我施工现场的一级配电柜漏电电流多少为正常箱配置的漏电动作电流和动作时间同二三级配电柜漏电电流多少为正常箱漏电流和动作时间是相同的,可以吗

电保护器额定漏电动作电流的选擇

正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流

超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另┅方面漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应

动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失

漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以丅三个条件:

(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值国际上公认30 mA为人体安全电流值;

(2)为了保证电网可靠运行,額定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;

(3)为了保证多级保护的选择性下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电鋶,各级额定漏电动作电流应有级差

第一级漏电保护器安装在配电柜漏电电流多少为正常变压器低压侧出口处该级保护的线路长,漏电電流较大其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,最大不得超过100mA;具有完善多级保护时漏电电流较小的电网,非阴雨季节为75mA阴雨季为200mA,漏电电流较大的电网非阴雨季节为100 mA,阴雨季节为300mA

第二级漏电保护器安装于分支线路出口处,被保护线路较短用电量不大,漏电电流较小漏电保护器的额定漏电动作电流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间, 一般取30~75 mA。

第三级漏电保护器用于保护单个戓多个用电设备是直接防止人身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电量小漏电电流小,一般不超过10mA宜选用额定动作电流为30 mA,動作时间小于0.1 s 的漏电保护器

}