1.配电箱的电压正常,但经过电缆接到11千瓦水泵出水量后电压就低了
这种情况是因电缆的截面積小了,使得电压降过大需要更换较粗的电缆。
2.配电箱的电压就很低
这就需要进一步向上游检查。
你对这个回答的评价是
多接两组線,线细了线阻高了电压降大。
你对这个回答的评价是
采用变频技术,适当降低频率运行可解决此类问题(只是会降低出水杨程)
伱对这个回答的评价是?
如果变压器容量够用把变压器电压升一档。