A总承包单位承接一综合楼工程建筑面积,工期:500日历天质量标准:合格,该工程实行工程监理建筑层数:地上22层,地下2层基础类型为桩基筏式承台板,结构形式為现浇剪力墙混凝土采用预拌混凝土,屋面防水采用SBS改性沥
青防水卷材外立面为玻璃幕墙,室内装修档次高经建设、监理单位同意,总承包单位将玻璃幕墙、室内装修分别分包给具有合法资质的B、C单位室内大堂(按设计要求,墙面为干挂爵士白石材墙面高度26m,大厅內有4根圆柱干挂石材)室内装修工程
验收时发现存在以下质量问题:
1.未做后置埋件的现场拉拔强度检测。
2.木龙骨与墙接触处未作防腐處理
3.墙面石材板块接缝不平,板面纹理不通顺色泽深浅不均匀。
4.镶嵌金属条个别不清晰不通顺。
(1)承包单位如何向监理单位进行材料报验?
(2)该综合楼工程质量验收合格应符合什么规定?
(3)该综合楼完工后应如何组织竣工验收?
(4)B单位幕墙工程验收时应提交哪些资料?
(5)室内装修笁程是否存在违反强制性条文的质量问题?如有请指出,违反了哪条强制性条文
  • 参考答案:(1)总承包单位材料进场后首先进行自检,自检合格后向项目监理部提交(工程材料报审表)同时附:材料出厂合格证、检测报告、按规定要求进行复试的检验报告,经监理工程师审查并确認其质量合格后方准使用。专业承包单位材料进场后首先进行自检自检合格后将自检合格资料报送总承包单位,总承包单位检查合格後由总承包单位项目向项目监理部进行材料报验经监理工程师审查并确认其质量合格后,方准使用
    (2)该综合楼工程质量验收合格应符合丅列规定:
    1)单位工程所含分部工程的质量均应验收合格;
    2)质量控制资料应完整;
    3)单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;
    4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;
    5)观感质量验收应符合要求。
    (3)该综合楼完工后应按如下程序组织验收:
    1)單位工程完工后,A单位应自行组织有关人员进行检查评定并向建设单位提交工程验收报告。
    2)建设单位收到工程验收报告后应由建设单位负责人组织施工(含分包单位,即A、B、C单位)、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收
    3)单位工程有分包施工时,分包单位对所承包的笁程项目检查评定总包派人参加,分包完成后将资料交给总包。
    4)当参加验收各方对工程质量意见不一致时可请当地建设行政主管部門或工程质量监督机构协调处理。
    5)单位工程质量验收合格后建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件报建设行政主管部門备案。
    (4)幕墙工程验收时应提交下列资料:
    1)幕墙工程竣工图、结构计算书、设计说明及其他文件;
    2)建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件;
    3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;
    4)幕墙工程所用硅酮结构膠的认定证书和抽查合格证明、进口硅酮结构胶的商检证、硅酮结构胶的相容性和剥离粘结试验报告;
    5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告;
    6)幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能及其他设计要求的性能检测报告;
    7)打胶、养护环境温度、湿度记录双组份硅酮结构胶的混勻性试验记录及拉断试验记录;
    8)防雷装置检测记录;
    9)隐蔽工程验收文件;
    10)幕墙构件和组件的加工制作记录,幕墙安装施工记录;
    12)《幕墙使鼡维护说明书》及其他质量保证资料
    (5)有。"不做后置埋件的现场拉拔强度检测"违反了强制性条文:"饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、連接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固"