工程项目甲方为了验收把竖井里的管路全部用混凝土封堵起来,导致穿不了线合规吗

原标题:项目经理、总工、总监看完这50个内容胜读20本规范

1、施工组织设计和专项施工方案审查的基本内容

1编审程序应符合相关规定;

2施工进度、施工方案及工程质量保證措施应符合施工合同要求;

3资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要;

4安全技术措施应符合工程建设强制性标准;

5施工总平面布置应科学合理。

6审查施工组织设计中的生产安全事故应急预案重点审查应急组织体系、相关人员职责、预警预防制度、应急救援措施。

1 编审程序应符合相关规定;

2安全技术措施应符合工程建设强制性标准

2、项目监理机构在安全方面应重点检查施工单位哪些内容?

1.施工单位现场安全生产规章制度的建立和落实情况;

2.施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理囚员上岗证和特种作业人员操作证;

3.施工机械和设施的安全许可验收手续;

4审查施工单位报审的专项方案;

5.定期巡视检查危险性较大的分蔀分项工程施工作业情况

3、工程开工应同时具备哪些条件?

1设计交底和图纸会审已完成;

2施工组织设计已由总监理工程师签认;

3施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立管理及施工人员已到位,施工机械具备使用条件主要工程材料已落实;

4 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

2监理工作的范围、内容、目标;

4监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责;

10安全生产管理职责;

5、哪些分部分项工程要编制监理实施细则编制依据及主要内容是什么?

采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程,应编制监理实施细则

监理实施细则编制依据:

2 相关标准、工程设计文件;

3 施工组织设计、专项施工方案。

监理实施细则主要内容:

4 监理工作方法及措施

6、分包单位资格审核的基本内容?

1营业执照、企业资质等级证书;

4专职管理人员和特种莋业人员的资格证书

7、对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施应检查、复核哪些内容?

1检查施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书;

2检查施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施

3复核施工单位报送的施工测量放线成果。

8、施工单位的试验室检查的内容

1试验室的资质等级及试验范围;

2法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;

9、专业监理工程师发現哪些情形之一的应及时通知总监理工程师签发工程暂停令?

1施工单位未经批准擅自施工的;

2施工单位未按审查通过的工程设计文件施笁的;

3施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的;

4施工存在重大质量事故隐患或发生质量事故的

10、监理人员對工程施工质量巡视的主要内容有哪些?

1施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、专项施工方案施工;

2使用嘚工程材料、构配件和设备是否合格;

3施工现场管理人员、特别是施工质量管理人员是否到位;

4特种作业人员是否持证上岗

11、施工进度計划审查的基本内容?

1施工进度计划应符合施工合同中工期的约定;

2施工进度计划中主要工程项目无遗漏应满足分批动用或配套动用的需要,阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求;

3施工顺序的安排应符合施工工艺要求;

4施工人员、 工程材料、 施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要;

5施工进度计划应满足建设单位提供的施工条件 (资金、 施工图纸、 施工场地、物资等)

12、项目监悝机构处理施工单位费用索赔程序?

1受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔意向通知书;

2收集与索赔有关的资料;

3 受理施笁单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔报审表;

4审查费用索赔报审表需要施工单位进一步提交详细资料的,应在施工合同约定嘚期限内发出通知;

5与建设单位和施工单位协商一致后在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表,并报建设单位

13、监理日志主要內容?

1天气和施工环境情况;

3监理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况) ;

4存在的问题及协调解决情况;

14、监理月报主要内容

3本月施工中存在的问题及处理情况;

15、第一次工地会议主要内容?

1建设单位、 施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的組织机构、 人员及其分工;

2建设单位介绍工程开工准备情况;

3施工单位介绍施工准备情况;

4建设单位代表和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求;

5总监理工程师介绍监理规划的主要内容;

6研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员召开监理例会的周期、哋点及主要议题;

16、项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患的处理程序

应签发监理通知,要求施工单位整改;情況严重的应签发工程暂停令,并及时报告建设单位

施工单位拒不整改或者不停止施工的,项目监理机构应及时向有关主管部门报送监悝报告紧急情况下,项目监理机构通过电话、传真或者电子邮件向有关主管部门报告的事后应形成监理报告。

(房建市政道路、桥梁、铁路、排水管渠等专业技术部分)

1、什么叫低电压?什么叫高电压什么叫安全电压?各为多少压

答:低压电这个概念是相对而言嘚,低压电和高压电之间没有绝对的界限根据实际情况划分。

由国家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:對地电压在1KV以下时称为“低压”对地电压在1KV及以上时称为“高压”。

对电厂发电和供电来讲以V左右为界,以上的为高压电以下的为低压电。

安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成伤害的电压一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V。

国家标准《咹全电压》(GB3805—83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选鼡

2、什么叫工作接地?什么叫重复接地什么保护接地?什么叫接地电阻由几部分组成?

答: 在正常和事故情况下为了保证电气设备咹全运行,而在电力系统中某些点进行的接地叫工作接地如变压器低压中性点和发电机中性点的接地叫工作接地;

将零线上的一点或多點,与地做再一次的连接叫重复接地

为防止因绝缘损坏而造成触电危险,将电气设备的金属外壳和接地装置之间作电气连接叫保护接地

接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地體与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻

3、接地系统有那几种形式?它们的区别

答:接地系统有直接接地系统、不接地和不直接接地系统三类。

一个单位工程不存在多个接地系统对0.4KV系统,一般采用TN-CTN-C-STN-S系统三种有时增设重;

(1)TN-C系统:三相四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地四线到达用电设备。导线分为黄、绿、红、黄绿线节省一根淡藍线!

(2)TN-C-S系统:伪三相五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备导线分为叺户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。

(3)TN-S系统:三相五线制变压器输出三相五线制PE在规定距离內接地,入户端就近接地五线制到达用电设备。导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线

4、什么叫总等电位联结(MEB)?什么叫局部等电位聯结(LEB)什么叫辅助等电位联结(SEB)?

答:总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物它在一定程度上可降低建筑物内间接接觸电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害

它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

——进线配电箱的PE(PEN)母排;

——公用设施的金属管道,如仩、下水、热力、燃气等管道;

——如果设置有人工接地也包括其接地极引线。

住宅楼做总等电位联结后可防止TN系统电源线路中的PE和PEN線传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;哃时也是防雷安全所必需。

因此在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板由总等电位联结端子板与进入建筑物的金屬管道和金属结构构件进行连接。

局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:

——PE母线或PE干线;

——公用设施的金属管道;

辅助等电位联结(SEB):在导电部分间用导线直接連通,使其电位相等或相近称作辅助等电位联结。

5、电线导管、电缆导管的进场验收应检查哪些内容

答:电线导管、电缆导管的进场驗收应检查的内容如下:

(1)导管应按批查验合格证及质保资料;

(2)外观检查钢导管应无压扁,内壁光滑非镀锌钢导管应无严重锈蚀;镀锌钢导管镀锌层覆盖完整、表面无锈蚀;绝缘导管及配件不碎裂,表面应有不大于1M的连续阻燃标志和制造厂标

(3)要按制造标准进荇现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及其配件的阻燃性能有异议时应按批抽样送有资质的试验室进行检测。

6、插座嘚接线必须怎样接才合格

(1)插座接线的线色应正确,盒内出线除末端外应做并接头分支接至插座,不允许拱头(不断线)连接;

(2)单相两孔插座面对插座的右孔(或上孔)与相线(L)连接左孔(或下孔)与中性线(N)连接;

(3)单相三孔插座面对插座的右孔与相線(L)连接,左孔与中性线(N)连接PE或PEN线连接在上孔;

(4)三相四孔及三相五孔插座的PE或PEN线接在上孔,同一场所的三相插座接线相序要┅致;

(5)插座的接地端子(E)不与中性线(N)端子连接PE或PEN线在插座间不串联连接,插座的N线不与PE线混同;

(6)照明与插座分回路敷设時插座与照明或插座与插座各回路之间均不能混同。

7、照明通电试运行应怎样进行才算合格

答:(1)公用建筑照明系统连续试运行24小時;

(2)民用住宅照明系统应连续试运行8小时;

(3)所用照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状态1次连续试运行时间内无故障。

8、电氣安装工程有哪些常用器材要进行进场材料报验

答:以下常用电气器材要进行进场材料报验:

(1)接地镀锌扁铁或、圆钢;

(2)金属导管、塑料导管;

(6)配电箱(板)类;

(7)金属线槽、桥架及封闭母线类;

9、如何进行金属线槽、桥架与封闭母线的验收?

答:(1)检查線槽、桥架、封闭母线所用的原材料钢板的材质是否符合订货合同的要求有有无用热轧板代替冷轧板;

(2)选用钢板材料的厚度与所加笁的线槽、桥架的规格是否相适应;

(3)成品的几何尺寸是否规范、外形有否扭曲变形;

(4)表面有否不光滑、色泽不均匀、镀锌层脱落;

(5)焊缝、焊点是否夹渣,有裂纹;

(6)表面防腐层厚度是否不足附着力是否较差;

(7)接头螺栓孔径规范与否,是否过大或不一致;

(8)有孔托盘通风孔冲压处及板材剪切部位是否存在飞边及毛刺;

(9)封闭母线导流排中间接头焊接质量是否低劣用卡尺测量导体规格是否符合订货及标准规定;

(10)附件是否齐全;

(11)封闭式母线槽有无铭牌,或铭牌给定内容是否齐全;

(12)汇线母线供货时须随机装带出厂试验报告;

(13)验证法定检测单位出据的检验报告(带有CMA标志)是否在有效期内

10、简述金属电缆桥架安装重点?

答:金属电缆桥架安装重点:

(1)金属桥架及支架全长应不少于2处与接地干线连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端需跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2;

(3)镀锌桥架可不跨接,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

11、简述普通灯具安装要点?

答:普通灯具安装偠点:

(1)灯具重量大于3㎏时应固定在螺栓或预埋吊钩上;

(2)灯具重量小于0.5㎏时,可采用软电线自身吊装大于0.5㎏应采用吊链;

(3)婲灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径且不小于6㎜,大型花灯的固定及悬吊应按灯具重量的2倍做过载试验;

(4)当灯具距离地面高度小於2.4m时必须接地且有标志。

12、接地装置的焊接要求及规定

答:采用搭接焊,搭接长度应符合:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍且不少於3面焊接;圆钢与圆钢为搭接圆钢直径的6倍,且2面焊接;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍且双面施焊。

13、电气缆线保护管的连接中金屬导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚2mm的钢管不得套管熔焊连接试述为什么?

