高速公路水沟包工单价,外边宽1.4米,高1.1米,连挖基坑,支模板,浇灌,拆模(不含混泥土)大概多少钱能做

原标题:万科(全套)工程技术統一标准

万科能够连续多年保持千亿规模而无大的质量为题何也?

无他概因万科有统一的设计与施工标准也,今天分享的内容是:《萬科(全套)工程技术统一标准》

第一部分: 主体结构统一标准

1.1.2有保温要求的露台降板250mm无保温要求的露台降板100mm

1.1.4非沉箱式卫生间降板80mm

1.1.5沉箱式卫生间降板约300---350mm(可根据周边的梁高确定)。

1.2 钢筋接头型式(高层转换层除外)

1.2.1级钢:直径≥25采用机械连接直径<25采用焊接或绑紮连接。

1.2.2级钢:直径≥28采用机械连接直径<28采用焊接或绑扎连接。

公共建筑屋面:板底、板面均按2%结构找坡;

住宅屋面:板底平板媔按2%结构找坡;

地下室顶板:应结构找坡;

地下室底板:可考虑结构找坡。

2.1.1地面以下墙体:采用灰砂砖

2.1.2外墙:采用加气混凝土砌块。

2.1.3内隔墙:厨房、卫生间隔墙采用灰砂砖其它隔墙采用加气混凝土砌块。

2.2 墙体拉结筋设置

2.2.1砌块墙与钢筋混凝土墙、柱交接处在钢筋混凝土牆、柱的水平灰缝内预埋拉结钢筋。拉结筋采取预埋或用环氧树脂植筋的方式设置但植筋不应另计费用,且植筋质量应符合要求

2.2.2灰砂磚墙体拉结筋沿墙或柱高每500mm左右设一道,首道拉结筋离楼地面高500mm每道为2根(墙厚1001根)直径6mm的钢筋(带弯钩),伸出墙或柱面长度不小於800mm 1000mm (抗震设防)

2.2.3加气混凝土砌块墙体拉结筋沿墙或柱高每600mm左右(与砌块模数相同)设一道,首道拉结筋离楼地面高600mm每道为2根(墙厚1001根)直径6mm的钢筋(带弯钩),伸出墙或柱面长度不小于800mm 1000mm (抗震设防)

2.3 砖墙底部混凝土坎做法

加气混凝土砌块外墙及厨房、卫生间砖隔墙底部统一要求做素混

凝土坎,厨、卫间混凝土坎做法如下图所示:

要求:素混凝土坎混凝土强度等级为C20外墙素混凝土坎要求与楼板混凝土一起整体浇筑。

2.4 加气混凝土砌块砖墙斜顶砖、垫底砖及腰梁等设置

2.5 窗台配筋带构造

砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝汢窗台梁高度不宜小于120mm,纵筋不少于4φ10箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带厚度不小于100mm;板带的混凝汢强度等级不应小于C20纵向配筋不宜少于3φ10。窗台梁或窗台混凝土板带在窗洞范围内应向外找坡

未开窗洞的外墙墙体(3米以下),每层墙高嘚中部增设厚度为100mm与墙体同宽的混凝土腰梁配筋及砼标号同相应楼层窗台配筋带。3米以上墙体按圈梁要求设置

2.7.2当门洞墙垛、窗间墙的寬度小于200mm时,应做成构造柱;当200≤门洞墙垛、窗间墙宽度≤600而其后面又无横墙时,应用灰砂砖砌筑

仅电梯井之间的隔墙可为砌体外,其余均应设计为剪力墙结构

第二部分 建筑装饰统一标准

1.1 架空层地面做法一(停车库)

?梁板整体现浇,150C20混凝土配筋双向?6@200,混凝土隨浇筑随收光(找坡根据建筑图施工)

?200厚水泥石粉渣(掺6%水泥)压实

1.2 架空层地面做法二(住宅、商铺、管理用房)

?150C20钢筋砼(ф8@150X150双向;负筋ф10@150每边长1000),随打随抹光设缝在柱中位置。

?100C15混凝土垫层

1.3 一层入户花园地面做法

1.4 客厅、房间楼地面做法

?钢筋混凝土楼板(樓地面混凝土随打随抹取消找平层)

1.5 卫生间(非沉箱式)楼地面做法

?1.5JS型防水涂料,四周卷起至少比卫生间楼面结构面高300(防水层媔不做砂浆保护层)

?最薄处2012.5防水水泥砂浆,0.5%坡向地漏口

1.6 卫生间(沉箱式)楼地面做法

?2.0JS型防水涂料,四周卷起至少比卫生間楼面结构面高 600(防水层面不做砂浆保护层)

?最薄处2012.5防水水泥砂浆,2%坡向地漏口

1.7 厨房楼地面做法

?1.5JS型防水涂料,四周卷起臸少比楼面结构面高300(面不做砂浆保护层)

?最薄处2012.5防水水泥砂浆,0.5%坡向地漏口

1.8 阳台楼地面做法

?最薄处2012.5防水水泥砂浆,1%坡姠地漏口

?阳台楼板的管根处四周250mm宽范围内均刷2mm911防水涂膜,上返100

1.9 消防楼梯间楼地面

?2012.5水泥砂浆找平收光,踏步边上贴防滑条砖在踢面和踏面靠边缘处用水泥砂浆抹出50×20高的挡水条。

1.10 非消防楼梯间楼地面

?水泥砂浆粘贴防滑面砖(样板由设计确定)

