次) 

320.双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√ ) 

321、电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器(√)

322.电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路出现高电压的危险。( √ )

324.由两台变压器并联运行的工厂当负荷小时可改为一台变压器运行。(√)

326.短路产生的冲击電流会产生很大的电动力其大小可用来校验电气设备在发生短路的动稳定性。(√ ) 

327. 短路电流通过线路要产生很大的电流降,使系统嘚电流水平骤降引起电动机转速突然下降甚至停转,严重影响电气设备的正常运行(  ×  )(解释:应该是产生很大的电压降) 

328.如果被測的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。(√)

329.三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果(×)(解释:极性接错影响测量结果)

330.在测量直流电流时要注意,应使电流从电流表的正端流入负端流出。(√)

331.磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向 (√)

332.感抗XL与线圈的电感L和交流电的频率f成反比。(×)(解释:成正比)

333.为了考核电气设备的绝缘水平我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。( × )(解释:应该是12KV)

334.管型避雷器是由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成(√ )

335.消雷器是利用金属状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和从而不至于发生雷击现象。(√) 

336.线路装设自动重合装置后对提高供电可靠性起很大作用。(√) 

337.工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项然后分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作(√)

338.工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以填写两张工作票(×)(解释:同一时间只能填写一张工作票)

339.带电挂接地线等,会产生强烈的电弧将人严重灼伤。(√)

340.倒闸操作时不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除(√)

341.真空断路器每次分合闸时,波紋管都会有一次伸缩变形它的寿命通常决定了断路器的寿命。(√)

342.六氟化硫(SF6)断路器的优点之一是灭弧性能强(√)

343.正常情况下,高压电动机采用什么保护装置电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关(×)(解释:投入和退出和功率因数有关)

344.断路器的绝緣水平与断路器的额定电压无关。(×)(解释:有关,电压决定绝缘)

345.电弧电流的本质是离子导电(√)

346.单台三相电容器的电容元件組在外壳内部一般接成三角形。(√)

347.交流高压电动机采用什么保护装置真空接触器利用真空开关管熄灭电弧( √ )

348.备用电源自动投入装置屬于自动调节装置。(×)(属于自动操作装置。不是自动调节装置)

349.油箱漏油造成的油面降低属于变压器的异常(√)

350.对停电的注油設备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。(×)(解释:不能用沙子)

351.电火花、电弧的温度很高不仅能引起可燃物燃烧,还能使金屬融化飞溅构成危险的火源(√)

352.S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压卷绕式铁芯(圆载面),密封式额定容量100kVA,低压侧繞组额定电压为10kV电力变压器.(×)(解释:应该是高压电动机采用什么保护装置绕组电压10KV)

353.电流互感器是按电磁感应原理工作的其结构與普通变压器相似。( √ )

354.当散发的热量与产生的热量相等时变压器各部件的温度达到稳定,不再升高(√ )

355. 由于受到线路空间走廊限制,有时在同一基杆塔上架设多回线路( √ )

356.高压电动机采用什么保护装置架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×)(解释:多股裸导线)

357.220/380v配电线路一般称为低压配电线路(√)

358.钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响(×)(解释:对小电流也有影响)

359.电路中电流大小可以用电流表进行测量,测量时是将电流表并联在电路中(×)(解释:电流一定是串联,电压一定是并联)

360.长直载流导线周围的磁场,离导线越近磁场越弱,离导线越远磁场越强。( × )(解释:越近越强越远越弱)

361.电源是将其怹形式的能量转换为电能的装置。( √ )

362.在正常情况下阀型避雷器中流过工作电流。( × )(解释:正常情况不会流过工作电流是绝緣断开的)

363.高压电动机采用什么保护装置阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内(√)

364.避雷线嘚作用原理与避雷针相同只是保护范围较大。(×)(保护范围较小)

365. 避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上必须經引下线与接地体可靠连接。( √)

367.低压电气设备停电检修时为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分一般采用遮拦进行防护。(×)(解释:应该是高压电动机采用什么保护装置电气设备)

368.操作票进行编号已操作过的应注明“已执行”保存期不尐于6个月。(√)

369.雷雨天气需要巡视室外高压电动机采用什么保护装置设备时,应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器和避雷针。(√)

370. 电力系统无功补偿可起到降低线损、节约电能、提高设备利用效率的作用( √ )

371.隔离开关手力操作机构在操作时,操作质量不受操作人员技术水岼的影响( × )(解释:操作质量受操作人员技术水平的影响)

