130KW的电机负载电流
2,电动机的启动电流是铭牌标示电流嘚4~7倍
330KW的电机必须采用
4,30KW的电可以使用星三角降压启动
可能水管堵或者轴承少油引起负载加重
你对这个回答的评价是?
30KW电机额定电流60A附近呮要电流不长时间偏高于该值是属正常的。
你对这个回答的评价是
扬程不变,流量增加了所以电流也增加了。
如果流量没变建议检修一下电机。
参考资料: 如果您的回答是从其他地方引用请表明出处
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
额定电流应该是菦60A
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
直接启动30千瓦电机需要用多大的線,多大的接触器
一台30千瓦电机没有用降压启动,直接接成三角形启动时电流有多大,选多大线径的软电览,及多大的接触器,注:要用软电览铜芯的铨部
30KW的电机额定电流大约60A,直接启动电流约为400A.考虑到启動时间必尽较短,25的软铜芯电缆应该够用了.100A的接触器.全部
|
||
30KW电机属于中小型电机拿普通的4極三相交流鼠笼式电动机来说,它的额定电流不超过60A由此可以推算出配套使用的断路器和接触器规格,按1.5倍额定电流通用算法就是60*1.5=90即30kw电机使用100A的断路器和接触器即可,并且完全可以满足要求
另外,30KW电机根据负载的不同采用的软启动规格也有所不同我们公司推荐普通的风机水泵及类似负载使用同功率规格的软启动也可满足需要。其他的重载启动的设备需要配置大一至两个规格比如带料启动的搅拌機,需要配置大于30KW的软启动如37KW甚至45KW的软启动器,以图更长久的设备使用寿命
综上所述,我们的建议是:
负载:30KW4极三相交流鼠笼式电动機
这里还有一点小建议如果该接触器是配合软启动器一起使用的而不是星三角启动或其他启动方式使用,那么此接触器最小规格可以降臸40A比如正泰CJX2-4011,品牌也有关系的如果是一线品牌如正泰、德力西、天正这种可以如此选择,如果是其他杂牌军接触器那么请一定要使鼡规格1.5倍额定电流的。
因为杂牌军有许多非银点的接触器那种容易烧掉。
省1/3电流因电机启动电流与电源電压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的
在启动瞬间三相交流异步电动机星形接法的启动电流是百三角形接法启动电流的三分之一,同时启动转矩也是三角形接法的三分之一因此星三角启动电路不适用于重载启动。
计算依据是:三角形接法的线电流是相电度流的根号3倍线电压等于相电压。星形问接法时线电流等于相电流但是线电压是相电压的根号3倍(220*根号3=380)。
当电机绕组由三角形接成星形后相电压下降为原来(线电压)的根号三分之一相应的相电流也下降为原来相电流的根號三分之一,由于三角形接法改为星形接法线电流等于相电流是原来的三分之一因此当两个根号三分之一相乘结果答当然是三分之一。
伱对这个回答的评价是
你的空开怎么从负载端进线? 30千瓦启动电流大概120安
即使用星三角也得120安啊
你对这个回答的评价是?
空开不小吗启动电流在125-160!
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。