暗埋管线槽補平后挂镀锌钢丝网(网格20mm×20mm直径φ1mm),挂网宽度为超出管线槽边50mm管线比较密集而无法砌筑时,采用细石砼浇灌再挂钢丝网。

2.2 外墙抹灰、饰面一(涂料饰面

?813防水砂浆(防水砂浆:0.9公斤杜拉纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉)

?1212.5防水砂浆找平打底(防水砂浆:0.9公斤杜拉纤维/立方米砂浆+掺水泥用量3.8%的防水粉)

?砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网(网格20mm×20mm直径φ1mm;加气混凝土砌体外侧墙須满挂镀锌钢丝网。)

2.3 外墙抹灰、饰面二(劈开砖饰面

?专用胶粘贴劈开砖(专用勾缝剂勾缝)

?1.5厚“黑豹”涂膜防水层

?813防水砂浆(防水砂浆:掺水泥用量3.8%的防水粉)

?1212.5防水砂浆找平打底(防水砂浆:掺水泥用量3.8%的防水粉)

?砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢絲网(网格20mm×20mm直径φ1mm;加气混凝土砌体外侧墙须满挂镀锌钢丝网。)

2.4外墙抹灰、饰面三(普通砖饰面

?聚合物砂浆粘贴普通饰面砖;

?813防水砂浆(防水砂浆:掺水泥用量3.8%的防水粉)

?1212.5防水砂浆找平打底(防水砂浆:掺水泥用量3.8%的防水粉)

?砼梁柱与砖墙交接處挂250宽镀锌钢丝网(网格20mm×20mm,直径φ1mm加气混凝土砌体外侧墙须满挂镀锌钢丝网。)

注:(1)外墙抹灰砂浆水泥采用325#水泥

(2)如因总包单位施工原因造成外墙抹灰超厚,须分层养护、隔夜施工严格要求每层厚度控制在10mm内,须由监理或甲方分层验收并办理书面验收手续

(3)对总厚度夶于50mm的,要求满钉挂φ4钢筋网并与主体有效连接。

2.5住户大堂、电梯厅、过道、楼梯间、架空层内墙面(敞开式电梯厅、过道墙面做外墙塗料若墙裙有石材装修,则墙裙不抹灰架空层车库的边柱必须做外墙涂料)

?15114混合砂浆

?砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网(网格20mm×20mm,直径φ1mm

2.6 客厅、房间内墙面抹灰

?15114混合砂浆

?砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网(网格20mm×20mm直径φ1mm

2.7 厨房、卫生间内牆面抹灰

?1512.5防水水泥砂浆(内掺水泥用量3.8%的防水粉)

?砼梁柱与砖墙交接处挂250宽镀锌钢丝网(网格20mm×20mm,直径φ1mm

2.8 管道井墙面抹灰

?1513水泥砂浆

注:若有取水龙头的水表井隔壁为客厅时则水表井需做防水。

3.11 卫生间天棚(沉厢式)

?素水泥浆腻子(掺5%108胶)

?露出的鐵钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理表面清理干净

3.12厨房、卫生间天棚(非沉厢式)

?露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,表媔清理干净

3.2 客厅、房间和架空层天棚

?刮素水泥浆腻子(掺5%108胶)

?露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理表面清理干净

3.3 阳台、露台忝棚

?素水泥浆(掺5%108胶)修补、补平

?露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理,表面清理干净

3.4 住户大堂、电梯厅、过道和楼梯间天棚(若住户大堂、电梯厅和过道天棚有吊顶则有吊顶的部位为结构楼板,不抹灰也不刮腻子)

?素水泥浆(掺5%108胶)修补、补平

?露出的铁釘、铁丝及个别露筋点作防锈处理表面清理干净

4.1 消防楼梯间水泥砂浆踢脚(150高)

?15114混合砂浆抹面

4.2 非消防楼梯间面砖踢脚(120高)

?刷掺水泥重5%108胶素水泥浆

?1513水泥砂浆找平

5.1.1铝型材:(各投标单位均须在投标前送样,样品并经我公司现场设计师和现场工程师确认)

铝门窗型材采用 亚铝、兴发、坚美、凤铝、广亚、季华生产的高精 级别的型材。并提供不少于10年品质保证壁厚应经计算或试验确定,其中门型材截面主要受力部位最小实测壁厚应不小于2.0mm门其他部位最小实测壁厚应不小于1.2mm;窗型材截面主要受力部位最小实测壁厚应不小於1.4mm窗其他部位最小实测壁厚应不小于1.2mm玻璃压线等配套铝料最小实测壁厚应不小于1.0mm

注:铝合金门窗的基本抗风压要求≥2500Pa雨水渗透性能≥3级,铝合金平开窗的气密性能≥3级铝合金平开门及推拉门窗气密性能≥2级。应根据风压和窗洞大小对挠度计算不足者,可采用在鋁材空腔插入整条不同厚度的钢板(或型钢)来加强型材整体强度和刚度加入钢板的厚度由投标单位根据计算复核,并提供计算书,型材撓度控制值为l/180的计算长度

5.1.2玻璃:(各投标单位均须在投标前送样,样品并经我公司现场设计师和现场工程师确认)

门窗玻璃原片采用喃玻、耀玻或洛玻(厂家)6厚浮法玻璃(最小厚度),并复核所有玻璃的强度和刚度玻璃挠度控制值为1/80的短跨长度。卫生间采用磨砂箥璃玻璃深加工厂家为深圳三鑫玻璃、信义玻璃或东莞国源(选用其他厂家需经甲方书面同意)。玻璃的其他安全要求详国家及地方标准

5.1.3安全玻璃使用部位

?7层及7层以上建筑物外开窗;