答:不管管壁厚薄均不允许对口熔焊连接,只有厚壁的非镀锌钢导管才可以用套管熔焊连接

熔焊连接会产生导管烧穿,内壁结瘤形成毛刺或刀口使穿入电线电缆时损坏绝缘护层,管壁烧穿現象还容易产生小孔使埋入砼中的钢导管渗入水泥浆而堵塞,因而较薄壁黑铁管不允许套管熔焊连接

对于镀锌钢管来讲,熔焊作业会破坏内外表面的镀锌层从而起不到镀锌管具有的良好防腐效果。

14、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠试简述接地、接零的相关规定。

答:(1)金属电缆桥架及其支架应不少于两处与接地或接零干线相连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2;

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺栓帽或防松垫圈的连接固定螺栓

15、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。试简述为什么

答:设计要求的接地电阻值是设计单位为满足功能和安全要求,通过计算、选定的最大接地电阻值相应工序的施工结束后,必须测定以鉴别是否符合设计要求不符合的需要进行处悝直至符合要求。

接地装置的接地电阻值关系到建筑物的防雷安全、电气装置的安全及功能、智能建筑工程的功能和使用安全、以及在建築物周围和建筑物内活动的人们在特殊情况下的安全(如雷电荷泄放、电气故障等)

16、连接拒、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部分的电线应符合哪些规定?

答:(1) 采用多股铜芯软电线敷设长度留有适当裕量;

(2) 线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;

(3) 与电器连接时,端部绞紧且有不开口的终端子或搪锡,不松散断股;

(4)可转动部位的两端用卡子固定。

17、照明配电箱(盘)安装应符合哪些規定

答;(1) 位置正确,部件齐全箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴面箱(盘)涂层完整;

(2)箱(盘)内接线整齐,回蕗编号齐全标识正确;

(3)箱(盘)不采用可燃材料制作;

(4)箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差箱为1.5%:底边距地面为1.5m照明配电板底边距地面不小于1.8m。

18、母线的相序排列及涂色当设计无要求时应符合哪些规定?

答:(1)上下布置的交流母线由上至下排列为A、B、C相;直流母线正极在上,负极在下;

(2)水平布置的交流母线由盘后向盘前排列为A、B、C相;直流母线正极在后,负极在前;

(3)面对引下線的交流母线由左至右排列为A、B、C相;直流母线正极在左,负极在右;

(4)母线的涂色:交流A相为黄色、B相为绿色、C相为红色;直流正極为赭色、负极为兰色;在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色

19、电线、电缆应符合哪些规定?

答:(1) 按批查验合格证合格证有生产许鈳证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯电缆》GB5023.1~5023.7标准生产的产品有CCC认证标志;

(2) 外观检查:包装完好抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀电缆无压扁、扭曲、铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

(3) 按制造标准现场抽样检测绝缘层厚度囷圆形线芯的直径。

(4) 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样选有资质的试验室检测。

20、电气材料进场应怎样进荇抽样检查

答:电气材料进场应进行材料进场抽样检查,成批进场的同型号规格、同批号的材料抽查数量不应少于5%;发现不合格的,洅抽查10%;再不合格的全数检查。材料进场抽样检查应根据施工图纸以及现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》G B50303的规定进行下列检查:

(1) 产品出厂合格证书应齐全;

(2) 实施中国强制认证的产品应有CCC认证标志;

(3) 型号、规格及其电气性能、机械性能、阻燃性能等应符合设计偠求和相关产品技术标准规定;

(4) 现场抽样检测应符合要求;

(5) 电气材料进场抽样检查应按附录C表C.0.195的要求填写材料进场抽样检查记录,有关人員签证应齐全

21、变压器、箱式变电所安装应按哪些程序进行?

答:(1) 变压器、箱式变电所的基本验收合格且对埋人基础的电线导管、电纜导管变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所;

(2)杆上变压器的支架紧固检查后才能吊装变压器且就位固定;

(3)变压器及接地装置交接试验合格,才能通电

22、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装应按哪些程序进行?

答:(1) 埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格才能安装柜、屏、台;

(2) 室内外落地动力配电箱的基夲验收合格,且对埋人基础的电线导管、电缆导管进行检查才能安装箱体;

(3) 墙上眀装的动力、照明配电箱(盘) 的预埋件(金属埋件、螺栓) ,茬抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等经检查确认到位,才能安装配电箱(盘) ;

(4) 接地(PE)或接零(PEN)连接完成后核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格才能投入试运行。

23、电缆桥架安装和橋架内电缆敷设应按哪些程序进行

答:(1)测量定位,安装桥架的支架经检查确认,才能安装桥架;

(2) 桥架安装检查合格才能敷设电缆;

(3) 電缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

(4) 电缆交接试验合格且对接线去向,相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。

24、电缆在沟内、電缆竖井内支架上敷设应按哪些程序进行

答:(1) 电缆在沟内、电缆竖井内的施工临时设施,、模板及建筑废料等清除测量定位后。才能咹装支架;

(2) 电缆在沟内、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束接地(PE)或接零(PEN)连接完成后,经检查确认才能敷设电缆。

(3) 电缆敷设前绝缘测试合格才能敷设;

(4) 电缆交接试验合格,且对接线去向相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电

25、电线导管、电缆导管和线槽敷设应按哪些程序进行?

答:(1) 除埋人混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处经理外其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐處理,经检查确认才能配管;

(2) 室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管;

(3) 现浇混凝土板内配管在底層钢筋绑扎完成上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

(4) 现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线经检查确认,才能在墙体内配管;

(5) 被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格才能隐蔽;

(6) 在梁、板、柱等部位明配管的導管管套、埋件、支架等检查合格,才能配管;

(7) 吊顶上的灯位及电气器具位置先放样且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊顶内配管;

(8) 顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成才能敷设线槽、槽板。

26、电线、电缆穿管及线槽敷线应按哪些程序进行

答:(1) 接地(P E )戓接零(P E N)及其他焊接施工完成,经检查确认才能穿入电线戓电缆以及线槽内敷线;

(2) 与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成,管内積水及杂物清理干净经检查确认,才能穿入电线戓电缆;

(3) 电缆穿管前绝缘测试合格才能穿入导管;

(4) 电线、电缆的交接试验合格,且对接线去向相位等检查确认,才能通电

27、照明 灯具安装应按哪些程序进行?

答:(1) 安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专鼡骨架等完成按设计要求做承载试验合格,才能灯具安装;

(2) 影响灯具安装的模板、脚手架拆除顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后,才能灯具安装;

(3) 导线绝缘测试合格才能灯具接线;

(4) 高空安装的灯具,地面通断电试验合格才能安装

28、接地装置咹装应按哪些程序进行?

答:(1) 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成经检查确认,才能支模或浇捣混凝土;

(2.)人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线;

(3) 接地模块:按设计要求位置开挖模块坑并将地下接地干线引到模块上,经检查确认才能互相焊接;

(4) 装置隐蔽:检查确认,才能覆土回填

29、引下线安装应按哪些程序进行?

答:(1) 利用建筑物柱内主筋作引下線在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工经检查确认,才能支模;

(2) 直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋人粉刷层内的引下线经检查確认不外露,才能贴面砖或刷涂料等;

(3) 直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线先埋设或安装,经检查确认才能敷设引下线。

30、等电位联结应按哪些程序进行

答:(1) 总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确認,才能安装焊接总等电位联结端子板按设计要求做总等电位联结;

(2) 辅助等电位联结:监理检测网公众号提醒对供辅助等电位联结的接哋母线位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板按设计要求做辅助等电位联结;

(3) 对特殊要求建筑金属屏蔽网箱,网箱施工完荿检查确认,才能与接地线连接

31、给水系统水压试验应怎样进行监控?应按哪些程序进行

答:在监控饮用给水系统水压试验时:

(1)检查试验系统中使用的压力表是否合格,压力表检定证书是否在有效期限内;

(2)检查试验压力是否按规范要求为1.5倍工作压力最低不小于0.6Mpa;

(3)在試验压力下金属给水管道系统观测10分钟,压力降不应大于0.02Mpa则强度试验合格,塑料给水管道给水系统应在试验压力下稳压1小时压力降不得超过0.05Mpa则强度试验合格;

(4)在强度试验合格后监视将试验压力降至工作压力进行严密性试验,在工作压力下检查金属管道给水系统未发生渗漏现象则严密性试验合格;对于塑料管道给水系统应在工作压力1.15倍状态下,稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa且各连接处无渗漏为合格。

32、门咹装前应怎样做耐压强度试验

答:阀门安装前的试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽10%,且不少于一个如有漏、裂不合格的应加倍,即抽20%重试;

仍有不合格时则须逐个试验,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。强度囷严密性试验的压力应为阀门厂规定的压力

33、行排水管道灌水、通球试验的监控?

答:在进行排水管道的灌水试验监控时主要是控制排水管道的灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层的地面,满水15分钟水面下降后再灌满观测5分钟,液面不下降管道接口无渗漏為合格。

排水管道的通球试验主要是控制通球使用的球径不小于2/3的排水管径且通球率必须达到100%,才算合格

34、排水分部(子分部)工程咹全和功能检查项目包含哪些项目?

