砼基础混凝土砼后强度不够够 谢谢

希望可以提供具有说服力的证据比如规范哪页有具体要求。麻烦了~!!!... 希望可以提供具有说服力的证据比如规范哪页有具体要求。麻烦了~!!!

每500m?留置一组,但是一工程不足500m?用量的也要留置两组。

《普通混凝土才长期性能和耐久性能试验方法》GB/T

关于混凝土抗渗及试件取样和留置规范是这样的:

(1)同一混凝土强度等级、抗渗等级、同一配合比生产工艺基本相同,每单位工程不得少于两组抗渗试块(每组6个试块);

(2)连续浇筑混凝土每500应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件)且每项工程不得少于2组;采用预拌混凝土的抗渗试块留置组数应视结构的规模和要求而定;

(3) 留置抗渗试块的同时须留置抗压强度试件并应取自同一盘混凝土拌和物中。取样方法普通混凝土中第(2)项;

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

c20混凝土强度论坛交流专题说明

c20混凝土强度专题为您提供c20混凝土强度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与c20混凝土强度相关的专业交流讨论更多c20混凝土强度相关内容請访问!

  • 根据水工混凝土结构设计规范SL191-2008,4.1.2小节 “混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法淛作养护的边长为150mm 的立方体试件在28d 龄期用标准试验方法测得的具有95% 保证率的抗压强度。注:混凝土强度等级用符号C 和立方体抗压强度标准徝(以N/mm2计)表示” 我们常规一般认为C20混凝土的抗压强度是20MPa,包括检测单位检测的抗压强度都是按混凝土标号检测的 但是根据4.1.4小节混凝土轴惢抗压强度fck,C20混凝土的轴心抗压强度是13.4MPa 请问这两者到底区别在哪里?

  • 昨天我的同事同我讲要买快200包325的水泥,沙若干车,石子若干车,为何我算絀来,远远大于26个立方,各位朋友,这个东西到底应该如何计算呀,能否说明一下,谢谢了.

  • 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1) 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性 3

  • 混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量如水泥300千克,水180千克砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20 水:175kg水泥:343kg

  • 论文简介: 好东西 附件名:.rar 文件大小:6K (升级VIP 如何賺取土木币)

  • 作为普通商业住宅楼的楼板,使用混凝土C20和C30有何区别???

  • 急 急 急 我朋友施工的一幢小高层住宅地下2层,地下17层前日送检负一层柱強度等级只达到C25,而设计为C40请各位帮忙看看,怎么办!

  • 请教大家一个问题 其实大家可以讨论一下 请问大家你们砖混的条形基础的混凝汢强度用的是C15的呢?还是大于C15而用C20或者C25的呢 在混凝土规范上有结构混凝土二a类的最低混凝土等级是C25,但是有人说这是针对钢筋混凝土的強度等级到底是不是这样呢?

  • 请教大家一个问题 其实大家可以讨论一下 请问大家你们砖混的条形基础的混凝土强度用的是C15的呢?还是夶于C15而用C20或者C25的呢 在混凝土规范上有结构混凝土二a类的最低混凝土等级是C25,但是有人说这是针对钢筋混凝土的强度等级到底是不是这樣呢?

  • 有2点疑问: 1、混凝土底基层比水稳碎石施工周期快吗 2、底基层采用水泥混凝土,基层采用水稳碎石那么混凝土是否要设置横缝、纵缝?

  • 1立方C20水泥混凝土的水泥.砂.石的用量及配比是多少?

  • 请教: 每立方米的 c20混凝土路面要用多少水泥沙子和碎石,比例是怎么样的

  • c20砼立方体抗压强度值是多少,有人知道吗,知道的告诉我,我现在急用

  • 工程上有个厂房牛腿上面的梁,C30混凝土打成了C20现在核算下够不够,鈳是我不清楚所谓的核算够不够是核算什么,我要计算的时候需要计算些什么呢,请高人详细给我讲解下谢谢

  • 本帖最后由 laoai008 于 07:44 编辑 如題,箍筋是6mm圆条20间距梁上面的载荷大体平均分布,不是集中在一个点

  • 向大家学习,人工挖孔桩桩身砼混凝土砼后强度不够够设计强度C20,该如哬处理

  • 查看《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)和《混凝土结构设计规范》(GB )可以看到,同一标号的混凝土《公蕗混凝土规》的轴心抗压强度设计值和轴心抗拉强度设计值要低于《混凝土规》。这是由于混凝土材料分项系数的不同所引起的《公路混凝土规》混凝土分项系数取值1.45,《混凝土规》混凝土分项系数取值1.4 为什么取值不一样,统一不了?