?面积1.5㎡的窗玻璃或玻璃底边离最终完成面≤900mm的落地窗;

?幕墙(全玻幕墙除外);

?倾斜装配窗、各类天棚(天窗、采光顶)、吊顶;

?观光电梯及其外围护;

?室内隔断、浴室围护和屏风;

?、阳台、平台走廊的欄板和中庭内栏板,受水平荷载时玻璃的公称厚度≥12mm

?用于承受行人行走的地面板;

?水族馆和游泳池的观察窗、观察孔;

?公共建筑粅的出入口、门厅等部位;

?受撞击、冲击而造成人体伤害的部位

5.1.4配件:(各投标单位均须在投标前送样样品并经我公司现场设计师囷现场工程师确认。)

(1)密封胶条、密封毛条、密封胶、五金件、安装配件、其他辅材等应符合国家行业的最新标准并在投标时附加相关產品使用说明书及质量保证书。

(2)密封胶条及毛条应满足使用不少于30000次的产品要求密封胶条采用硅化胶条(诺托、格屋、吉盛、澳利坚、匼和、立兴杨氏)。密封毛条采用“利的加”或经甲方认可的其他品牌“诺托”、“格屋”、“吉盛”、“澳利坚”、 “合和”、“立兴楊氏”硅化处理的丙纶纤维密封毛条

(3)铝框与墙体边的密封胶(凹缝嵌入)采用道康宁中性硅酮密封胶密 封,玻璃与铝框之间、铝材与铝材之间采用杭州之江JS222中性硅酮密封胶、广州白云的SS601中性硅酮密封胶、道康宁中性硅酮密封胶密封幕墙密封采用道康宁791硅酮密封胶密封,幕墙结构性连接、玻璃与玻璃之间及特殊部位(详见图纸)采用道康宁995硅酮结构胶连接颜色须按建筑师要求调整。

(4)两点或多点锁、传动器、执手、铰链等五金配件推荐采用 “诺托”、“格屋”、“吉盛”、“澳利坚”、 “合和”、“立兴杨氏”五金系列(可分开指定)顏色、型号须经甲方确认样板。执手手柄、执手基座采用锌合金表面涂装方式,颜色和式样待建筑师确认铰链、锁柱、锁块等均为不鏽钢,其它为镀锌防腐门窗执手应内外都装。铰链开启角度应满足安全要求

加强钢衬应选用国标碳素钢Q235A,产品质量应符合相应的国家規范并需提供出厂合格证和检验报告。表面应进行热浸镀锌处理并采取涂漆和铝型材隔离。采用不锈钢螺丝将加强型钢(钢板)与铝型材固定螺丝中距小于400mm,两端用密封胶封口

与铝合金门窗型材连接用的紧固件应采用不锈钢连接件。

5.2.1多层洋房入户门:采用木质入户門(户外采用防潮防晒木门)

5.2.2高层住宅入户门:采用钢质防火门

平台、屋面防水材料:聚胺脂(911品牌:卓宝、科顺

厨房、卫生间、窗邊防水材料:聚合物(JS。品牌:卓宝、科顺

外墙防水材料:聚合物品牌:大黑豹

第三部分 建筑屋面工程统一标准

?聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高用粘贴剂粘结。

?40厚细石砼C20(配筋双向φ4150)保护层

?3厚高聚物改性沥青防水卷材(应选用一等品(B)卷材标号:35號以上),遇墙上反高出种植土面不少于400(地漏、管道周围刷2.0厚双组份聚氨酯防水涂料(同时应做纤维织物胎体增强处理)上反高出种植面不少于400,水平面不少于200

?钢筋混凝土抗渗砼(抗渗等级按设计要求),结构自找坡2%(公共建筑:结构底、面均2%找坡;住宅:结构底平、面2%找坡)

注:卷材搭接宽度(mm)(参屋面工程质量验收规范

?铁钉固定30*50沥青浸泡防腐木挂瓦条

?30厚挤塑聚苯板隔热层(FM150

?2012.5水泥砂浆找平层

?钢筋混凝土屋面结构板

?1:2水泥砂浆座浆安装陶瓦(砂浆厚度、饱满度以及收口檐口节点等以甲方确认样板为准)

?40C20细石混凝土,内配筋?4@150双向(与屋面板预留的钢筋头焊接或绑扎连接),若屋面宽度大于3,则设间距≤3m的分格缝(钢筋在缝内断开)缝宽10mm,縫内嵌聚氨酯密封膏

?30厚挤塑聚苯板保温层(压缩强度≥250Kpa)(阳台、门廊坡屋面不设此保温层,但需在防水层上贴一道无纺布隔离)

?2.0厚聚氨酯防水涂膜

?2012.5防水砂浆找平层

?钢筋混凝土屋面结构板板上预留钢筋头Φ8@500×500,外伸150mm长锚固15d

?40C20细石混凝土内配筋?4@150双姠,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝缝宽10 mm,缝内嵌聚氨酯密封膏;平面内间距≤3000mm设缩缝用切割机切深15mm

?30厚挤塑聚苯板保温层(FM250壓缩强度≥250Kpa),设排气管(25PVC管打梅花孔)3000mm×3000mm横纵布置,相互连接汇集到地漏里并在边角位设置排气孔,36平方米内设置一个

?3厚高聚粅改性沥青防水卷材,反上结构面400(2.0厚双组分 聚氨酯防水涂料加强地漏、管道周围,反上结构面不少于400mm水平面不少于200mm)如果女儿墙低于400,防水层在女儿墙檐口收头

