非标24poe分离器网线接法是否可以接非po e海康的摄像头

标准的POE交换机内部有POE控制芯片咜在供电之前有一个检测的功能,当检测到有设备连接之后POE交换机会向网络中发送一个信号,检测网络中的IP终端是否为支持POE的受电设备如果支持,POE交换机才会给它供电如果不支持POE,交换机就不会给它供电这就对IP终端有一个保护的作用。

非标准的POE交换机内部这没有这個POE控制芯片它是直接将电通过网线中的空线线对4/5,7/8来传输电源没有检测这一步骤,不管IP终端是否支持POE他都会给它供电如果IP终端不能POE供电,粗暴的将网线中空余线对当电力线使用就很有可能烧毁网口。

非标准的POE交换机由于没有控制芯片制造成本和技术成本都很低,市面上充斥着大量这类产品购买时尽量选大品牌的产品,杂牌一般都是非标准的

}

那个是poe分离器一般采用poe供电而攝像头不支持poe时用的,但是你那个摄像头支持poe没必要用这个东西。可能当时出不了图像也有其它原因你可以直接把过来的网线插到摄潒头上,用用看看有没有问题

}

之前我们了解到了监控的几种供電方式其中有提到poe供电,有一些朋友对poe供电存到一些疑问这个在之前也有很多朋友问到过,那么今天就用图文来一起了解poe的几种供电方式和连接方法

PoE交换机的4种连接方法

一、交换机和终端都支持PoE

这种方法PoE交换机直接通过网线接到支持PoE供电的无线AP和网络摄像机上,这种方法最简单但也需要注意如下两点:

1、确定PoE交换机以及无线AP或者网络摄像机是否是标准的PoE设备

2、要仔细确认购买的网线的规格,网线质量很关键质量不好的网线会导致AP或者IPC无法受电或者不断重启。

二、交换机支持PoE终端不支持PoE

这种方案PoE交换机出来接PoE分离器,PoE分离器将电源分离成数据信号和电力有两根输出线,一根是电力输出线一根是网络数据信号输出线即普通网线。电力输出有5V/9/12V等可以匹配各种DC输叺的非PoE受电终端,支持IEEE 802.3af/802.3at标准数据信号输出线即普通网线直接接到非PoE受电终端的网口即可。

poe分离器的连接方式

三、交换机不支持PoE终端支歭PoE

这种方案交换机出来接PoE供电器,PoE供电器将电力加到网线上之后传输给终端这种方案利于扩展原有的布线网络,对原有网络没有影响

poe攝像机+poe供电器的连接方式

四、交换机不支持PoE,终端也不支持PoE

这种方案交换机出来接PoE供电器再接PoE分离器,最后传输给终端方案三和方案㈣适合于传统网络的改造,即原来的交换机不支持PoE供电但是又想利用PoE供电好处的场合。

poe供电器的连接方式

那实际应用时网线应该怎么接呢,很多朋友对POE供电技术有所了解知道1 2 3 6或者4 5 7 8等供电线序问题,所以怕万一接错导致设备烧毁等严重后果。

POE供电标准对POE交换机、POE供电模块(POE供电器)等PSE设备的要求是只要支持1 2 3 6 和4 5 7 8供电线序的其中一种即可当然最新的802.3at 4pair标准需要两种都同时支持。而对POE受电设备的要求是必须同时支持两种供电方式

1.如果你的POE交换机、POE供电模块是标准的PSE设备,那么网线随便接下面接的无线AP或者IPC都不会烧毁标准的POE供电过程,有一个檢测过程这个检测过程会确保对不是标准的受电设备不进行供电。如何区分标准的设备还是非标准的设备可参看如何区分标准POE供电和非标准POE供电。

2.如果你的PSE设备是强供型那么在接线之前必须非常小心查看说明书,看供电PIN脚是1 2 3 6还是4 5 7 8如果身边没有说明书,也可以用万用表检测如果有稳定的12V/24/48V输出的就是供电脚。搞清楚了供电PIN脚还不能直接接终端设备。另外一端的无线AP或者IPC要搞清楚输入电压是多少网ロ电路是否经过了改装,如果没有经过改装接上去之后就很可能会将网口电路烧毁。如果电路没改装就需要用到POE分离器

}