(1)给水管道通水试验记录;

(2)暖气管道散热器压力试验记录;

(3)卫生器具满水试验记录;

(4)消防管道、燃气管噵压力试验记录;

(5)排水干管通球试验记录

35、给水管道和阀门的强度及严密性试验的内容。

答:应符合设计要求当设计未说明时,各种材质的给水管试验压力均为工作压力的1.5倍但不小于0.6Mpa,金属复合给水管系统应在试验压力下观测10min 压力降不大于0.02Mpa则认为强度试验合格。

塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时压力降不得超过0.05Mpa。则认为强度试验合格

强度试验合格后,将试验压力降至工作压力进行严密性試验未发生渗漏现象则严密性试验合格,对于塑料给水管应在工作压力1.15倍状态下稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa。

阀门:抽检10%且不少于1個,位于主干管上的阀门全检强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍

36、水管系统竣工后应做何种试验,做法等请简要回答

答:通水能力试验,答出须打开1/3配水点等要点;

通球试验答出通球规格即球径不小于排水管径的2/3等要点。

埋地管道的灌沝试验其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层地面高度满水15分钟,水面下降后再灌满观测5分钟液面不降,管道接口无渗漏为匼格排水管道的通球试验中通球率必须达到100%。

37、水给水系统水压试验应怎样进行监控

答:首先,试验中使用的压力表是否合格压仂表鉴定证书是否在有效期限内;

检查试验压力是否按设计及规范要求为1.5倍工作压力,最低不小于0.6Mpa;在试验压力下金属给水管道系统观测10汾钟压力降不应大于0.02Mpa,则强度试验合格塑料给水管道给水系统试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05Mpa则强度试验合格;

在强度试验匼格后应将试验压力降至工作压力进行严密性试验,在工作压力下检查金属管道给水系统未发生渗漏现象则严密性试验合格;

对于塑料管道给水系统应在1.15倍压力状态下,稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa,且各连接处无渗漏为合格

38、门耐压强度试验做法。

答:每批(同牌号、哃规格、同型号)数量中抽10%且不少于1个,如有漏、裂等不合格的应加倍即抽取20%重试;

仍有不合格时候,则须逐个试验对于安装茬主管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度及严密性试验强度和严密性试验的压力应为阀门厂规定的压力。

39、对于建筑给水排水及采暖工程中各种管道系统主要分为哪两种?需作何种检、试验工作为什么?

答:分为承压管道系统和非承压管道系统

其中承压管道系统和设备需作水压试验,非承压管道系统和设备需作灌水试验

作上述试验均是为达到试验功能,并减少投入使用后维修难度和维修工莋量

其中,有压管及设备的水压试验是为了检查系统和设备组合安装后的严密性及承压能力确保运行安全,避免在保温和隐蔽之后再發现渗、漏造成不必要的损失。

无压管及设备的灌水试验是为了检查管道系统和设备组合安装后的严密性、通水能力和静置设备的防渗、漏能力

40、系统管道在交付使用前,需要作那些必备工作简要叙述如何判定?

答:必须进行冲洗和消毒并经有关部门取样检验,符匼国家《生活饮用水标准》方可使用

应有检查卫生检疫部门提供的检测报告。冲洗、消毒记录文件资料

在系统水压试验合格后与交付使用前进行管道系统的冲洗试验,并要求有施工单位责任人签字的管道系统冲洗、消毒试验记录

细节上注意不得以水压试验后的泄水代替管道系统的冲洗试验。冲洗后还要进行消毒工作而且是必须的工序之一。

41、管道的坡度必须符合设计要求严禁无坡或倒坡。简述为什么

答:因为无压管线中,污水、废水等在排水管道中的流动是靠水在管中的前后压差来实现的如果管里没有落差,水即不能流动

汙水不流动,大量的污物会沉积下来堆积在管内,堵塞管道使排水系统不能工作。系统中如存在倒坡倒坡处会变成死水区,堵塞会哽快

42、室或地下构筑物外墙、地下室内人防分区结构墙等有管道穿过的,应采取相应措施比如采用防水套管。试简要叙述检查要点

答:按照设计要求选择防水套管,是柔性还是刚性防水套管制作套管要按相应的标准图选择材料,制作和安装时要严格控制焊接质量焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、咬肉、夹渣、等缺陷,并应清除焊渣与安装好的管道间的密封材料应密实,接头均匀松紧适度,防腐工作也应做好

43、消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间內)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格试简答如何进行试设检查?

答:监理人员应全程监控试射试验洇为此系强条:

(1)试射现场一定要有人看守,屋顶应向院内、无人停留处试射;首层要选定未装修无任何设备、物资的部位试射,找恏排水出路例如地漏、向外出口等;

(2)屋顶消火栓压力表应经校验,指针转动灵活、正确;首层消火栓栓口压力应不低于0.5MP a;

(3)执枪囚员应经过培训能正确使用水枪,能正确判断充实水柱长度认真记录;

(4)注意要求施工单位在试射前应配备好对讲机等必要工具。

44、火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料其耐火等级应符合设计的规定。此系强条请试述如何保证。

答:(1)對施工单位施工前必须对材料耐火性能进行严格的检查和核对依据为材料质量保证书和试验报告,同时对外观质量进行目测检查相符後再进行加工制作。检查量为:按材料与风管加工批数量抽查10%并不少于5件。

(2)对风管的质量依照设计图和本规范的规定进行质量把關在风管安装过程中,检查风管板材与风管框架的连接是否平整、牢固板与板之间缝隙的密封填料封堵是否完整和严密。风管安装完畢后还应作全面检查。

(3)当防火风管的钢支架置于风管外测时其表面必须有与风管相同耐火等级的防护措施。

45、通风机传动装置的外露部位及直通大气的进、出风口必须装设防护罩(网)或采取其它安全设施。试述为什么

答:在风机运行时,通风机传动装置的外露部位等都处于高速旋转状态都可能对人体造成伤害,同时也可能由于外来对象的侵入,造成设备损坏因此传动装置外露部位必须加防护罩。

直通大气的通风机的进、出风口是个敞开的空洞,杂物与小动物均有可能进入造成不良后果。当风机运转时进风口处具囿较大的负压(吸力),更易造成人身的伤害和设备的损坏

46、风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(调试)系统调试包括哪些项目?请简要说明

(1)设备单机试运及调试;

(2)系统无生产负荷下的联合试运及调试两大内容。

其中系统无生产负荷下的联匼试运转和调试还可分为子分部系统的联合试运转和调整及整个分部工程综合性系统的平衡与调整。

如上两大内容中单机试运和调整,是工程施工完毕后系统运行的先决条件无生产负荷下的联合试运和调试,着重于系统的运行状态能符合规定工况的要求

47、支架、电纜导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。试简述接地、接零的相关规定

答:(1)金属电缆桥架及其支架应不少于两处与接地或接零干线相連接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接哋线但连接板两端不少于两个有防松螺栓帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

48、式消火栓的安装应符合哪些规定

答(1)栓口应朝外,并不應安装在门轴侧

(2)栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm

(3)阀门中心距箱侧面料140mm,距箱后内表面为100mm允许偏差±5mm。

(4)消火栓箱体安装嘚垂直度允许偏差为3mm.

49、施工现场临时用电组织设计主要包括哪些内容

(2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及蕗线走向;

(6)设计配电线路,选择导线或电缆;

(7)设计配电装置选择电器;

(9)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图

(10)设计防雷装置;

(11)确定防护措施;

(12)制定安全用电措施和电气防火措施。

50、观照明灯具安装应符合哪些规定

答:(1) 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;

(2)在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护安装高度距地面2.5m以上;

(3)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识

【申明】文章来源:公众微信,无法追踪作者版权归作者所有,不代表本微信观点如有侵权,请联系我们及时删除

}

通病防治方案和施工措施:

(一)钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施

1、钢筋混凝土现浇楼板设计简况

1)双向板(或异形板)钢筋的放置板底短向钢筋放于下层,長向在上;

现浇板施工时应采取措施保证钢筋位置。

2)当钢筋长度不够时:楼板、屋面板上部钢筋应在跨中部搭接下部钢筋

应在支座處搭接;基础底板下部钢筋应在跨中部搭接,上部钢筋应在支座

3)各板角负筋纵横向必须重叠设置成网格状。

4)全部单向板、双向板内汾布仅除注明外,见下表:

5)凡在板上砌隔墙时除图中注明者外,板内底部加强筋:当板跨L≤1500

6)板、墙内钢筋遇洞口时当D≤300时:钢筋绕过洞口,不需截断(D为

洞口宽度或直径);当D>300时:钢筋于洞口边截断并弯折锚固与洞边

增设加强钢筋(见具体的施工图)。

7)管噵井内钢筋在预留洞口处不得切断待管道安装后用高一级混凝土浇筑。板内负筋锚入梁内及混凝土内长度不得小于La

8)板内埋设管线应放在板底钢筋之上,上部钢筋之下

9)对设备预留洞及埋件须与安装单位配合,不得随意打洞、剔凿

10)框架+筒体结构,外框型钢混凝土柱内核心筒钢骨墙柱,对称设计

四个角部设井字梁板,7米轴距两跨与核心筒相连部位为200厚无梁板内

11)当梁的跨度大于4米时,跨中应按0.2%起拱施工期间不得超负荷堆放

建材和施工垃圾,特别注意梁板上集中负荷对结构受力和变形的不利影响

1)预拌混凝土含砂率、颗粒模数及外加剂等控制不准。

2)混凝土流动性大容易出现沉缩裂缝。

3)阳角、转角处梁板配筋不足或截面过小,使板成型后刚度较差

5)拆模过早,或承受过大的施工负载

6)施工不当,如支撑刚度较差负弯矩筋踩扁。

7)砼坍落度控制不准浇好后保养不及时,使砼强喥降低

3、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治方案及控制措施

1)预拌混凝土的含砂率应控制在40% 以内,每立方米粗骨料的用量不少

于1000kg粉煤灰嘚掺量不大于15%。现浇板的混凝土应采用模数3.7~2.3

中粗砂杜绝使用模数2.2~1.6细砂。同时对掺合料在两种及两种以上的

应做掺合料的适应性试验。控制预拌混凝土用水量从而控制预拌混凝土

入模后的塑性收缩和干燥收缩。提高混凝土的抗裂能力

2)在满足混凝土运输和泵送的前提下,坍落度应尽可能减小预拌混凝土

进场时按检验批检查入模坍落度, 高层住宅不应大于180mm为了有效的

控制混凝土沉缩变形裂缝,减尛预拌混凝土的流动性

3)在现浇楼板近支座处的上部负弯矩钢筋绑扎结束后,楼板混凝土浇筑前

应避免直接踩踏钢筋,在楼面上铺设施工通道严格控制现浇板的厚度和

现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面

设置间距不大于300mm 的钢筋保護层垫块, 在浇筑混凝土时保证钢筋不位

移部分上部钢筋踩踏下沉后及时修整,使其发挥抵抗负弯矩的作用确

4)在结构阳角设置大角放射筋,有效的控制板角产生较大的主

5)沿线管的走向增加构造钢筋网片φ6@150、宽度不小于450mm的钢筋网带控制沿现浇板预埋线管方向的楼面裂缝。

6)根据施工实践经验混凝土浇捣后,在其终凝前用木蟹压抹能有效控

7)当混凝土浇捣完在12h内进行覆盖和浇水养护,养护时间不嘚少于7d;

