直径0.032的岩棉被厚度厚度管道3公分,一立方多少米

某换热加压站工艺系统安装如图3.14、3-15所示

1.管道系统工作压力为1.0MPa,图中标注尺寸除标高以“m”计外,其他均以“mm”计


2.管道均采用20#碳钢无缝钢管,弯头采用成品压制弯头三通现场挖眼连接。管道系统全部采用电弧焊接


3.蒸汽管道安装就位后,对管口焊缝采用×光射线进行无损探伤,探伤片子规格为80mm×150ram管道按每10mm有7个焊口计,探伤比例要求为50%管道焊缝探伤片子的搭接长度按25mm计。
4.所有法兰为碳钢平焊法兰热水箱内配有一浮球阀,阀门型号截止阀为J41T-16止回阀为H41T-16,疏水阀为S41T-16均采用平焊法兰连接。
5.管道支架为普通支架管道安装完毕用水进行水压试验和冲洗。
6.所有管道、管道支架除锈后均刷防锈漆两遍。管道采用岩棉被厚度管壳(厚度为50mm)保温外缠铝箔保护层。

问题:(1)列式计算所有φ108×4管道、φ89×4管道工程量


(2)列式计算蒸汽管道(z)上焊缝的×射线探伤工程量和超声波探伤工程量。
(3)列式计算管件、阀门、法兰安装工程量。
  • 解题思路:该管道由平面圖与剖面图组成阅读时需注意投影对应部分,反复查看才能看懂设备有泵1、2,热水箱和换热器φ89×4的R3管道连接网外与泵1、2,φ89×4的R2管道连接泵1、2与热水箱φ89×4的N管道连接换热器冷凝水管,φ89×4的s管道连接换热器蒸汽管φ89×4的换热器P1排水管道,φ89×4的热水箱P1排水管噵φ08×4的R1管道连接热水箱与换热器,φ108×4的S管道连接换热器与网外
}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

原标题:常用管道保温厚度表

一、冷冻水管道(≥5℃)

柔性泡沫橡塑管壳(mm)

二、热水、冷热合用管(5~60℃)

柔性泡沫橡塑管壳(mm)

三、热水、冷热合用管(0~95℃)

聚氨酯硬质泡沫(矗埋)(mm)

四、蓄冰管道(-10℃)

柔性泡沫橡塑管壳(mm)

柔性泡沫橡塑板(mm)

七、冷媒管道(分体空调多联机)

要求的保温层的最小厚度

聚氨酯硬质泡沫(直埋)

tm-保冷层的平均温度℃,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度