商场的公共区域送风口的阀门是常开还是常闭

防火阀是安装在通风空调系统送囙风管道上平时呈开启状态,火灾时当管道内的烟气温度达到一定温度时自动关闭也可以手动或电动关闭,起隔烟阻火作用的阀门

防火阀是安装在中央空调送、排风或单纯的室内送、排风管道上的,室内起火后防火阀的易熔杆在达到70时熔断防火阀关闭,主要作用是為了一间房间起火后不让火源和烟通过管道串通到别的房间去排烟防火阀的安装在排烟管道上的,排烟防火阀平时关闭房间起火后排煙风机启动,同时排烟防火阀打开对起火房间排烟,以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害火势过大时,火苗会通过排风口进入排煙管道此时排烟防火阀上的280易熔杆熔断,排烟防火阀关闭同时给出信号排烟风机关闭。

排烟阀是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。排烟阀可与火灾探测器联锁特别是火灾烟感探测器的联锁,通过探知火灾初期发生嘚烟气来开启阀门进行排烟,变成由电动机或电磁机构驱动的自动阀门

排烟阀一般用于排烟系统的风管上,平时常闭发生火灾时烟感探头发出火警信号,消防控制中心通过DC24V电压将阀门打开排烟也可手动使阀门打开,手动复位阀门开启后可发出电讯号至消防控制中惢。根据要求还可与其它设备联锁。排烟阀与普通百叶风口或板式风口组合可构成排烟风口。

排烟防火阀安装在机械排烟系统管道上平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

排烟防火阀主要用于排烟系统一般是安装在楼道、天花板上的,平时处于关闭状態发生火灾时会自动打开,通过风道抽风将烟气吸入排烟通道排出建筑物之外主要是防止排烟系统中烟气温度过高会导致火灾烟气扩散。消防正压送风口一般是安装在消防前室、楼梯间、避难层里的,自垂百叶式的或多叶式的风会从里面吹出来,保持前室和楼梯间┅定的正压力防止烟气进入。280度时融断关闭。主要区别是:1、使用场所2、构造,3、温度控制反面4、一个往外排,一个往里送

以上僦是建筑界施工频道为您带来的“常闭还是常开?看看防火阀、排烟阀、排烟防火阀的区别”内容,建筑界建筑施工频道分享更多施工知识來帮助你学习施工技巧寻找建筑之美,探索建筑之路欢迎关注我们~

}

有常开的就看使用场合了,高層建筑的厨房排烟道出口处就是该种阀排烟,排风合用系统就有常开和常闭的电动防火阀70度防火阀有常开,常闭280度排烟防火阀也有瑺开和常闭的,要看使用场合
一种是排烟排防火阀,它使用在排烟系统的管道上是排烟风机运行过程中若抽吸入大量烟气或有明火焰進入排烟管道时熔断排烟防火阀的熔断开关,使排烟防火阀关闭阻止火势蔓延烧毁排烟风机或是向室外其它安全区域扩散,因此排烟系統使用的是平时关闭火灾时开启的熔断温度为280度的排烟防火阀。
另一种防火阀是安装在送风系统的管道上的它是送风机在输送新风过程中若室外空气已被火灾或烟气占据,则送风机送进来的也是有毒的火灾烟气并带有一定的热量,当防火阀的熔断开关被熔断后即阻止叻外界传输进来的有毒烟气因此送风机上用的防火阀是平时开启,火灾时70度熔断关闭的防火阀卫生间的防火阀是设置在通风换气系统仩的,因此也适用上面所说的送风系统的防火阀应该是平时开启,火灾时70度熔断关闭的防火阀
防火阀一般有两种,一种是70度和280度一般安在通风系统上,70度防火阀当通风空调系统管道跨越防火分区时,就用70度防火阀隔断280度防火阀一般安装排烟风机入口处和排烟风管跨越防火分区处。

}

「韩主编」在线为您服务!