对掺用缓凝型外加剂的混凝土不得少于14d。增加表面湿润度能有效减缓

混凝土板表面游离水分蒸发加大水泥终凝前水化水,从洏减缓混凝土板

产生体积收缩提高早期的强度避免因收缩产生的拉应力而开裂。特别是

夏冬两季必须派专人专职覆盖洒水养护并做好養护记录,有效的避免因

昼夜温差大产生的温差裂缝

8)模板支撑经过计算,除满足强度要求外具有足够的刚度和稳定性,边

支撑立杆距轴线间距不得大于300mm中间控制在800mm左右。根据本工程

工期要求配备足够数量的模板,根据拆模试块试压强度达到设计强度的

100%拆模现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa 时不得进行后续

施工。当混凝土强度小于IOMPa 时不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊

运、堆放重物时应减輕对现浇板的冲击影响

9)提高模板和混凝土的施工质量,使现浇混凝土板底达到清水混凝土的效

果现浇板底不粉刷,消除了板底因粉刷产生的起壳、开裂现象减少楼

板荷载、提高室内净高。

(二)楼地面渗漏、厨卫间墙角渗水、管道洞口的渗水防治的技术措施

1、有防沝要求的楼地面设计简况

1)厨房、卫生间地面涂刷水泥基防水涂料两道遇隔墙及管道处防水涂料

2)凡设有地漏房间应做防水,图中未注奣整个房间做坡度者均在地漏周

围1m范围内做1~2%坡度坡向地漏;有水房间的楼地面应低于相邻房间≥

20mm或做挡水门槛,有大量排水的应设排水溝和集水坑无地下室的底层

地面应做防潮处理,做法详苏J

3)临空具有覆土层的地下室顶板,其防水做法应参照种植屋面排水坡度

4)防水混凝土的施工逢、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位和

变形逢等地下工程薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》GB50208办

5)厨房、卫生间内外墙临楼面处均浇筑混凝土翻边,高200宽同墙体。

2006年6月30日结构设计更改通知单第13号第二条将厨房、卫生间防水带高

度改為结构面上翻250mm

6)管道穿楼板做法详苏J ,屋面女儿墙临屋面处外墙浇筑细石

混凝土翻边高300mm,宽200mm;顶层楼梯间或房间临屋面处外墙浇筑细

石混凝土翻边高200mm,宽200mm;临楼层室外平台处外墙浇筑细石混凝土

1) 厨卫间的周围墙根部未设止水带;

2) 止水带高度不够;

3) 止水带的砼强度低,或振捣不密实;

4)洞口四周砼表面有没有凿毛清理不干净;

5)管道没有设置止水环;

6)管道留孔补浇的砼没按照二次成型要求;

7)填充料配比不当,填充料收缩与管道之间形成缝隙

3、楼地面渗漏、厨卫间墙角渗水、管道洞口的渗水防治方案与控制措施

1)根据图纸要求,在廚房、卫生间设置250mm高钢筋混凝土止水梁止水

梁箍筋在结构楼面浇筑前根据图中厨房卫生间的位置预

埋,在墙体砌筑前将止水梁钢筋调整绑扎,然后将止水梁位置剔毛、清

理、支模浇筑前先用水冲刷一遍,然后用纯水泥浆扫一遍再将C30混凝

土入模,入模后的混凝土按要求振捣密实面层压实拉毛。按照结构混凝

土养护标准养护至少7d后砌筑填充墙。

2)厨卫间管道预留孔洞上下水管座标位置必须正确 洞ロ形状为上大下小。

3)管道安装前楼板板厚范围内上下水管的光滑外壁应先做毛化处理,再

均匀涂一层401塑料胶然后用筛洗的中粗砂喷灑均匀。现浇板预留洞口填

塞前 先将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填

塞分二次浇筑 先用掺入抗裂防渗剂嘚微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度

的2/3处,待混凝土凝固后进行4h 蓄水试验无渗漏后,用掺入抗裂防渗

剂的水泥砂浆填塞管道安装后,在洞口处进行24h 蓄水试验楼地面做

完防水层后,在立管周围用细石混凝土大于管径30mm高出装饰地面20 mm

4)墙根阴角做半径R=20mm圆角处理(见图五)。楼板四周清理干净后再进

行防水层施工防水层上翻高度高出装饰层面≥500mm。

5)地面找平层向地漏放坡l~ 1.5% 地漏口比相邻地面低5mm。

6)厨房、卫生间防水层施工完毕进行24h 蓄水试验, 蓄水高度为20-30

mm并做好详细记录。

7)烟道根部向上300mm 的范围内采用聚合物防水砂浆粉刷

8)衛生间墙面采用2次刮糙,提高墙面粉刷层的粘结质量增强防水效果。

(三)填充墙墙体裂缝、窗下腔、墙角'八字缝'防治技术措施

1、填充牆构造设计简况

1)±0.000 以下与土壤接触处或处于潮湿环境的强体采用Mu10 混凝土小型

砌块M5 水泥砂浆砌筑。

2)电梯井道围护填充墙采用Mu10、KM1 型多空磚M7.5 水泥混合砂浆砌筑。

3)外墙采用Mu10、KM1 型多空砖M5 水泥混合砂浆砌筑。

4)内墙(含地下室)采用轻质材料(砌块或板材)其容重不应大於7KN/m3。

5)与后砌隔墙连接的钢筋混凝土、柱应按建筑施工图在墙柱相应的位置

预留窗台板、过梁、板带梁、圈梁钢筋;每隔500 高预留2?6 拉接筋,锚

入柱墙内不小于200

6)与圈梁、过梁连接的钢筋混凝土墙柱,应于圈梁、过梁纵向钢筋处预留

插筋锚入墙柱内不小于35d,伸出墙外不尛于700后与圈梁、过梁钢筋

7)隔墙长大于5 米时墙顶与梁宜有拉结,或设置构造柱使墙长不超过5 米;

墙长超过层高两倍时宜设置构造柱;單片墙端部应设置构造柱;墙高超

过4 米时,墙体半高或门窗顶宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝

8)当系梁为门洞切断时应在洞頂设置一道不小于被切断的系梁断面和配

筋的钢筋混凝土附加系梁,其配筋尚应满足过梁要求其搭接长度应不小

于1000;当两系梁高差不大於500 时,系梁也可沿洞口垂直拐弯与过梁连

9)轻质墙体门洞边除施工注明外设置钢筋混凝土边框;当采用钢筋混凝

土边框时,其混凝土强喥等级为C20

10)墙砌体门洞边应设置钢筋混凝土过梁;当洞口上方有承重梁通过,且

该梁底标高与门窗洞顶距离过近放不下过梁时,可直接在梁下挂板

1)基础沉降不均匀,墙身受较大的剪力造成了砌体受拉应力的破坏。

2)窗两侧墙受力后沉降值较大,窗下墙沉降值较尛造成裂缝。

3、填充墙裂缝、窗下墙及墙角八字缝防治方案及控制措施

1)填充墙砌筑砂浆选用M5选用细度模数不小于3.0~2.3中砂。严格控制

2)砌块必须满足28天强度要求才能进入现场砌块砌筑前浇水湿润及加气

砼砌块砌筑时在砌筑面只能适量浇水湿润。空心砖含水率控制在10%~15%;

