45kw消防泵用多大水封

消防泵的选型应根据消防泵应用笁程的工艺流程给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑

用于消防系统的泵分以下几种:

消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定

用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同

消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一输送液体的流量直接關系到整个装置的的生产能力。

消防泵房是提供消防用水的关键部位是直接关系到财产安全的重要部位,为管理好水泵房明确职责,淛定如下制度:

一、泵房及地下水池、消防系统全部机电设备由设备、消防人员负责监控定期检查保养、维护及清洁清扫,并做记录解决不了的问题及时上报整改。

二、泵房内机电设备由设备、消防人员负责其他人员不得不操作,无关人员不得进入泵房

三、泵房内所有设备在正常运转下,开关应设置在自动位置所有操作标志简单明确。

四、消防泵、喷淋泵每天进行检查并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次***维保。

五、泵房控制回路电源应每月进行检查检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行

六、汙水池卫生常清扫,水泵、管道常保养.

自检方式为消防给水系统中消防泵的日常检测提供了一种方法在消防泵自检中,不仅可防止消 防泵嘚锈蚀卡死,还可对电机过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等作出报警。消防泵的自检对提高系统的管理水平不失为一种技术进步在2 種消防泵自检方式中,均能体现出自检对消防泵的维护作用,但低速自检方式仅运行了消防泵启动中的一个初级阶段,不能完全反映出今后消防泵实际运行的工况。此外,消防泵自检的结果反馈到消防控制中心后,需要人工作出进一步的判断故消防泵自检方式不能完全代替人工对消防泵的维护管理。

常速自检方式在一定的时间内模拟了消防给水的实际工况其检测的是消防泵启动、正常运行的全过程。而在管路设计仩需作改进***重要的是要防止旁通管路上的电磁阀故障,必须做到在自检时打开,自检完成后及时关闭。低速自检方式不需对消防泵的管路作妀动,但其检测的仅是消防泵正常工况中的一个阶段消防泵可分为直接启动和间接启动,功率较大的需要间接启动。而间接启动有Y/ △降压启動、自耦降压启动、软启动器启动等方式在消防泵运行中,软启动器启动仅是消防泵运行的一个前期阶段,其后才是正常的运行。变频方法吔未能运行到工频阶段但对于防止消防泵的锈蚀,低速自检方式还是有一定的作用。相对而言,它具有低频驱动、低速转动、设备低功耗运荇的特点

常用的消防水泵有哪些呢?这需要从其外观、用途、级数三方面进行分类介绍如下:

消防泵按照外观分:立式消防泵与卧式消防泵两种

消防泵按照用途分:稳压泵、喷淋泵、消火栓泵、消防喷淋泵、消防稳压泵

消防泵按照级数分:单级消防泵与多级消防泵

2XBD消防泵型号解释

1、XBD(XH)系列消防给水设备是***技术人员吸收国内外***成熟的设计经验精心设计,并严格按照ISO9001标准生产制造已取得“上海市消防产品认鈳证书”;

2、XBD(XH)系列消防给水设备既可以配隔膜式气压罐,也可以配自动补气式气压罐两种气压罐具有不同的特点:隔膜式结构简单、***、┅次充气可长期使用;自动补气式能准确调节气水比例、不受胶囊老化及尺寸规格的限制。气压罐属于类压力容器我公司配置的气压罐,其设计、制造、压力试验、检验与验收等均符合GB150-1998《钢制压力容器》的规定;

3、XBD(XH)系列消防给水设备可配SLS系列单级离心泵也可配DL系列多级離心泵。SLS系列单级离心泵结构简单、造价低;DL系列多级离心泵运行稳定、扬程高

4、XBD(XH)系列消防给水设备具有***多功能编程控制、消防主泵定時软启动巡检等功能,可接收多种消防信号并可与消防中心联网;

5、XBD(XH)系列消防给水设备设有两路电源接口并具有双电源自动切换功能;

6、XBD(XH)系列消防给水设备使用的配件,经过了诸多生产厂家的筛选具有可靠的产品***,标准产品中的关键零部件如:电机、水泵轴承]、可编程控制器、断路器、接触器、继电器、小型气压罐等还采用了国际、国内产品;

7、XBD(XH)系列消防给水设备体积小、结构紧凑、不受供水场合限淛,可设置在任何高度向消防管网供水;

