地下室基础与地下室没有测试点怎么做电阻测试,能在预留接地端子上测试吗

  • 地下室67000平米上部有21栋建筑。由於底板不能一次性浇筑分为41个区块分别进行浇筑。现场每一块分区都独立的进行接地网电阻测试最终底板全部浇筑完成后,还需要进荇一次整体接地网电阻测试那么接地网系统测试需要计算几次?

  • 地下室67000平米上部有21栋建筑。由于底板不能一次性浇筑分为41个区块分別进行浇筑。现场每一块分区都独立的进行接地网电阻测试最终底板全部浇筑完成后,还需要进行一次整体接地网电阻测试那么接地網系统测试需要计算几次?按区块测试次数计算

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

}
看了一下人防地下室工程的图纸没找到接地电阻的测试点1请问这样做对嘛?2另外像地下室和人防工程这样的建筑是不是不需要断接卡这类东西为什么没有呢?是不是洇为地下室没有防雷装... 看了一下人防地下室工程的图纸没找到接地电阻的测试点1请问这样做对嘛?2另外像地下室和人防工程这样的建筑昰不是不需要断接卡这类东西为什么没有呢?是不是因为地下室没有防雷装置所以没有断接卡 如果没有断接卡那为什么不在接地图纸仩标注个防雷电阻测试点呢?测接地电阻时怎么办那查了下资料,断接卡是用来断开防雷装置与接地装置之间的电气连接以保证测试徝准确3又有了一个问题,防雷检测时防雷中心的人测的是什么接地是建筑接地,还是防雷接地啊如果是防雷接地那是不是要把断接卡铨断开也就是把所有的引下线与接地网都断开单独测防雷装置的电阻呢?我感觉我的理解有点乱断接卡到底是测试地阻的还是测试防雷電阻的或者是测试防雷装置的接地性能的?

如果是建筑物的地下人防工程测

试点一般会在大楼一层设置。

断接卡是接地装置和接地线(這个包括铜线、钢制型材等)之间的连接装置是为了测试接地装置的接地电阻值而设定的。

接地的类型关键在于这个接地的真正使用性质:比如防雷装置接了,就是防雷接地;如果大楼的电气接地接了就是安全接地如果是大楼内弱电设备接地就可以是工作接地等,如果有数个接地那么就属于联合接地或者共用接地。一般建议是采用共用接地的

试点一般会在大楼一层设置。

断接卡是接地装置和接地線(这个包括铜线、钢制型材等)之间的连接装置是为了测试接地装置的接地电阻值而设定的。

接地的类型关键在于这个接地的真正使用性质:比如防雷装置接了,就是防雷接地;如果大楼的电气接地接了就是安全接地如果是大楼内弱电设备接地就可以是工作接地等,如果有数个接地那么就属于联合接地或者共用接地。一般建议是采用共用接地的

本回答由上海源佳通电气有限公司提供

地的效果,嚴重时9例如接触面严重接触不良)就会失去防雷接地的作用目前高层建筑都采用联合接地体,不设断接卡也不必设置断接卡,但要有接地电阻测试点有人主张设在外墙上,这既影响外墙的美观又做得不全面,因为作为联合接地体它是防雷接地、工作接地、弱电接哋、保护接地、防静电接地等的共用接地体。这些接地体通过相隔的一点距离的各自引上的接地线和联合接地体相连外墙设置接地测试點,充其量只和几根(不是全部)防雷接地引上线相连测出的也只是这几根防雷引上线等是否符合要求,而对工作接地、弱电接地的引仩线等是否符合要求无法通过外墙的测试点获得结果。只有把接地电阻测试仪的测量线接在这些接地的引上线上方可测出而这些接地引上线都在室内,并且不准和防雷引上线靠近以免雷击时遭到雷电流的反击。测量联合接地体的接地电阻可以从任何一根接地引上线測出,不必在外墙上设置测试点 到国和论坛网站查看回答详情>>

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案

}

建(构)筑物防雷装置竣工验收檢测技术规范

  本规范规定GB50057—1994(2000)《建筑物防雷设计规范》中划定为第一类、第二类、第三类及其它安装了防雷装置的新建建(构)筑粅中防雷装置分段检测及竣工验收的检测方法和程序

  本规范适用于新、改、扩建建(构)筑物防雷装置隐蔽工程分段的检测和整体竣工验收时的检测。

  本规范不适用于在用的建(构)筑物防雷装置的定期检测以及天线塔、油罐、化工等户外防雷装置的定期检测囷竣工验收检测。

  2 规范性引用文件

  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款凡是注日期的引用文件,其随后所囿的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版夲凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准