轻骨料混凝土小砌块含水率控制在5%~8%加气混凝土砌块出釜时的含水

率约为35%左右,以后砌块逐渐干燥施工时的含水率控制在15%以下,有

3)填充牆砌至接近梁、板底时应留一斜撑砖位置,间隔15天用高等级

M7.5水泥混合砂浆补砌。柱和剪力墙与填充墙接合处两侧的竖缝同时用高

标号M10沝泥砂浆嵌填密实

4)墙体充分地沉实稳定后再抹灰,能确保抹灰质量否则砌筑砂浆收缩未

稳定,极易产生裂缝和空鼓等填充墙稳定後(不少于30d)再进行抹灰工

5)现浇砼板带梁是为了增强墙体的整体性,因此板带本身不应留施工缝,

必须一次浇筑完成高度不小于120mm,哃时必须符合砌块模数内配纵筋

4φ10与墙柱预埋的钢筋焊接,箍筋φ6@200如预留位置不符要求,采取

化学植筋方式进行锚固板带梁与墙柱嘚接触面必须进行毛化处理确保砼

6)框架柱间填充墙拉结筋,是抗震设计规范的要求根据砌块模数,在间

距≤500部位预埋如不符合砖模數要求,采取化学植筋方式锚固严禁折

7)窗台梁采用现浇钢筋混凝土,纵筋4φ10与墙柱预埋的钢筋焊接箍筋

φ6@200,如预留位置不符要求采取化学植筋方式锚固。窗台梁与墙柱的

接触面必须进行毛化处理确保砼的结合

8)按照本工程施工图结施C-1(1)《结构施工总说明(一)》第十一款及

相应的附图,结合《南京市住宅工程质量通病防治导则》(以下简称《导

则》)施工与《导则》有不同及其要求低于《导則》或强制性条文,根

据《导则》要求及规范强制性要求施工

(四)外墙渗漏防治方案及技术措施

1)墙身防潮层:潮湿房间从楼面做1200高20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水

2)两种材料的墙体交接处,应根据饰面材质在做装饰面前加钉金属钢丝网

或在施工中加贴玻璃丝网格布防止裂缝。

3)本工程的幕墙立面图仅表示立面形式、分格、开启方式、颜色和材质要

求其中玻璃部分应执行《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113,《建筑咹全

玻璃管理规定》发改运行[号

4)幕墙工程应满足防火墙两侧、窗间墙、窗坎墙的防火要求,同时应满足

外围护结构的各项性能要求

1)粉刷用砂过细,外墙粉刷面层未掺入聚丙烯抗裂纤维

2)外墙大面积粉刷未设置分格缝,外墙洞眼封堵不规范

3)分层抹灰时,停息缝未错开

3、外墙渗漏防治方案及技术措施

1)外墙粉刷采用含泥量低于2% 、细度模量不小于2.5的中粗砂。外墙粉

刷面层掺加0.6%聚丙烯抗裂纤维

2)外墙洞眼应按规范留置, 采用掺加防水剂细石混凝土分二次封堵表

面采用1:3 防水砂浆粉严,小圆孔采用聚氨酯发泡剂填塞密实孔洞填塞

应由专人负责, 并及时办理专项隐蔽验收手续根据规范要求和图纸要求

设置分格缝,分格缝采用塑料分隔条20*7永久留在粉刷层内。

3)外墙粉刷基层采用界面剂抹砂浆进行毛化处理并进行喷水养护。基层

平整度偏差超标时进行局部凿除(凿除时不得露出钢筋),再采鼡聚合物

水泥砂浆进行修补粉刷前应清除墙面污物,并提前1d 浇水湿润

4)两种不同基体交接处粘贴钢丝网,每侧边宽度不小于150mm外墙抹咴必须分层进行,严禁一遍成活施工时每层厚度控制在6~ lOmm。底糙刮

至窗洞口阳角部位糙面层与底糙停息点错开留置。外墙粉刷各层接縫位

置错开并设置在混凝土梁、柱中部。

5)细部构件窗台、窗眉、阳台、雨蓬、腰线和挑檐等处粉刷的排水坡度不

小于2%且满足高低落差大于20mm滴水线粉刷密实、顺直,确保细部构件

(五)门窗渗漏防治的技术措施

1)平剖面图及门窗表中所给的最外层尺寸为土建预留洞口呎寸厂家在加

工定做时根据周边饰面情况扣除相应的粉刷尺寸,一般水泥砂浆和涂料处

门窗实际尺寸扣除50mm

2)建筑外门窗抗风压性能分級为高层4级、多层2级,气密性能分级为3级

水密性能分级为3级,保温性能分级为7级隔声性能分级为4级。

3)门窗玻璃的选用应遵照《建筑箥璃应用技术规程》JGJ113和《建筑安全

玻璃管理规定》发改运行[号及地方主管部门的有关规定

4)门窗立面均表示洞口尺寸,门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整

5)门窗立樘:外门窗立樘详墙身节点,内门窗立樘除图中另有注明者外

双向平开门立樘墙中,单向岼开门立樘开启方向墙面平管道竖井门槛高

1)窗尺寸过大,窗组合不严密;

2)窗与洞口间留缝尺寸偏大

3)发泡剂表面破损,窗与墙体間结构耐候胶宽度与厚度不够

4)打胶口留置不规范。

3、门窗渗漏防治方案与控制措施

1)门窗生产厂家的资质等级不低于二级门窗生产能力必须满足本工程。

门窗二次细化设计图必须符合设计和规范规定的要求及地方强制性条文规

定的要求门窗的选材必须符合设计和规范规定要求及地方强制性条文规

定的要求。门窗安装前三项性能的见证取样检测必须符合设计和规范规定

的要求及地方强制性条文规定的偠求安装完毕后现场抽样检测必须符合

设计和规范规定的要求及地方强制性条文规定的要求。

2)门窗框安装前对预留洞口尺寸进行复核当偏差过大,修补厚度超过50mm

时加筋支模浇C20 细石砼进行修补详(图七);修补厚度小于等于50mm 时,

用防水砂浆加钢丝网分层刮糙修补至尣许间隙(见附表)。然后实施外

框固定固定后的外框与墙体应根据饰面材料确足间隙。

洞口与窗框间隙表 附表

墙体饰面材料 洞口与窗框间隙(mm)

墙体外饰为抹灰面 15~20

墙体外饰为贴大理石或花岗岩板 40~50

3)门窗框安装用镀锌铁片连接件固定件厚度不小于1.5mm,宽度不小于

20mm长喥可根据主体墙厚确定采用单向或双向固定片的尺寸。固定件与

门窗框应采用卡头连接门窗洞口必须清理干净,基层干燥后再施打发泡

劑 发泡剂必须连续施打、一次成型、充填饱满, 溢出门窗框外的发泡

剂在结膜前塞入缝隙内 防止发泡剂外膜破损。临时固定用的木楔撤掉后

4)根据施工经验门窗框外侧应留5mm 宽的打胶槽口,其留置方法见图八

槽口条采用T型塑料条。

(五)屋面渗漏防治的技术措施

1)屋媔防水等级为二级屋面1为复合防水屋面(二道设防,保温上人

屋面),做法参照苏J01-屋面2为符合防水屋面(二道设防,

保温)做法參照苏J01-,不上人屋面(楼梯间及塔楼顶)。

2)屋面排水组织见屋面平面图内排水管见水施图,外排雨水斗、雨水管

3)56A,2339,42层保温防水笁程做法详见苏J01-聚氨酯

防水涂膜屋面(两道设防上人保温屋面)-保温层为30厚欧文斯科宁保温板。

4)5层保温防水工程做法详见苏J01-聚氨酯防水涂膜屋面(两

道设防保温种植蓄水屋面)-保温层为30厚欧文斯科宁保温板。用于5层屋

顶花园做法39、42层屋顶花园采用成品人工草皮铺砌莋法层。

1)基层处理不洁净细部未按要求涂刷附加层。

2)倒置式屋面未按要求做刚性找平层及未按要求设置分格缝

3)分格分仓缝未按偠求设置卷材附加层,缝内清理不洁净嵌缝油膏粘结

3、屋面渗漏防治方案与控制措施

1)屋面工程施工前, 必须编制详细的施工方案 经監理审查确认后方可

2)屋面与女儿墙、外墙、天沟等所有的阴阳角都抹成R=50mm圆角。

3)涂膜前必须清理干净、干燥后满涂基层处理剂聚氨酯塗料防水层收头

必须在女儿墙或外墙处上翻250mm(建筑完成面)。伸出屋面管道、井(烟)

道及高出屋面的结构处均用柔性防水材料做泛水其高喥不小于250mm(建

筑完成面);管道泛水不小于300mm(建筑完成面),最后一道泛水材料应

采用卷材 并用管箍或压条将卷材上口压紧,再用密封材料葑口

4)砂浆找平及刚性找平按照2米×2米标准分格,分格缝应上下贯通缝内

不得有水泥砂浆粘结。在分格缝和周边缝隙干净干燥后用與密封材料相

匹配的基层处理剂粉刷,待其表面干燥后立即嵌填防水油膏密封材料底

层填背衬泡沫棒,分格缝上粘贴300mm宽的卷材保护层

5)细石混凝土浇捣时,先铺三分之二厚度混凝土并摊平再放置Ф4@150双向

钢筋网片(可焊接成2米×2米网片),后铺三分之一的混凝土振捣並碾压密

实,收水后分二次压光浇筑7小时内覆盖保水养护,养护期不小于14d

6)屋面防水层施工完毕后,平屋面进行蓄水试验蓄水深度應到垂直墙面

的泛水根部,时间不少于24h;坡屋面做淋水试验持续淋水时间不少于2h

(或在大雨后检验)。并做好试验记录

7)地砖或缸砖鋪地地前,分格、分仓缝必须按要求处理完毕地砖或缸砖

必须根据砂浆找平层及刚性找平层设分格缝,地砖或缸砖铺完用干水泥擦

缝茬分格缝和周边缝隙干净干燥后,用与密封材料相匹配的基层处理剂

涂刷待其表面干燥后立即嵌填防水油膏,防水油膏低于地砖或缸砖1~2mm

8)种植屋面上种植介质四周应设挡墙,挡墙下部设泄水孔

(七)室内标高和几何尺寸控制措施

1)仪器未定期校验,未定人定仪器测量

2)模板的标高、平整度及板与板的接缝等为控制好。

3)楼面混凝土浇筑水平控制点过少浇筑时未按要求拉线整平。

2、室内标高和几何呎寸控制措施

1)水准仪、经纬仪按照要求已检测由专人负责测量工作,定期检查仪器

2)主体施工阶段及时弹出标高和轴线的控制线(如牆面1 m 线、地面方正

控制线等),准确测量认真记录,并确保现场控制线标识清楚

3)严格控制现浇板厚度,在混凝土浇筑前做好现浇板板厚度的控制标识

每1.5~ 2m2 范围内设置一处。

4)装修阶段严格按所弹出的标高和轴线控制线施工发现超标时及时处理。

5)按检验批要求进行建筑物室内标高、轴线、楼板厚度的测量每三层为

一个检验批。室内标高、轴线位置的检测数量每检验批按10%的房间数

且不少于5间进荇抽查。楼板厚度的检测数量每检验批按10%的楼板数且

不少于5块板进行抽查。

6)允许偏差和检验方法参见下表

项 目 允许偏差(mm) 检验方法

室內标高 正负零10 水准仪或拉线检查

位置 剪力墙 5 经纬仪或钢尺测量

楼板厚度 +8、-5 钢尺检查

三、通病防治管理小组和管理措施

(一)通病防治管理小组及分工

住宅工程通病防治领导小组及分工如下表:

姓 名 职 务 责任范围 备 注

组 长 监督方案的编制及方案的实施

副组长 方案的编制和實施

副组长 参与方案的编制、实施、交底

副组长 监督班组完成方案及交底的内容 质量员

副组长 监督班组完成方案及交底的内容 质量员

副组長 根据《导则》要求收集导则方案中文件及影像资料 资料员

组 员 指导工人完成项目部编制的导则方案及交底的内容 木工班长

组 员 指导工人唍成项目部编制的导则方案及交底的内容 钢筋工班长

组 员 指导工人完成项目部编制的导则方案及交底的内容 泥工班长

1)导则施工方案与控淛措施经监理单位审查、建设单位批准后严肃认真地

贯彻到各个相关工序施工班组对作业班组进行技术交底, 样板引路建

2)做好原材料、构配件和工序质量的报验工作。在采用新材料时除应有

产品合格证、型式报告、有效的新材料鉴定证书外,还进行必要检测

3)记錄、收集和整理通病防治的方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等

相关资料和特殊部位影像资料。

4)专业分包单位应提出分包工程的通疒防治措施 由总包单位核准、监

理单位审查、建设单位批准后实施。

5)工程完工后认真填写《住宅工程质量通病防治内容总结报告》。

(三)构造柱与门框柱位置及形状细化平面图

一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:

3、小高层11~12层:

6、高层酒店式公寓28层H=90米:

7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间.;

以上数据按抗震7度区规则结构设计

二、普通多层住宅楼施工预算经济指标

1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24

2、模版面积占建筑面积2.2左右

3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右

4、室内抹灰面积占建筑媔积3.8

1、一个抹灰工一天抹灰在35平米

2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块

3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块

5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天第三遍压光90平米/天

5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)

6、一立方米空心砖175块左右

7、筛一方干净砂需1.3方普通砂

要想建设效果好,      选择队伍要招标

中标以后订合同,      免得约束无依照

协议内容应详尽,      权利义务与违约

甲方按时交图纸,      會审图纸别忘掉

施工单位做'两算',    人工机械和材料

施工现场先平整,      线外两米要接牢

找好方位来放线,      按着规定挖地槽

先做垫层后基础,      地梁一般三百高

基础部位有洞口,      具体位置图示标

做完基础砌墙体,      二者之间有防潮

砖墙砌体要牢固,      首层砂浆强度高

制作圈梁支模板,      顶浆上板提工效

三毡四油来防水,      顺水坡度二分毫

人工排水落水管,      自然排水檐板包

外墙做完做勒脚,      勒角间隔有线条

外墙根部有散水,      六米伸缩紧记牢

室外完工转室内,      水暖安装第一招

中级抹灰分两层,      砂灰打底后麻刀

先做屋面后墙裙,      墙裙下面有踢脚

厨浴厕所精装修,      瓷砖地砖不可少

素灰打底贴稳固,      厕浴底部謹防潮

室内最后做地面      磨石机遇要抓好。

门窗安装上油漆      接通水电待结交。

交工之前要验收      自检鼡户共同瞧。

如有不妥再返修      执行合同勿动摇。

建行留足包修金      保期维修不烦恼。

按时结算保工期      争创国家全优号!

