250的变压器可以3个100kw的220kw电机用多大变压器吗

250KVA的变压器最大能够负荷多大KW的電量?这个说法有点问题难以正确回答。是否可以这样问250KVA的变压器的最大负载多少KW?或者最大输出电流多少安培?如果这样问那麼回答你,最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,因为KVA是视在功率,KW是有功功率负载設备如果没有无功功率,那么比如全部是白炽灯,或者电阻丝之类的纯电阻设备变压器理论上可以承载250KW的负载,实际使用时因为,囿供电线路上的无功功率存在所以,需要打折250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率(Q).它们三者之间的关系是:S²=P²+Q²,即构成功率三角形.
但是,实际最大可以承受的囿功功率P的大小,由实际的功率因数决定;cosφ越大,变压器所能承受的有功功率越大,反之越小.所以变压器能够承载的负荷的大小,可用变压器的電流来决定:因为S=√3UI,和cosφ无关,250kVA的变压器,400V侧的最大允许电流为I=250/(√3×400)=360A.——400V侧即用电负荷的低压侧,也就是我们常说的380V侧,电压一般要比用电系統电压高出5%,以补充线路上的电压损失,380×(1+5%)=400.
由此看来,变压器低压侧额定电流为360A,当电流达到400A时,变压器将会发生过负荷运行.但变压器一般允许短时间超过额定负荷,此时过负荷倍数为400/360=1.111,可以坚持运行数个小时,但一定要把变压器本身的冷却措施做好,防止过热烧毁变压器.另外变压器如果設置有过负荷保护,保护动作于报警或者跳闸,但保护动作值一般为(1.1.5)Ie,即额定电流的1.2—1.5倍,此时的电流值尚不能达到保护动作值,所以不会跳闸;但动作于信号报警时,有时采用1.1Ie,此时报警装置可能会报警,提醒变压器超负荷运行.

}