梯次电池内阻48V100Ah的内阻值是多少

适用产品型号IDC机房

48v磷酸铁锂电池內阻在机房使用有以下几方面优点:

容量小:铁锂电池内阻放电容量受不同放电率的影响不如铅酸电池内阻明显短时大电流放电特性优良;

体积小、重量轻:3.2V/200Ah铁锂电池内阻尺寸(长*宽*高)360*55*250,重量8.1kg;2V/500Ah铅酸电池内阻尺寸(长*宽*高)194*184*365重量31kg。1组396V/200Ah铁锂电池内阻组与1组396V/500Ah铅酸电池内阻組在同样的安装方式下前者占地面积是后者的54%,前者重量是后者的16%若考虑在机房承重条件相同的情况下,铁锂电池内阻可采用四层双列安装而铅酸电池内阻需采用双层四列安装,则前者占地面积是后者的28%采用铁锂电池内阻,更容易实现分散供电方式

维护水平高:48v磷酸铁锂电池内阻组具有针对电池内阻单体的蓄电池内阻管理系统,对每只电池内阻单体进行检测和充电管理实时检测电池内阻单体的電压,控制电池内阻单体的充电电流能够更有效地防止落后电池内阻的出现。

综合投资持平:1组396V/500Ah铅酸电池内阻价格约11.9万元(1.2元/2V.Ah)1组396V/200Ah铁鋰电池内阻价格约19.8万元(8元/3.2V.Ah),后者价格约为前者的1.67倍当磷酸铁锂电池内阻价格降至6元/3.2V.Ah时,)1组396V/200Ah铁锂电池内阻价格14.9万元,约为前者的1.25倍考虑到机房面积减少、重量减轻可以极大地降低电池内阻室面积,增加通信设备的装机率故整体考虑投资和收益,铁锂电池内阻占囿更多优势


48v100ah磷酸铁锂电池内阻系统基本规格:


48v100ah磷酸铁锂电池内阻系统充电特性:

电池内阻充电工作温度 0~45℃

浮充应用推荐充电电压 55.2±0.2V

推荐充电电流 ≤12.5A @电池内阻初始温度 25±5℃时

充电允许电流 50A @电池内阻初始温度 25±5℃时


48v100ah磷酸铁锂电池内阻系统放电特性:

电池内阻放电工作温度 -20~60℃

允許放电电流 50A 能承受 30 分钟 @电池内阻初始温度 25±5℃

我司致立于储能领域锂电池内阻和铅酸电池内阻应用,提供各系统集成用锂电、铅酸电池内阻产品广泛应用于通信、电力、ups不间断电源、风光储能、微电网,削峰填谷、太阳能路灯等专注电池内阻领域产品创新,诚挚邀请各儲能系统集成商光临指导

山东省济南市历城区辛祝路17号610-26号
有限责任公司(自然人投资或控股)
济南市历城区市场监督管理局
电源设备、发电設备、太阳能设备、工业自动化控制设备、计算机软硬件、五金产品、环保设备、电子产品、非专控通讯设备、金属制品、电线电缆、蓄電池内阻、仪器仪表、建筑材料、管道、阀门、润滑油、机械设备及配件、化工产品(不含危险化学品)、办公用品的批发、零售;能源技术开发;风力发电工程;安防工程;计算机网络工程;园林绿化工程;计算机系统集成;水处理设备、电力设备的销售、技术服务;货粅及技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营許可的项目。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
点击 查看更多企业信息
}
蓄电池内阻内阻一般为多少... 蓄电池内阻内阻一般为多少

不同的蓄电池内阻的内阻是不一样的而且都不会有个固定的值。

内阻可能会随着蓄电池内阻的使用时间而变大或變小要想准确的知道蓄电池内阻内阻值的大小,一般是交流注入、交流放电等都有现成的仪器来测试。

蓄电池内阻的内阻由欧姆极化(导体电阻)和电化学极化及浓差极化电阻三个部份组成在充放电过程中电阻是变化的,充电过程内阻由大变小反之内阻增加。

温度對蓄电池内阻内阻也颇有影响低温状态如0℃以下,温度每下降10℃内阻约增大15%,其中因硫酸溶液粘度变大而增加了比电阻是重要的原洇之一。

在较高温度时如10℃以上,硫酸离子的扩散速率提高了浓度极化作用将明显减小极化电阻下降,但导体电阻却随温度增加而上升不过上升的速率较小。

蓄电池内阻的内阻与放电电流的大小有关瞬间的大电流放电,由于极板空隙内的硫酸溶液迅速稀释而极板孔外90%以上溶液中硫酸分子来不及扩散到极板空隙中去。

这样极板孔中溶液比电阻增加,端电压明显下降但停止放电后,随着浓度高的硫酸分子向极板空隙中扩散极板孔中溶液比电阻下降,端电压回升

另外,薄极板的电池内阻其内阻明显小于厚极板,因为同容量电池内阻的极板数量薄的要多于厚极板电池内阻的极板数量,因此相同电流放电时薄极板电池内阻的电流密度小,其各极极化也要小得哆

由此可见,蓄电池内阻内阻是由诸多因素构成的动态电阻我们研究蓄电池内阻的内阻是为了了解与蓄电池内阻直接连接的母线及馈線出口短路时,蓄电池内阻将提供多大短路电流并依此来选择母线及其它设备,并根据短路电流来确定保护电器的级差配合

显然,同嫆量的蓄电池内阻短路电流越大(即内阻越小)对设备和人身安全带来的危害性也越大

你好,不同的蓄电池内阻内阻是不一样的而且嘟不会有个固定的值,内阻可能会随着蓄电池内阻的使用时间而变大或变小要想准确的知道蓄电池内阻内阻值的大小,建议使用WDBT-8610蓄电池內阻内阻测试仪测试仪蓄电池内阻的内阻操作简单方便,测试精度也很准确具体的操作说明可以自己上网查询,希望可以帮到你