丹佛斯变频器参数表怎么复位

丹佛斯变频器参数表在使用过程Φ如果需要恢复出厂设置,可以通过操作面板进行相应的操作丹佛斯生产的各系列变频器的恢复出厂设置方式都是一样的,包括FC300系列FC360系列,FC51系列和VLT系列变频器步骤如下:

步骤一,点击操作面板上的"Main Menu"键进入到主设置菜单。

步骤二点击操作面板上的上下键,选择14-**進行特殊功能参数设置界面。

步骤三点击操作面板上的上下键,选择14-2*进行参数重启设置界面。

步骤四点击操作面板上的上下键,选擇14-22确认,再通过上下键选择2初始化参数设置,点击确认

步骤五,点击完成后注意要重新上电,开机面板显示变频器参数已初始囮完成。

}
微信用户求助:丹佛斯怎么复位VLT3000丹佛斯变频器参数表怎么恢复出厂设置?
下面以Danfoss变频器为例作一介绍:当变频器出现故障时保护功能动作,变频器立即跳闸电机由運行状态到停止,报警指示红色发光变亮液晶显示部分提示报警信息代码或故障内容。这时可以根据信息代码来分析判断变频器的故障范围如果是软性故障,可将变频器进行断电复位如还不能恢复正常,只能采用手动或自动初始化初始化正常后按照参数表重新将数據输入设定。这样变频器就可以在故障较轻的情况下恢复正常使用。若经以上操作后变频器仍不正常就要根据故障现象来检查变频器損坏的部位,更换或电路板故障查找时必须按变频器的提示顺序进行。

例如:   (1)故障代码36提示为主故障,则三相整流桥模块可能击穿短路或开路   (2)故障代码14,提示接地故障可用检查电机绕组、查看电缆绝缘是否损坏。   (3)故障代码37提示逆变器故障,则IGBT模块可能击穿短路IGBT模块短路,主回路熔断器也将熔断当IGBT模块某一相门极损坏时,变频器会出现过流保护现象这时应对IGBT模块进行检查。   變频器运行时如频繁出现限流报警或过流保护,应检查负载部分以及变频器IGBT模块是否正常如正常,则此故障为变频器主板霍尔磁补偿式电流损坏霍尔磁补偿式电流传感器是一种测量正弦与非正弦周期量的电流值,能真实反映电流的波形给变频器提供一个控制与保护信号。变频器上使用的该元件大部分为瑞士LEM公司LA系列的产品其LA系列霍尔磁补偿式电流传感器可分为三端引出脚和五端引出脚两种。变频器容量不同主板上LA系列霍尔磁补偿式电流传感器规格也不相同。   生产运行表明粘胶纤维生产现场含硫化氢的腐蚀性气体会给变频器电路板的元器件带来相当大的危害,我们通过给控制室送正压新鲜风来改善环境条件并采用乐泰电子线路板用喷涂胶,对变频器线路板表面作防腐涂层处理有效地降低了变频器的故障率,提高了使用寿命   电子元器件对静电是非常敏感的,如被静电放电破坏后將造成电子元器件软击穿,软击穿会导致线路板无法正常工作所以在更换线路板时必须注意,一定要确保工作之前戴好接地手环将腕帶直接接地,确保人体处于零电位以防止人体的静电对线路板造成损坏。如没有接地手环在更换线路板时可用手摸一下变频器金属外殼,使人体的静电通过变频器外壳放掉(其金属外壳导静电)为确保变频器线路板备件的安全,在保管期间应放在有防静电材料的袋中存放。

}

我要回帖

更多关于 丹佛斯变频器参数表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。