110KV架空线路改埋地敷设施工方案 工程概况 按照公司要求对油气管道隐患开展排查排查中发现郑州站110KV外电线路离工艺区安全距离不够,存在安全隐患按照相关规范要求,110KV架空线路距离工艺区要求1.5倍杆高且不小于30米现场实际距离20米。 为解决此安全隐患需要对郑州站外电线路进行改造,对现场情况进行勘察由于架空杆塔周边均有厂房建筑,无法新增和移动线路杆塔考虑对原终端塔与倒数第二级杆塔之间的耐张段架空线路采用埋地敷设,施工简图如下: 主要工程量:终端杆及第二级杆塔之间同塔双回架空线路拆除;两级杆塔之间电缆沟施工长度150米左右电缆沟尺寸1.2*12米;110KV絕缘电缆敷设工作;110KV电缆头制作;电缆高压交接试验。 技术方案 (1)电缆选型: 原110KV裸导线架空线型号为LGJ-185/30站场主变压器容量为31.5MVA,埋地部分绝緣电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯外护套纵向防水电力电缆(YJLW03-Z)240mm2单芯电缆。 (2)电缆敷设方式选择: 电缆敷设方式电缆敷設方式是根据工作条件、环境特点、电缆类型、路径特点等因素来选择一般分为直埋电缆敷设敷设、电缆沟敷设、排管敷设、隧道敷设等方式。主要特点如下: 1.直埋电缆敷设敷设方式直埋电缆敷设敷设方式投资成本少,是最经济和简便的一种敷设方式,但安全性较差,易遭受外力破坏而损伤到电缆 2.排管敷设方式城市地下管网较密,道路狭窄或挖掘困难且交通繁忙。为保护电缆电缆安全运行,排管敷设方式是一种常见嘚敷设方式其缺点是散热条件下降,载流量低。 3.电缆沟敷设方式电缆沟敷设方式是较为常见的一种敷设方式电缆敷设更安全直观,可敷设嘚电缆条数较多,可抗外力的破坏。 4.电缆隧道敷设方式优点是可以同时容纳许多类但是电缆隧道敷设方式投资成本高,且不适用于本工程 结合本工程现场情况,且考虑到110KV高压敷设电缆的安全性本工程采用电缆沟敷设方式。 三、施工步骤 主要施工步骤包括五大部分: 电缆溝施工; 原杆塔架空线路拆除; 110KV绝缘电缆敷设; 110KV绝缘接头制作; 110KV高压电缆试验 (1)电缆沟施工: 1.1作业流程 1.2电缆沟施工 1.2.1测量放样:开挖前应根据图纸电缆沟的位置、宽度进行放样要考虑施工操作面。 1.2.2开挖:视土质稳定情况尽量减小放坡以减少土方回填量。 .2.3底板按放样高程澆砼 1.2.4电缆沟墙体砌筑 .2.4.1预先规划好电缆沟伸缩缝的位置,在砌体放样时一标示出来伸缩缝要垂直电缆沟的纵向,电缆沟宽度放样时须注奣是砌体面净空尺寸还是抹灰面净空尺寸 .2.4.2 墙体砌筑必须用水彻底冲洗干净基面,以保证墙体和底板结合牢固砌块要提前至2天浇水湿润磚的融水深度为1520mm。 .2.4.3 砌筑的
时间: 09:52:42?? 作者:YY?? 来源:标准共享吧?? 阅读:?? 评论:
内容摘要:DL/T6额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程第1部分:直埋电缆敷设敷设...
DL/T 6 额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程 第1部分:直埋电缆敷设敷设