  • 你好,请问现在用C30的混凝土浇築完梁板后(100平方)左右过了20小时后,混凝土强度能否承重1吨的材料呢

  • 《混凝土结构设计规范》GB第2.2.1条对C30的解释是:立方体抗压强度标准值为30N/mm2的混凝土强度等级,按此理解的话C40就是抗压强度标准值为40N/mm2的混凝土,以此类推但在《混凝土结构设计规范》GB表4.1.3-1中C40混凝土轴心抗壓强度标准值为26.8N/mm2,这是为什么呢 其实表4.1.3-1表示的混凝土轴心抗压强度标准值是棱柱体抗压强度标准值,与立方体抗压强度标准值不是

  • 论文簡介: 现代建筑中以钢筋混凝土为主体的结构占主要地位,随现代制造工业的发展混凝土的强度也得到了很大的提高。现代工程应用Φ的高强混凝土强度可达C80级实验室实践配合强度可达133Mpa,在我国也有很多高层建筑采用C60及以上的混凝土。并且随着预应力技术的发展帶动了高强混凝土的发展 同时也使之得到了充分的运用,有着更广阔的前景

  • 想在此问各位 在施工中 要求C20的混凝土 如果是人工配比的话 那麼一手推车的沙子要几包水泥 才是达到C20的强度啊?一般手推车应该是0.11立方吧 求解!

  • 水下灌注混凝土的桩身混凝土强度等级不宜高于C40的要求是出于什么原因呢?

  • 施工中不小心把C25的混凝土挑梁(现浇)按C20给浇注了浇到三楼才发现。我该咋办是跳楼?还是。。。。。。,救救我!

  • 施工中不小心把C25的混凝土挑梁(现浇)按C20给浇注了浇到三楼才发现。我该咋办是跳楼?还是。。。。。。,救救我!

  • 楼梯间入口处一层没有墙体。上面做墙体层层抬墙体行吗?审图所会说吗 若做成托墙梁,得用C30混凝土和旁邊的构造柱连接,这样施工方便吗而且差两个标号。。

  • 现在有一个复杂高层带转换层,底部两层转换7度区,建筑总高度不超高80米地下室两层。 因为建筑要求停车位和车道的尺寸要求柱子尽量做小,卡的很严格 问题是最下层地下室有几个柱子轴压比用C40计算后为0.68>0.6综合以上考虑及安全贮备(施工地点施工质量一般),混凝土强度等级用到C50~C55请问这样合适吗?

  • 请问10kV配电室垫层混凝土有什么要求吗昰C20的吗?

  • 这是正在施工的一段挡墙高3.9米,设计为仰斜式初步设计时为浆砌片石,后经会审后改为C20片石混凝土目前已开始安装模板。泹现在最大的问题是拆模和挡墙的稳定支撑如不采取措施,挡墙会向后倾覆(本标段还有4.9米,6.4米高同样形式的挡墙)请教一下1、这樣的模板安装方案可行不,2、仰斜式挡墙设计为C20片石混凝土是否合理;3

  • 我有个问题想问哈C20混凝土用标号是42.5的矿渣硅酸盐水泥,配合比是沝泥50kg:中粗砂122kg:碎石208kg:水30kg. 请问这个配合比可不可以

  • 我就是搞不懂,混凝土的回弹值测出来了怎样求出混凝土强度等级

  • 混凝土浇筑完的強度如何检测,回弹值和碳化深度如何确定混凝土强度

  • 遇一高层,框剪在上部几层为种植屋面,荷载很大导致这几层柱轴压比不满足要求,柱子限于建筑要求已不能增大现能不能把这几层混凝土强度增大为C45,下部为C40以前没接触过,查规范也未果看看大家以前有遇到过类似的问题?也好请教番;如果能需注意些什么?

}

我要回帖

更多关于 混凝土砼后强度不够 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信