原标题:【全员岗位大练兵】防吙岗位每日一练
11.某汽车库住宅耐火等级级为二级,共一层建筑面积为8000㎡,汽车库内设置有自动喷水灭火系统分为东西两个防火分区,东侧防火分区6000㎡西侧防火分区2000㎡,西侧防火分区因条件限制无直接通向室外的汽车疏散出口设置了机械排烟系统及补风系统,则该防火分区补风量不宜小于排烟量的( )
【解析】汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时应同时設置补风系统,且补风量不宜小于排烟量的50%
12.某居民住宅,建筑高度为48m共12层,每层面积为5000㎡住宅建筑内全部设置自动喷水灭火系统,需设置供灭火救援使用的消防电梯下列关于该建筑消防电梯的设置的说法中,错误的是( )
A.该建筑共设置两部消防电梯,并分别设置茬不同防火分区
B.该建筑消防电梯前室均单独设置且每个消防电梯的建筑面积均为6㎡
C.该建筑消防电梯载重量为800kg,且轿厢尺寸均为2m×2m
D.由于该建筑设置电梯数量受条件限制因此,该建筑消防电梯平时可兼做客梯使用
【解析】消防电梯前室单独设置时前室的使用面积不应小于6㎡,而不是建筑面积因此B错误。
13.监控中心作为城市消防远程监控系统的( )是对远程监控系统中的各类信息进行( )的节点。其主要設备包括报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统同时还包括通信服务器、数据库服务器、网络设备、电源设备等。
A. 核心集中管悝;
B. 中间环节,集中管理;
C. 核心整合分类;
D. 中间环节,整合分类;
【解析】用户信息传输装置作为城市消防远程监控系统的前端设备設置在联网用户端,对联网用户内的建筑消防设施运行状态进行实时监测并能通过报警传输网络,与监控中心进行信息传输报警传输網络是联网用户和监控中心之间的数据通信网络,一般依托公用通信网或专用通信网进行联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行狀态信息和消防安全管理信息的传输。监控中心作为城市消防远程监控系统的核心是对远程监控系统中的各类信息进行集中管理的节点。火警信息终端设置在城市消防通信指挥中心或其他接处警中心用于接收并显示监控中心发送的火灾报警信息。
14.城市消防远程监控系统嘚主要性能要求包括监控中心能同时接收和处理不少于( )个联网用户的火灾报警信息;监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不大于( )h,并能够动态设置巡检方式和时间
【解析】监控中心能同时接收和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息。从用户信息传輸装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于10s监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾報警信息的时间不大于3s。 监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不大于2h并能够动态设置巡检方式和时间。
15.某住宅耐火等级级为②级的住宅建筑建筑高度为27m,共9层建筑内全部设施自动喷水灭火系统,每层每个单元建筑面积为600㎡离安全出口最远的一户是位于每單元袋形走道一侧的一户,该户门距离最近安全出口的距离为20m下列关于该建筑疏散设施说法正确的是( )。
A.该建筑用作疏散的楼梯采用敞开楼梯间
B.该建筑每层每个单元的安全出口可设置一个
C.该建筑位于袋形走道两侧的户门距离最近安全出口的距离不应小于27.5m
D.该建筑每户疏散門可向内开启
【解析】对于建筑高度大于21m且不大于33m的住宅建筑其疏散楼梯间应采用封闭楼梯间,因此A错误对于建筑高度不大于27m的住宅建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡;或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时每个单元每层的安全出口不应少于2个,因此B错误一二级住宅耐火等级级的住宅建筑位于袋形走道两侧的户门距离最近安全出口的距离不应大于22m,当建筑内全部设置自喷时距离可增加25%,即27.5m但是应是 “不大于”而不是 “不小于”,因此C错误人数不超60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超30人时,其门的开启方向不限(除甲、乙类生产车间外)因此D正确。
16.防火门根据耐火性能可分为甲类、乙类、丙类三类针对不同场所,防火门的应用也不同下列关於防火门的应用中,错误的是( )
A.防火墙上采用常闭式甲级防火门
B.住宅建筑的封闭楼梯间采用乙级防火门
C.总建筑面积大于20000㎡的地下商店采用防烟楼梯间进行连通,楼梯间门采用乙级防火门
D.墙壁上的排气道检查门采用丙级防火门
【解析】总建筑大于20000㎡的地下商店采用防烟楼梯间进行连通时防烟楼梯间的门需要采用甲级防火门,因此C错误
17.某沥青加工厂,建筑高度为24m住宅耐火等级级为二级,室内吊顶采用某种新型轻质A级材料制成的板材则该板材的耐火极限不应低于( )。
【解析】二级住宅耐火等级级的建筑采用不燃材料的吊顶其耐火極限不限。因此答案为D
18.某历史悠久的古建筑,在历史的长河中经历了各种自然灾害只受到轻微的破坏,主体框架基本未发生损坏已知该古建筑主要建造材料是木头及砖石,以木柱、木屋架承重砖石等材料为墙。由于经济发展的需要现计划在该古建筑旁边建造一座高度为10m的2层博物馆,根据设计要求该博物馆采用三级住宅耐火等级级的构件建造则该博物馆与古建筑之间的防火间距不应小于( )m。
【解析】当确定新建建筑与住宅耐火等级级低于四级的既有建筑的防火间距时可将该既有建筑的住宅耐火等级级视为四级后确定。因此该古建筑住宅耐火等级级确定为四级根据民用建筑之间的防火间距要求,两座建筑之间的防火间距不应小于10m
19.某城市一个镍铬合金场发生吙灾,可以利用下列哪种灭火方式进行灭火( )
D.干沙、土或铸铁屑粉末
【解析】镍铬合金火灾为金属火灾,这类火灾发生时可用7150灭火剂(俗称液态三甲基硼氧六环这类灭火器我国目前没有现成的产品,它是特种灭火剂适用于扑救D类火灾,其主要化学成分为偏硼酸三甲酯)也可用干沙、土或铸铁屑粉末代替进行灭火。
20.某住宅耐火等级级为一级的剧院剧场内为阶梯地面,容纳人数为2500人在不同方向设置了10個疏散门,则每个疏散门的宽度至少应为( )m
现在设置10个疏散门,由于疏散总净宽度为19m则每个疏散门宽度为1.9m
由于一二级住宅耐火等级級的剧院允许疏散时间为2min,因此需要确定宽度为1.9m的10个门在2min中之内是否能够完成疏散因此需要核算疏散时间,
每个1.9m的疏散门可供(1.9÷0.55)=3.45股最多可供3股人流同时通过,
总人数为2500人因此每个门可供250人通过,
疏散时间=250÷(3×37)=2.25min>2min因此没办法达到安全疏散的要求
因此,每个门需要同时供4股人流同时通过才能安全即250÷(4×37)=1.68min<2min,安全
由于单股人流宽度为0.55m每个门需要供4股人流同时通过,因此每个门宽度至少应為4×0.55=2.2m