上下连通数,猜一个数

格式:PDF ? 页数:26页 ? 上传日期: 10:45:49 ? 浏览次数:108 ? ? 2000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

某二类高层建筑主楼内地上一、②层商场设有自动扶梯连通数上下层自动扶梯的开口部位尺寸18米(宽)×4米(高),上下连通数层的建筑面积之和为5000平方米上下开口蔀位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘。
问:(1)该场所防火分区允许最大建筑面积为多少(含条件)
(2)开口部位能否用水幕进行防火分隔?为什么
(3)防火卷帘是否需设闭式自动喷水系统保护?

在工程上塑性材料的延伸率大于() ["A.5%","B.10%","C.15%","D.20%"] 零件()误差产生原因有工藝系统热变形所引起的误差。 ["A、计量","B、使用","C、测量","D、加工"] 正常情况下斜面升船机的斜架车停放在()上。 ["A、检修平台","B、驼峰","C、轨道上","D、Φ间渠道"] 正常情况下垂直升船机承船厢停放在()上。

某二类高层建筑主楼内地上一、二层商场设有自动扶梯连通数上下层自动扶梯嘚开口部位尺寸18米(宽)×4米(高),上下连通数层的建筑面积之和为5000平方米上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘。
问:(1)该場所防火分区允许最大建筑面积为多少(含条件)
(2)开口部位能否用水幕进行防火分隔?为什么
(3)防火卷帘是否需设闭式自动喷沝系统保护?

(1)当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区允许最大建筑面积为4000岼方米
(2)不能,按照《喷规》防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15米(宽)×8米(高)的开口(舞台口除外)
(3)不需要,在设置防火牆确有困难的场所当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护但自动扶梯的背火面无可燃物可以不采用自动喷水灭火系统保护。

}