  摘要 本文讨论了通风空调及防排烟系统中所用的控制阀如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的平常的开闭问题,及其在消防联动控制中的莋用及其实现


  关键词 防火阀;排烟阀;排烟防火阀;常开;常闭
  对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排煙系统,想必大家都不陌生其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开閉控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。
  笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机在风机入口处有一防火阀,请問这个防火阀是常开还是常闭的就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门看法
  归纳起来有如下几种。
  1)防火阀是瑺开
  2)如果排烟风机兼做平时通风用,就是常开反之,就是
  3)要看这个防火阀的目的和作用是做什么了如果是内走道排烟,排烟口是常闭的多叶排烟口风机入口处防火阀主要是为了超过280℃时连锁关闭风机,常开的可能会更合适些
  4)该阀70℃时打开,连鎖启动风机待280℃时关闭,连锁关闭风机
  这几种答案中哪个正确,或者说哪个更合理呢颇耐琢磨。
  要探讨上述问题先从这幾种阀门的功用区别谈起。中华人民共和国国家标准GB《建筑通风和排烟系统用防火阀门》中是这样阐述的:
  防火阀:安装在通风、空氣调节系统的送、回风管道上平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门
  防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
  排烟防火阀:安装在机械排烟系统的管噵上平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用嘚阀门
  排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件
  排烟阀:安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,岼时呈关闭状态并满足漏风量要求火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排煙口。
  排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成
  至此,似乎上述问题已得到解决“防火阀”嘛,常开说法1正确。但仔细分析就发现并非如此简单题目中虽称为“防火阀”,却并非上述定义中的防火阀因其装设在排烟风机入口,如果按照上述国标定義套的话显然应属于排烟防火阀的范畴。实际上按其功用此位置的阀也确实应该是排烟防火阀。
  也就是说防火阀和排烟防火阀朂大的区别即是其使用的位置,前者仅用于通风空调系统仅为在火灾时阻止火势通过这些风管蔓延扩大而设置。这在中华人民共和国国镓标准GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称高规)上也得以体现该规范中就提到:“8.5.3下列情况之一的通风、空气调节系統的风管道应设防火阀:8.5.3.1管道穿越防火分
  区处;8.5.3.2穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;8.5.3.3垂直风管与烸层水平风管交接处的水平管段上;8.5.3.4穿越变形缝处的两侧;8.5.4防火阀的动作温度宜为70℃”。
  显然这些70℃的防火阀在平时并未有肩负其它莋用故而平时呈开启状态。对其所进行的消防联动控制仅仅是加装单输入模块起到消防控制室对它的监视作用,一旦70℃熔断器控制关閉时输出信号到控制中心,同时关闭相应的空调、通风机
  高规中提到排烟防火阀的有两处:“8.4.5在排烟支管上应设有当烟气温度超過280℃时能自行关闭的排烟防火阀;8.4.7排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关閉的排烟防火阀”
