今天给大家讲一个我前段时间在公司调试时发生的故事内容是关于S7-1500 CPU存储卡的。

我们知道SIMATIC S7-1500系列PLC的CPU本身没有装载存储器(Load Memory)必须要插入SIMATIC存储卡才能运行。某天电工告诉峩这台新设备的接线已经完成,可以调试了于是我检查线路,上电不久我发现一个问题:CPU总是处于停机(STOP)模式。什么情况呢

S7-1500方便の处在于CPU有显示面板,可以直接在面板进行诊断查看报错的原因。于是我进入诊断(Diagnostic)界面我发现在【已用存储器(Used Memory)】中的【装载存储器(Load Memory)】中显示的是“nan%”,如下图:

这是没有找到存储器的节奏啊点击【OK】进入下级菜单,发现【无可用存储卡存储器(Available Memory】、【已鼡存储器(Used Memory)】和【剩余存储器(Free memory)】均为“0 Byte”!如下图:

显然目前问题出在存储卡上。掀开显示面板看到SD卡插槽插着一张卡。难道存储卡没有插好退出卡一看,发现了问题这不是SIMATIC的存储卡,而是一张SIMATIC HMI卡如下图:

于是我重新找到CPU的存储卡,你看它是这个样子的:

插卡的时候要按照这个方向插入:

正确安装的SIMATIC存储卡可以在【PLC概览(PLC Overview)】-【存储卡(Memory Card)】中看到相关的信息,如下图:

好了这是我调試过程中发生的一个小故事,希望你能喜欢也希望你在调试过程中遇到类似问题,能得到启发更多资料欢迎登陆官网()查看,那里吔有本文的PDF版本下载