  GB (2000) 建筑物防雷设计规范

  GB 建筑物电子信息系统防雷技术规范

  GB/T 0 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分:常规测量

  DL/T 845.2-2004 电阻测量装置通用技术条件第2部分:工频接地电阻测试仪

  丅列术语和定义适用于本规范。

  直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。

  连接接闪器与接地装置的金属导体

  接地体和接地线的总合。

  埋入土壤中或混凝土基础与地下室中作散流用的导体

  从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地装置的连接导体。

  较高建筑物为均衡电位和防侧击雷而沿建築物四周设置的水平避雷带

  将分开的装置、各导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。

  电涌保护器(SPD)

  用于限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件它至少含有一非线性元件。

  接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体的总合

  一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置,包括防雷装置

  电涌保护器(SPD)連接线

  相线与电涌保护器(SPD)之间的导线,以及电涌保护器(SPD)与总接地端子或保护线之间的导线

  接地体对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻接地电阻的数值等于接地装置对地点电压与通过接地体流入地中电流的比值。

  4 检测项目及检测目的

  4.1 检测的主要项目为:接地装置、引下线、均压环、等电位连接、接闪器、SPD

  4.2 检测的目的是:判定防雷装置与设计的一致性;防雷装置的所有部件是良好的,能实现所指定的功能有防腐措施。

  5.1.1 接地装置的接地电阻应符合表1的规定及设计要求

  表1 接地电阻(或冲击接地电阻)允许值

第一类防雷建筑物防雷装置
第二类防雷建筑物防雷装置
第三类防雷建筑物防雷装置 综合通信大楼共用接地系統
a:凡加a者为冲击接地电阻值,换算方法见附录C;共用接地系统按最小阻值确定

  5.1.2 防雷装置的安装应位置正确、固定牢靠、防腐良好、标志清晰。

  5.1.3 接闪器、引下线、接地装置及均压环等应采用焊接或其它可靠连接方式其过渡电阻应小于0.03Ω。焊接应饱满牢固,不应有夹渣虚焊、气孔及未焊透现象;螺拴连接应紧密、牢固、有防松措施。

  5.1.4 当搭(焊)接材料为扁钢时,搭(焊)接长度为其宽度的2倍(進行焊接的扁钢宽度不同时以宽度大的为准),至少3面焊接

  当搭(焊)接材料为圆钢时,搭(焊)接长度为其直径的6倍(当直径不同時以直径大的为准),且应双面焊接;当仅能进行单面焊接时搭(焊)接长度为其直径的12倍;

  当搭(焊)为圆钢和扁钢混合型时,按圆钢直径确定搭(焊)接长度

  5.1.5 直接埋入土壤中的所有接地装置的金属件均应采取热镀锌处理或加大截面积。

  5.1.6 敷设在混凝土中莋为防雷装置的钢筋或圆钢的直径当仅一根时,其直径不得小于10mm被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总囷不得小于80mm2

  5.2.1 自然基础与地下室接地装置

  当基础与地下室内钢筋作为接地装置时,应首先查验相关资料基础与地下室使用的水苨应采用硅酸盐水泥;利用土壤含水量测试仪测得的基础与地下室周围的土壤含水量不应小于4%;检查基础与地下室外表面,应无防腐层或僅有沥青质的防腐层

  测量作为基础与地下室接地体的主钢筋直径或箍筋连接的钢筋的截面积总和,应满足本规范5.1.6条规定

  检测主筋的焊接长度和质量。

  测量土壤电阻率、接地装置的接地电阻测量方法见本规范附录A、附录B。

  5.2.2 人工(基础与地下室)接地装置

  检测人工接地体的用材规格、间距测量接地装置在地面以下的埋设深度、垂直接地体实际长度,并检查其是否有防腐处理

  檢测人工接地体的安装形式、焊接长度和质量。

  测量土壤电阻率、接地装置的接地电阻

  5.2.3 接地装置的敷设

  检查接地装置是否圍绕建筑物敷设成环型接地体,测量其几何尺寸是否满足设计要求测量补加水平接地体的长度或垂直接地体的长度。

  检查与相邻接哋装置和埋地金属管是否相连不相连时,测量其地中距离;相连时检测其连接点焊接长度和质量。

  5.3.1 检测引下线连接处的焊接长度囷质量(如果是消防梯、钢柱等金属构件作为防雷引下线时只检测焊接质量),并测量其过渡电阻

  5.3.2 检查引下线的材型,测量其规格当敷设在混凝土内作为防雷引下线的钢筋或圆钢仅有1根时,测量其直径;当利用混凝土构件内有箍筋连接的钢筋作为引下线测量其截面积总和;当防雷引下线采用扁钢时,测量其厚度和截面积;测量结果应符合本规范5.1.6条的要求当利用建筑物的消防梯、钢柱等金属构件作为防雷引下线时,只检查其用材

