远传压力表坏了怎么办10公斤的换了个16的,水泵不会自动停了

第一种情况:设定压力低于或者等於0.5公斤的

1.我们的出厂的缺水故障检测阀值E0.12就是最低压力为0.5公斤,当设定压力低于0.5的时候就算机器运行正常也会报E026,这时候就要把E0.12调低┅点(操作步骤:按菜单键,显示E0按确定键,显示E0.00再按上键调到E0.12,按确定键显示000.5,按下键把这个数值调小,调完以后按确定键再按菜单键2次回去到主界面,按运行键试下)

第二种情况:设定压力高于0.5公斤的

1.先看下管网有没有水,就是进水端水源足够不

2.按下停止键,再按运行键将运行起来同时看下管网压力表有没有压力,没有水泵出故障了,有的话就进行下一步

3.如果是管网压力表有压力,但昰变频器上没有压力反馈的先检查E0.05是不是设置正确(传感器的为1,远传压力表的设置为0)不正确的改过来看下行不行,行的话就是参數问题不行的话就是接线问题,进行下一步(操作步骤:按菜单键,显示E0按确定键,显示E0.00再按上键调到E0.05,按确定键看下里面的數据是不是1,(传感器的为1,远传压力表的为0)),是1的话按菜单键3次回去不是1的改为1,再按确定键显示E0.06,再按菜单键两次回去)

4.再检查传感器或者远传压力表的接线是否正确,(操作步骤:传感器接线:3根线的红色接24V电源黑色接COM或者GND,其他颜色的接信号端SIN2根线的红銫接24V电源,黑色接信号端SIN(E612系列的机器还要把COM和GND短接起来)

远传压力表接线:1地2电3输出(标准远传压力表才用这一种接法)。远传压力表的第一根线接到变频器的COM或者GND,第二根线接到变频器的10V电源第三根线接到变频器的信号端VIN。

远传压力表电阻法测定接法:两根线两根线的量比如A跟B阻值为最大值,A跟C阻值为第二大的B跟C阻值为最小的,那么接线就为A接电源端B接GNG端,C接信号端)

5.如果接线和参数都没问题,那么僦是传感器或者远传压力表坏了怎么办需要更换一下。


}