低压摇表房出线柜,母线槽用摇表检测绝缘,操作步骤,欢迎有经验的师傅指点

      母线槽的绝缘电阻值与母线槽的長度、周围环境的湿度和温度有关对低压摇表母线槽进行绝缘电阻测量时,可采用500V绝缘电阻表一般不能低于0.5MΩ。国内母线槽制造厂对每单元的母线槽规定绝缘电阻不低于20MΩ,通常能达到500MΩ。

      对母线槽安装好后安进行详细检查,并用塞尺检查连接处的缝隙不准有金属之類的东西残存在母线上,以防短路事故的发生用绝缘电阻表进行绝缘摇测,母线绝缘电阻大于0.5MΩ。


      1、应根据设备的电压等级正确选择搖表,如在500V以下设备上应选用500V摇表;1000V以上的设备应分别选用1000、2500V的摇表,防止选错导致事故发生

      2、摇表在使用十,要放置平稳合理控淛摇表速度,切忌忽块忽慢一般应控制在120转/分钟的速度(可以±20%,但最多不能超过25%)

      3、严禁测量带电运行的母线槽,必须将设备的电源先切断与电源隔离并进行必要的短路接地。

      4、应使用带有绝缘材料的单股导线连接母线铜排与摇表

      5、在正式测量前,应检查摇表装置是否正常分别进行一次开路试验和短路试验。

      6、绝缘电阻值随测量时间长短而不同一般采用1min以后的读数,对等一些电容量特别大的設备应已指针稳定不变时的读数为准。

      7、在摇表没有停止转动和封闭母线没有放电前不可用手触及母线槽的相位母排,必须先将母线對地短路接地放电按后再停止摇表的转动,让制放电打坏摇表

      8、兆欧表未停止转动以前,切勿用手去触及设备的测量部分或兆欧表接線桩拆线时也不可直接去触及引线的裸露部分。

      9、测量时除记录母线的绝缘电阻外,必要时还需记录当时的温度、气候灯可能对测量囿影响的其他条件

    10、兆欧表应定期校验。校验方法是直接测量有确定值的标准电阻检查其测量误差是否在允许范围以内。 

}