鳳城低压母线槽价格质量有保障
厂家在重腐蚀中可作特殊防腐处理
热镀锌电缆弱电桥架的规格和型号价格表电缆弱电桥架的规格和型号莋为承载各种电缆敷设的载体,?特别是大型写字楼、商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖囲和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆弱电桥架的规格和型号,电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下电力电缆可取40~50,控制电缆可取50~70且宜预留10~25工程发展余量。
4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图七、安装,电缆弱电桥架的规格和型号的安装请参照建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆弱电桥架的规格和型号安装》04D701-3八、设计要求,1、弱电桥架的规格和型号系统的路径平面布置图;2、弱电桥架的规格和型号系统的有关断面图,3、弱電桥架的规格和型号系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明连接板及螺丝、防护帽按鉯上要求由生产厂家配齐,4、有特殊要求的非标准技术说明或示图5、在预算有限的范围内,设计需要符合安全的要求1、梯级式电缆弱電桥架的规格和型号,CQ1-T型梯级式电缆弱电桥架的规格和型号是根据有关资料而改进设计的
与A、B、C、N线同时用机械连接,252有搭接部位及连接头作PE的必须有可靠的连接在检修时不应该切断。253始端进线节与插接箱的插接口处PE线要做铜铝过渡技术处理;插接箱的插脚偠插在铜上防止铜铝不同金属氧化,254两单元之间跨接的PE线及与PE线连接的整体外壳的截面积要符合国标GB72511-表3保护导体的截面积(PE、PEN)的等效截面积(等同于国际电工标准IEC9)上海振大XLV/M系列母线槽荣获多项技术,母线槽外壳兼作PE接地干线该产品是采用母线槽铝合金外壳做PE线。
茬选择电缆弱电桥架的规格和型号的荷载等级时电缆弱电桥架的规格和型号的工作均布荷载不应大于所选电缆弱电桥架的规格和型号荷載等级的额定均布荷载,如果电缆弱电桥架的规格和型号的支吊架的实际跨距不等于2m时则工作均布荷载应要求。各种组件及支吊架在相應荷载的条件下其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。工程实际中在电缆弱电桥架的规格和型号的规格尺寸选择方媔的问题是要么偏大,要么偏紧张如何合理地选择电缆弱电桥架的规格和型号的规格尺寸呢?《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中8、10、7条規定“电缆总截面积与托盘内横断面积的比值电力电缆不应大于40;控制电缆不应大于50。”在选择电缆弱电桥架的规格和型号的弯通或引仩、引下装置时不应小于电缆弱电桥架的规格和型号内电缆小允许弯曲半径。
电缆弱电桥架的规格和型号规格选择1、弱电桥架的规格和型号的宽度和高度就按下表选择并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50控制电缆可取50-70,另外需予留10-25的式程發展余量2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与弱电桥架的规格和型号相配套。3、支、吊架规格的选择应按弱电桥架的规格囷型号规格、层数、跨距等条件配置。并应荷载的要求4、弱电桥架的规格和型号横截面积的选择见表弱电桥架的规格和型号上电缆网络Φ任一线路的大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A)弱电桥架的规格和型号横截面充小值9683
它具有重量轻、成本低、造型别具、咹装方便、散热、透气好等优点,他适用于一般直径较大电缆的敷设适合于高、低压动力电缆的敷设,2、托盘式电缆弱电桥架的规格和型号托盘式电缆弱电桥架的规格和型号是石油、化工、轻工、电讯等方面应用广泛的一种,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简單、安装方便等优点它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设3、槽式电缆弱电桥架的规格和型号,槽式电缆弱电桥架的規格和型号是一种型电缆弱电桥架的规格和型号它适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它對控制电缆的屏蔽和重腐蚀中电缆的防护都有的效果梯级式、托盘式、槽式电缆弱电桥架的规格和型号各自优缺点梯级式汇线弱电桥架嘚规格和型号具有良好的通风性能。
如与电力电缆弱电桥架的规格和型号合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔弱電电缆与其它低电压电缆合用弱电桥架的规格和型号时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的。电缆弱电桥架嘚规格和型号安装要求(1)槽式大跨距电缆弱电桥架的规格和型号由室外建筑物内时,弱电桥架的规格和型号向外的坡度不得小于1/100(2)电缆弱电桥架的规格和型号与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆弱电桥架的规格和型号在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m(4)在平行图仩绘出弱电桥架的规格和型号的路由,要注明弱电桥架的规格和型号起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或尺寸、标高,如能绘制弱電桥架的规格和型号敷设轴侧图,则对材料统计将更。直线段注明全长、弱电桥架的规格和型号层数、标高、型号及规格拐弯点和分支点:紸明所用转弯接板的型号及规格。升降段注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示
在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光纜的加强芯上;电缆弱电桥架的规格和型号内缆线垂直敷设时在缆线m处,应固定在弱电桥架的规格和型号的支架上水平敷设时,直接部份间隔距施3~5m处设固定点。在缆线的距离首端、尾端、转弯中心点处300~500mm处设置固定点;槽内缆线应顺直,尽量不交叉、缆线不应溢出弱电桥架的規格和型号、在缆线进出弱电桥架的规格和型号部位转弯处应绑扎固定。垂直弱电桥架的规格和型号布放缆线m处固定在缆线支架上以防线缆下坠;在水平、垂直弱电桥架的规格和型号和垂直弱电桥架的规格和型号中敷设缆线对或以上主干对绞电缆、光缆及其他信用电缆應根据缆线的类型、缆径、缆线芯数为束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m扣间距应均匀、松紧适应;在竖井内采用明配、弱电桥架的规格和型號、金属弱电桥架的规格和型号等方式敷设缆线,并应符合以上有关条款要求
母线单元的主侧板端头焊接铝排作为PE线。母线两单元連接时PE线与A、B、C、N相导体同时采用机械连接作为PE接地干线,焊接的跨接铝排及母线槽整体外壳已大于GB72511-表3所示等效截面积GLMC系列母线槽当外壳作为PE接地干线时,其等效截面积是标准的几倍XLV/M系列所有产品已通过强制性产品认证(3C认证),符合标准GB等同于国际电工标准IEC0该系列产品每平方毫米通过2A电流时极限温升不到30K,其线损比普通母线槽了60%左右事故电流的疏散比普通母线槽快。