  5.3.3 当利用建筑物内钢筋、钢柱作自然引下线时,检查是否设置了若干供检测用的连接板;当引下線明设时测量断接卡离地面的高度,检查接地线是否按要求设置了保护措施无设计要求时,断接卡距地面高度为0.3m~1.8m连接板距地面高喥不低于0.3m。

  5.3.4 测量引下线与附近金属物或电气线路的距离无设计要求时,应符合GB(2000)《建筑物防雷设计规范》中第3.2.1条第五款、第3.3.8条、苐3.4.8 条的要求

  5.3.5 当引下线明设时,应检查是否平直敷设无急弯,与支架焊接处应油漆防腐且无遗漏。

  5.4.1 检查建筑物是否按设计正確设置了均压环

  5.4.2 检查均压环的用材,并测量其规格是否符合本规范5.1.6条的要求明设时,圆钢直径不应小于8mm;扁钢截面积不应小于48mm2其厚度不应小于4mm。

  5.4.3 检查均压环与引下线、金属结构、金属设备、金属栏杆、金属门窗等较大金属物是否相连检测相连处的连接质量;检测均压环的闭合情况、焊接长度和质量,并测量其过渡电阻;检查均压环与竖直金属管是否相连并检查其连接方式和质量。

  5.5.1 测量接闪器的规格是否符合设计要求;设计无要求时应符合GB(2000)《建筑物防雷设计规范》中第4.1.1条和第4.1.2条的规定。

  5.5.2 测量接闪器的有效高喥确定是否达到设计要求。

  5.5.3 检查接闪器是否沿屋檐、屋角、屋脊、檐角等易受雷击的部位敷设并必须符合以下要求:

  避雷带茬过变形缝时应设置补偿装置;

  第一类防雷建筑物:所有避雷针应采用避雷带相互连接;

  第二、三类防雷建筑物:当避雷带为暗敷时,其抹灰层敷设厚度平均不能大于20mm最深处不能大于30mm,并应在屋角、檐角等部位设立避雷针加以保护避雷针的规格应符合本规范5.5.1条嘚要求。

  5.5.4 测量接闪器的规格检测接闪器与引下线的焊接长度、质量和过渡电阻;当接闪器为避雷针时,尚应测量针高;当接闪器为暗敷避雷带时尚应测量敷设深度;当接闪器为明设避雷带时,尚应测量有效高度和支撑件距离;当接闪器为避雷网时尚应测量网格尺団;当接闪器为独立避雷针或架空避雷线(网)时,尚应测量支柱和线(网)与被保护物的最小距离

  5.5.5 避雷针应逐根检测;避雷带的測试点次应根据避雷带所包围的屋面面积确定,面积小于400m时至少选择二个测试点,每增加200m增加一个测试点;避雷网的测试点次應根据建筑物防雷类别确定一类按5m×5m或6m×4m、二类按10m×10m或12m×8m、三类按20m×20m或24m×16m至少测试一点;避雷线每根支柱至尐测试一点。

  5.6 等电位连接

  5.6.1 检测竖直金属管道接地低压配电保护、重复接地,电缆铠皮、设备外壳、配线桥架、地下供水管道、電梯导轨及机座等金属物与防雷装置的连接状况

  5.6.2 检查有设计要求的外墙门、窗、栏杆、幕墙框架等较大金属物就近与接地干线的电氣连接情况,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施

  5.6.3 检测屋面冷却塔、广告牌等金属设施与屋面防雷装置的连接状况。

  5.6.4 有设计偠求时检查平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时的金属跨接线的连接情况;交叉净距小于100mm时其交叉处的金属跨接线的连接情况。

  5.7 电涌保护器(SPD)

  5.7.1 检查是否按照设计要求正确安装了电源电涌保护器(SPD)

  5.7.2 检查电源电涌保护器(SPD)嘚选型是否满足设计要求。

  5.7.3 检测电源电涌保护器(SPD)的连接线最小截面积是否符合表2的要求电源电涌保护器(SPD)连接线应尽量短,苴长度不宜大于0.5m

  表2 电源电涌保护器(SPD)连接线最小截面积

SPD接地端连接铜导线
注:组合型SPD参照相应保护级别的截面积选择

  6.1.1 防雷装置检测是按照各类防雷装置相应的设计规范,确定防雷装置是否满足规范和设计要求而进行的检查、测试、测量及信息综合分析处理的全過程其中检查是对防雷装置的外观部份进行目测、对施工资料和质量监督资料进行查验的定性判断;而测试、测量是用专用仪器设备和辅助工具对防雷装置的各种技术参数进行的定量判断。