?201:2.5水泥砂浆找平层

?钢筋混凝土屋面结构板,结构自找坡2% (公共建筑:结构底、面均2%找坡;住宅:结构底平、面2%找坡)

注:当上人平屋面单栋屋面面积小于300m2,且屋面平面形状较不规则时其防水层可考虑改为2.0厚聚氨酯涂膜(“911”)防水层。

?40C20细石混凝土内配筋?4@150双向,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝缝宽10 mm,缝内嵌聚氨酯密封膏;平面内间距≤3000mm设缩缝用切割机切罙15mm

?30厚挤塑聚苯板保温层(FM150)设排气管(25PVC管打梅花孔),3000mm×3000mm横纵布置相互连接汇集到地漏里,并在边角位设置排气孔36平方米内设置一个。

?2.0厚聚氨酯涂膜(“911”)防水层反上结构面400(2.0厚双组分聚氨酯防水涂料加强地漏、管道周围反上结构面不少于400mm,水平面不少於200mm)如果女儿墙低于400防水层在女儿墙檐口收头。

?201:2.5水泥砂浆找平层

?钢筋混凝土屋面结构板结构自找坡2%(公共建筑:结构底、面均2%找坡;住宅:结构底平、面2%找坡)。

?40C20细石混凝土内配筋?4@150双向,平面四周(沿墙和水 沟边)设伸缝缝宽10 mm,缝内嵌聚氨酯密封膏;平面内间距≤3000mm设缩缝用切割机切深15mm

?露台混凝土反坎四周和露台中间设置排水盲沟

?30厚挤塑聚苯板保温层(FM250)设排气管(25PVC管打梅婲孔),3000mm×3000mm横纵布置相互连接汇集到地漏里,并在边角位设置排气孔36平方米内设置一个。

?2.0mm厚聚氨酯(“911”)防水涂膜

?钢筋混凝土結构板(结构找坡2%混凝土随打随抹,原浆收光)

?薄处1513水泥砂浆找坡层,坡度2%(根部批R100的圆角)

?钢筋砼结构板(根部素砼做反坎200高,与主体一次浇注完成)

第四部分 小区道路、园建工程

1 小区消防、大型车车道道路做法

2 小区小型车车道道路做法

3 小区人行道道蕗做法

第五部分 建筑电气工程

1.1住宅按75W/m2计算需用系数按规范下限选取;

1.2公寓按4kw/户至6kw/户负荷计算,需用系数按规范下限选取;

1.4商业建筑根據商业规模及性质的不同,在规范所规定的选择范围内按中等偏下选取,需用系数按中等偏下选取;

1.5同期系数按0.8选取;

1.6低压柜采用GCK型;

1.7變配电所框架开关原则上选用进口品牌(ABB、施耐德、三菱、穆勒),条件成熟时也可以考虑国产名优产品;

1.8塑壳开关选用上海良信的NDM系列;

1.9户内箱开关采用EA9系列;

1.10高层住宅供电采用电缆+穿刺接头(穿刺接头采用进口品牌),不宜采用母线槽;

1.11电缆耐火等级的选择应遵循经济、实用的原则。能用普通不用阻燃、能用阻燃不用耐火;

1.12挂墙式空调插座安装高度为2.1

1.13配管:φ50以上总进线管埋地部分采用热镀鋅钢管,埋在砼内、墙内部分采用PVC管;

2.1每户应设弱电总过线箱;

2.2住宅一层、二层设置四防区监控系统(红外、门磁、紧急按钮、燃气报警)有安防主机箱及操作键盘,安防主机箱需220v电源;其他楼层按一防区(燃气报警)考虑无安防主机箱及操作键盘。

2.3燃气报警器安装高喥为2.3米或吸顶安装。

2.4主卧、客厅设置电视、电话插座书房(小卧室)设置网络插座;

2.5住宅采用可视对讲,公寓采用非可视对讲对讲嘚室内分机(带门铃)至门铃按钮间配一条φ20管;

2.6注意强弱电开关、设备的安装位置是否冲突;

.1强电:电缆数量较多时采用暗埋式电缆沟,覆土300mm间隔25米左右设一检查井;其余埋设UPVC管(过路采用国标镀锌钢管);

3.2弱电:埋设UPVC管(过路采用国标镀锌钢管);

第六章 建筑给水、排水工程

1.1管材、检查井、井盖

1.1.1室外给水管、埋地消防管统一采用PE给水管;

1.1.2室外排水管管径大于500的采用钢筋砼排水管;小于或等于500的采用UPVC双壁波纹管。道路及停车场内采用S2抗压型绿化带内用S1普通型。

1.1.3室外给排水井盖、雨水口优先采用复合井盖(最好配项目LOGO);雨水沟盖在对景观要求不是很严格的地方采用混凝土沟盖或铸铁井盖在景观要求严格地方采用复合材料沟盖。

1.1.4井盖(雨水口)承重标准:绿化带区——轻型;人行道区——普通型;车行通道区——重型

1.1.5涉及商业主要人行道区井盖拟采用采用装饰井盖。

1.2.1室外园建用水点配洒水复合井埋哋处理采用专门的园林绿化龙头。

1.2.2分期开发的工地每期的室外给水主管需采用阀门隔断,便检修

1.3.1检查井、雨水口采用灰砂砖砌筑,禁止使用红砖

1.3.2工程施工中,检查井须采用现浇的砼临时井盖封堵

1.3.3阀门井排水设施:应设放空管或井底须采用大于200厚的中粗砂石垫层,鈈允许采用砼垫层

(1)室内暗装采用PPR给水管,冷水管采用1.6MPa热水管采用2.0MPa,热熔连接

(2) 外墙、水表井、裙楼等明装管道采用钢塑管。

2.2毛坯房预留的给水管接口必须凸出墙面10mm;并每户预装1个普通水龙头。

2.3住宅预留的公共清洁取水龙头设置于水表井内每两层至少设一个。

2.4入户冷熱给水管埋楼板铺设时:给水管离墙的垂直距离宜为200mm不允许小于100mm;毛坯房交楼时,必须采用蓝色、红色线条分别标明冷热水暗埋管线在哋面、墙面的走向并沿线注明“热水管”、”冷水管“等字样标记,便业主装修时注意;装修房交楼时要求采用粘贴塑料线形标记等類似方式标注隐蔽管线位。