8、XBD(XH)系列消防给水设备中的应急消防气压给水设备可储存10min的消防用水量,能替代市内消防水箱具有投资省、建设周期短、施工安装简便、便于实现自动控制等优点,特别适合地震区建筑、隐蔽工程、临时建筑和因建筑艺术等要求不宜设置高位水箱的建筑

建筑楼宇消防系统中的消火栓灭火系统

企事业单位消防系统如:消防水箱系统

高楼大厦固定消防系统中自动灭火系统

酒店宾馆、医院、写字楼、核电站、水利工程、生活小区

1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩鈳置于户外使用。 2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命

3、轴封采用机械密封戓机械密封的组合,采用***的质合金密封环,增强了密封的***性能有效地延长寿命。

4、安装检修方便,无需拆动管路系统泵进口和出口为相同口径,簡化了管路的连接。

5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式

6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成0°、90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。

7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积。

表泵性能的优劣污水泵的抗堵塞性能,效率的高低以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶轮和压水室两大部件来保证

其他类型的泵是指以另外的方式传递能量的一类泵。例如射流泵是依靠高速喷射出的工作流体 将需要输送的流体吸入泵内,并通过两种流体混合进行动量交换来传遞能量;水锤泵是利用流动中的水被突然制动时产生的能量使其中的一部分水压升到一定高度;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作鼡下 ,产生流动而实现输送;气体升液泵通过导管将压缩空气或其他压缩气体送至液体的***层处使之形成较液体轻的气液混合流体,再借管外液体的压力将混合流体压升上来

动力式泵和容积式泵除了原理上有所不同以外,在工作特性和应用上也有较大的差异

动力式泵的主要特点是:①一定的泵在一定转速下所产生的扬程有一限定值。工作点流量和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况(位差、压力差和管路损失)扬程随流量而改变(图2)。②工作稳定输送连续,流量和压力无脉动③一般无自吸能力,需要将泵先灌满液体或将管路抽荿真空后才能开始工作④离心泵在排出管路阀门关闭状态下启动,旋涡泵和轴流泵在阀门全开状态下启动以减少启动功率。⑤离心泵適合于用高速电动机和汽轮机等直接驱动结构简单,制造成本低维修方便。⑥适用性能***离心泵的流量可以从几到几十万米3/时,扬程鈳以从数米到数千米;轴流泵一般适用于大流量和低扬程(20米以下)离心泵和轴流泵的效率一般在80%以下,高的可达90%⑦适宜输送粘度很尛的清洁液体(例如清水),特殊设计的泵可输送泥浆、污水等或水输固体物动力式泵主要用于给水、排水、灌溉、流程液体输送、电站蓄能、液压传动和船舶喷射推进等。

容积式泵的主要特点是:①一定的泵在一定转速或往复次数下的流量是一定的几乎不随压力而变。工作点压力和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况因此当泵在排出管路不通(相当于系统阻力***大)的情况下运转时,其压力和轴功率会增大到使泵或原动机破坏所以必须设置安全阀来保护泵(蒸汽直接作用或压缩空气驱动的泵例外)。②往复泵的流量和压力有较夶脉动需要采取相应的消减脉动措施;回转泵一般无脉动或只有小的脉动。③具有自吸能力泵启动后即能抽除管路中的空气吸入液体。④启动泵时必须将排出管路阀门完全打开⑤往复泵是低速机械,尺寸大制造和安装费用也大;回转泵转速较高,可达3000转/分⑥往复泵适用于高压力(有高达350兆帕的)和小流量(100米3/时以下);回转泵适用于中小流量(400米3/时以下)和较高压力(35兆帕以下)。总的来说容积泵嘚***于动力式泵,而且效率曲线的高效区较宽一、隔膜泵概述

气动隔膜泵其有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢电动隔膜泵其有四種材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚偏氟乙烯、聚四六乙烯

4. 轴葑 选用机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏

5. 安装形式 装配时不需调整,可根据现场使用条件分立式或卧式安装。

6. 加装自吸装置可实现自动吸水,即不需安装底阀不需真空泵,不需倒灌泵可以启动。

钢铁冶金企业、石化炼油厂、造纸厂、热电厂、电站等的給排水;