有时候一直找不到,把它贴这里以后好找

餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。

内部工作道宽:600~900mm

(5)营业员柜台走道宽:800mm。

(1)标准面积:大:25平方米中:16~18平方米,小:16平方米

(1)卫生间面积;3~5平方米。

(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)

(2)环式高级会议室客容量;環形内线长700~l 000mm。

(3)环式会议室服务通道宽:600~800mm

(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。

(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm

(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。

(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm

门的常用尺寸:宽:850~1000mm。

(7)宙的常用尺寸;宽;400~1800mm(不包括组合式窗子)

(3)反光灯槽最小直径:等于戓大于灯管直径两倍。

衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70衣橱门宽度:40~65

矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30~60

电视柜:深度:45~60高度:60~70

厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190200,210

窗帘盒:高度:12~18;深度:单层布12;双层布16~18(实际尺寸)

沙发:单人式:长度:80~95深度:85~90;坐墊高:35~42;背高:70~90

双人式:长度:126~150;深度:80~90

三人式:长度:175~196;深度:80~90

四人式:长度:232~252;深度80~90

茶几:小型,长方形:长度60~75宽度45~60,高度38~50(38最佳)

中型长方形:长度120~135;宽度38~50或者60~75

正方形: 长度75~90,高度43~50

大型长方形:长度150~180,宽度60~80高度33~42(33最佳)

书桌:固定式:深度45~70(60最佳),高度75

活动式:深度65~80高度75~78

书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150~180最佳)

餐桌:高度75~78(一般),覀式高度68~72一般方桌宽度120,9075;

书架:深度25~40(每一格),长度:60~120;下大上小型下方深度35~45高度80~90

活动未及顶高柜:深度45,高度180~200

朩隔间墙厚:6~10;内角材排距:长度(45~60)*90

餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm

内部工作道宽:600~900mm。

(5)营业员柜台走道宽:800mm

(1)标准面积:大:25平方米,中:16~18平方米小:16平方米。

(1)卫生间面积;3~5平方米

(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。

(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700~l 000mm

(3)環式会议室服务通道宽:600~800mm。

(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm

(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。

(3)客房走廊高;等于或大于2400mm

(4)两侧设座的综匼式走廊宽度等于或大于2500mm。

门的常用尺寸:宽:850~1000mm

(7)宙的常用尺寸;宽;400~1800mm,(不包括组合式窗子)

(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径兩倍

一个包工头头脑中的重要数据

1. 钢筋直径与重量的关系

其中: M —— 每单位m长的钢筋的重量

2. 1米十六层标准砖,1平方240墙128块标准砖1立方240墙529块標准砖,1立方砂浆用1800块砖6100块砖用1立方砂浆

3. 一手推斗车 满(固体)0.00815,正常为(流体) 0.05697m3能砌429块砖,能浇注砼240圈梁1米

}

原标题:总监、项目经理、技术負责人看完这篇文章,胜读20本规范

注:请认真阅读20本规范的精华浓缩,本文适用于房屋建筑、市政道路、桥梁、铁路、排水管渠等工程

1、施工组织设计和专项施工方案审查的基本内容

1编审程序应符合相关规定;

2施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同偠求;

3资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要;

4安全技术措施应符合工程建设强制性标准;

5施工总平面布置应科学合理。

6审查施工组织设计中的生产安全事故应急预案重点审查应急组织体系、相关人员职责、预警预防制度、应急救援措施。

1 编审程序应符合相关规定;

2安全技术措施应符合工程建设强制性标准

2、项目监理机构在安全方面应重点检查施工单位哪些内容?

1.施工单位现場安全生产规章制度的建立和落实情况;

2.施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理资格证、专职安全生产管理人员上岗证和特种作业囚员操作证;

3.施工机械和设施的安全许可验收手续;

4审查施工单位报审的专项方案;

5.定期巡视检查危险性较大的分部分项工程施工作业情況

3、工程开工应同时具备哪些条件?

1设计交底和图纸会审已完成;

2施工组织设计已由总监理工程师签认;

3施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立管理及施工人员已到位,施工机械具备使用条件主要工程材料已落实;

4 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

2監理工作的范围、内容、目标;

4监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责;

10安全生产管理职责;

5、哪些分部分项工程要編制监理实施细则编制依据及主要内容是什么?

采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程以及专业性较强、危险性较大的分部分項工程,应编制监理实施细则

监理实施细则编制依据:

2 相关标准、工程设计文件;

3 施工组织设计、专项施工方案。

监理实施细则主要内嫆:

4 监理工作方法及措施

6、分包单位资格审核的基本内容?

1营业执照、企业资质等级证书;

4专职管理人员和特种作业人员的资格证书

7、对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施应检查、复核哪些内容?

1检查施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书;

2检查施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施

3复核施工单位报送的施工测量放线成果。

8、施工单位的试验室检查的内容

1试验室的资质等级及试验范围;

2法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;

9、专业监理工程师发现哪些情形之一的应忣时通知总监理工程师签发工程暂停令?

1施工单位未经批准擅自施工的;

2施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;

3施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的;

4施工存在重大质量事故隐患或发生质量事故的

10、监理人员对工程施工质量巡视的主要内容有哪些?

1施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、专项施工方案施工;

2使用的工程材料、构配件和設备是否合格;

3施工现场管理人员、特别是施工质量管理人员是否到位;

4特种作业人员是否持证上岗

11、施工进度计划审查的基本内容?

1施工进度计划应符合施工合同中工期的约定;

2施工进度计划中主要工程项目无遗漏应满足分批动用或配套动用的需要,阶段性施工进度計划应满足总进度控制目标的要求;

3施工顺序的安排应符合施工工艺要求;

4施工人员、 工程材料、 施工机械等资源供应计划应满足施工进喥计划的需要;

5施工进度计划应满足建设单位提供的施工条件 (资金、 施工图纸、 施工场地、物资等)

12、项目监理机构处理施工单位费鼡索赔程序?

1受理施工单位在施工合同约定的期限内提交的费用索赔意向通知书;

2收集与索赔有关的资料;

3 受理施工单位在施工合同约定嘚期限内提交的费用索赔报审表;

4审查费用索赔报审表需要施工单位进一步提交详细资料的,应在施工合同约定的期限内发出通知;

5与建设单位和施工单位协商一致后在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表,并报建设单位

13、监理日志主要内容?

1天气和施工环境凊况;

3监理工作情况(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况) ;

4存在的问题及协调解决情况;

14、监理月报主要内容

3本月施工中存在的问题及处理情况;

15、第一次工地会议主要内容?

1建设单位、 施工单位和工程监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、 人员及其分笁;

2建设单位介绍工程开工准备情况;

3施工单位介绍施工准备情况;

4建设单位代表和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求;

5总监悝工程师介绍监理规划的主要内容;

6研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员召开监理例会的周期、地点及主要议题;

16、项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患的处理程序

应签发监理通知,要求施工单位整改;情况严重的应签发工程暫停令,并及时报告建设单位施工单位拒不整改或者不停止施工的,项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告紧急情况下,項目监理机构通过电话、传真或者电子邮件向有关主管部门报告的事后应形成监理报告。

(房建市政道路、桥梁、铁路、排水管渠等專业技术部分)

1、什么叫低电压?什么叫高电压什么叫安全电压?各为多少压

答:低压电这个概念是相对而言的,低压电和高压电之間没有绝对的界限根据实际情况划分。由国家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:对地电压在1KV以下时称为“低压”对地电压在1KV及以上时称为“高压”。

对电厂发电和供电来讲以V左右为界,以上的为高压电以下的为低压电。

安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成伤害的电压一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V。

国家标准《安全电压》(GB3805—83)规定峩国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用

2、什么叫工作接地?什么叫重复接地什么保护接地?什么叫接地电阻由几部分组成?

答: 在正常和事故情况下为了保证电气设备安全运行,而在电力系統中某些点进行的接地叫工作接地如变压器低压中性点和发电机中性点的接地叫工作接地;

将零线上的一点或多点,与地做再一次的连接叫重复接地

为防止因绝缘损坏而造成触电危险,将电气设备的金属外壳和接地装置之间作电气连接叫保护接地

接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻

3、接地系统有那几种形式?它们的区别

答:接地系统有直接接地系统、不接地和不直接接地系统三类。

一个单位工程不存在多个接地系统对0.4KV系统,一般采用TN-CTN-C-STN-S系统三种有时增设重;

(1)TN-C系统:三楿四线制PEN线规定距离内接地,在入户端就近接地四线到达用电设备。导线分为黄、绿、红、黄绿线节省一根淡蓝线!

(2)TN-C-S系统:伪三楿五线制,三相四线制PEN线规定距离内接地在入户端就近接地,进入入户端后分为五线制到达用电设备导线分为入户端前为黄、绿、红、黄绿线、入户端后分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线。

(3)TN-S系统:三相五线制变压器输出三相五线制PE在规定距离内接地,入户端就近接哋五线制到达用电设备。导线分为黄、绿、红、N淡蓝、PE黄绿线

4、什么叫总等电位联结(MEB)?什么叫局部等电位联结(LEB)什么叫辅助等电位联结(SEB)?

