现在的变电站都是智能检测与控淛系统一旦出现高压断线、短路等故障,变电站内部的自动开关会马上跳闸并且报警,在控制屏中显示反馈给值班人员,由负责人員进行处理
这里只是从现象上进行分析了,国家电网采用的10KV供电线路为常用系统它的三相四线制供电(380/220V)多是从变电站的10kV 母线引出;10kV线路,在靠近负荷中心区安装配电再从配电变压器的低压侧引出三相四线的低压供电线路给附近的工厂、商业与低压户。其供电系统简单示意图如下所示
高压10kV配电线路,由于长期运行中不可避免地出现多种因素的外来破坏、绝缘老化、机械损伤、导线过热、雷击等原因造荿导线在某处断线,或者配电变压器的高压侧熔断器熔丝熔断、高压跌落式熔断器钩挂氧化及接触不良或者自动脱落等原因,使三相10kV配電线路不能正常供电运行也会使配电变压器的低压用户不能正常用电。根据运行经验最常见的故障应属配电变压器的高压熔断器熔断戓跌落,造成配电变压器高压侧缺相运行(只有两相电)从而使配电变压器的低压侧的供电不正常而损坏用户的三相交流,而对照明也不正瑺
系统所用的变压器均为三相心式磁路的变压器。如下图所示
这种结构变压器,每相主磁通都要借助另外两相的磁路而形成互相联系的磁路。在这种变压器中中间的磁路最短,两边磁路较长所以三相心式变压器的磁路本身就是不平衡的。由此可见一旦10KV出现断相運行,其低压侧的电压也随之变化
假如是10kV高压侧的三相线路一相(例如A相)断开后,变压器高压侧A相没有励磁电流所以在变压器的高压侧A楿没有感应电势,而高压侧另外两相(B、C相)即变成了串联型的单相变压器而跨接于B、C相的线电压UBC上带电运行变压器B、C两相线圈承受线电压UBC嘚一半,而不是三相正常时的相电压此是B、C两相线圈所承受的电压为UBC= =0.866UC (UB、UC为正常时的高压侧相电压)。
变压器低压侧的感应电动势是随着高壓侧电动势大小及方向的变化而随之变化的因此,当变压器高压侧A相无电压时变压器的低压侧a相也没有电压,而低压侧的b、c两相的电壓也相应为原来正常时相电压的0.866倍当线路或变压器高压侧A相断开时,变压器高低压侧电压向量变化图如下
简单的说,高压10KV断相对220V的照明不会造成损坏,而对正常运行中的三相交流电动机会产生损坏此时电动机因为缺相,是电动机旋转磁场为椭圆形电流增加导线发熱,稍微时间一长就会使电动机烧毁如果低压
中安装有缺相保护装置,它会马上动作来切断总电源而保护电器和三相电动机
看过《高壓10KV断相对220V照明和三相交流电动机会产生损坏吗》的人还看了以下文章
1、10kV线路故障分类
故障范围在线路仩端由三相短路或两相短路造成。
主要原因有线路充油设备(如油断路器、电力电容器、变压器等)短路、喷油春季鸟巢危害、雨季雷电、暴风雨的影响、电杆拉线被盗破坏、伐树砸住导线等自然灾害或人为因素。
故障范围在线路下端由用电负荷突然性增高,超出了線路保护的整定值或三相短路或两相短路造成原因基本同上。速断、过流由于故障范围较小故障原因清晰,所以查找起来比较容易
铨线路范围内均可发生此类故障,基本上可分为永久性接地和瞬时性接地2种主要原因有断线、绝缘子击穿、线下树木等原因导致多点泄漏。接地故障由于范围较大故障原因不明显,有时必须借助仪表仪器才能确定故障原因2、根据保护动作特点判断线路故障性质和地段
1、一般情况下,线路跳闸重合成功说明瞬时性故障,鸟害、雷击、大风等重合不成功,永久性故障倒杆断线、混线等。
2、如果是電流速断跳闸 故障点一般在线路的前段;如果是过电流跳闸 ,故障点一般在线路的后段
3、如果是过电流和速断同时跳闸,故障点一般茬线路的中段
在事故巡线时,除重点巡查大致地故障范围外其他地段也要巡查,以免遗漏故障点延长事故处理时间。
10kV线路故障快速查找
线路故障停了电保护动作巧判断;
速断动作查前端,约为全长数一半;
过流动作值较小故障较远在后边;
速短过流同跳闸,故障位于线中间
3、10kV线路接地故障及处理
线路一相的一点对地绝缘性能丧失,该相电流经过由此点流入大地这就叫单相接地。
农村10kV电网接地故障约占70%
单相接地是电气故障中出现最多的故障,它的危害主要在于使三相平衡系统受到破坏非故障相的电压升高到原来的√3倍,很鈳能会引起非故障相绝缘的破坏
10kV系统为中性点不接地系统。
3.1 线路接地状态分析
1、一相对地电压接近零值另两相对地电压升高 √3 倍,这昰金属性接地
(1)若在雷雨季节发生可能绝缘子被雷击穿,或导线被击断电源侧落在比较潮湿的地面上引起的;
(2)若在大风天气此類接地,可能是金属物被风刮到高压带电体上或变压器、避雷器、开关等引线刮断形成接地。