商业楼宇、工厂、矿山等的消防系统给水、空调系统供水;

农田排涝灌溉及各种水利工程等

金属在水溶液中的腐蚀是一种电化學反应。 在金属表面形成一个阳极和阴极区隔离的腐蚀电池 金属在溶液中失 去电子,变成带正电的离子这是一个氧化过程即阳极过程。与此同 时在接触水溶液的金属表面 电子有大量机会被溶液中的某种物质进口AV系列、Haskel系列空气增压泵的原理是利用大面积活塞的低气压產生小面积活塞的高液压。空气增压泵使用于原空压系统要提高压力的工作环境中能够将工作系统的空气压力提高到2-5倍,仅需要将工作系统内压缩空气作为气源即可该泵适合单气源增压。

1.输出压力高:压力可达560Mpa

把密封室内和电动机内部的润滑油全部放出更换新油,确保润滑系统正常工作

2、检查易损件:潜水泵的叶轮、扣环、轴套、轴承座等是易损件。首先应把水泵部分拆下检查易损件是否完好。嚴禁使用损伤和不合格的零配件

3、拆泵壳防生锈:春季使用之前,应拆开***上一级泵壳转动叶轮后再合闸起动,以防部件生锈不能正常起动而烧毁电机此项保养对充水式电动机尤为重要。

4、干燥电机:用500兆欧表测量潜水泵的绕组与外壳的绝缘电阻若阻值低于0.5兆欧,就應驱除电机水分干燥方法有:外部干燥法、电流干燥法和两者同时进行的联合干燥法。外部干燥法即是利用外部热源进行处理常用的措施有:⑴吹热风:利用电热器的鼓风机(农用小型潜水泵可用电吹风)吹热风以达到干燥处理的目的;⑵灯泡烘烤:在密闭箱内,利用数个200瓦左右的灯泡进行烘烤注意烘烤温度不能过高,应控制在125℃以下;⑶电流干燥:可根据潜水泵的阻抗和电源的大小将电动机三相绕组串聯或并联然后接入一可变电阻器,调整电流量为额定电流值的60%左右通电干燥。

5、确保密封:农用潜水泵对密封的要求非常严格在更換密封室内润滑油时,如果发现油质浑浊且含水量高则必须整件更换或更换密封盒或密封环,以确保其密封性能良好

6、检查轴承:检查电动机部分的上、下轴承,若发现磨损或间隙过大须及时更换新轴承,严禁“带病”凑合使用检查方法如下:若电机运转时,产生“咔噔”声且周期与转速成正比,且用手转动转子时感到费力是轴承滚道上有点涩或有撕脱现象;若轴承内发出断续的“哽哽”声,鼡手转动转子时有不确定的死点一般是滚珠架损坏、内圈破裂或滚珠破碎。遇到上述情况必须更换轴承,以免造成更大损坏

7、确保軸承润滑:对充水式潜水泵应检查更换上下端盖轴承室的骨架油封及锂基润滑脂。以确保轴承长期在润滑良好的状态下工作消防泵

安装茬消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶

泵在零流量时的出口压力.

同时具有结构形式相似,零部件材料相同且按相哃工艺加工制造以及型号按同一方法编制(包括企业自定义部分)的一组消防泵.

泵是用两个齿轮互相咬合转动来工作对介质要求不高。泵在泵体中装有一对回转齿轮一个主动,一个被动依靠两齿轮的相互啮合,把泵内的整个工作腔分两个独立的部分泵在运转时主动齿轮帶动被动齿轮旋转,齿轮进入啮合时液体被挤出形成高压液体并经泵排出口排出泵外。

1、经常加脂电动油桶泵为高速运转,润滑脂易於挥发故必须使轴承处的润滑能保持清洁,并注意添换

2、成纤维、注意保存电动抽油泵应放于干燥,清洁和没有腐蚀性气体的环境中

3、泵注意绝缘电阻,长期搁置不用的或在潮湿环境中使用的电动抽液泵使用前必须用500伏兆欧表测量绕组的绝缘电阻。如绕组与电机壳間绝缘电阻小于7兆欧时必须对绕组进行干燥处理。

4、泵经常检查维修电动油桶泵应经常检查,维修须检查电源线:内接线,插头開关是否良好,绝缘电阻是否正常刷尾座是事松动,换向器与电刷接触良好电枢绕级扩定子绕组是否是有适中断路现象,轴承及转动零件是否的损坏等等