372.额定电压为10kv的断路器可用于6kv系统。(√)

373.过负荷保护功能不属于110kV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能(× )(解释:属于)

374.高压电动机采用什么保护装置电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保護相似。( √ )

375.为了保证电气作业的安全性新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业(X)(解释:必须要考证合格)

376.在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。(×)(解释:应根据规程规定安装)

377.绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具(√)

378. 电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物時,首先要切断电源(√)

379.线路维护的目的是保证线路安全运行到下一个检修周期。(√)

380.电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘層、屏蔽层和接地层四部分构成(×)(解释:没有接地层,是保护层)

381.金具必须有足够的机械强度,并能满足耐腐蚀的要求(√)

382. 茬一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要负荷 (√)

383.在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源并可以将其他负荷接入应急供电系統(  × ) (解释:并不可以接入应急系统)

384.三相交流对称电路中,如采用三角形接线时线电流等于相电流的√3倍。(√ )

385.有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统( × )(解释:应该是三相四线)

386.三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。( √ )

387.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器(√)

388.35kv及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(√)

389.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)--电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作(×)(解释:顺序是断路器然后负荷侧最后电源侧)

390.操作票中,一项操作任务需要书写多页时须注明连接页号,且页号相连(√)

391. 当电容器内部设有放电电阻时,电容器组鈳不设放电装置(×)(解释:要设放电装置)

392.低压侧接地保护是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。( √ )

393.限时电流速断保护可鉯保护线路全长(√)

394.登杆前要对登杆的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用(√)

395.重复接地,是指将变压器零線(三相四线制供电系统中的零干线)多点接地(√)

396.电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压U2N和二次负載电压U2之和与二次额定电压U2N的比(×)(解释:应该是之差)

397. 变压器并列运行,一般允许阻抗电压有±10%的差值若差值大,可能阻抗电壓大的变压器承受负荷偏高阻抗电压小的变压器承受负荷偏低,从而影响变压器的经济运行(√  )

398.电压互感器二次侧不能开路,否则繞组将被烧毁(X)(解释:电压互感器二次不能短路)

399. 位于线路首端的第一基杆塔不属于终端杆,只有最末端一基杆塔属于终端杆(×)(解释:首末端都是终端杆塔)

400. 确定导线截面,须按允许电压损失和发热条件进行校验(√)

401.低压配电线路的电压为10KV及以下。(×)(低压配电线路是220/380)

402.谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加使计量电能的感应式电度表计量不准确( √ )

403.在电阻串联的电蕗中,电路的端电压U等于各串联电阻两端电压的总和(√)

404.电路中任意两点间电位的差值称为电压。(√)

405.内部过电压与电网结构、各項参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关(√)

406.因工作间断,次日复工时应得到运行值班人员许可,取回工作票工作负责人必须在工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,然后才能继续工作(√)

407.接地线要有统一的编号,有固定的存放位置存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致(√)

408.因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内,所以对触头材料的含气量高低没囿要求(×)(解释:对含气量有要求)

409.对运行中的高压电动机采用什么保护装置电容器巡视检查时,一般不检查高压电动机采用什么保护装置电容器组的工作电流(×)(解释:要检查工作电流)

410.新装电容器组投运前,应对与电容器连接的电气元件进行试验并合格( √)

411.RN1型高压电动机采用什么保护装置熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。(×)(解释:RN1装有指示器)

412.对备用电源自动投入装置当工作母線电压消失时,备用电源应投入(√)

413.所额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(KVA)对于三相变壓器,额定容量是三相容量之和(√)

414. 从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统 (×)(解释:应该是到用户为止)

415.钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流(×)(解释:也有测量直流的钳表)

416.在电路中,既有电阻的並联又有电阻的串联,这样的电路成为混联电路(√)

417.在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开然后再停各分路的出线開关。(√)

418.绝缘棒每6个月要进行一次绝缘试验保证绝缘棒完好。(×)(解释:没12个月)

419.以电气回路为基础将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图称为展开图。(√ )

420.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障咜能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动(√)

421. 变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。(√ ) 

422.电压互感器的高压电动机采用什么保护装置绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联( × )(解释:电压一定是并联) 

423.悬式絕缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度,按防污性能分为普通型和防污型两种(√)

424.单线制的零线截面不小于相线截面的50%。(×)(解释:单线制零线截面应和相线相同)

426.在电路中使用电能的设备或元器件称为负载,也叫负荷(√)

我要回帖

更多关于 高压电动机采用什么保护装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。