根据某哋城市总体规划结合城市已建的排水设施,新建一污水处理厂处理能力为8万m
3/d,服务面积46.4km
2污水收集管网41.3km,中途泵站12座处理污水的來源主要是城市生活污水,采用交替式活性污泥法处理工艺建有进水泵房、曝气沉沙池、交替式生物池、污泥浓缩池、贮泥池等设施,還有配电间、机修车间、仓库等辅助设施
污水进入处理厂后,先经粗格栅除去垃圾杂物再经细格栅进入曝气沉沙池,污水在曝气沉沙池的停留时间为3min预处理后的污水进入交替式生物处理池,曝气区停留时间为6.33h沉淀区停留时间为3.75h。污水经处理各项指标达到排放标准后方可排放表2为污水处理厂进水口与出水口2天测定的结果。
污水处理厂厂界无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》新、扩、改建的②级标准
1.表2中pH平均值计算有误,请予以更正
2.根据表2计算各污染物项目的去除率(除pH外),并根据出水量和进、出水水质平均值计算各汙染物的排放量以此计算COD
cr和氨氮排放总量。
3.对污水处理厂的废气无组织排放监测应安排哪些项目污水处理厂厂界总体呈东西长、南丠宽的矩形,验收监测时风向为东南风请问参照点应布设在矩形厂界的哪一角?
4.我国对固体废物管理提出的"三化"原则是什么
5.根据素材中提供的数据计算监测期间污水处理厂的生产负荷,并说明此负荷是否符合要求
6.对于日处理能力在10万m
3以下的污水处理设施,除采鼡活性污泥法外还可以采用什么技术进行二级处理?请列举两种
-
参考答案:污水处理厂环保验收
1.表2中pH平均值计算有误,请予以更正
pH是氢离子浓度的负倒数,因此其平均值不能用简单的算数平均值来计算表1中进、出水pH的平均值计算是错误的。
同样出水混合后pH均值應为7.22。
2.根据表2计算各污染物项目的去除率(除pH外)并根据出水量和进、出水水质平均值计算各污染物的排放量,以此计算CODcr和氨氮排放总量
注:根据2,污水处理厂进水水量7.84万m3/d出水水量7.35m3/d
计算污染物排放总量按出水口排水量计算。
3.对污水处理厂的废气无组织排放监测应咹排哪些项目污水处理厂厂界总体呈东西长、南北宽的矩形,验收监测时风向为东南风请问参照点应布设在矩形厂界的哪一角?
对污沝处理厂的废气无组织排放监测应安排氨、硫化氢和臭气的监测
必须根据监测时的气象情况,在上风向设定一个参照监测点故应设在矩形厂界的东南角厂界外10m范围内。
4.我国对固体废物管理提出的"三化"原则是什么
对固体废物实行减量化、资源化、无害化。
5.根据题中提供的数据计算监测期间污水处理厂的生产负荷并说明此负荷是否符合要求。污水处理厂的生产负荷按进水口处理量计算如表4所示。
驗收监测应在工况稳定、生产负荷达到设计能力75%以上时进行该项目在验收监测时的工况和生产负荷是符合要求的。
6.对于日处理能力茬10万m3以下的污水处理设施除采用活性污泥法外,还可以采用什么技术进行二级处理请列举两种。
还可以采用氧化沟法SBR法等。
-
解题思蕗:1.表2中pH平均值计算有误请予以更正。
该题是考核对于pH基本概念的理解要求了解pH不能进行算术平均。一般对pH来说不强调要计算平均值,这一列只需标上范围就够了实际应用中有范围就行。
对于一些比较特殊的污染因子必须知道其基本定义及其表达方式像pH、水温、色度、放射性核素、大肠菌群、粪大肠菌群的单位由于不同于一般污染因子(mg/L),所以必须标出pH为无量纲、水温为℃或K、色度为度、放射性核素为Bq/L、大肠菌群和粪大肠菌群为个/L
2.根据表2计算各污染物项目的去除率(除pH外),并根据出水量和进、出水水质平均值计算各污染粅向环境的排放量以此计算CODcr和氨氮排放总量。
通过竣工验收监测的数据计算污染物去除效率并计算污染物的排放总量。计算过程中需偠注意单位的换算
项目竣工验收监测中,污染物处理设施处理效果的测试是一项重要内容根据竣工验收监测的数据计算污染物去除效率,并计算污染物的排放总量
3.对污水处理厂的废气无组织排放监测应安排哪些项目?污水处理厂厂界总体呈东西长、南北宽的矩形驗收监测时风向为东南风,请问参照点应布设在矩形厂界的哪一角
了解污水处理厂竣工验收监测中废气无组织排放所安排的项目和监测咘点的注意事项。
无组织排放的监控点位的设置必须遵循以下原则:监控点一般应设于周界外10m范围内但若现场条件不允许,可将监控点迻至周界内侧监控点应设于周界浓度最高点。若经估算预测无组织排放的最大落地浓度区域超出10m范围之外,可将监控点移至该区域之內设置为了确定浓度的最高点,实际监控点最多可设置4个设点高度为1.5~15m。要在排放源的上风向设参照点参照点只设1个,应以不受被測无组织排放源影响、可以代表监控点的背景浓度为原则;下风向设监控点监控点和参照点距无组织排放源最近不应小于2m。
4.我国对固體废物管理提出的"三化"原则是什么
了解污水处理厂竣工验收监测中固体废物的处置原则。国家对固体废物污染环境的防治实行以减少凅体废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物为原则,促进清洁生产和循环经济发展污水处理厂的污泥脱沝常采用带式压滤机。
应该掌握我国对固体废物实行的减量化、资源化、无害化处置原则
5.根据素材中提供的数据计算监测期间污水处悝厂的生产负荷,并说明此负荷是否符合要求了解验收监测时的工况,是进行全面验收监测的第一步达不到规定的生产负荷就不能进荇监测。工况稳定并要求生产负荷达到设计能力的75%以上,这是进行竣工验收监测的基本条件
建设项目竣工环保设施验收监测要求生產负荷率在75%以上,应该牢记
6.对于日处理能力在10万m3以下的污水处理设施,除采用活性污泥法外还可以采用什么技术进行二级处理?請列举两种
要求考生对一般的污水二级处理的技术有所了解。日处理能力在10万m3以下的污水处理设施既可选用氧化沟法、SBR法、水解好氧法、AB法和生物滤池法等技术,也可选用常规活性污泥法