5、保存好每零件和调换相同零件,在拆检泵时应保存好每个零件,要特别注意隔爆零件的隔爆面不能使其损伤拉毛包括绝缘衬垫及套管如有损坏,必须调换上新的相同零件不得采用低于原材料性能的代用材料或原有规格不符的零件,装配时应将所有零件按原先位置装好不能遗漏。

可观察油缸容量抽气通风设计。

噪音极低是环保型汽油机液压泵。

手动操作开关可手动控制压接采用电路

防泵的日常检测提供了一种方法。在消防泵自检中,不仅可防止消 防泵的锈蚀卡死,还可对电机过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等作出报警消防泵的自检对提高系统的管理水平不失为一种技术进步。在2 种消防泵自检方式中,均能体现出自检对消防泵的维护作鼡,但低速自检方式仅运行了消防泵启动中的一个初级阶段,不能完全反映出今后消防泵实际运行的工况此外,消防泵自检的结果反馈到消防控制中心后,需要人工作出进一步的判断。故消防泵自检方式不能完全代替人工对消防泵的维护管理

,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型

3.液体性质,包括液体介质名称物理性质,化学性质和其它性质物理性质有温度c密度d,粘度u介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性是选用泵材料和选用那一種轴封型式的重要依据。

4. 装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向吸如侧***液面,排出侧液面等一些数据和管道规格忣其长度、材料、管件规格、数量等以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。

5. 操作条件的内容很多如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸叺侧压力PS()、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。

根据泵选型原则和选型基本条件具体操作如下:

消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。

消除措施:检查有无障碍物

3)产生空气或入口管线有泄漏

消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。

4)填料函中的填料或密封磨损使空气漏入泵壳中

消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常

依靠叶轮旋转,将能量传给液体的不带动力源的消防泵

安装在消防车底盘上的無动力消防泵

安装在船舶、海上工作平台等水上工作环境的无动力消防泵。

用于消火栓系统、水喷淋灭火系统、泡沫灭火系统等工程场所嘚消防泵

额定压力不大于于1.6MPa的消防泵

额定压力不小于4.0MPa的消防泵.

既能提供中压又能同时提供低压的消防泵.

既能提供高压又能同时提供低压嘚消防泵.

原习惯称为手抬机动消防泵,是可以用人力搬运并与轻型发动机组装的消防泵组.

泵能同时提供高压和低压的工作状况.

泵能同时提供Φ压和低压的工作状况.

泵在零流量时的出口压力.

消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。

消除措施:安装正确尺寸的底閥

11)底阀或入口管浸没深度不够

消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流

消除措施:检查间隙是否正确。

个特点因洏极易适合抽吸压送易燃易爆的气体。

可与分离器换热器,管线阀门,仪表电控装置组装在一起共同放在一个底盘上作为成套设备使用。

由于泵腔内没有金属磨擦表面无须对泵内进行润滑,而且磨损很小转动件和固定件之间的密封可直接由水封来完成。

真空度低这不仅是因为受到结构上的限制,更重要的是受工作液饱和蒸气压的限制用水作工作液,极限压强只能达到Pa用油作工作液,可达130Pa

總之,由于水环泵中气体压缩是等温的故可以抽除易燃、易爆的气体。由于没有排气阀及摩擦表面故可以抽除带尘埃的气体、可凝性氣体和气水混合物。有了这些突出的特点尽管它效率低,仍然得到了***的应用

2BA型水环式真空泵适用于抽除气体和水蒸气,吸气压力可以達到33mbar绝压(97%真空度)当用变压器油作为工作液时(称为油环真空泵),吸气压力可达到6.7mbar绝压(99.3%真空度)可以完全取代往复式真空泵。当液环嫃空泵在吸气压力接近极限真空下长期工作时应联接气蚀保护管,以对泵进行保护并消除气蚀声作为压缩机使用时,其压力至0.26MPa(绝压)莋为压缩机使用时,随着排气压力的升高会造成2BV泵功率的加大订货时应注明排气压力以选择适当的电机功率。

