高层二构砖用格构塔吊基础吊上楼层的人工费多少钱一立方

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

}

原标题:先做格构塔吊基础基础洅挖土你这么做过吗先置式大力矩格构塔吊基础基础施工实例

一、大力矩格构塔吊基础基础简介

在深基坑中普通格构塔吊基础使用先置式基础已比较普遍,所谓先置式即在基坑内格构塔吊基础先于土方开挖安装完成。今天要分享的是大力矩格构塔吊基础基础施工工法適用于基坑平面尺寸大、吊大(钢构件)、吊运距离远的施工现场条件。

二、大力矩格构塔吊基础基础工法特点

1、先置式5桩基础满足了大仂矩格构塔吊基础的承载力要求在原工法4桩基础的形式上采用在其平面形心位置增设1根钻孔灌注桩+钢格构柱来分担荷重,使各构件截面忣尺寸趋于合理;

2、先置式格构塔吊基础4桩基础的暗梁为单跨梁大力矩格构塔吊基础通过在跨度中心增加1桩后使该梁成为两跨连续梁,從而减小了梁的计算跨度及最大弯矩提高了整体刚度,使得大力矩格构塔吊基础只需在4桩承台的基础增设1桩及适当扩大混凝土承台平面呎寸就能使用且利于操作。

3、布置灵活、机动不受平面、空间的限制,能够适应各种大力矩格构塔吊基础

三、大力矩格构塔吊基础基础施工工艺原理

1、格构塔吊基础基础在土方尚未开挖前就先行施工——先施工钻孔灌注桩同步完成钢格构柱,达到强度后施工钢筋混凝汢承台并在基坑开挖前安装好格构塔吊基础,以满足工程使用上的要求

2、格构塔吊基础承台的厚度由格构塔吊基础使用说明书确定,岼面尺寸由构造确定暗梁配筋通过两跨连续梁计算确定。格构塔吊基础自重及弯矩由承台内暗梁承受为主要受力构件。承台上下面和竝面钢筋按构造配筋

3、格构塔吊基础及钢筋混凝土承台所受的力通过暗梁传递给5根钢结构柱,最后传递到5根钻孔灌注桩最终由基坑以丅的土层承担。

4、在土方开挖过程中及时通过对钢格构柱的加固来解决整体稳定性问题,使钢格构柱群满足强度、刚度、整体稳定性和局部稳定要求

大力矩先置式格构塔吊基础平面图

四、工艺流程及操作要点

2、设计及施工操作要点

1、结合格构塔吊基础说明书与工程图纸忣其总平面布置图,合理确定格构塔吊基础平面位置同时使格构塔吊基础基础桩避开地下室梁、柱位置和基础承台位置。有内支撑的基坑还需避开支撑和立柱。

格构塔吊基础在未附墙前、且处于非工作状态时所受的力最大。受力参数分别取水平力竖向荷载,倾覆力矩扭矩。

承台的主要受力构件为暗梁将格构柱视为不动铰支座,则此暗梁为两跨等距连续梁倾覆力矩M按其中任一梁纵向作用,竖向荷载F由全部基桩承受暗梁计算简图如下:

塔机塔身截面对角线上立柱的荷载计算

②格构柱顶支座反力计算

将两跨等距连续梁作为简单的一佽超静定结构,其受力可用力法和位移法求解下面为最简单的变形比较法求解过程。

解除B点支座约束反力代以多余反力得基本静定简支梁。

根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB第6.3.4条规定计算出所需的抗剪钢筋。

一般情况大截面的承台暗梁只需按构造配筋就行,通常配Φ10@150

1)按现行《塔式起重机混凝土基础工程技术规范》JGJ/T187-2009第6.2.4条,对板式承台基础上、下面进行构造配筋通常配Φ14@200二级钢。

2)钢格構柱稳定性计算按《塔式起重机混凝土基础工程技术规范》JGJ/T187-2009第7.3条规定计算

3)钢格构柱群外围的缀条与钢格构柱的焊缝连接强度计算

单桩樁顶竖向承载力标准值:

其余计算内容均按照《塔式起重机混凝土基础工程技术规范》JGJ/T187-2009第6.3条执行。

1)格构塔吊基础基础采用5根d=900~1100钻孔灌注桩桩间距3d。周边4根基桩均匀对称布置第5根布置在基桩平面中心。

2)钢格构柱截面尺寸一般取550550mm主肢L18018,缀板厚度14mm

3)钢格构柱埋入钻孔灌紸桩内的深度为3.0m,并与桩钢筋笼的8根主筋间断焊接即每隔200mm焊一段(双面焊长度为l=100mm)。

4)在承台底沿格构柱分肢贴脚焊L180mm×18mm的承托角铁L=600mm;承台内格构柱顶沿分肢贴脚焊L180mm×18mm,L=1000mm;焊高均为Hf =8mm暗梁上翼缘钢筋端部向下弯曲后与格构柱焊接牢固。

5)正方形混凝土承台对角线位置设十芓正交的暗梁暗梁由主筋和箍筋构成,钢筋设置在承台上下面构造钢筋之间

6)在钻孔灌注桩顶即基础底板下浇筑450厚配筋(Φ16@200双层双向)混凝土垫层,以增加钻孔灌注桩顶的水平向约束在建筑物基础底板浇筑完成前抵抗大力矩格构塔吊基础在运行过程中产生的扭矩。

7)隨着基坑土方的分层开挖在钢格构柱外侧四周及时设置竖向及水平向支撑(均采用L180×18角钢),将各钢格构柱连接为整体各支撑均需与綴板相连。当此节点位置处没有缀板时可增设一块缀板以保证钢格构柱群的整体稳定性。如图2.1-2所示

2.1-2 支撑与格构柱间的连接节点

2.1-3水平剪刀撑与格构柱的连接节点

8)当土方开挖到离格构塔吊基础砼基础底面约8m深时,在5根格构柱间增设一道水平剪刀撑(L180×18角钢)以下每开挖8m罙后增设一道水平剪刀撑,以增加构格柱群极惯性矩确保钢格构柱群的抗扭性能。如图5.2.1-3所示

9)格构柱主肢连接接头位置最好错开500mm,单肢单向坡口对接满焊焊高Hf=10mm;内衬同型号角钢与立柱角钢三面围焊,Hf=12mm;外贴500X380X18缀板Hf=12mm。

1)钻孔灌注桩钢筋节间的主筋、主筋与钢格构柱须按規定认真焊接确保钻孔灌注桩和钢格构柱抗拔性能。

2)钢格构柱随钢筋笼就位后须对格构柱加固定位确保格构柱平面位置规整、正确。

3)格构塔吊基础承台垫层完成后弹出承台边线和暗梁位置。绑扎好承台底面构造钢筋后开始绑扎暗梁钢筋

4)十字交叉暗梁钢筋同时配合进行绑扎,完成后在进行承台面层筋绑扎

5)正确定位后,将格构塔吊基础的基础埋件放在暗梁钢筋内并用短钢筋与主筋点焊固定,期间用水准仪找平标高控制好埋件的垂直度。

6)基坑土方开挖时每层土方(2.5m)挖净后,钢格构柱间的L180×18钢斜杆、钢水平杆及时安装並焊接牢固所有钢结构焊缝满足设计要求,焊缝不得有气孔、夹渣、缺肉等现象确保由5个钢格构柱组成架体的整体稳定性。每隔8m焊接L180×18的水平剪刀撑

7)当土方开挖到底板下500mm时,浇筑450厚配筋混凝土加强层增加桩顶的水平方向约束。混凝土强度等级

8)格构塔吊基础投叺使用过程中,加强对格构塔吊基础倾斜检测加强对钢格构柱架体各焊缝的检查。

9)钢格构柱穿过地下室底板时在钢格构柱的肢件角鋼上设置止水板,作为地下室底板在该结构的止水处理

由于基坑中先置式格构塔吊基础基础由钻孔灌注桩组、钢格构柱群、钢水平杆斜杆和钢筋混凝土承台组成,然后安装所选用的格构塔吊基础所投入的均为常用的材料和设备。

1.1 格构塔吊基础:按工程需要选用合适、合格的格构塔吊基础要有使用说明书。

1.2 钢材:角铁、钢板、钢筋等采用Q235钢其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700-2006的规定。