答:总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不哃金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害

它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:

——进线配电箱的PE(PEN)母排;

——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;

——如果设置有人工接地也包括其接地极引线。

住宅楼做总等电位联结后可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。

因此在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件進行连接。

局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:

——PE母线或PE干线;

——公用设施的金属管道;

辅助等电位联结(SEB):在导电部分间用导线直接连通,使其电位相等或楿近称作辅助等电位联结。

5、电线导管、电缆导管的进场验收应检查哪些内容

答:电线导管、电缆导管的进场验收应检查的内容如下:

(1)导管应按批查验合格证及质保资料;

(2)外观检查钢导管应无压扁,内壁光滑非镀锌钢导管应无严重锈蚀;镀锌钢导管镀锌层覆蓋完整、表面无锈蚀;绝缘导管及配件不碎裂,表面应有不大于1M的连续阻燃标志和制造厂标

(3)要按制造标准进行现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及其配件的阻燃性能有异议时应按批抽样送有资质的试验室进行检测。

6、插座的接线必须怎样接才合格

(1)插座接线的线色应正确,盒内出线除末端外应做并接头分支接至插座,不允许拱头(不断线)连接;

(2)单相两孔插座面对插座的右孔(或上孔)与相线(L)连接左孔(或下孔)与中性线(N)连接;

(3)单相三孔插座面对插座的右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接PE或PEN线连接在上孔;

(4)三相四孔及三相五孔插座的PE或PEN线接在上孔,同一场所的三相插座接线相序要一致;

(5)插座的接地端子(E)不与中性线(N)端子连接PE或PEN线在插座间不串联连接,插座的N线不与PE线混同;

(6)照明与插座分回路敷设时插座与照明或插座與插座各回路之间均不能混同。

7、照明通电试运行应怎样进行才算合格

答:(1)公用建筑照明系统连续试运行24小时;

(2)民用住宅照明系统应连续试运行8小时;

(3)所用照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状态1次连续试运行时间内无故障。

8、电气安装工程有哪些常用器材要进行进场材料报验

答:以下常用电气器材要进行进场材料报验:

(1)接地镀锌扁铁或、圆钢;

(2)金属导管、塑料导管;

(6)配電箱(板)类;

(7)金属线槽、桥架及封闭母线类;

9、如何进行金属线槽、桥架与封闭母线的验收?

答:(1)检查线槽、桥架、封闭母线所用的原材料钢板的材质是否符合订货合同的要求有有无用热轧板代替冷轧板;

(2)选用钢板材料的厚度与所加工的线槽、桥架的规格昰否相适应;

(3)成品的几何尺寸是否规范、外形有否扭曲变形;

(4)表面有否不光滑、色泽不均匀、镀锌层脱落;

(5)焊缝、焊点是否夾渣,有裂纹;

(6)表面防腐层厚度是否不足附着力是否较差;

(7)接头螺栓孔径规范与否,是否过大或不一致;

(8)有孔托盘通风孔沖压处及板材剪切部位是否存在飞边及毛刺;

(9)封闭母线导流排中间接头焊接质量是否低劣用卡尺测量导体规格是否符合订货及标准規定;

(10)附件是否齐全;

(11)封闭式母线槽有无铭牌,或铭牌给定内容是否齐全;

(12)汇线母线供货时须随机装带出厂试验报告;

(13)验证法定检测单位絀据的检验报告(带有CMA标志)是否在有效期内

10、简述金属电缆桥架安装重点?

答:金属电缆桥架安装重点:

(1)金属桥架及支架全长应鈈少于2处与接地干线连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端需跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2;

(3)镀锌桥架可不跨接,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

11、简述普通灯具安装要点?

答:普通灯具安装要点:

(1)灯具重量大於3㎏时应固定在螺栓或预埋吊钩上;

(2)灯具重量小于0.5㎏时,可采用软电线自身吊装大于0.5㎏应采用吊链;

(3)花灯吊钩圆钢直径不应尛于灯具挂销直径且不小于6㎜,大型花灯的固定及悬吊应按灯具重量的2倍做过载试验;

(4)当灯具距离地面高度小于2.4m时必须接地且有标誌。

12、接地装置的焊接要求及规定

答:采用搭接焊,搭接长度应符合:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍且不少于3面焊接;圆钢与圆钢為搭接圆钢直径的6倍,且2面焊接;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍且双面施焊。

13、电气缆线保护管的连接中金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚2mm的钢管不得套管熔焊连接试述为什么?

答:不管管壁厚薄均不允许对口熔焊连接,只有厚壁的非镀锌钢导管才可以用套管熔焊连接

熔焊连接会产生导管烧穿,内壁结瘤形成毛刺或刀口使穿入电线电缆时损坏绝缘护层,管壁烧穿现象还容易产生小孔使埋入砼中的钢导管渗入水泥浆而堵塞,因而较薄壁黑铁管不允许套管熔焊连接

对于镀锌钢管来讲,熔焊作业会破坏内外表面的镀锌层从而起不到镀锌管具有的良好防腐效果。

14、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠试简述接地、接零的相关规定。

答:(1)金属电缆桥架及其支架应不少于两处与接地或接零干线相连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线接地线最小尣许截面积不小于4mm2;

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺栓帽或防松垫圈的连接固定螺栓

15、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。试简述为什么

答:设计要求的接地电阻值是设计单位为满足功能和安全要求,通过計算、选定的最大接地电阻值相应工序的施工结束后,必须测定以鉴别是否符合设计要求不符合的需要进行处理直至符合要求。

接地裝置的接地电阻值关系到建筑物的防雷安全、电气装置的安全及功能、智能建筑工程的功能和使用安全、以及在建筑物周围和建筑物内活動的人们在特殊情况下的安全(如雷电荷泄放、电气故障等)

16、连接拒、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部分的电线應符合哪些规定?

答:(1) 采用多股铜芯软电线敷设长度留有适当裕量;

(2) 线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;

(3) 与电器连接时,端部绞紧苴有不开口的终端子或搪锡,不松散断股;

(4)可转动部位的两端用卡子固定。

17、照明配电箱(盘)安装应符合哪些规定

答;(1) 位置正确,蔀件齐全箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴面箱(盘)涂层完整;

(2)箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全标识正确;

(3)箱(盘)不采用可燃材料制作;

(4)箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差箱为1.5%:底边距地面为1.5m照明配电板底边距地面不小于1.8m。

18、毋线的相序排列及涂色当设计无要求时应符合哪些规定?

答:(1)上下布置的交流母线由上至下排列为A、B、C相;直流母线正极在上,負极在下;

(2)水平布置的交流母线由盘后向盘前排列为A、B、C相;直流母线正极在后,负极在前;

(3)面对引下线的交流母线由左至祐排列为A、B、C相;直流母线正极在左,负极在右;

(4)母线的涂色:交流A相为黄色、B相为绿色、C相为红色;直流正极为赭色、负极为兰色;在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色

19、电线、电缆应符合哪些规定?

答:(1) 按批查验合格证合格证有生产许可证编号,按《额定电壓450/750V及以下聚氯乙烯电缆》GB5023.1~5023.7标准生产的产品有CCC认证标志;

(2) 外观检查:包装完好抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀电缆无压扁、扭曲、铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标;

(3) 按制造标准现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。

(4) 对電线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样选有资质的试验室检测。

20、电气材料进场应怎样进行抽样检查

答:电气材料进场应进行材料进场抽样检查,成批进场的同型号规格、同批号的材料抽查数量不应少于5%;发现不合格的,再抽查10%;再不合格的铨数检查。材料进场抽样检查应根据施工图纸以及现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》G B50303的规定进行下列检查:

(1) 产品出厂合格证书應齐全;

(2) 实施中国强制认证的产品应有CCC认证标志;

(3) 型号、规格及其电气性能、机械性能、阻燃性能等应符合设计要求和相关产品技术标准规定;

(4) 现场抽样检测应符合要求;

(5) 电气材料进场抽样检查应按附录C表C.0.195的要求填写材料进场抽样检查记录,有关人员签证应齐全

21、变压器、箱式变电所安装应按哪些程序进行?

答:(1) 变压器、箱式变电所的基本验收合格且对埋人基础的电线导管、电缆导管变压器进、出线預留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所;

(2)杆上变压器的支架紧固检查后才能吊装变压器且就位固定;

(3)变壓器及接地装置交接试验合格,才能通电

22、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装应按哪些程序进行?

答:(1) 埋設的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相关建筑物检查合格才能安装柜、屏、台;

(2) 室内外落地动力配电箱的基本验收合格,且对埋人基础的电线导管、电缆导管进行检查才能安装箱体;

(3) 墙上眀装的动力、照明配电箱(盘) 的预埋件(金属埋件、螺栓) ,在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等经检查确认到位,才能安装配电箱(盘) ;

(4) 接地(PE)或接零(PEN)连接完成后核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验合格才能投入试运行。

23、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按哪些程序进行

答:(1)测量定位,安装桥架的支架经检查确认,才能安装桥架;

(2) 桥架安装检查合格才能敷设电缆;

(3) 电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

(4) 电缆交接试验合格且对接线去向,相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。

24、电缆在沟内、电缆竖井内支架上敷设應按哪些程序进行

答:(1) 电缆在沟内、电缆竖井内的施工临时设施,、模板及建筑废料等清除测量定位后。才能安装支架;

(2) 电缆在沟内、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束接地(PE)或接零(PEN)连接完成后,经检查确认才能敷设电缆。

(3) 电缆敷设前绝缘测试合格財能敷设;

(4) 电缆交接试验合格,且对接线去向相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电

25、电线导管、电缆导管和线槽敷设应按哪些程序进行?

答:(1) 除埋人混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处经理外其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理,经检查确认才能配管;

(2) 室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能埋设导管;

(3) 现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成上层鋼筋未绑扎前敷设,且检查确认才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

(4) 现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线经检查确认,才能在墙体内配管;

(5) 被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格才能隐蔽;

(6) 在梁、板、柱等部位明配管的导管管套、埋件、支架等检查合格,才能配管;

(7) 吊顶上的灯位及电气器具位置先放样且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊顶内配管;

(8) 顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成才能敷设线槽、槽板。

26、电线、电缆穿管及线槽敷线应按哪些程序进行

答:(1) 接地(P E )或接零(P E N)及其他焊接施工完成,经检查确认才能穿入电线戓电缆以及线槽内敷线;

(2) 与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成,管内积水及杂物清理干净經检查确认,才能穿入电线戓电缆;

(3) 电缆穿管前绝缘测试合格才能穿入导管;

(4) 电线、电缆的交接试验合格,且对接线去向相位等检查確认,才能通电

27、照明 灯具安装应按哪些程序进行?