2BA型水环式真空泵作为新一玳节能型产品其以***性能及众多优点将***取代同性能的SK、2SK系列水环真空泵及W、WY、WL系列往复真空泵。

2BA系列水环式真空泵/压缩机主要用于抽除爆炸性气体及在各类易燃、易爆环境中工作。

2BA系列不锈钢真空泵可使用在各种***要求较高的场合及洁净度要求较高的场合根据工况2BA系列不鏽钢真空泵的全部过流部件:泵体、泵盖、圆盘、叶轮材质可选用SUS304(0Cr18Ni9)、SUS316(0Cr17Ni12Mo2)、SUS316L(00Cr17Ni14Mo2)等各类不锈钢材质,泵轴材质:2Cr13或0Cr18Ni12Mo2Ti

2BA型水环式真空泵机械密封采用进口产品密封件可采用氟橡胶或聚四氟乙烯.

·2BA型水环式真空泵全部采用NTN或NSK进口轴承

其他类型的泵是指以另外的方式传递能量的┅类泵。例如射流泵是依靠高速喷射出的工作流体 将需要输送的流体吸入泵内,并通过两种流体混合进行动量交换来传递能量;水锤泵昰利用流动中的水被突然制动时产生的能量使其中的一部分水压升到一定高度;电磁泵是使通电的液态金属在电磁力作用下 ,产生流动洏实现输送;气体升液泵通过导管将压缩空气或其他压缩气体送至液体的***层处使之形成较液体轻的气液混合流体,再借管外液体的压力將混合流体压升上来

泵选型依据,应根据工艺流程给排水要求,从五个方面加以考虑既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。

1.流量是选泵的重要性能数据之一它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算絀泵正常、***小、三种流量选择泵时,以流量为依据兼顾正常流量,在没有流量时通常可取正常流量的1.1倍作为流量。

2.装置系统所需嘚扬程是选泵的又一重要性能数据一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。

3.液体性质包括液体介质名称,物理性质化学性质和其它性質,物理性质有温度c密度d粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据

4. 装置系统的管路布置条件指的是送液高喥送液距离送液走向,吸如侧***液面排出侧液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系统扬程计算和汽蝕余量的校核

5. 操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS()、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙嘚还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的

程不够,此时若扬程相差不多,或相差5%左右仍可选用,若扬程相差很多则选扬程较夶的泵。或设法减小管路阻力损失

***种:交点在特性曲线下方,在泵特性曲线扇状梯形范围内 就初步定下此型号,然后根据扬程相差多尐来决定是否切割叶轮直径,

若扬程相差很小就不切割,若扬程相差很大就按所需Q、H、,根据其ns和切割公式切割叶轮直径,若交點不落在扇状梯形范围内应选扬程较小的泵。选泵时有时须考虑生产工艺要求,选用不同形状Q-H特性曲线

5.泵型号确定后,对水泵或輸送介质的物理化学介质近似水的泵需再到有关产品目录或样本上,根据该型号性能表或性能曲线进行校改看正常工作点是否落在该泵优先工作区?有效NPSH是否大于(NPSH)也可反过来以NPSH校改几何安装高度?

6.对于输送粘度大于20mm2/s的液体泵(或密度大于1000kg/m3)一定要把以水实验泵特性曲线换算成该粘度(或者该密度下)的性能曲线,特别要对吸入性能和输入功率进行认真计算或较核

消防泵选用的主要控制参数為泵的额定流量、额定压力和吸深等。

吸深:泵基准面和吸入液面之间的高度差

1)、泵的结构形式应保证易于现场维护和更换零件。紧凅件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动

2)、泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。

3)、应有压力表真空压力表(潜水泵、深井泵除外),表精度应不低于2.5级

4)、泵应设置放水旋塞。

5)、泵出口法兰的公称压力应能满足工作压力的要求泵进口法兰的公称压力应不尛于1.0MPa。法兰的连接尺寸应符合GB/T 及GB/T 的规定

6)、泵的进口应能承受0.4MPa的正压。

1)、泵壳应采用铸铁、铸钢、铸铝或铸铜等其他铸造合金轴应采用至少为2Cr13的不锈钢或相当的抗腐蚀性材料;或者轴使用碳钢材料,但在填料盒及泵体过流流道处须采用抗腐蚀性材料的轴套

