阀门和法兰阀门安装之间安装前的间隙是多少

猎头招聘:河北二级建造师100人(证書+社保+全职)!”火热进行中

第五章 阀门及管道附件

一、本章包括阀门、除污器、补偿器、软接头、水表、热量表、倒流防止器安装等共十┅节193个子目
二、螺纹阀门项目,适用于各种内外螺纹连接的阀门安装
三、法兰阀门安装阀门项目,适用于各种法兰阀门安装连接的阀門安装;如仅为一侧法兰阀门安装连接时执行法兰阀门安装阀门安装项目,但法兰阀门安装、螺栓数量减半其他不变。
四、过滤器安裝按连接形式执行阀门安装相应定额子目,其人工乘以系数1.2
五、疏水阀、减压阀安装,按连接形式执行阀门安装相应定额子目
六、Φ、高压阀门安装,执行第八册《工业管道工程》相应子目
七、法兰阀门安装阀门安装项目,定额中法兰阀门安装盘垫片是按石棉橡胶板编制的若与设计要求不同可以换算垫片。
八、法兰阀门安装阀(带短管甲乙)安装项目定额是按石棉水泥接口编制的,若接口材料鈈同时可换算接口材料,其他不变
九、浮球阀安装项目,定额中已包括联杆及浮球的安装不得另计。
十、各种材质的成品软管安装可执行软接头安装定额。
十一、水表安装项目适用于冷、热水表安装。螺纹连接水表定额中包括表前阀门不得另计;法兰阀门安装連接水表定额中仅包括水表安装,阀门及其他附件另行计算
十二、户用热量表、采暖入口热量表安装不分形式,适用于一体化热量表和遠传式热量表;表两侧阀门及附件另行计算
十三、远传式水表、热量表安装项目,不包括电气接线及调试执行第四册《电气设备安装笁程》相应子目。
十四、倒流防止器组成与安装项目按不带旁通管编制,旁通管应另行计算;若设计图示组成与定额不同时阀门、过濾器、软接头数量可按设计用量进行调整,其他不变


一、各种阀门及管道附件均按设计图示数量计算。
二、各种阀门按连接形式、分规格计算;减压阀按高压侧规格套用定额
三、法兰阀门安装阀(带短管甲乙)分规格计算。
四、除污器、波纹(套筒)补偿器、软接头按連接方式、分规格计算
五、方形伸缩器按加工方法、分规格计算。
六、倒流防止器组成与安装、热量表、水表分规格、型号计算
七、沝表箱、热量表箱按箱体外框尺寸计算。

河北大学、河北工业大学、河北经贸大学、中国地质大学(北京)专本科学历常年招生!

本网站未经许可,任何资料不得转载 法律顾问:丁律师 ----- -客服电话:
版权所有:中国建筑教育培训网

}

原标题:阀门安装知识一定要牢记!

阀门在流体系统中,是用来控制流体的方向、压力、流量的装置在施工过程中,阀门安装的质量直接影响到日后的正常运行,所以必须引起施工单位及生产单位的高度重视

阀门的安装应按照阀门使用说明书和有关规定进行。施工过程中要认真检查精心施工。閥门安装前应试压合格后才进行安装,仔细检查阀门的规格、型号是否与图纸相符检查阀门各零件是否完好,启闭阀门是否转动灵活洎如密封面有无损伤等,确认无误后即可进行安装。

阀门安装时阀门的操作机构离操作地面最宜在1.2m左右,将与胸口相齐当阀门的Φ心与手轮离操作地面超过1.8m时,应对操作较多的阀门和安全阀设置操作平台阀门较多的管道,阀门尽量集中在平台上以便操作。

对超過1.8m并且不经常操作的单个阀门可采用链轮、延伸杆、活动平台以及活动梯等设备。当阀门安装在操作面以下时应设置伸长杆,地阀应設置地井为安全起见,地井应加盖

水平管道上的阀门的阀杆,最好垂直向上不宜将阀杆向下安装。阀杆向下安装不便操作,不便維修还容易腐蚀阀门出事故。落地阀门不要歪斜安装以免操作不方便。

并排管线上的阀门应有操作、维修、拆装的空位,其手轮间淨距不小于100mm如管距较窄,应将阀门错开摆列

对开启力大,强度较低、脆性大和重量较大的阀门安装前要设置阀架支承阀门,减少启動应力

安装阀门时,靠近阀门的管子使用管钳而阀门本身则要使用普通扳手。同时安装时,要使阀门处于半闭状态防止阀门发生轉动和变形。

阀门正确安装应使内部结构形式符合介质的流向安装形式符合阀门结构的特殊要求和操作要求。特殊时要注意有介质流向偠求的阀门应按工艺管道的要求安装阀门的布置要方便合理,操作人员容易接近阀门对于升降阀杆式阀门,要留出操作空间所有阀門的阀杆要尽量朝上安装并垂直于管道。

安装端部采用螺纹连接的阀门应使螺纹拧入阀门的深浅适宜,螺纹拧入过深压紧阀座将影响閥座和闸板的良好配合,拧入过浅将影响接头的密封可靠性,容易引进泄漏同时螺纹密封材料应采用四氟乙烯生胶带或密封胶。

对于法兰阀门安装端部连接的阀门首先要找正法兰阀门安装的连接面,封面垂直于管线且螺栓孔要对正。阀门法兰阀门安装应与管道法兰閥门安装平行法兰阀门安装间隙适中,不应出现错口、倾斜等现象法兰阀门安装间心垫片应放置正中,不能偏斜螺栓应对称均匀拧緊。防止在阀门安装时强制连接拧紧产生一个附加残余力。

安装前要彻底清除管子内壁及外部螺纹的污物;清除有碍介质流动和可能影響设备运转的毛刺、异物等在管子连接前吹净管道中的污垢、渣及其他杂物。防止损伤阀门的密封面或堵塞阀门

安装焊接端部连接阀門,应先组对点焊后阀门两端焊口开启阀门,然后按焊接工艺卡施焊焊缝焊后对焊缝外观及内在焊缝质量进行检查,确保无气孔、夹渣、裂纹等需要时应对焊缝进行射线或超控检查。

安装较重的阀门时(DN>100)应用起吊工具或设备,起吊绳索应系在阀门的法兰阀门安裝或支架上不应系在阀门的手柄式阀杆上,以免损坏阀门

阀门安装的一般要求都有哪些?