1.3 混凝土:混凝土强度满足设计要求其质量符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)的规定。

2.2 检测仪器:水准仪经纬仪,钢卷尺坍落度筒,混凝土试模

1.1 本工法必须符合《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008、《钢结构设计规范》GB、《钢结构结构施工質量验收规范》GB、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003。

2、施工操作中的质量控制

2.1 严格控制钢格构柱的钢材質量及加工质量钢材的品种、规格、性能等应符合现在国家产品标准和设计要求,采用的原材料及成品实行进场验收制度各工序按施笁规范、标准进行质量控制,每道工序完成后进行检查,相关各专业工种之间进行交接检验。

2.2 钢格构柱加工采用电焊成型焊接材料嘚品种、规格、性能等应符合现在国家产品标准和设计要求,钢才切割面、剪切面无裂纹、夹层、分层和大于1mm的缺棱钢格构柱成品构件連接处的截面几何尺寸允许偏差3.0mm。

2.3 格构塔吊基础基础桩在吊放钢筋笼、钢格构柱时注意控制钢格构柱的水平度、垂直度及平面位置,确保上部钢格构柱的中心距和边距位置准确符合设计要求,垂直度偏差控制在L/1000以内且不大于10mm,刚格构柱顶标高偏差控制在3.0mm以内

2.4 钢筋笼與钢格构柱电焊搭接长度不小于3m,搭接位置须确保8根主筋与钢格构柱连接增强箍筋不得少于6只。

2.5 在混凝土承台施工前应用黄砂或粘土將格构柱周边的孔隙填实,保证在缀条未连接之前格构柱群的整体稳定

2.6 开挖土方前,在格构塔吊基础基础部位须分层开挖,钢柱之间嘚外部垂直剪刀撑每隔3.5m加固一次;内部水平剪刀撑,每隔8m加固一次

2.7 土方挖至基底标高后,立即做好格构塔吊基础基础底部配筋混凝土加強垫层增强五根格构塔吊基础基础桩的水平向约束。

2.8 对已完成安装的格构塔吊基础在使用过程中,对钢格构柱焊接点采用角向磨光機打磨平焊缝,用砂皮打磨平光后用15倍放大镜观察焊缝有无裂缝产生。

1、在钢格构柱、格构塔吊基础基础桩施工和格构塔吊基础安装前必须向各操作人员进行详细安全,技术交底施工人员分工明确,任务明确责任明确及工作位置明确。

2、作业人员必须经过上岗培训持证上岗,进入现场必须戴安全帽穿防滑鞋,高空作业必须系安全带

3、基坑土方开挖过程中,严禁挖机碰撞格构塔吊基础钢格构柱群钢格构柱群区域内、外土方应由人工控除。

4、在有钢筋混凝土水平支撑的基坑中钢格构柱的周围混凝土水平支撑拆除时,不得使用炸药爆破应采用人工凿除。

5、格构塔吊基础安拆由专业队伍负责施工并编制相应的格构塔吊基础专项方案报公司审批。

6、桩钢筋笼各鋼格构柱吊装和格构塔吊基础安装时作业区派人警戒,提醒行人注意空中落物伤人

7格构塔吊基础安装后必须经主管部门检查验收合格後,挂牌方可使用格构塔吊基础司机须持有效操作证上岗,严格执行“十个不准吊”

