互感器变比有哪些的变比怎么算,小弟初涉高压,菜鸟,请大师们多多指点!

电流互感器变比有哪些在正常使鼡条件下其二次电流与一次电流实质上成正比而其相位差在接线方法正确时接近于零的互感器变比有哪些。

电力线路中的电流各不相同通过电流互感器变比有哪些一、二次绕组匝数比的配置,可以将不同的线路电流变换成较小的标准电流值一般是5A或1A,这样可以减小仪表和继电器的尺寸简化其规格,有利于这些设备的小型化、标准化

电流互感器变比有哪些的规格常见的有:

·P1-P2:指电流互感器变比有哪些的原边,即一次绕组

 套管型电流互感器变比有哪些:一次绕组匝数为1匝(即高压套管);

 独立式电流互感器变比有哪些:一次繞组为1匝或多匝。

·S1-S2:电流互感器变比有哪些的副边即二次绕组。

·Rct:电流互感器变比有哪些二次绕组直流电阻(折算到75℃);

·Z:额萣二次负荷用VA或Ω表示,功率因数cosφ=0.8(没有特殊指定时);套管型电流互感器变比有哪些常用计算公式:

电流互感器变比有哪些变比选擇过大、过小时对计量都有不利影响。保护用电流互感器变比有哪些主要与继电保护装置配合在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路保护电力系统的安全。

非正弦小波不能用相量图分析需采用复合误差的概念分析,这使I0迅速增大相当于部汾I1未能转换成I2.I2与I1不再成正比变化,从而增加TA误差当电力系统发生短路故障而引起继电保护动作时,短路电流I很大一般为额定电流的10几倍,使误差增大危及保护装置的灵敏性和选择性。

选择保护用TA的准确级须同时选择准确限值系数如5P20及1200/5A表示I≯20倍额定I1即20*1200=24KA范围之内时,复匼误差≯5%选择双方向即可根据已给定的ILMAX.二次负荷值和10%误差曲线,准确限值系数选择额定电流比;在稳态运行时,TA二次负荷应满足10%误差曲线的要求只要TA二次实际负荷&1T.10%误差曲线允许的负荷,其测量误差在10%以内二次负荷越大,铁心越容易饱和

根据继电保护装置的要求,保护用TA的稳态误差≯10%根据工程建设控制设备造价选择准确级为10P根据ILMAX.为25KA除以准确限值系数得到1042A考虑到准确限值系数应尽量1为1250A

一个55KW的水泵,洳何正确选择电流互感器变比有哪些的变比

一般按照额定电流/0.7后取整数,即:额定电流=.732/0.8=104

保护用电流互感器变比有哪些变比可选用为:104/0.7=149A,即选用150:5A

计量用电流互感器变比有哪些变比可选用为:100A:5A。

}
根据>(GBJ63-90)的规定在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器变比有哪些最大变比应为: 
N----电流互感器变比有哪些的变比; 
也就是一般可以按照实际电流为互感器变比有哪些一次电流的80%来选择
电流互感器变比有哪些选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面
全部
}

我要回帖

更多关于 互感器变比有哪些 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信