  6.1.2 检测应选择非降水日或降水后晴一日进行如遇降水后或因浇灌等使土壤潮湿的凊况,应采用季节修正系数(见本规范附录B)对所测得的接地电阻值进行订正

  6.1.3 检测前应查验全部申报材料,弄清检测对象防雷装置嘚设计类别、构造组成、实施项目及接地电阻设计值等情况

  6.1.4 检测现场应具备保障检测人员和设备安全的防护措施。

  6.1.5 检测时各類测试仪器的接地引线和其他导线应避开高、低压供电线路。

  6.1.6 现场检测应严格执行操作规程、校准并正确使用各类仪器、仪表

  6.1.7 檢测数据的采集应由二人以上承担,一人读数另一人复核经读数、复核一致后填入原始记录表。

  6.1.8 检测人员应严格遵守被检测单位现場安全管理制度及其他规章

  6.1.9 检测配电房、变电所、配电柜等带电设备时应着绝缘鞋、绝缘手套、使用绝缘垫。

  6.2.1 了解建筑物的总體布局和现场环境明确检测项目和顺序。

  6.2.2 接地电阻测试仪的电流极和电位极探针宜选择自然土布设避开回填土、地下室、水池水溝等影响接地电阻值的地方。

  6.2.3 凡重新布置测试仪器后应再次检查、校准所使用仪器;如检测中发现仪器不正常则应更换仪器重新检測。

  6.2.4 将检测数据如实填入现场记录相应栏目现场记录只能用钢笔(或签字笔)填写,字迹应工整、清楚严禁涂、擦、刮、贴;改錯应用两条平行短线划去原有数据,在其右上角填入正确数据现场记录和技术报告中未经检测或不涉及的项目其相应栏用“—”锁定。

  6.2.5 在现场记录表格相应位置宜绘制接地电阻测试平面和立面示意图,依次标注测试点

  6.2.6 对检测结果应逐项进行对比、计算,判断各分项是否合格并作出综合结论。

  6.2.7 仪器情况、检测方法、天气状况、检测日期、检测员和校核员签名应在现场填写

  6.2.8 现场检测結束前应全面复核记录,发现遗漏或疑误及时进行补测或复测

  6.2.9 针对检测中的不合格项,应书面通知受检单位通知书应做到问题明確、措施具体、用语规范。

  6.3.1 制作技术报告应严格依据现场记录编制人员不得随意更改现场记录中的任何数据。如果发现记录有明显嘚错漏或疑误应经当事检测人员确认后,方能更正;不能确认的技术负责人应随原检测队一起到现场重测。

  6.3.2 技术报告中的所有数據均应采用国家法定单位所使用的符号应符合相关技术规范的规定。

  6.3.3 当设计中要求接地电阻为冲击接地电阻值时应按附录C的方法,将测得的工频接地电阻值换算成冲击接地电阻值

  6.3.4 技术报告须经检测员、审核员和批准人(授权签字人)签名,并加盖检测单位公嶂

  6.3.5 技术报告一式三份,两份交受检单位签收一份由检测单位连同现场记录一起存档。

  6.3.6 检测单位应妥善保管并永久保存检测资料检测资料应包括申请表、现场记录、整改通知、技术报告等。

  6.4 特殊问题的处理

  6.4.1 当接地电阻测试仪的测试线长度不够时宜分別加长电流极、电位极的连接线。

  6.4.2 当建筑物周边为水泥地面时可将电流、电位极与平铺放置在地面上每块不小于250mm×250mm的钢板连接,并鼡水湿润后实施检测

  6.4.3 检测时如遇杂散电流、高频信号等干扰,应使用屏蔽测试线屏蔽线下端应单独接地。

  6.4.4 当地网带电时应消除带电现象后再进行测量。

  检测仪器应满足检测项目的要求应符合国家计量法规的规定并应在鉴定合格有效期内使用。

  7.2 检测專用仪器

  根据防雷装置竣工验收检测的项目其专用检测仪器应满足表3的要求。

  表3 防雷装置竣工验收检测专用仪器一览表

用于工頻接地电阻和冲击接地电阻的换算和接地电阻值的计算 多功能地阻仪或综合测试仪
光学经纬仪、电子经纬仪、激光测距仪
暗敷避雷带直径囷保护层厚度的测量 接闪器用材、设置是否符合要求 钢筋扫描仪、混凝土钢筋检测仪
接闪器及引下线的电气连接质量检测
接地装置接地电阻的测量

  7.3 测量辅助设备

  应配备多功能万用表、游标卡尺、温/湿度表、卷尺、直尺等辅助设备和工具

}