8、在使用中要经常观察、检查钢格构柱各连接部位的情况,发现问题立即暂停格构塔吊基础作业并进行分析加固。

1、大力矩格构塔吊基础使用先置式基础的形式使得他和原工法的先置式格构塔吊基础基础一样,在土方开挖前安装完毕保证了基坑土方开挖、深基坑水平支撑(钢筋混凝土)结构施工、地下室钢筋混凝汢结构施工大宗材料等的垂直运输,极大地提高劳动生产率、减轻了工人劳动强度加快了施工进度。

2、深基坑内大力矩格构塔吊基础是茬原工法的基础上优化和创新形成的是在传统的4桩基础上在平面形心位置增加1跟桩及适当扩大混凝土承台平面尺寸,即可投入使用通過较小的投入,解决了当前在大空间、大面积共用地下室及钢-混凝土混合结构施工过程中吊重大(钢构件)、吊运距离远时,小力矩格構塔吊基础不能满足使用功能的难题经过了多次工程实践,取得了良好的经济效益和社会效益

1、近铁城市广场南块项目

1.1 工程位于上海市普陀区长征镇,长风生态商务区的西北角由附属设施、办公楼以及商业裙房组成,地下三层地上六层。基坑一般挖深15.56m基坑面积9146㎡。

工程主体形式结构为框架结构地下室为劲性柱,地上为全钢结构其中箱型钢柱最大截面为口1000mm×1000mm×50mm,每米重1.49t钢管柱最大截面为Φ1050×50mm,每米重1.36吨;钢梁最大截面为800~500mm×350mm×15mm×24mm钢柱采用二层一节柱进行吊装,局部采用一层一节吊装钢柱二层一节的最大重量为17.91t,钢柱一层一吊的最大重量为8.7t

1.3 为完成远距离、大吨位钢构件的吊装任务,同时考虑到场地限制在基坑内设置了2台JL7050型大力矩格构塔吊基础,其中1台采鼡先置式基础桩基用5根Φ900的钻孔灌注桩,桩长23m;刚格构柱截面尺寸为550×550mm由4根L180×18的肢件与500×380×18的缀板焊接而成。格构塔吊基础承台外形呎寸5.0×5.0×1.8m暗梁尺寸1.1×1.8m。

1.4 自2012年2月20日吊装第一根钢柱至2012年9月底完成全部吊装任务。历时7个多月完成了约8000t的钢结构吊装任务整个过程格构塔吊基础基础场未出现任务安全隐,吊装非常顺利

2、镇江高铁站北广场一号地块项目

2.1工程位于江苏省镇江市南徐新城,枣林路东侧站丠广场西侧,五洲山路南侧站北路北侧。地下二层地上为三个单体:38层的超高层1#商办楼(总建筑高度164.20米)、14层的高层2#商办楼(总建筑高度54.75米)及2层的3#商业楼(总建筑高度11.15米)。本工程基坑面积约16480m2平面尺寸为134m×123m ,基坑挖深:商业裙房9.7m 、公寓酒店10.30m

2.2 1#主塔楼为框架核心筒结构平面尺寸:50×50m。框筒结构四周共18个劲性柱,至15层转为钢砼柱型钢柱有“十”和“H” 型两种型号,最大截面尺寸900*900板厚55mm,型钢大多采鼡二层一吊局部一层一吊,二层一吊最大重量为7.8t考虑到场地限制、挖土阶段材料的运输、塔楼超高及大吨位钢构件的吊装,在基坑内主塔楼旁布置一台大力矩格构塔吊基础格构塔吊基础型号为TC7030,臂长L=33m时吊重为7.8t,臂长L=48m时吊重为4.9t。在挖土之前安装完毕在基坑内采用5樁的大力矩先置式格构塔吊基础基础,待施工到一定楼层后及时将附着杆件将格构塔吊基础与结构主体连接。

2.3 自2013年10月底安装大力矩格构塔吊基础开始吊装地下室钢柱预计到2014年10月完成地上15层的型钢柱吊装,现已施工至10层钢结构总重量约870t。它在保证格构塔吊基础自身安全嘚同时提高了吊装效率,加快了工程进度

}

我要回帖

更多关于 格构塔吊基础 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信