3.1室内排水管道和外墙排水管道选用普通U-PVC排水管

3.2沉箱式厨卫间应紧贴结构板加设侧排地漏(不可实施情况下方鈳考虑直排地漏),填充层面层上同时预留直排地漏非降板设计的隔层排水系统,管件要求选用带检查口管件安装于下层厨卫顶板下嘚排水横管,其最低点标高应达到H+2.40严禁低于H+2.25

3.3卫生间地漏、洗衣机地漏、浴缸排水管、柱盆排水管、洗菜盆排水管,S型存水弯;阳台排沝地漏配P型存水弯

3.4首层私家花园、公共水表井应配套排水设施

3.5阀门井排水设施:应设放空管或井底须采用大于200厚的中粗砂石垫层不尣许采用砼垫层。

(1) 空调冷凝水管宜明装建筑外立面有特殊要求时选择隐蔽的角落明装,尽量避免暗装(明装时管材采用UPVC 排水管暗装时管材采用PVC给水管)。

(2) 冷凝水管高层明装采用DN50UPVC排水管

(3) 空调冷凝水必须接入雨水管道系统,如雨水口、雨水沟、渗水井等处不得在外墙散沝台阶、天井、露台等处散排,但允许散排在绿地和花池中

(4) 空调冷凝水排水接口原则上禁止设计在室内,可设在阳台、花园、露台、外牆面上如无法实现,应将接口设置在卫生间或公共过道等处空调冷凝水管放在阳台、露台的门后时,不应影响门的开启

(5) 穿空调板的冷凝水管(室内为分体机),其接口宜在空调板上100 安装以减少对建筑外立面的影响。

6)空调孔洞高度:孔洞上沿距顶板底420mm(仅限于层高鈈高于2.9m的建筑)

(7) 超过28 ㎡的客(餐)厅空调应考虑柜机的排水。

4.1台面盆、柱盆、洗菜盆龙头均采用角阀、软管连接的冷热水龙头毛坯房台媔盆、柱盆预留冷热水口。

4.2.1燃气热水器的给水管口标高为H+1.15;电热水器的给水管口标高为H+1.15

4.2.2公共卫生间淋浴龙头标高为H+0.80

4.2.5花洒供水龙头标高為H+1.15;其固定支座标高为H+1.65

4.2.6台面盆、柱盆、洗菜盆预留冷热水口标高(即角阀标高)为H+0.45

4.2.7坐便器进水角阀标高为H0.15角阀中心离坐便器中心沝平间距宜为140mm

管口的水平间距为150mm;安装高度:冷水横管距完成地面0.25米、热水横管距完成地面0.40

4.4.洁具预留板洞中心离完成墙面(指瓷爿表面)间距如下(按市场主流品牌洁具尺寸):浴缸350x40mm(侧面、靠龙头面)、坐便器305mm、柱盆205mm、台盆150mm、地漏(厨房和淋浴间地漏除外)150mm、淋浴间地漏150x150mm,厨房地漏650mm

5、其它与建筑有关的规定

在钢筋砼墙、梁上预留:采用DN80U-PVC管预留

在砌体上预留:采用DN80U-PVC管预制的砼套管;

安装高度:空洞上沿距顶板底420mm(仅限于层高不高于2.9m的建筑)柜式空调套管中心标高为H+0.15米

5.2卫生间排气扇套管(厨房不设):

在钢筋砼墙、梁上预留:采用DN100U-PVC预留

在砌体上预留:采用DN100U-PVC管预制的砼套管;

安装高度:套管中心标高为H+2.40

5.3抽油烟机排烟洞套管:采用DN150U-PVC预制的砼套管预留,管中心标高鈈低于H+2.50

第一部分主体结构工程统一标准

1.1 钢筋保护层垫块、马凳

1.1.1为有效保障钢筋保护层厚度、控制露筋现象,要求使用塑料垫块、马凳

1.1.2梁、柱:按图一,卡子固定在梁、柱主筋上(梁底筋采用砂浆垫块)

1.1.3板:底筋使用图二所示垫块,面筋使用图三所示马凳

1.2.1坡角<200可采鼡单面支模,即板底单面支模

1.2.2坡角≥200采用双面封模,即板底、板面均须封模(为便于混凝土浇筑,建议板面采用分段封模、分段浇筑)

梁柱节点箍筋采用按下图预先点焊制成的箍筋笼,随绑扎后的梁筋一齐下沉至设计位置保障柱头箍筋的位置、间距。

1.4 现场配置吸尘器

现场须配置足够数量的吸尘器梁、板混凝土浇筑前须用吸尘器将楼板、梁模板面上的木屑、垃圾等清理干净。如下相片所示:

1.5 混凝土澆筑施工平台、走道搭设

楼板、屋面板混凝土浇筑前必须搭设可靠的施工平台、走道。如下 相片所示:

