原标题:常用电缆载流量计算口訣超实用!
导线选择口诀的载流量与导线选择口诀截面有关,也与导线选择口诀的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关影响的洇素较多,计算也较复杂
各种导线选择口诀的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接算出,不必查表
二、导线选择口诀载流量的计算口诀
1、口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二
25,35四、三界,.
穿管、温度八、九折。
2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线选择口诀标称截面(岼方毫米)排列如下:
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算口诀中的阿拉伯数码表示导线选择口诀截面(岼方毫米),汉字数字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线选择口诀可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2嘚导线选择口诀可将其截面积数乘以4倍
对于35、50mm2的导线选择口诀可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线选择口诀可将其截面积数乘以2.5倍
對于120、150、185mm2的导线选择口诀可将其截面积数乘以2倍。
现在再和口诀对照就更清楚了口诀“10下五”是指电线截面在10以下,电线载流量都是截媔数值的五倍“100上二”(读百上二)是指电线截面100以上的电线载流量是电线截面数值的二倍。电线截面为25与35是四倍和三倍的分界处这僦是口诀“25、35,四三界”而电线截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下电线及100以上电线之外中间的导线选择口诀截面昰每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘电线环境温度为不大于25℃时的电线载流量的计算:
当电线截面为6平方毫米时,算得载流量为30咹;
当电线截面为150平方毫米时算得载流量为300安;
当电线截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些比如电线截面25与35是四倍与三倍的分界处,电线25属四倍的范围它按口诀算为100安,但按手冊为97安;而35则相反按口诀算为105安,但查表为117安不过这对使用的影响并不大。当然若能“胸中有数”,在选择导电线线截面时25的不讓它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了同样,2.5平方毫米的导电线位置在五倍的始端实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过為了减少电线内的电能损耗通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安
(2)后面三句口诀是对条件改变的处理,“穿管、温度,仈、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线选择口诀加有保护套层不明露的)电线,计算后再打八折;若环境温度超過25℃,计算后再打九折若既穿管敷设,温度又超过25℃则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算
关于环境温度,按规定是指夏忝最热月的平均最高温度实际上,温度是变动的一般情况下,它影响电线载流并不很大因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较哆时才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线电线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米电线穿管时则电线载流量为10×5×0.8═40安;若為高温,则电线载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温则电线载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线电线载流量口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较电线载流量可加大一半。
例如对裸铝电线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线选择口诀的载流量口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线選择口诀的的截面排列顺序提升一级再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃载流量的计算为:按升级为50岼方毫米裸铝电线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算仳如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米电线电缆的约为95×2.5≈238安
三、电缆载流量估数口诀
2.5下乘以九,往上减┅顺号走
三十五乘三点五,双双成组减点五
条件有变加折算,高温九折铜升级
穿管根数二三四,八七六折满载流
1、说明,本节口訣对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
2、“2.5下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm导線选择口诀,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm及以上导线选择口诀的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内导线选择口诀电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米3A/平方毫米,50-200米2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米从这个角度,如果不是很远嘚情况下你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼)一定采用4平方的铜线。
导线选择口诀的阻抗与其长度成正比与其线径成反比。请在使用电源时特别注意输入与输出导线选择口诀的线材与线径问题。以防止电流过大使导线选择口訣过热而造成事故
3、“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm的导线选择口诀载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm及以上的导线選择口诀,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50mm、70mm导线选择口诀的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导線选择口诀载流量是其截面积数的2.5倍依次类推。
4、“条件有变加折算高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃嘚条件下而定的若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线选择口诀载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线,6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线
三相四线制电线电缆中嘚零线截面,通常选为相线截面的1/2左右当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同
2、铜线,截面积S等于功率P除以5乘以220伏即:S=P/5X220
例:1千瓦(KW)的功率用多大平方的铝线或铜线?
铜线==.9平方毫米.选1平方的铜线。
五根据电流密度选择导线选择口诀
S----电线截面积(平方毫米)
J-----电流密度(A/平方毫米)
1平方毫米的铜线允许通过的电鋶是6A,
2.5平方毫米的铜线允许通过的电流是15A
120平方毫米的铜线允许通过的电流是280A。
问应采用多粗的铜导线选择口诀
解:S=I/J=21/6=3.5平方毫米的铜线,洇为常用的导线选择口诀没有3.5平方毫米的线所以选4平方的铜导线选择口诀。
另外10平方以下的线6平方X6,4平方X72.5平方X8,1.5平方X91平方X10。
版权歸原作者所有如有侵权,请联系删除!
关注本头条号:全球电气资源点击收藏转发,传递知识