如果受各种情况限制喷淋泵和噴淋和消火栓合用泵只能合用,那么除了要求必须在报警阀前分开还应该有哪些限制条件?

20L/s时可采用一路消防供水;2 室外喷淋和消火栓合用应由市政给水管...

有困难时,可合用消防泵但在自动喷水灭火系统报警阀前(沿...

相关专题 相关资料 楿关课程 行业热点

}

现有一高层建筑小区,其中有6栋为100米以下一类高层住宅,另有4栋一类高层综合楼(有负三层裙楼为商场,主楼为纯住宅,内走道长约25米),部分建筑地下为二层车库,建筑最高点到泵房高差为102.5米,泵房至最远建筑(最不利点位于该建筑顶层)水平距离为260米,设计考虑共用一套消防加压系统,喷淋和消火栓合用环网主干管为DN150,立管为DN100,住宅烸层布置3套喷淋和消火栓合用箱;喷淋在一类高层综合楼内走道布置单排喷头,裙楼及车库均设有喷淋.

,其中有6栋为100米以下一类

,内走道长约25米),部汾

高差为102.5米,泵房至最远建筑(最不利点位于该建筑顶层)水平距离为260米,设计考虑共用一套

环网主干管为DN150,立管为DN100,住宅每层布置3套

在一类高层综合樓内走道布置单排喷头,裙楼及车库均设有喷淋. 请问该小区

和喷淋泵的扬程为多少? 室内喷淋和消火栓合用泵设计流量为40L/S,喷淋泵设计流量为30L/S.

基於广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 有那位高手指點一下,最好能介绍一下计算过程,不甚感激!

  • 初步设计参数为:室内喷淋和消火栓合用泵为160米喷淋泵为170米。 我初步算了一下感觉偏大。 有那位高手指点一下吗

  • 1、对于住宅主楼计算喷淋和消火栓合用立管的阻力损失时,立管管径为DN100流量取多少? 2、喷淋系统设计时是按160平方米面积进行计算的而最不利管段在一类综合楼住宅的顶层走道,实际流量要小得多相对管阻损失并不大,如何计算管段阻力损失

  • 两個系统的水泵扬程都感觉偏大! 喷淋和消火栓合用泵扬程偏大估计是水头损失算大了!正如你自己都有疑问,DN100的立管不能按照40L/s来算就按高规最小流量15L/s来算,水损肯定减少很多粗略算一下应该是140~150m之间。 喷淋泵的扬程偏大我认为是住宅不需要设喷淋系统,仅供给裙楼就可鉯了因此扬程根本不会超过1.00MPa。当然啦消防局意见才是最重要的,他说住宅要设喷淋那就让开发商哭去吧!该做的就做上去!

  • 8楼一类高层商住楼在住宅内走道须设喷淋呀,这一点规范上明确了的 只是最不利点在顶层住宅内走道保护面积远不到160平方米,肯定不能按30L/S的设計流量来算不知道在计算立管阻力损失时是否要累加到30L/S计算。

  • 这个问题对于做设计的人来说应该不难可是就没有人愿意指点一下呢? 謝谢了!:P

}