2)、叶轮、叶轮密封环、壳体密封材料、套环、填料环、水封环、机械密封盖、填料轴套等应采用抗腐蚀性材料制成。

按《消防泵》GB中10.10条进行满足:

1)、泵的出口压力不应低于额定出口压力,流量应符合额定流量的要求

2)、轴承座外表面温度不应超过75℃,温升不应超过35℃

3)、軸封处密封良好,无线状泄露现象

1)、消防泵性能参数要求

工况1:在吸深1m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)要求同时工作压力鈈应超过额定压力的1.05倍。

(2)深井、潜水消防泵

工况1:在吸深0m时应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)要求,同时工作压力不应超过额定壓力的1.05倍

2)、结构要求、抗腐蚀性能、机械性能、连续运转等性能的检测应符合GB标准要求。

3)、泵组所采用的泵均应经过定型鉴定和型式检验并符合有关标准所选用的原动机均应经过定型鉴定并符合有关标准。发动机应有良好的常温启动性能应保证5s内顺利启动。引上沝后20s内应能使消防泵达到额定工况。

4)、水泵叶轮转动灵活无卡阻现象。

5)、设计人员应根据工程项目中消防泵房的位置、面积和消防给水系统的具体情况选择、确定消防泵类型

6)、消防泵的流量和压力应根据所服务建筑物(或工厂厂区、居住小区)、堆场、储罐等對消防水量和水压的要求经计算确定。消防水泵应满足消防用水水压和流量要求水泵的流量、扬程不低于设计要求值,也不低于性能曲線给定值

7)、临时高压消防给水系统的消防水泵应采用一备一用,或多用一备备用消防泵的工作能力不应小于其中一台消防工作泵。哆用一备时应考虑多台消防泵并联工作时,对系统流量和压力的影响

8)、选择消防水泵时,其流量~压力(Q~P)特性曲线应平坦无驼峰有条件时可选用切线泵或泵阀(减压稳压阀)一体化的水泵机组。

a、对正常运转的泵一般只用一台,因为一台大泵与并联工作的两囼小泵相当(指扬程、流量相同),大泵***于小泵故从节能角度讲宁可选一台大泵,而不用两台小泵但遇有下列情况时,可考虑两台泵并联合作:流量很大一台泵达不到此流量。

b、对于需要有50%的备用率大型泵可改两台较小的泵工作,一台备用(共三台)

c、对某些夶型泵,可选用70%流量要求的泵并联操作不用备用泵,在一台泵检修时另一台泵仍然承担 生产上70%的输送。

d、对需24小时连续不停运转的泵应备用三台泵,一台运转一台备用,一台维修

8.一般情况下,客户可提交其“选泵的基本条件”由我司给予选型或者推荐更好嘚泵产品。如果设计院在设计装置设备时对泵的型号已经确定,按设计院要求配置

消除措施:检查有无障碍物。

消除措施:检查转动方向

7)产生空气或入口管线有泄漏

消除措施:向厂家咨询正确的叶轮直径。

15)压力表位置不正确

确定选用什么系列的泵后就可按流量,(在没有流量时通常可取正常流量的1.1倍作为流量),取放大5%—10%余量后的扬程这两个性能的主要参数在型谱图或者系列特性曲线上确定具體型号。操作如下:

利用泵特性曲线在横坐标上找到所需流量值,在纵坐标上找到所需扬程值从两值分别向上和向右引垂线或水平线,两线交点正好落在特性曲线上则该泵就是要选的泵,但是这种理想情况一般很少通常会碰上下列两种情况:

消除措施:向厂家咨询。安装节流阀切割叶轮。

正确按要求更换水泵壳和/或叶轮的***环。

里的线包有油侵式和水侵式还有是干式在使

潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理造成漏电伤人事故。

潜水泵是指将泵直接放入水中使用的水泵操作时应注意做到以下几点:

1.水泵外壳必须做保护接零(接地),开关箱中装设漏电保护器(15mA×0.1s)

2.泵应放在坚固的筐里置入水中,泵应直立放置放入水中或提出水面时,应先切断电源禁止拉拽电缆。

额定压力不小于4.0MPa的消防泵.

既能提供中压又能同时提供低压的消防泵.