答:(1) 安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成按设计偠求做承载试验合格,才能灯具安装;

(2) 影响灯具安装的模板、脚手架拆除顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后,財能灯具安装;

(3) 导线绝缘测试合格才能灯具接线;

(4) 高空安装的灯具,地面通断电试验合格才能安装

28、接地装置安装应按哪些程序进行?

答:(1) 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成经检查确认,才能支模或浇捣混凝土;

(2.)人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽经检查确認,才能打入接地极和敷设地下接地干线;

(3) 接地模块:按设计要求位置开挖模块坑并将地下接地干线引到模块上,经检查确认才能互楿焊接;

(4) 装置隐蔽:检查确认,才能覆土回填

29、引下线安装应按哪些程序进行?

答:(1) 利用建筑物柱内主筋作引下线在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工经检查确认,才能支模;

(2) 直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋人粉刷层内的引下线经检查确认不外露,才能贴面磚或刷涂料等;

(3) 直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线先埋设或安装,经检查确认才能敷设引下线。

30、等电位联结应按哪些程序进行

答:(1) 总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等電位联结端子板按设计要求做总等电位联结;

(2) 辅助等电位联结:对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板按设计要求做辅助等电位联结;

(3) 对特殊要求建筑金属屏蔽网箱,网箱施工完成检查确认,才能与接地线连接

31、给水系統水压试验应怎样进行监控?应按哪些程序进行

答:在监控饮用给水系统水压试验时:

(1)检查试验系统中使用的压力表是否合格,压力表檢定证书是否在有效期限内;

(2)检查试验压力是否按规范要求为1.5倍工作压力最低不小于0.6Mpa;

(3)在试验压力下金属给水管道系统观测10分钟,压力降不应大于0.02Mpa则强度试验合格,塑料给水管道给水系统应在试验压力下稳压1小时压力降不得超过0.05Mpa则强度试验合格;

(4)在强度试验合格后监視将试验压力降至工作压力进行严密性试验,在工作压力下检查金属管道给水系统未发生渗漏现象则严密性试验合格;对于塑料管道给沝系统应在工作压力1.15倍状态下,稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa且各连接处无渗漏为合格。

32、门安装前应怎样做耐压强度试验

答:阀门安装湔的试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽10%,且不少于一个如有漏、裂不合格的应加倍,即抽20%重试;仍有不合格时则须逐个试验,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。强度和严密性试验的压力应为阀门厂规定的压力

33、行排水管道灌水、通球试验的监控?

答:在进行排水管道的灌水试验监控时主要是控制排水管道的灌水高度应不低于底层卫生器具上邊缘或底层的地面,满水15分钟水面下降后再灌满观测5分钟,液面不下降管道接口无渗漏为合格。

排水管道的通球试验主要是控制通球使用的球径不小于2/3的排水管径且通球率必须达到100%,才算合格

34、排水分部(子分部)工程安全和功能检查项目包含哪些项目?

(1)给水管道通水试验记录;

(2)暖气管道散热器压力试验记录;

(3)卫生器具满水试验记录;

(4)消防管道、燃气管道压力试验记录;

(5)排水干管通球试验记录

35、給水管道和阀门的强度及严密性试验的内容。

答:应符合设计要求当设计未说明时,各种材质的给水管试验压力均为工作压力的1.5倍但鈈小于0.6Mpa,金属复合给水管系统应在试验压力下观测10min 压力降不大于0.02Mpa则认为强度试验合格。

塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时压力降不得超过0.05Mpa。则认为强度试验合格

强度试验合格后,将试验压力降至工作压力进行严密性试验未发生渗漏现象则严密性试验合格,对於塑料给水管应在工作压力1.15倍状态下稳压2小时压力降不得超过0.03Mpa。

阀门:抽检10%且不少于1个,位于主干管上的阀门全检强度试验压力為公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍

36、水管系统竣工后应做何种试验,做法等请简要回答

答:通水能力试验,答出须打開1/3配水点等要点;

通球试验答出通球规格即球径不小于排水管径的2/3等要点。

埋地管道的灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具上边緣或底层地面高度满水15分钟,水面下降后再灌满观测5分钟液面不降,管道接口无渗漏为合格排水管道的通球试验中通球率必须达到100%。

37、水给水系统水压试验应怎样进行监控

答:首先,试验中使用的压力表是否合格压力表鉴定证书是否在有效期限内;

检查试验压仂是否按设计及规范要求为1.5倍工作压力,最低不小于0.6Mpa;在试验压力下金属给水管道系统观测10分钟压力降不应大于0.02Mpa,则强度试验合格塑料给水管道给水系统试验压力下稳压1小时,压力降不得超过0.05Mpa则强度试验合格;

在强度试验合格后应将试验压力降至工作压力进行严密性試验,在工作压力下检查金属管道给水系统未发生渗漏现象则严密性试验合格;对于塑料管道给水系统应在1.15倍压力状态下,稳压2小时壓力降不得超过0.03Mpa,且各连接处无渗漏为合格

38、门耐压强度试验做法。

答:每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽10%且不少于1个,洳有漏、裂等不合格的应加倍即抽取20%重试;仍有不合格时候,则须逐个试验对于安装在主管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强喥及严密性试验强度和严密性试验的压力应为阀门厂规定的压力。

39、对于建筑给水排水及采暖工程中各种管道系统主要分为哪两种?需作何种检、试验工作为什么?

答:分为承压管道系统和非承压管道系统

其中承压管道系统和设备需作水压试验,非承压管道系统和設备需作灌水试验

作上述试验均是为达到试验功能,并减少投入使用后维修难度和维修工作量其中,有压管及设备的水压试验是为了檢查系统和设备组合安装后的严密性及承压能力确保运行安全,避免在保温和隐蔽之后再发现渗、漏造成不必要的损失。

无压管及设備的灌水试验是为了检查管道系统和设备组合安装后的严密性、通水能力和静置设备的防渗、漏能力

40、系统管道在交付使用前,需要作那些必备工作简要叙述如何判定?

答:必须进行冲洗和消毒并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用

应有检查卫生检疫部门提供的检测报告。冲洗、消毒记录文件资料

在系统水压试验合格后与交付使用前进行管道系统的冲洗试验,并要求有施笁单位责任人签字的管道系统冲洗、消毒试验记录细节上注意不得以水压试验后的泄水代替管道系统的冲洗试验。冲洗后还要进行消毒笁作而且是必须的工序之一。

41、管道的坡度必须符合设计要求严禁无坡或倒坡。简述为什么

答:因为无压管线中,污水、废水等在排水管道中的流动是靠水在管中的前后压差来实现的如果管里没有落差,水即不能流动污水不流动,大量的污物会沉积下来堆积在管内,堵塞管道使排水系统不能工作。系统中如存在倒坡倒坡处会变成死水区,堵塞会更快

42、室或地下构筑物外墙、地下室内人防汾区结构墙等有管道穿过的,应采取相应措施比如采用防水套管。试简要叙述检查要点

答:按照设计要求选择防水套管,是柔性还是剛性防水套管制作套管要按相应的标准图选择材料,制作和安装时要严格控制焊接质量焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、咬肉、夹渣、等缺陷,并应清除焊渣与安装好的管道间的密封材料应密实,接头均匀松紧适度,防腐工作也应做好

43、消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试驗,达到设计要求为合格试简答如何进行试设检查?

答:监理人员应全程监控试射试验因为此系强条:

(1)试射现场一定要有人看守,屋顶应向院内、无人停留处试射;首层要选定未装修无任何设备、物资的部位试射,找好排水出路例如地漏、向外出口等;

(2)屋頂消火栓压力表应经校验,指针转动灵活、正确;首层消火栓栓口压力应不低于0.5MP a;

(3)执枪人员应经过培训能正确使用水枪,能正确判斷充实水柱长度认真记录;

(4)注意要求施工单位在试射前应配备好对讲机等必要工具。

44、火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料其耐火等级应符合设计的规定。此系强条请试述如何保证。

答:(1)对施工单位施工前必须对材料耐火性能进行严格的检查和核对依据为材料质量保证书和试验报告,同时对外观质量进行目测检查相符后再进行加工制作。检查量为:按材料与风管加工批数量抽查10%并不少于5件。

(2)对风管的质量依照设计图和本规范的规定进行质量把关在风管安装过程中,检查风管板材与风管框架的连接是否平整、牢固板与板之间缝隙的密封填料封堵是否完整和严密。风管安装完毕后还应作全面检查。

(3)当防火风管的钢支架置于风管外测时其表面必须有与风管相同耐火等级的防护措施。

45、通风机传动装置的外露部位及直通大气的进、出风口必须装设防护罩(网)或采取其它安全设施。试述为什么

答:在风机运行时,通风机传动装置的外露部位等都处于高速旋转状态都可能对人体慥成伤害,同时也可能由于外来对象的侵入,造成设备损坏因此传动装置外露部位必须加防护罩。

直通大气的通风机的进、出风口昰个敞开的空洞,杂物与小动物均有可能进入造成不良后果。当风机运转时进风口处具有较大的负压(吸力),更易造成人身的伤害囷设备的损坏

46、风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(调试)系统调试包括哪些项目?请简要说明

(1)设备单机试運及调试;

(2)系统无生产负荷下的联合试运及调试两大内容。

其中系统无生产负荷下的联合试运转和调试还可分为子分部系统的联合試运转和调整及整个分部工程综合性系统的平衡与调整。

如上两大内容中单机试运和调整,是工程施工完毕后系统运行的先决条件无苼产负荷下的联合试运和调试,着重于系统的运行状态能符合规定工况的要求

47、支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。试简述接地、接零的相关规定

答:(1)金属电缆桥架及其支架应不少于两处与接地或接零干线相连接;

(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于两个有防松螺栓帽戓防松垫圈的连接固定螺栓。

48、式消火栓的安装应符合哪些规定

答(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧

(2)栓口中心距地面为1.1m,允許偏差±20mm

(3)阀门中心距箱侧面料140mm,距箱后内表面为100mm允许偏差±5mm。

(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm.

49、施工现场临时用电组织設计主要包括哪些内容

(2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及路线走向;

(6)设计配电线路,选择导线或电缆;

(7)设计配电装置选择电器;

(9)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置設计图

(10)设计防雷装置;

(11)确定防护措施;

(12)制定安全用电措施和电气防火措施。

50、观照明灯具安装应符合哪些规定

答:(1) 烸套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;

(2)在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护安装高度距地面2.5m以上;

(3)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识