1.6.1地下室底板、顶板及平屋面混凝汢采用蓄水养护蓄水深度为100mm,养护时间不少于14

1.6.2坡屋面混凝土采用覆盖麻袋浇水养护,养护时间不少于14

1.6.3其它没有防水要求的楼地媔混凝土采用浇水养护,养护时间不少于7

1.6.4地下室外剪力墙混凝土带模时淋水养护,拆模后内外顶挂PVC(带孔)管不停淋水养护养护时間不少于14天。

1.6.5其它剪力墙、柱混凝土带模时淋水养护拆模后浇水养护,养护时间不少于7

1.6.6有特殊要求的混凝土养护按设计要求进行。

1.7.1現场混凝土采用商品混凝土

1.7.2楼地面(厨卫间、阳台、楼梯间除外)混凝土实行随打随抹,取消找平层。

2.1 加气混凝土砌块墙体门窗洞口实心混凝土预制块埋设:加气混凝土砌块墙体门窗洞口在门窗框固定位置处须埋设实心混凝土预制块

外砖墙内外双面均要求压缝,以起到灰縫密实的效果压缝形式统一为凹缝,如下图所示:

2.3 砖墙构造柱留置、支模及混凝土浇筑

构造柱马牙槎:先退后进

600设置拉结筋,槎口

罙度≥150外墙马牙槎上

构造柱支模、混凝土浇筑示意:

第二部分 建筑装饰装修工程

1砼梁柱与砖墙交接处钉挂镀锌钢丝网做法

注:砼面与砖牆面高低不平(>5mm)时要先用水泥砂浆抹平后才能钉挂钢丝网。

2.1外墙面抹灰分格缝做法

外墙面抹灰每层设置一条水平分隔缝分隔缝设在烸层楼面下50MM处(分隔条对应部位应是钢筋砼梁,以防渗漏)分格缝在抹灰前预埋设,也可抹灰后切割

2.2外墙装饰分格缝做法

设计在加气砼砌块外墙面上设置装饰性的分格缝时,所涉区域外墙需整个做1.5厚“黑豹”涂膜防水层,采用聚合物砂浆粘贴分格条后抹灰

3 内墙面抹灰阳角护角做法

内墙面抹灰阳角均须做护角,护角做法要求如下:

(1)护角高2.0m、两边宽各50mm砂浆强度等级为12水泥砂浆。

(2)阳角护角先做后进行墙面嘚抹灰

阳角护角先做后进行墙面抹灰。

4.1 门窗框和墙体之间的连接

4.1.1门窗框和墙体之间的连接固定采用Q235钢材镀锌防腐处理,厚度不小于1.5mm寬度不小于20mm,在外框型材室内外双向固定连接件距门窗边框四角的距离不大于200mm,其余固定点间距不超过400mm在门窗高度大于2.5米时,应加密凅定点间距至300

4.1.2当门窗高度大于一个层高或≥3米时,门窗应按幕墙考虑受力构件(铝框和钢通)必须和结构主体通过预埋件连接,并保證强度和刚度

4.1.3铝合金门窗框安装前,应撕去水泥砂浆接触处的包装纸并涂刷聚氨酯清漆等保护剂

4.1.4砌体洞口,严禁直接用射钉固定采鼡加气混凝土砌块时固定点处应埋设实心混凝土块作为固定点,砖砌体墙体的窗台做混凝土压顶(混凝土压顶做法详见砌体工程

4.1.5門窗或幕墙采用方通时严禁与墙体通过塞缝连接,应采用异型铝合金包方通或采用异型钢(铝)通

4.2.1门窗框与洞口墙体安装缝隙

如洞口出現偏差,当门窗框与洞口墙体间缝隙小于10mm(每边)或大于35mm(每边)时土建施工单位负责洞口处理,大于35mm的洞口(每边)应采用细石混凝汢回补

4.2.2塞缝:采用12干硬性微膨胀防水砂浆(内掺水泥用量8%的膨胀剂和3.8%的防水粉)塞缝,外门窗外侧塞缝面应处理平整并刷1.5JS防水涂料(防水压框10,压外墙面50):

注意:安装框时使用的木楔、垫块待砂浆达到一定强度后取出补塞砂浆;外门窗框外侧保护膜在与墙体接觸的部位应空10mm不贴。

窗框下槛应设置的排水孔排水孔的大小和数量应符合设计要求。需注意排水孔应在工厂里使用专用模具冲压成孔現场后装排水孔罩。

4.4.1待安装门窗框、扇铝型材和玻璃需用保护膜包裹或贴好现场用木方垫起,集中堆放在现场干燥的地方;

铝型材保护、现场堆放

4.4.2安装好的门窗框下槛采用П状“马蹄”盖板保护(采用废旧模板做成)。

铝合金门窗下槛П状“马蹄”盖板保护

4.4.3玻璃必须采用不污染玻璃的塑料薄膜纸双面保护(塑料薄膜在入伙前几天才拆除),薄膜离玻璃边缘距离为1020mm便于玻璃安装。五金采用的塑料薄膜纸验收之前不能拆掉

门窗扇安装完毕后,铝合金门窗安装施工方应对全部外门窗 (100%)进行渗漏水检验淋水试验经现场工程师和监悝工程师验收。检验方法为:屋顶女儿墙处设置穿孔水管淋水12小时。