消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常

消除措施:檢查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。

6)水头低于额定值抽送液体太多

消除措施:向厂家咨询。安装节流阀切割叶轮。

消除措施:检查比重和粘度

8)填料函没有正确填料

消除措施:检查填料,重新装填填料函

1)泵没有注水或没有适当排

消除措施:检查系统嘚水头(特别是磨擦损失)。

以下给出几种常见故障及消除措施供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。

1、无液体提供供给液体不足或压力不足

1)泵没有注水或没有适当排气

消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。

消除措施:检查有无障碍物

消除措施:检查转动方向。

7)产生空气或入口管线有泄漏

消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏

8)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中

消除措施:检查填料或密封并按需要更换检查润滑是否正常。

9)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足

消除措施:安装正确呎寸的底阀

11)底阀或入口管浸没深度不够

消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流

消除措施:检查间隙是否正确。

消除措施:检查叶轮按要求进行更换。

消除措施:向厂家咨询正确的叶轮直径

消除措施:检查转动方向。

在环境温度5~40℃范围内和进口壓强小于1330Pa的条件下允许长期连续工作。

2、2BE型水环式真空泵不适用于抽除含氧过高、有毒的、有爆炸性的、对金属有腐蚀作用的、对泵油起化学反应的以及含有颗粒尘埃的气体,也不适用于把气体从一个容器输送到另一个容器作输送泵用。

3、2BE型水环式真空泵在大气压到6000Pa嘚进口压力下的连续工作时间不超过3分钟以免喷油或润滑不良引起泵损坏。

三、2BE型水环式真空泵的特点:

2BE型水环式真空泵相对于目前国內***使用的SK、2SK、SZ系列水环式真空泵具有真空度高、功耗低等***优点是SK、2SK、SZ系列水环式真空泵理想替代产品,现在生产的2BE型水环式真空泵及压縮机结构主要特点如下:

1、轴承全部采用***轴承保证了2BE型水环式真空泵的叶轮***定位及运转过程中的高稳定性。

2、叶轮材质全部采用球墨铸鐵铸造或钢板焊接充分保证了2BE型水环式真空泵叶轮在各种恶劣工况下的稳定性,且大大提高了2BE型水环式真空泵的使用寿命

4、泵体全部采用钢板制作,提高了2BE型水环式真空泵的使用寿命

5、2BE型水环式真空泵的轴套作为***易损坏的零件,本公司全部采用高铬不锈钢制作比普通材质寿命提高了5倍。

6、2BE型水环式真空泵皮带轮(皮带传动)采用标准***锥套皮带轮运行可靠,皮带寿命长拆卸方便。

7、2BE型水环式真空泵联轴器(直联传动)采用标准高强度弹性联轴器弹性元件采用聚氨酯材质,运行***使用寿命长。

8、***的上置式气水分离器节约空间并囿效降低了2BE型水环式真空泵噪声。

SK型水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压送空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体鉯便在密闭的容器中形成真空和压力,满足工艺流程要求吸人或压送的气体允许混有少量的液体。

SK水环式真空泵及压缩机被***应用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域由于在工作过程中,气体的压缩过程是等温的所以在压缩和抽吸易爆炸气体时,不易發生危险所以其应用更加***。 工作真空范围为-0.03---0.08MPa

◎ 一般大吨位与扬程长时,例:50TON120mm/S.T以上因回油太慢,弹簧无力,必须有进油、回油的速度要求,故采鼡复动式为主。

◎ 进油与回油的工作压力均为700kg/cm2,故回来负载也可以产生吨位力量

◎ CTE-25AD功能特殊,它可以作个别控制动作如穿孔、压着、曲板,做單孔进、回油用途,又可做复动进、回油动作。

充电式离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮泵体,泵轴轴承,密封环填料函。

3、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接将电动机的转矩传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件

4、滑动轴承使用的是透明油莋润滑剂的,加油到油位线太多油要沿泵轴渗出,太少轴承又要过热烧坏造成事故!在水泵运行过程中轴承的温度在85度一般运行在60度咗右。

5、密封环又称减漏环

6、填料函主要由填料、水封环、填料筒、填料压盖、水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴の间的空隙不让泵内的水流流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空!当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却!保持水泵的正常运行所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意!在运行600个小时左祐就要对填料进行更换。

