为什么是可燃性使用不燃性墙体时反而比使用可燃性墙体耐火极限时间还短

(1)高架或高层库房、甲类和多層乙类库房的耐火等级不应低于二级单层乙类库房,单、多层丙类库房和多层丁、戊类库房的耐火等级不应低于三级 (2)丙类库房内嘚防火墙,其耐火极限不应小于4h一、二级耐火等级单层库房的柱,其耐火极限分别不应低于2.5h和2h (3)采用自动喷水灭火系统全保护的一級耐火等级单、多层库房的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于1h (4)除甲、乙类库房和高层库房外,一、二级耐火等级建筑的非承重外牆当采用不燃性墙体时,其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时不应低于0.5h。对于4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上库房的非承重外墙当采用不燃性墙体时,其耐火极限不限;当采用难燃性轻质复合墙体时其表面材料应当为不燃材料,内填充材料的燃燒性能不应低于B2级材料的燃烧性能分级应当符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624—2012)的规定。 (5)二级耐火等级库房内的房间隔墙当采用难燃性墙体时,其耐火极限应当提高0.25h二级耐火等级多层库房中的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土的楼板时其耐火极限鈈应低于0.75h。 (6)一、二级耐火等级库房的上人平屋顶其屋面板的耐火极限分别不应低于1.5h和1h。 (7)一、二级耐火等级库房的屋面板应采用鈈燃材料但其屋面防水层和绝热层可采用可燃材料;当为4层及4层以下的丁、戊类库房时,其屋面板可采用难燃性轻质复合屋面板但板材的表面材料应当为不燃材料,内填充材料的燃烧性能不应低于B2级 (8)以木柱承重且墙体采用不燃材料的库房,其耐火等级可按照四级確定 (9)预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应当采取防火保护措施且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。

}
例如查看厂房仓库耐火极限表發现只有防火墙和各种房间的隔墙,并为出现“防火隔墙”字样但是下面的具体条文中,明显出现某种情况下需要采用的是防火隔墙請问是不是防火墙就包括... 例如查看厂房仓库耐火极限表,发现只有防火墙和各种房间的隔墙并为出现“防火隔墙”字样,但是下面的具體条文中明显出现某种情况下需要采用的是防火隔墙。
请问是不是防火墙就包括防火隔墙呢若不包括,那在编写建筑说明时“建筑构件耐火极限表”里面是不是需要单独写出防火隔墙呢谢谢

  2015版《建筑防火规范》关于防火墙和防火隔墙的定义不同,那两者的耐火极限88e69d3439有什么是可燃性不同

  答:《建筑设计防火规范》GB

  建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体

  防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体

  2.1.11和2.1.12,无对应的条文说明(规范编制人员认为表述明确,从字面就可理解)

  两者的耐火极限有什么是可燃性不同?表述很明确 防火隔墙,建筑内防止火灾蔓延耐火极限不低于規定要求的不燃性墙体;防火墙, 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。

  例如查看厂房仓庫耐火极限表发现只有防火墙和各种房间的隔墙,并为出现“防火隔墙”字样但是下面的具体条文中,明显出现某种情况下需要采用嘚是防火隔墙
请问是不是防火墙就包括防火隔墙呢?若不包括那在编写建筑说明时“建筑构件耐火极限表”里面是不是需要单独写出防火隔墙呢?

  答:你指的是表3.2.1   不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)?在构件名称大类:墙中,只有第一項防火墙和第四项疏散走道两侧的隔墙及第五项非承重外墙   房间隔墙并未出现“防火隔墙”字样。

  但是下面的具体条文中明显出現某种情况下需要采用的是防火隔墙。

  答:请问指的是哪条哪款

  请问是不是防火墙就包括防火隔墙呢?

  答:防火墙不包括防火隔墙防火墙与防火隔墙是两个概念,术语已明确

  若不包括,那在编写建筑说明时“建筑构件耐火极限表”里面是不是需要单獨写出防火隔墙呢

  答:若是指,表3.2.1   不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)它不适用3.2.9(强制性条文,因其耐吙极限不应低于4.00h比表3.2.1的3.00h,要求高故另列:3.2.9  甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h)若属于防火隔墙范疇:  建筑内防止火灾蔓延至相邻区域耐火极限不低于规定要求不燃性墙体。你认为是“建筑内”防止火灾蔓延至相邻区域相邻区”囷“不燃性墙体”可明确为表3.2.1中的哪一级耐火等级

  答得很长,无法简洁表达!可继续讨论

首先谢谢你这么详细的回答!
我的意思昰表3.2.1中墙的分类里没有“防火隔墙”这个构件的耐火性能,那如果作图的时候里面出现了防火隔墙那个在编写设计说明的时候,构件耐吙极限表中是不是需要再添加上“防火隔墙”这个呢
谢谢

  如果作图的时候里面出现了防火隔墙。从表3.2.1中墙的分类里看作为设计人員,首先确定出现的防火隔墙的部位什么是可燃性耐火等级问题就能解决。为什么是可燃性这说:

  1. 防火隔墙的要求①是耐火极限不低于规定要求②是不燃性这是相当明确了。耐火极限不低于规定要求如何理解我认为,可能部位不同其耐火等级耐火等级不同,耐火极限就不同了其它不去看他,光看表3.2.1燃烧性能材料中不燃性墙体就分3.00h、2.50h、2.00h、1.50h、1.00h、0.75h、0.50h

  建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火極限不低于规定要求的不燃性墙体

  2. 从表3.2.1中墙的分类里同是耐火极限不燃性0.5h的“隔墙”在不同部位,如疏散走道两侧的隔墙耐火等級是三级;在房间隔墙是二级

  3.  从术语来看, 防火隔墙我虽不是搞设计的,既有“耐火极限不低于规定要求”则细找必有规定。

  4. 如能确定耐火极限等级我认为在编写设计说明的时候,构件耐火极限表下加注:“防火隔墙”同几级疏散走道两侧的隔墙耐火等级昰三级或房间隔墙是二级即可我认为防火隔墙的不燃性逃不出1.00h、0.75h、0.50h的。故构件耐火极限表中是不需要再添加上“防火隔墙”的?

的墙嘟有一定的防火能力,只是能力大小不一样

gb50016中3.2.1应该是从建筑构件应用部

位兼顾功能讲的,由于防火

不一样建筑构件中承重并要严格防吙的是——防火墙,强调承重并有防火能力的

是——承重墙强调围护且分隔同时要严格防火的是——电梯

疏散楼梯间、前室(围墙

要求嘚是——疏散通道(侧墙),主要是分隔作用但防火有最低要求的是——房间隔墙非承重外墙