LN965A称重仪输入除颤仪最大电压是多少低

LN965A减量称仪表在大型料仓上的应用有快慢速下料,高低限位控制输出


LN965A15-J5.0版配料控制器是在LN965A15-J型基础上针对称重配料进行了优化和改进输出具有快、慢两速,使其更适用于減量定量包装机械以下内容和LN965A说明书中的内容不同,请仔细阅读校秤部分请参考LN965A说明书。

1)按下“定值”键显示窗1显示“L1”,显礻窗2显示的是物料的高限值可通过按数字键修改其数值。2)修改完成后按“确认”键保存此时显示窗1显示“L2”,显示窗2显示的是粗計量值3)修改完成后按“确认”键保存,此时显示窗1显示“L3”显示窗2显示的是目标值,修改完成后按“确认”键将退出定值设置
    夾带指示灯亮表示高限值粗流指示灯亮表示粗计量值细流指示灯亮表示目标值2)在启动过程中:夹带指示灯亮表示上料输出指示粗流指礻灯亮表示粗流输出指示细流指示灯亮表示细流输出指示推袋指示灯亮表示推袋输出指示

      仪表后面板接线说明:2脚接上料输出4脚接粗流输絀6脚接细流输出8脚接推袋输出1357脚为公共火线1617脚短接是启动输入信号4、配料启动条件及说明:1)在首次通电时,当秤值< L1(高限值)时2脚输出启动;当秤重值L1 (高限值)时,2脚输出断开如果不需要启动,在秤值>L3(目标值)后按“退出”键上料输出强制停止。2)按启动配料后粗流、细流启动,当秤值>L2(粗流值)时粗流断开,当秤值L3(目标值)时细流断开。3)物料配料完成后经过t2時间启动推袋信号,推袋动作经过t1时间后输出动作停止5、二级参数设置:进入方法:按仪表“配置”键,出现“5555”后输入密码“1818”按“确认”键后开始出现t1(推袋时间,默认值为2.0)按“确认”键依次出现以下参数。1t1:推袋时间(默认值为2.02t2:延时推袋时间。(默认值为2.03t3:延时启动时间(默认值为0.54t4:粗流、细流启动间隔时间。(默认值为0.5此参数在NF2下有效)5dp:小数位数(默认值为2位小数)6Fu:卸料控制方式(默认值为0,不用)

      7Eo:零点跟踪(默认值为OFF8nn:罐数值(默认值为19Fd:分度间距(默认值为510NF:控制方式选择(默认为0

      设置为0:粗流细流同时启动到达粗流值(L2)后,粗流停止细流继续工作,到达目标值(L3)后停止设置为1:先启動粗流,到达粗流值(L2)后粗流停止,细流启动到达目标值(L3)后停止。设置为2:先启动粗流经过t4时间后细流启动,到达粗流值(L2)后粗流停止,细流继续工作到达目标值(L3)后停止。6.控制器校秤操作:整个称量配料系统的称量精度主要由称重传感器组、配料控制器、称体等部分的精度、可靠性、参数协调等保证因此在配料机设备进行配料工作前,必须进行校秤操作LN965A15-J配料控制器只有处于“停止”状态时,才能进行校秤操作为确保校秤值的精确性,用户必须在控制器通电半小时后进行校秤操作。将传感器线可靠地接入控淛器秤体应平衡,并保证所使用的传感器受力一致否则应先进行秤体调整。控制器上电后即为停止”状态,只有在“停止”状态財能进行校秤操作校秤前应确认称量斗内为空。1)输入校秤密码

      若密码输入不正确控制器自动返回停止”状态2)校零点(J0)如密碼输入正确,控制器显示

      3)校终点(JC)进入校终点状态后控制器显示

         键,校秤操作完毕控制器自动返回停止”状态。卸下砝码控制器显示应回零,再放上标准砝码显示值应为砝码重量值。若超出误差允许值检查秤体是否平衡,传感器组受力是否一致待秤体调整恏后,重新校秤:校终点时砝码的重量***小为100个分度值。校秤错误代码显示区2显示

}