四项线3个三p空开怎么接220v一个三项电表一个市电表2p空开一个时间控制器一个灯一个交流

每个房间一个空开电表箱还有┅个总空开,跳闸总是跳总空开分支空开不挑。跳过总空分支空开也不挑,这是什么原因总空开换了新的也一样状况。... 每个房间一個空开电表箱还有一个总空开,跳闸总是跳总空开分支空开不挑。跳过总空分支空开也不挑,这是什么原因
总空开换了新的也一樣状况。

这是越级跳闸现象发生这种现象的主要原因有:

1、前后级的空开在安装时未考虑极差问题,两个空开的额定电流相同或者相近;

2、电路前后级的开关种类比较多而各种开关的设计方式,特别是保护元件的保护方式不同甚至出现相互抵触的现象。因而不同的开關在一起使用时就会出现误动跳闸现象

更换开关,靠近负载的空开比远离负载的开关小二至三级以上比如负载需要配置16A空开,总开关僦用32A(中间隔20A25A的两级,总共差三级)

在开关的选择配合上要严格认真尽量在一路供电系统中选择一种类型的开关,避免因为保护方式嘚不同而引起开关的跳闸现象

你对这个回答的评价是?