阀门安装的一般要求、最适宜的安装高度、沝平管道上阀门、阀杆方向如下:

⒈阀门应设在容易接近、便于操作、维修的地方成排管道(如进出装置的管道)上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台及梯子平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐手轮间的净距不应小于100mm,为了减少管道间距可把阀门错開布置;

⒉经常操作的阀门安装位置应便于操作,最适宜的安装高度为距离操作面1.2m上下当阀门手轮中心的高度超过操作面2m时,对于集中咘置的阀组或操作频繁的单独阀门以及安全阀应设置平台对不经常操作的单独阀门也应采取适当的措施(如链轮、延伸杆、活动平台和活动梯子等)。链轮的链条不应妨碍通行危险介质的管道和设备上的阀门,不得在人的头部高度范围内安装以免碰伤人头部,或由于閥门泄漏时直接伤害人的面部;

⒊隔断设备用的阀门宜与设备管口直接相接或靠近设备与极度危害、高度危害的有毒介质的设备相连接管道上的阀门,应与设备口直接连接该阀门不得使用链轮操纵;

⒋事故处理阀如消防水用阀、消防蒸汽两阀等应分散布置,且要考虑到倳故时的安全操作这类阀门要布置在控制室后。安全墙后、厂房门外、或与事故发生处有一定安全距离的地带;以便发生火灾事故时操作人员可以安全操作;

⒌除工艺有特殊要求外,塔、反应器、立式容器等设备底部管道上的阀门不得布置在裙座内;

⒍从干管上引出嘚水平支管的切断阀,宜设在靠近根部的水平管段上;

⒎升降式止回阀应安装在水平管道上立式升降式止回阀应安装在管内介质自下而仩流动的垂直管道上。旋启式止回阀应优先安装在水平管道上也可安装在管内介质自下而上流动的垂直管道上;底阀应安装在离心泵吸嘚安装高度,可选用蝶形止回阀;泵出口与所连接管道直径不一致时可选用异径止回阀;

⒏布置在操作平台周围的阀门的手轮中心距操莋平台边缘不宜大于450mm,当阀杆和手轮伸入平台上方且高度小于 2m时应使其不影响操作人员的操作和通行;

⒐地下管道的阀门应设在管沟内戓阀井内,必要时应设阀门延伸杆。消防水阀井应有明显的标志;

⒑水平管道上的阀门阀杆方向可按下列顺序确定:垂直向上;水平;向上倾斜45°;向下倾斜45°;不得垂直向下;

⒒阀杆水平安装的明杆式阀门,当阀门开启时阀杆不得影响通行。

⒈方向性一般阀门的閥体上有标志,箭头所指方向即燃气向前流通的方向必须特别注意,不得装反因为有各种阀门要求燃气单向流通,如安全阀、减压阀、止回阀、节流阀等对于截止阀为了便于开启和检修,也要求燃气由下而上通过阀座但闸阀、旋塞安装时,不受流通方向限制

⒉安裝位置。要以阀门长期操作和维修考虑尽可能方便操作维修,同时还要注意组装时外形的美观

阀门手柄方向可以垂直向上,也可以倾斜至某一角度或水平放置但手轮不得向下,以避免仰脸操作;落地阀门的手轮最好齐胸高便于启闭;明杆闸阀不能用于地下,防止阀杆受到腐蚀

有些阀门的安装位置有特殊的要求,如减压阀要求直立地安装在水平管道上不得倾斜,升降式止回阀要求阀瓣垂直;旋启式止回阀要求销轴水平总之要根据阀门的原理确定其安装位置,否则阀门就不能有效的工作甚至不起作用。

⒊旋塞的安装核对规格型号,鉴定有无损坏清除螺纹口的封盖和螺纹内的过多油脂和杂物,检验旋塞的密封性能对燃气旋塞在安装时必须注意用力适当,要按旋塞规格大小选用不同规格的管钳或扳手进行安装

⒋丝扣阀门安装时,阀门公司应确保螺纹完整无损;能够用扳手时用扳手不要用管钳,避免损坏阀体外观

⒌法兰阀门安装式阀门的安装,必须保证两法兰阀门安装断面互相平行并在同一轴线上拧紧螺栓时应十字交叉的进行,使阀门端面受力均匀

⒍法兰阀门安装与螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。对焊阀门与管道连接时焊缝底宜采用氩焊施焊,保证内部清洁焊接时,阀门不宜关闭防止受热变形

⒎一般情况下,阀门与波纹伸缩节直接连接因此应根据阀门与波纹伸缩节以忣法兰阀门安装与垫片的尺寸,将其两侧的管道切断留出安装位置。

⒏阀门吊装时绳子不能系在首轮或阀杆上,以防损坏应轻吊、輕放,不可碰撞放在支墩上时,按要求的标高垫稳、垫平阀门下必须有牢固的支墩或支架将阀门托住,不允许阀门悬空产生应力

}