plc的48V的信号plc编程电缆驱动碰地发生短路为什么不烧保险

西门子S7-200PLC输入直流电压24V接了交流220V电壓当时我还连接了USB/ppi下载线跟电脑,我把PLC拆开了看了下好像是485端口上的连个并列的两端是金属白中间是黑色的东西烧了,我想买... 西门子S7-200PLC輸入直流电压24V接了交流220V电压当时我还连接了USB/ppi下载线跟电脑,我把PLC拆开了看了下好像是485端口上的连个并列的两端是金属白中间是黑色的東西烧了,我想买一个换一下不知这样行不行,,求帮助我想把它修好,
经过自己的摸索发现应该是

如果是在信号输入端接入220V电壓,那么信号输入的光耦会损坏,但后面电路并不损坏直接更换光耦就可以了。为了使用安全PLC机的信号输入都使用了物理隔离,即輸入端的输入信号驱动光耦这样当输入误接入220V后只会导致输入光耦损坏,直接更换光耦就可以了

如果是在24V供电的PLC接入220V电源,因电源保護需要一定时间电源部分会全部损坏,电源损坏会导致后面电路大面积损坏基本没有维修的价值了。

你对这个回答的评价是

换个新嘚得了,输入模块没多少钱你要想自己换就查查芯片型号,买完焊上但西门子的芯片估计不好买

您好,我是电源接错了
你这个不是電源PS模块,不就是个输入模块么你要换电源还是修模块?
我看看底层电源模块看起来好像没烧

你对这个回答的评价是?

咱们做工控的搞这个不是很在行,拿着去电子市场找个专业点的,200块钱搞定

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

只能是接线有问题或接地(公囲线)有问题。没有别的问题了

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案。

}

只能是接线有问题或接地(公囲线)有问题。没有别的问题了

是啊 我搞三菱PLC从没遇过这种事 不知48V怎么来的 好像是24两次接入了
仔细检查一下X的COM的接线,我觉得应该问题嘚症结可能在这儿

你对这个回答的评价是?

FX2n的 程序可以用 输入输出都没问题 就是不知道为什么出现48V

你对这个回答的评价是