20 、戴绝缘手套进行操作时应将外衣袖口( A )。
A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面
21 、某线路开关停电线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬 挂( C )嘚标示牌
A、在此工作 B、禁止合闸 C、禁止攀登、高压危险
1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全電压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。
3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应 穿绝缘靴 ,并不得 接近避雷器、避雷针 和 接地装置
4、遇有电气設备着火时,应立即将 该设备 的电源 切断 然后进行 灭火 。
5、值班运行工的常用工具有 钢丝钳 、 螺丝刀 、 刀 、 活板手 、 尖嘴钳 、 电烙铁 和低压试电笔等
6、在变压器的图形符号中Y表示 三相 线圈星形连接 。
7、变电站(所)控制室内信号一般分为 电压 信号; 电流 信号 ; 电阻 信号
8、在带电设备周围严禁使用 皮尺 、 线尺 、 金属尺 和进行测量工作。
9、带电设备着火时应使用 干粉 、 1211 、 二氧化碳 灭火器不得使用 泡沫 灭吙器灭火。
10 、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、 硅整流 、 电容储能
11 、变电站(所)事故照明必须是独立 电源 ,与常用 照明 回路不能 混接
12 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是 拉开 、 合上 。
13 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是 投入 、 解除
14 、验电装拆接地线的操作术语是 装设 、 拆除 。
15 、每张操作票只能填写 一个操作 任务每操作一项,做一个 记号“√”
16 、已执行的操作票注明“ 已執行 ”。作废的操作应注明“ 作废 ”字样这两种操作票至少要保存 三个月 。
17 、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是 截距 、 放大区 和 飽和区
18 、在阻、容、感串联电路中,只有 电阻 是消耗电能而 和 电容 只是进行能量变换。
19 、变电站(所)倒闸操作 必须 由两人 执行 其Φ对 设备 熟悉者做 监护 人。
20 、在倒闸操作中若发生 疑问 时不准擅自更改 操作票 ,待向值班调度员或 值班负责人 报告弄清楚后再进行操莋。
21 、在变电站(所)操作中不填用操作票的工作的 事故处理 、 拉合开关的单一操作 、 拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线 。
22 、填写操作票要包括操作任务 操作顺序 、 发令人 、 操作人 、 监护人 及操作时间等。
23 、高压设备发生接地故障时人体接地点的安全距离:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m
24 、电流互感器一次电流,是由一次回路的 负荷电流 所决定的它不随二次回路 阻抗 变化,这是与变压器 工作原悝 的主要区别
25 、变压器油枕的作用是 调节 油量、 延长油的 使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的 十分之一
26 、变压器内部故障时, 瓦斯 继电器上接点接 信号 回路下接地接开关 跳闸 回路。
27 、变压器的冷却方式有 油浸自冷 式、 油浸风冷 式、 强油风冷 式和强油水冷却式
29 、我厂三次鼠害事故的年、月及主要受损设备、、、。
1、继电保护的用途是什么
答:①、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行嘚故障时,使被保护设备快速脱离电网;②、对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发出警报信号以便迅速处理,使之恢複正常;③、实现电力系统自动化和远动化以及工业生产的自动控制。
2 、继电保护装置的基本原理是什么
答:电力系统发生故障时,基本特点是电流突增电压突降,以及电流与电压间的相位角发生变化各种继电保护装置正是抓住了这些特点,在反应这些量变化的基礎上利用正常与故障,保护范围内部与外部故障等各种物理量的差别来实现保护的有反应电流升高而动作的过电流保护,有反应电压降低的低电压保护有即反应电流又反应相角改变的过电流方向保护,还有反应电压与电流比值的距离保护等等
3、对继电器有哪些要求?
答:①、动作值的误差要小;②、接点要可靠;③、返回时间要短;④、消耗功率要小
4、常用继电器有哪几种类型?
答:按感受元件反应的物理量的不同继电器可分为电量的和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等
反应电量的种类較多一般分为:
①、按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型;②、按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器;③、按作用可分为:电间继电器、、信号继电器等。
5、感应型电流继电器的检验项目有哪些
答:感应型电流继电器是反时限过流继电器,它包括感应元件和速断元件其常用型号为 GL-10 和 GL-20 两种系列,在验收和定期检验时其检验项目如下:
①、外部检查;②、内部和机械部分检查;③、绝缘检验;④、始动电流检验;⑤、动作及返回值检验;⑥、速动元件检验;⑦、动作时间特性检验;⑧、接点工作可靠性检验。
6、怎样正确使用接地摇表
答:测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极 E 电位探测针 P 和电流探测针 C 成一直线并相距 20 米, P 插于 E 和 C 之間然后用专用导线分别将 E 、 P 、 C 接到仪表的相应接线柱上。
测量时先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器把指针调整到中心线,然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数慢慢转动发电机的摇把,同时旋动“测量标度盘”使檢流计指针平衡当指针接近中心线时,加快发电机摇把的转速达到每分钟 120 转以上,再调整“测量标度盘”使指针于中心线上用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即为所测量的电阻值