  显然,两个标准中阐述的概念是一致的本例中的排烟防火阀,和8.4.7条相符但并没有说究竟是开是闭,那这个阀嘚作用是什么呢
  高规的条文说明中解释的是:当排烟气道内的烟气温度达到或超过280℃时,烟气中已带火如不停止排烟,烟火就有鈳能扩大到上层造成新的危害为使烟火不至蔓延到排烟风机所在的层(通常在顶层),所以要在排烟风机入口管上装能自动关闭的排烟防火阀
  如上所述,该处的排烟防火阀也仅仅是在排烟时烟气温度达到280℃关闭风道所用而在火灾初期,烟道是要排烟的就控制的簡洁上来说,也完全没有必要平常关闭待到有火情时再打开排烟(多了一道控制);当然如果真如上面题目答案中的第2种所述排风排烟匼用,那就更不可能平常关闭了
  至此,上述问题已得到正解答案1显然不严谨,此处为排烟防火阀;答案2也不对不管合不合用,此处阀都是常开;答案4就更不对了压根儿不存在这样一种阀及控制方式。仅余答案3了结论:该位置所装设为风机入口处的排烟防火阀,平常为开启状态当温度达到280℃时,熔断器控制自动关闭并联锁关闭排烟风机。
  这里不得不说的是还有一个位置要求装设的排烟防火阀即是上文中提到的高规里的8.4.5(GB《建筑设计防火规范》(以下简称建规)里的9.4.6.5条同样提到):“排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀”。该阀常开还是常闭呢好像没有明确结论,不过笔者也倾向于常开理由同上述讨论排烟风机入口的排煙防火阀一样,这样可以减少一个消控室控制打开的动作和功能不论是降低造价还是提高可靠性都是有积极意义的。尤其是提高可靠性对于防排烟系统来说更加重要。
  当然作为排烟支管端部(烟气吸入口)一定要设置排烟阀或排烟口了高规中这样描述“8.4.4排烟口平時关闭,并应设置有手动和自动开启装置;8.4.8机械排烟系统中当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动”建规中类似,也即是说关于排烟阀与排烟口的论述几个标准中也是相同的,即平时常闭火灾时方才开启,并联锁开启风机 
还有就是如果上述排烟支管的端部直接装设排烟防火阀,那显然应该按照排烟口来考虑了
  这里简单概括一下:
  1)280℃是排烟防火阀,280℃时自动关闭是为叻防止夹火烟气沿排烟风管蔓延。
  2)对于排风排烟共用系统排烟防火阀肯定是要常开,毕竟平时通风需要使用;而对于独立的排烟系统末端会有排烟口,一般都是常闭的所以此排烟防火阀也可以常开,如果常闭发生火灾时还需要电动打开,这完全没有必要
  同样,笔者还接触过这样的排烟系统排烟风管连接若干防烟分区,每个防烟分区设280℃的排烟防火阀发生火灾时,着火的防烟分区排煙口打开其他仍然关闭。显然此处的280℃的排烟防火阀应常开有趣的是,碰着过这样的描述也是上述系统,只不过是排风和排烟合用采用的阀是这样的:阀体叶片平时由左右两个SD控制盒手动牵引打开,当某一区域烟感报警控制中心发出电信号,所有阀体左侧控制盒動作阀体叶片关闭,管道全部封闭此后控制中心向需打开的阀门发出电信号,阀体右侧控制盒动作阀体叶片打开。当火蔓延至阀体時阀板处280℃易熔片断,阀板落下切断管道。
  姑且不论这样一种阀是否是为这样的系统控制所定制就其控制方式而言,笔者总觉別扭:既然是合用系统平常所有防烟分区的阀体都是常开的,而最终要求是着火的防烟分区的阀开启来排烟那不就是有火情时,把非著火的防烟分区的阀体全部关闭就可以了干嘛还非要全部关掉再开其中某一个呢?一次动作实现的功能为啥非要两次动作完成呢不知筆者此种理解是否
  还有一个需要提到的就是在标准图集07K103-1《建筑防排烟及暖通空调防火设计》中,所描述的上述问题与前面讨论的好像鈈是太一致该图集中这样描述:
  1)安装于排烟竖井旁、排烟风口旁为常闭的280℃排烟防
  2)安装于排烟风机旁为常开的280℃防火阀。
  首先第一种情况描述的应等同于前面讨论的规范中的排烟支管上的排烟防火阀,这在前面已经讨论了应该是常开的阀。这样的最簡洁的实现功能的系统才是好的控制系统
  而对于第二种情况前面也应经论述了,应该是风机入口处的排烟防火阀
  [1]GB.建筑通风和排烟系统用防火阀门[S].
  [2]GB5年版).高层民用建筑设计防火规范[S].
  韩光辉(1975―),男河南洛阳人,本科主要从事消防工程及建筑给排水工程技术工作。 
}