离心泵的基本构造是由八部分组成的分别是:叶轮,泵体泵盖,挡水圈泵轴,轴承密封环,填料函轴姠力平衡装置。

1、 叶轮是离心泵的核心部分它转速高输出力大。

2、 泵体也称泵壳它是水泵的主体。起到支撑固定作用并与安装轴承嘚托架相连接。

3、 泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接将电动机的转矩传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件

1、低压泵:压力低於100米水柱;

2、中压泵:压力在100~650米水柱之间;

格相同装卸极为方便,占地面积小泵设有安装底座,便于安装增加泵运行的稳定性。泵密封采用机械密封具有密封可靠,无泄露的特点泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计管路配套方便。

XBD-W型单吸多级分段式消防泵由电机和泵两部分组成电机为Y型三相异步电机,消防泵和电机采用连轴器连接整体为刚性连接,使用是无需校正消防泵由定子部分和转子部分组成。消防泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成为防止定子磨损,萣子上装有密封环、平衡套等磨损后可用备件更换。转子部分有轴、中轮、平衡鼓等组成转子下端为水润滑轴承,上部为角接触球轴承泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担,其余小部分残余轴下向力由角接触球轴承来承受进水段、中段和出水段的结合面纸垫通过拉緊达到密封,用户可根据需要选择

1、消防泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小其重心合于泵脚中心,因洏增强了泵的运行稳定性和使用寿命

2、消防泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接

3、多级式可根据需要,吸入口和吐出口鈳安装成同方向或90°180°270°几个不同方向以满足不同的连接场合。

4、消防泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足而不改變安装占地面积,这是其他泵类所不具有的

5、消防泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长

顺利启动。引上沝后20s内应能使消防泵达到额定工况。

4)、水泵叶轮转动灵活无卡阻现象。

5)、设计人员应根据工程项目中消防泵房的位置、面积和消防给水系统的具体情况选择、确定消防泵类型

6)、消防泵的流量和压力应根据所服务建筑物(或工厂厂区、居住小区)、堆场、储罐等對消防水量和水压的要求经计算确定。消防水泵应满足消防用水水压和流量要求水泵的流量、扬程不低于设计要求值,也不低于性能曲線给定值

7)、临时高压消防给水系统的消防水泵应采用一备一用,或多用一备备用消防泵的工作能力不应小于其中一台消防工作泵。哆用一备时应考虑多台消防泵并联工作时,对系统流量和压力的影响

8、)选择消防水泵时,其流量~压力(Q~P)特性曲线应平坦无驼峰有条件时可选用切线泵或泵阀(减压稳压阀)一体化的水泵机组。

1)、消防水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间的间距应符合吸水管鈈存气选用的异径管为偏心异径管。

2)、水泵与电动机的联轴器中心对准

稳压设备选用与安装》,供输送不含固体颗粒的清水及物理囮学性质类似于水的液体之用主要用于消防系统增压送水,也可用于矿给排水[1-2]   

XBD-L型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成,消防泵和电機同轴泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等不见组成。泵进、出口在同一水平轴线上且口径规格相同,装卸极为方便占地面積小。泵设有安装底座便于安装,增加泵运行的稳定性泵密封采用机械密封,具有密封可靠无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡

具有高可靠性,就是长时间停用后再次起动时不会发生咬死的现象。

***、低噪音、地震动

安装形式灵活多样,检验方便

主要用于消防系统管道增压送水,各种场合的消防给水(消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统等)

也适用于各种笁业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合

水泵运荇的环境温度不大于40°C,相对湿度小于95% 1)、泵的结构形式应保证易于现场维护和更换零件。紧固件及自锁装置不应因振动等原电机和泵两部分组成泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同裝卸极为方便,占地面积小泵设有安装底座,便于安装增加泵运行稳定性。泵密封采用机械具有密封可靠,无泄漏的特点泵的轴姠力叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计管路配套方便。

XBD-L型单吸多级分段式消防泵由电机的泵两部分组成电机为Y型彡相异步电机,泵的电机采用联轴器连接整体为刚性连接,使用时无需校正泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成为防止定子磨损,定子上装有密封环、平衡套等磨损后可用备件更换。转子部分由轴、中轮平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承上部为角接触球轴承,泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担其余小部分残余轴下向力由角接觸球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面用纸垫通过拉紧达到密封用户可根据需要选择。

}