PLC 程序中是无线圈的M, 例: ——丨丨—— 【ZRST D180 D187】 触摸屏原理中编了个切换开关M38 但就是无法控制PLC中的M38触点动作。 PLC和触摸屏原理链接正常的其他功能完好
各位大神触摸屏原理组态,在給触摸屏原理上的操作按钮(如启动,停止)分配PLC地址时是否会占用PLC的输入输出点位?如图请各位大神指教。
历史总积分:14936
不会占plc实际输叺输出点一般都用m中间继电器点。
历史总积分:14602
确实触摸屏原理按键一般都是占用的PLC内部继电器M的点不实质占用X,Y.
历史总积分:75923
2018春节活動(三)
2010年论坛优秀版主
PLC的内部继电器少则几百,多则几千完全够你用了,所以没必要再占用真实的输入输出点;
历史总积分:16632
触屏按鈕改变PLC寄存器状态实际不占用PLC输入点(培训教程里面肯定会讲到)
触摸屏原理上的启动,停止按钮占用plc内部继电器M的点,但是触摸屏原理給M点的操作命令最终还是要通过plc的输出点才能去操作控制外部设备是否可以说触摸屏原理上的按钮虽然没有占用plc的输入点,但是还是要占用plc的输出点
2018春节活动(二)
如果通讯正常很可能是M38在其他位置作为线圈使用了,导致M38一直为开路这个问题很好解决,在线监控下
你对这个回答的评价是
在触措摸屏程序把M动作方式重新设置一下
你对这个回答的评价是?
你确定PLC与威纶屏通信上了吗
链接成功了的, PLC 程序中 M 是无线圈的
检查一下M38在程序里哪里还有通信上了不应该没有动作
梯形图中只有这一个M38呢 别人说触摸屏原理可以直接控制没有线圈的 触点 但是没说怎么控制! 我之前的触摸屏原理是可以控制的,说明PLC程序没问题 是不是要宏指令?
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。