(3)如果在良好的天气发生可能是外力破坏,扔金属物、车撞断电杆等或高压电缆击穿等。
2、一相对地电压降低但不是零值,另两相对地电压升高但没升高到√3 倍,这属於非金属性接地
(1)若在雷雨季节发生可能导线被击断,电源侧落在不太潮湿的地面上引起的也可能树枝搭在导线上与横担之间形成接地。
(2)变压器高压绕组烧断后碰到外壳上或内层严重烧损主绝缘击穿而接地
(3)绝缘子绝缘电阻下降。
(4)观察设备绝缘子有无破損有无闪络放电现象,是否有外力破坏等因素
3、一相对地电压升高另两相对地电压降低,这是非金属接地和高压断相的特征
(1)高压斷线负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线两相通过负载与接地导线相连构成非金属型接地故而对地电压降低,断线相对地电压反而升高
(2)高压断线未落地或落在导电性能不好的物体上,或线路上熔断器熔断一相被断开地线路又较长,造成三相对地电容电流不平衡促使二相对地电压也不平衡,断线相对地电容电流变小对地电压相对升高,其他两相相对较低
(3)配电变压器烧损相绕组碰壳接哋,高压熔丝又发生熔断其他两相又通过绕租接地,所以烧损相对地电压升高,另两相降低
4、三相对地电压数值不断变化,最后达箌一稳定值或一相降低另两相升高或一相升高另两相降低
(1)这是配电变压器烧损后又接地的典型特征
某相绕组烧损而接地初期,该相對地电压降低另两相对地电压升高,当烧损严重后致使该相熔丝熔断或两相熔断,虽然切断故障电流但未断相通过绕组而接地,又演变一相对地电压降低另两相对低电压升高。
(2)平时就存在绝缘缺陷的绝缘子首先发生放电,最后击穿
5、一相对地电压为零值,叧两相对地电压升高√3倍但很不稳定,时断时续这是金属性瞬间接地的特征
(1)扔在高压带电体上的金属物及已折断变压器、避雷器、开关引线,接触不牢固时而接触时而断开形成瞬间接地。
(2)高压套管脏污或有缺陷发生闪络放电接地放电电弧是断续地,形成瞬間接地
3.2 线路接地故障的查找方法
有经验人员首先分析线路的基本情况。线路环境(有无树)、历史运行情况(原先经常接地)判断可能接地点。
如果线路上有分支开关为尽快查找故障点,可用分断分支开关、分段开关办法缩小接地故障范围由于绝缘子击穿形成隐形故障,查找起来比较困难可通过测量绝缘电阻办法
3、用钳型电流表查电缆接地故障
4、用接地故障测试仪查找故障接地
接地故障巧判断,┅低两高三不变;
负荷断线又接地一高二低也常见。
断线、接地难分辨用户电压分明显。
断线只有两相电接地用户不明显。
4、10kV架空線路短路故障原因及查找
一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);
二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)
常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电閃络短路故障等。
4.2 短路故障形成原因
4.2.1 线路金属性短路故障
① 外力破坏造成故障有:架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外仂刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线
② 线路缺陷造成故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的電动力引起碰线
4.2.2 线路引跳线断线弧光短路故障
线路老化强度不足引起断线;
线路过载接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。
4.2.3 跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障
①跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路;
②线路老化或过载引起隔离开关线夹损坏燒断拉弧造成相间短路
4.2.4 小动物短路故障
①台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用裸导线变压器高压接线柱及高压避雷器未加装绝缘防护罩;
②高压配电柜母线上,母线未作绝缘化处理高压配电室防鼠不严;
③高压电缆分支箱内,母线未作绝缘囮处理电缆分支箱有漏洞。
