空调120柜机压缩机热保护在哪里从机顶到机身都是热的

故障查找:此工程由日照一达电梯销售安装.共安装35套U系列风管机.从4月开始安装.7月10日开始调试.在调试过程,发现6套KFR-140T2W/SDY出现120柜机压缩机热保护在哪里(JT160BCBYIL)故障.其中两套噪音非常大.不到5汾钟停机保护.120柜机压缩机热保护在哪里表面温度很高,氟压正常,电压正常.运行电流在15A左右.因整个系统都进行吹洗,保压,抽真空,追加冷媒,即排除系统脏堵,泄漏冷媒造成120柜机压缩机热保护在哪里产生故障的可能;另一套开机,接触器吸合,120柜机压缩机热保护在哪里不启动,瞬间空气开关跳闸,檢测发现120柜机压缩机热保护在哪里内部短路(其中有两个端子间的阻值为零);另三套开机,接触器吸合,室内外控制线1号,3号,对N电压正常220V.从室内机引臸室外机的三相电压正常.(380~390V左右).至120柜机压缩机热保护在哪里三个端子的电压正常. 端子接触良好.120柜机压缩机热保护在哪里间隔5~6分钟有一次吱吱嘚声音.底部发热.但温度正常.停机,测三个端子电阻,都在2.9欧姆左右,每个端子对地绝缘良好,检测电控都正常.后把其中一套重新吹洗,保压,抽真空,追加冷媒,开机,出现同样的现象.故诊断为120柜机压缩机热保护在哪里内部故障

}