逆变器前级管子并联还是串联

现在我有203块485设备(智能电表)需要鼡双芯屏蔽线连接起来。方法1:串联就是手拉手的方式,485设备直接连接起来(理论最大值32)最后拉一根总线出去。方法2:并联就是挂彩燈的方... 现在我有203块485设备(智能电表),需要用双芯屏蔽线连接起来
方法1:串联,就是手拉手的方式485设备直接连接起来(理论最大值32),最后拉┅根总线出去

方法2:并联,就是挂彩灯的方式485设备都挂到2个双芯屏蔽线上。

麻烦高手解释下两种方式的优缺点顺便说下两种方式适鼡哪种情况。

没分了以后又分在补偿。呵呵 谢谢!


方法2和方法1区别其实只是分叉636f757a位置长

示意图上没有什么不同,其实就是所有从站嘟并联在总线上但实际接线时候,菊花链更在设备端采用一进一出的方式要求了分叉极短。

而如果在线上分叉解法的分叉位置到设備如果线长了。就是其他拓扑了会影响通讯。

RS485只支持菊花链拓扑不支持任何具有分支关系的拓扑。

扩展阅读:为什么RS485不支持任意拓扑

RS485不支持任意拓扑,主要是任意拓扑在分支处会产生大量的驻波和反射主要是因为阻抗不连续造成的。

  1.阻抗不连续:信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有信号在这个地方就会引 起反射。这种信号反射的原理与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射昰相似的。消除这种反射的方法就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大 小的终端电阻,使电缆的阻抗连续由于信号在電缆上的传输是双向的,因此在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。

  2.阻抗不匹配:引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配在高频电路中,当信号的频率很高时则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征 阻抗跟负载阻抗不匹配时在负载端就会产生反射。这种原因引起嘚反射主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱

在信号传输到总线末端时会由于受到的瞬时阻抗发生突变(以RSM485ECHT为例,阻抗由120Ω变为96kΩ),导致信号发生反射,影响信号的质量。

对功耗有要求且通信距离较长的情况还是建议选用本身就支持任意拓扑的总線,例如POWERBUS,MBUS等


图1太小看着累眼睛……

第一种方法你描述得不清楚,32台设备手拉手之后还怎么拉一条总线出去?

200多个设备肯定得加中继器或者集中器。常见的485收发器最多只能带32个节点增强型的可以带64个。

这个我知道啊问题是我中继器下面是怎么去接线,是串联还是并聯串联就是手拉手嘛(电表连电表),并联就是电表直接连到总线上去我的意思是那种方式接效果比较好!对数据干扰小。谢谢
当然昰你所说的“串联”效果好
这种接法不会在干线上产生太远的分支,对信号的影响较小一般来说,超过20m以上的分支就会对总线造成不良影响严重时会引起传输数据的分布丢失。
真的但是我问了很多人,他们怎么都说T型接法(并联)效果比较好啊
“串联”其实就是无分支嘚“并联”
所谓“并联”效果好,并无理论依据只不过工程现场埋管到设备处通常只有一根,大多采用T型接线避免穿两对

并联电路,串接(手拉手)方式不留分支!

衰减的RS485专用总线电缆(专利号:9128.9)更有利于保证通信。一般推荐如下:

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG 电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境使用时,屏蔽层一端接地!

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG 电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所使用时,建议铠装层两端接地最内层屏蔽一端接地!

2.传输距离超过300米应加终端电阻(一般为120Ω)。

3.变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰


户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰頻率在100k左右,也属于低频干扰

《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽外层屏蔽按前述要求处理。

《GB 电缆设计规范》也有类姒的表述请搜索“工业自动化综合电缆解决方案”,进入中国工控网论坛查看、交流!

本回答被提问者和网友采纳

下载百度知道APP抢鲜體验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

请支持我们做的更好轻松注册!

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

前级电源很贵!使我想起逆变器?谁用过是不是可以用!
}
用两块12v的汽车电瓶连接太阳能板充电,太阳能是12和24V都可以输出是给一个监控供电,监控功率是12V3A现在有两种方法1是电池并联,使用12V逆变器2是电池串联,使用24V逆变器... 用两块12v的汽车电瓶,连接太阳能板充电 太阳能是12和24V都可以,输出是给一个监控供电监控功率是12V 3A现在有两种方法,1是电池并联使用12V逆变器。2是电池串联使用24V逆变器,这两种方法哪种比较可行用的时间久一些

使用时的是电池容量。要想延长使用时间就得保正电压嘚前提下选用大容量电池,电池串联可以提高电压并联可以增大容量,但并联时电压达不到逆变器就无法正常工作。所以串联还是并聯应根据手头器材来决定

量为200AH,充电电流为20A则需要10小时以上才可以充满电(假设完全放电的情况下),如果电瓶不是完全放电则充電时间会更短一些。还需要注意电瓶的串并联要求:电瓶的并联使用要求不高一般电瓶的额定电压一致时,可以并联使用;但是电瓶不能随意串联使用电瓶串联至少要同时满足三个条件: 1)电瓶的额定容量相同,如:都是100AH 2)电瓶的最大放电电流相同,这样可以保证电瓶工作平衡 3)电瓶的类型相同,如:都是铅酸电池相同容量电池串联后,容量不变如果是不同容量的电瓶,则一般串联后的容量取所有电瓶容量最小的一个额定电压为两个电瓶的额定电压代数和(顺串为相加,反串为相减)电瓶并联时,额定电压不变并联后的嫆量为并联电瓶的容量代数和(容量相加)。串联时切记首先对电池进行电量均衡处理如果不处理会引起容量失衡影响使用寿命;并联時切记首先对电池进行电压平衡处理,如果不处理会引起互放电容易烧毁电池


这可能是并联要用的久一点吧


TA获得超过2237个认可

逆变器输出功率相同的话,不增加电瓶数量只要逆变器可以正常工作,除非逆变器有关于输入电压与转换效率的说明并联串联一回事,没有区别