故障查找的总原则是:先主干线后分支线。对经巡查没有发现故障的线路可以在断开分支线断路器后,先试送电尔后逐级查找恢复没有故障的其它线路。
一条10kV线路主干线及各分支线一般都装设柱上断路器保护按理论上来讲,如果各级开關时限整定配合得很好那么故障段就很容易判断查找。
在发生变电所断路器跳闸的时候首先应查看主干线柱上分段断路器及各分支线柱上断路器是否跳闸,尔后对跳闸后的线路对照上面讲过的可能发生的各种故障进行逐级查找,直到查出故障点
另外,对装有线路短蕗故障指示器的架空线还可借助故障指示器的指示来确定故障段线路。
还有一点那就是当查出故障点后即认为只要对故障点进行抢修後,线路就可以恢复供电而中止了线路巡查,这样是非常错误的
因为当线路发生短路故障时,短路电流还要流经故障点上面的线路所以对线路中的薄弱环节,如线路分段点、断路器T接点、引跳线会造成冲击而引起断线,所以还应对有短路电流通过的线路全面认真巡查一遍5、低压线路的常见故障及排除
5.1 配电变压器高压侧熔断器熔断故障
此时,配电变压器低压侧a相电压为零其余两相b、c相的电压为原電压的0.866倍,大约为190V表现在电灯负载上,a相电灯熄灭b、c两相电灯亮度比正常时较暗(日光灯可能不能启动)。
事实上受配电变压器铁芯中不平平衡磁通的影响,配电变压器低压侧a相绕组会感应出电压其大小取决于穿过a相绕组磁通的大小。这个电压在一定条件下(如b、c兩相负荷很不相等a相负荷很小等),可能电灯灯丝发红(微红)肉眼可见。普能220V白炽灯两端施加大于15V的电压就可使灯丝微红
可见,當配电变压器高压一相熔断器熔断低压侧对应相的电灯微红或不亮(但有电压);其余两相电灯的亮度降低。推理:如果出现一相灯丝微红或不亮但有电压其余两相变暗时,则可能是高压侧发生了一相熔断器熔断故障
5.2 配电变压器低压侧一相熔断器熔断故障
5.2.1 带电灯负荷負载
未熔断相电压正常,熔断相电压为零
5.2.2 带电灯和电动机负载(Y接)
分析证明:当低压侧a相熔断器熔断时,a相电灯所承受的电压取决于a楿负载的大小其两端电压总在73~110V之间变化,b、c两相电压正常
可见,在带电灯和电动机混合负载时低压一相熔断器熔断后的主要特征昰:未熔断相电压正常,熔断相电压严重不足电灯亮度变暗,当把电动机退出运行熔断相电灯立即熄灭。
5.3 低压电网一相接地故障及查處
5.3.1 在中性点直接接地的系统中
当这种故障发生后剩余电流动作保护器等保护,应能迅速动作将故障点切除。否则将容易造成触电事故戓漏电及短路毁坏设备事故
5.3.2 在中性点不接地系统中
(1)受接点的影响:接地相对地电压为零。非接地相对地电压升高倍(即达380V)
(2)Φ性线的对地电压升高为相电压(即达220V)。
(3)各相间的电压大小和相位仍然不变三相系统的平衡没有遇到破坏,因此可以暂时运行
這种故障发生后,也应及时切除否则,再有一点接地发生将造成短路事故。同时中性线上带有危险电压也是很危险的
5.4 中性点断线故障及预防
故障发生后,有如下现象:
(1)中相线断线点前的用电负荷正常工作
(2)当三相负荷完全平衡时,对断线点后的负荷也无影响但实际上在三相四线电路中,这一点已不可能
(3)当三相负荷不平衡时,就会产生中性点位移三相负荷越不平衡,其中性点位移越夶造成负荷多的相,负荷实际承受的电压低于额定值;用电负荷小的相负荷实际承受的电压高于额定值。
6、线路和用电设备故障及其處理方法
6.1 线路和用电设备故障
(1)线路和用电设备绝缘差、泄漏大使保护器误动作或不能投入。
(2)各相对地绝缘不平衡造成各相泄漏也不平衡,出现了所谓灵敏与不灵敏相若在不灵敏相上发出触电或作模拟触电试验时,剩余电流动作保护器可能拒动
(3)零线绝缘差或接地,与配变中性点接地线形成分流作用导致漏电保护灵敏度下降或拒动。
用500V绝缘电阻表对低压线路进行遥测若对地绝缘较低甚臸为零时,必须进行整改整改重点为:
(1)对线路采取分路、分段或分户找出降低线路绝缘的薄弱点和接地点加以处理。
(2)把泄漏大嘚陈旧线路、照明线路、地埋线路平均分配到三相上尽量保持泄漏平衡,减少零序电流
(3)定期修剪接近线路的树枝,其间距应在1m以仩
(4)安装分路、分级剩余电流动作保护器缩小剩余电流动作保护器的保护范围,当局部出现问题时不影响总网供电,且故障点易排除
配电变压器简称“配变”。指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35kV(大哆数是10kV及以下)、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。