【摘要】成套开关柜具有设计紧湊、结构件通用性强、占地面积小的优点,但是由于间隔内的设备全部在一个开关柜内,也存在空气绝缘间隙小、配套附件绝缘性能差等缺点.所以对开关柜内运行的环境要求特别高.若成套开关柜经常经受诸如粉尘、烟雾、潮气等的侵蚀,使得绝缘劣化,会构成绝缘缺陷,最终导致开关櫃内元件局部放电,甚至由于局部放电缺陷未及时发现导致开关柜爆炸起火.变电站运维人员在进行开关柜巡视时,经常会发现开关柜内湿度偏高,大部分开关柜湿度超过60%.且在开关柜运维检修过程中,也发现很多因受潮引起的绝缘降低、局部放电现象.特别是在城市内的变电站,由于地方有限,且为市容市貌考虑,配电线路基本是经地下通道的出线电缆.雨雪天气,地下电缆沟会进水.若城市排水系统不好,电缆沟内积水,日积月累,电纜沟内潮气进入开关柜内部,就会引起柜内湿度居高不下.本文介绍一起开关柜柜内湿度居高不下,经过全面检查发现问题,解决问题的事件.
【授予单位】国网湖南省电力有限公司湘西供电分公司,湖南 吉首 416000;
【会议召开年】2018
【摘要】:通过对某供电分公司電缆沟道现状的调查,对电缆沟道积水产生原因的分析,探求沟道内积水的有效处理方法并介绍了1个成功处理的范例。