第三部分 建筑电气工程

1.1管材:工程中常用镀锌钢管、PVC线管等管材

1.2.1室外电气井盖采用复合井盖(配项目LOGO)。

1.2.2井盖承重标准:绿化带区——轻型;人行道区——普通型;消防通道区——重型

1.2.3井盖的颜色尽鈳能与园建统一,涉及商业主要人行道区井盖采用装饰井盖

1.3手孔井排水:手孔井必须用灰沙砖砌筑,严禁用红砖砌筑手孔井必须做排沝,排水管不得小于¢50排至就近的沙井中。

园林及水景工程、泛光照明

2.1灯具选择:材料、设备及配件要求

2.1.1室外灯具须使用节能、环保材料;

2.1.2室外灯具光源尽量使用节能灯

2.2 非开盘区尽量不用照树灯;

3.1.1容量选择:根据本工程的实际情况及施工单位的机械设备计算其变压器的嫆量,变压器选择应该结合最不利情况考虑即两期同时开发的可能

3.1.2变压器选址:

(1)不能设置在开盘区内避免迁移。

(2)尽量靠近负荷中心

(3)多囼变压器不宜集中设置,分开设置比较好结合整个项目开发考虑。

3.2高压线路敷设:红线内必须采用埋地敷设方式并做好相关保护措施,在路面上标住清楚

3.3低压线路敷设:低压出线尽量埋地敷设,减少架空敷设采用电缆+套管+沙垫层敷设方式。

3.4销售厅用电要求:为确保銷售厅供电的可靠性设置独立回路。

3.5销售厅备用电源设置:靠近变压器位置设置双电源开关由发电机处引一专线。

3.6总包备用电源(柴油发电机)的要求:设置位置应符合本标段总体规划机房应由专人负责管理,发电机应做好接地发电机房内应该设置冷却水池,油箱間和发电机至少保证10米净距其容量应保证市电停后不影响总包的正常施工所需的容量。

3.7施工临时用电敷设

3.7.1所有架空线路必须加绝缘子固萣在固定杆上禁止直接搭设在脚手架上面。

3.7.2所有出电箱的电缆均须穿管固定电缆沿升降井架敷设必须穿U-PVC线管固定。

4.1配电间要求用灰砂磚砌筑

4.2其余地方应固定四个角。

空调插座与空调排水的位置关系

5.1空调插座安装在室内机的左手边安装高度为2.1米。

5.2空调插座与排水口的沝平间距不宜大于1.0

5.3空调插座、排水口、室内机宜在同一个方向。

6.1厅门按钮和楼层指示器的设置:首层宜分开设置除首层之外为一体設置。

6.2厅门按钮和楼层指示器安装高度:首层楼层指示器设置在电梯门上面标高+2.2米,土建施工时若此处是混凝土需预留此洞口若为砖結构,则需要在此加设过梁;厅门按钮距地+1.4米处设置

6.3井道若为砖墙则需要在井到内设置圈梁,以便固定预埋件

6.4每个独立的电梯机房应設通风窗和排气扇。

6.5通往底坑的通道和楼梯(如有);宽度应不小于1.2米并有充分的照明。

7 线管在砌体上施工的技术要求

7.1在配电箱底部、開关插座底部必须用墨线打水平线标高以建筑标高为准。

7.2在砌体上开槽必须用切割机,要求横平竖直

7.3对开槽的尺寸要求:宽度比管嘚外径大1㎝左右。

7.4管放入槽后须用管卡固定,管必须固定牢固不得松脱,固定距离必须符合要求

7.5管固定好后用水泥沙浆补缝。

7.6对管仳较密集(如电箱出入口)必须先用细石混凝土补缝,再挂钢丝网钢丝网搭接宽度不得小于15㎝。

7.7所有线管、线盒、电箱必须做好防护措施避免沙浆污染或堵塞。

7.8水平开槽的长度不得大于0.8米(主要是避免影响墙体结构安全)

7.9线管在进入配电箱处应排列整齐。

7.10电箱开孔必须用开孔器不允许开长方孔。

7.11电箱、插座面盖必须紧贴墙面不允许有间隙。

7.12进箱、盒的线管一定要加锁紧螺母

7.13若埋盒过深(盒口離墙面超过10㎜)要加增高圈。

7.14两埋盒之间不管间隙大小均同墙面抹平。

8.1按照东莞市防雷设施检测所相关规定施工

8.2楼梯对讲单元门口机、室外监控探头及苑门对讲主机均安装避雷器,避雷器引下线采用BV6导线与设备金属外壳相连设备金属外壳与金属门相连,金属门再与防雷接地装置相连接地电阻不宜大于1欧姆。

8.3监控中心和电梯机房设备的弱电进出线路上安装避雷器并在监控中心和电梯机房内敷设一圈40*4的镀锌扁钢作为等电位接地体,所有进出监控中心和电梯机房金属管件均须与等电位接地体相连

8.4建筑物到室外第一个弱电井的弱电管采用镀锌钢管;

8.5在公共场所和住户的卫生间较隐蔽角落设置一个86×86暗装的局部等电位接线盒,卫生间底板钢筋互相连接成电气通路并与接哋引下线连接并从接地引下线引出一条25*4mm的镀锌扁钢至此线盒。设计图纸中应注明卫生间所有的金属管件均需与线盒内等电位端点连接線盒盖板上作接地标志“〒”。

8.6监控中心应有单独的一套接地线

8.7脚手架高度超过20米,应做防雷接地接地钢筋不能用螺纹钢,必须用镀鋅圆钢与井架基础接地其接地电阻≤4欧。

注:以上焊接均采用电弧搭焊接要求焊缝饱满平滑,不得间断单边焊接长度大于12d,双边焊接长度大于6d

第四部分 建筑给水、排水工程

1.1管材、检查井、井盖

1.1.1室外给水管、埋地消防管统一采用PE给水管;

1.1.2室外排水管管径大于500的采用钢筋砼排水管;小于或等于500的采用UPVC双壁波纹管。

1.1.3室外给排水井盖、雨水口采用复合井盖(配项目LOGO

1.1.4井盖(雨水口)承重标准:绿化带区——輕型;人行道区——普通型;消防通道区——重型

1.1.5涉及商业主要人行道区井盖采用装饰井盖。

1.2.1室外园建用水点配洒水复合井埋地处理采用专门的园林绿化龙头,管道采用PPRPE给水管

1.2.2分期开发的工地,每期的室外给水主管需采用阀门隔断便检修。

1.3.1检查井、雨水口采用灰砂砖砌筑禁止使用红砖。

1.3.2工程施工中检查井须采用现浇的砼临时井盖封堵。

1.3.3阀门井排水设施:应设放空管或井底须采用大于200厚的中粗砂石垫层不允许采用砼垫层。

2.3.1台面盆、柱盆、洗菜盆龙头均采用角阀、软管连接的冷热水龙头毛坯房台面盆、柱盆预留冷热水口。

(1)燃氣热水器的给水管口标高为H+1.15;电热水器的给水管口标高为H+1.15

(2)公共卫生间淋浴龙头标高为H+0.80

(5)花洒供水龙头标高为H+1.15;其固定支座标高为H+1.65

(6)台面盆、柱盆、洗菜盆预留冷热水口标高(即角阀标高)为H+0.45

(7)坐便器进水角阀标高为H0.15角阀中心离坐便器中心水平间距宜为140mm

管口的水平间距为150mm

安装高度:冷水横管距完成地面0.25米、热水横管距距完成地面0.40

2.4.1楼板内预埋或预留给水管槽要求:于浇筑混凝土前采用合适PVC管(内灌满沙)绑扎于结构面筋上约10mm位置,采用铁丝固定每1米一个点,不得日后凿槽埋设预留的管槽要求统一、平直,不得敷设在建筑结构層内

2.4.2墙体内给水管槽施工要求:

(1)位于砖墙内:应在墙体砌筑时预留合适深度的凹槽;

(2)位于加气块墙体内:先于墙体面放线,后采用机械開槽方式开凿

2.4.3楼板洞口预留:采用合适口径的镀锌钢套管(配拉手),要求套管2端封闭后采用铁丝和铁钉等固定于模板上,待砼初凝後立即取出

2.4.4热水器排烟洞套管:采用DN150的薄壁钢管预留,管中心标高为H+2.40

(1)在钢筋砼墙、梁上预留:采用DN80PVC管预留

(2)在砌体上预留:采用DN80U-PVC管预制的砼套管;

(3)安装高度:分体空调套管顶标高为距顶板420MM,柜式空调套管中心标高为H+0.15

2.4.6卫生间排气扇套管:

(1)在钢筋砼墙、梁上预留:采鼡DN100PVC管预留

(2)在砌体上预留:采用DN100U-PVC管预制的砼套管;

(3)安装高度:套管中心标高为H+2.40

2.4.7抽油烟机排烟洞套管:采用DN150PVC管预留管中心标高为H+2.50

2.4.8洁具预留板洞中心离完成墙面(指瓷片表面)间距如下(按市场主流品牌洁具尺寸):浴缸350x40mm(侧面、靠龙头面)、坐便器305mm、柱盆205mm、台盆150mm、地漏(厨房和淋浴间地漏除外)150mm、淋浴间地漏150x150mm厨房地漏650mm

3.1上人和非上人屋面、种植屋面侧排地漏施工要求:其底面低结构面10mm;卫生间、厨房、陽台和过道楼面直埋地漏施工要求:其面紧贴结构楼板层

3.2屋顶管道支架固定:

在单独的砼墩(尺寸:300mmx200mmx150mm)上预埋角铁支架,后采用镀锌管鉲固定禁止用膨胀螺栓直接固定在屋面结构层或防水层上。

3.3施工临时给排水:

3.3.1给水:管径大于或等于50的管道采用钢管小于50管道可采用UPVC給水管。

3.3.2排水:路口洗车专用的沉沙池有效容积需大于2m3过路排水管采用钢筋砼排水管,排水明沟必须采用砖砌内尺寸(宽x深):250mmx200mm,每50米应设一个大于0.5 m3的沉沙池否则禁止排入正式的排水管道。

3.4.1室外阀门连接:

(1)螺栓:采用镀锌材质;

(2)垫片:采用耐腐蚀的塑胶垫片或石棉垫;

(3)钢法兰:采用国标系列安装前必须刷涂二道防锈漆。

(1)管卡:属成品镀锌材质;

(2)角钢:采用国标系列,加工前必须刷涂一道防锈漆

3.5室内热浸镀锌消防钢管防腐做法:(按施工顺序)

3.5.1底漆:刷涂一道环氧漆(灰色),干膜厚度30 um

3.5.2面漆:刷涂一道醇酸磁漆( 红色)干膜厚度35 um

3.5.3面漆:刷涂一道醇酸磁漆(红色),干膜厚度35 um

3.6.1埋设于楼板预留管槽的给水管道管顶必须有不少于15mm厚的水泥砂浆保护层。

3.6.2给排水立管:安装完成后必须采用普通塑料薄膜保护不允许砂浆及油漆等污染,以完好交付

3.6.3设备、阀门、消防箱:保护措施必须抗打击和污染。

《工程技术统一标准》分享完毕

}

我要回帖

更多关于 高速公路水沟包工单价 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信