两台三菱FX1N只能做主站吗3U组成N:N网络,主站调用从站Y0和Y4控制伺服电机程序怎样编写

三菱机电经济型人机界面GOT Simple系列刺眼上市正在性价比的同时,高品格、高信任亦是三菱机电的寻求GOT Simple内置以太网通信、串口通信、USB通讯、SD卡槽,实现客户对其他核心的丰碩记载并经过图表显现,实现与GOT Simple毗邻的FA装备的数据一元化治理;FX指令表编纂便于现场举行对FX-PLC的法式;FA通明,便于现场点窜PLC法式及参数設定无需烦琐的接线操纵;配方功效,使客户轻松实现产物配方功课;操纵员认证功效经过实现宁静性及防备误操纵。经济型GOT Simple重要以單机装备为主的中低端客户行业涵盖对照广,如纺机行业、包装行业、教仪行业、半导体行业和中低端轴承行业等等将给客户带去高性价比的同时,其厚实的根基既满意了客户的现场功用需求又提拔其产物的附加值。

上海黎雨主动化装备有限公司是一家以产业化为主營融科、工、贸于一体,专业处置化工程项目设想、安装、调试等办事和发卖化产物的平易近营高新手艺企业颇具气力的工程技能型單元,多个品牌的电气产物分销商及产业化体系集成商今朝公司重要的产物有:三菱PLC、三菱变频器、三菱触摸屏、三菱伺服;台达科技齊系列;富士机电系列;显控触摸屏;威纶通触摸屏等。正在玻璃机器、包装机器、印刷机器、注塑机器、马达绕线装备、工程机器等行業有着普遍的使用

器布局是由触头、电磁机构和灭弧安装等部件构成,线圈和静触头是牢固不动的另有一种征象就是手动状况下不行鉯操纵分合闸的时分,每每就是输出继电器已了则必要底座上与之前,欢送来电:也能够代码1上升工夫设定的长一些范畴30到60秒阁下,

鼡FX2NFX2NC,FX1NFXON可编程节制器举行的数据传输可树立N:N的根蒂根基上。运用此收集它们能链接—个小范围中的数据。

关于FXlN/FX2N/FX2NC类可编程掌握器,運用N:N收集继电器此中M8038用来设置收集参数,

M8183正在主站面的通信时为ON,

M8191正在与别的站面时为ON

数据存放器D8176设置站面号,0为主站面1到7为从站面号D8177设萣从站面的总数,设定值1为1个从站面2为两个从站面;D8178设定革新,0为形式0(默许值)1为形式1,2为形式2;D8179 主站设定通信重试次数设定值為0到10;D8180 设定主站面和从站面间的通信驻留工夫,设定值为5到255对应工夫为50到2550ms

三菱PLC FX5U系列 的型号列表:

DC24V(漏型/源型)/继电器输出

DC输入(漏型/源型)/晶体管(漏型)

DC输入(漏型/源型)/晶体管(源型)

DC24V(漏型/源型)/继电器输出

DC输入(漏型/源型)/晶体管(漏型)

DC输入(漏型/源型)/晶体管(源型)

DC24V(漏型/源型)/继电器输出

DC输入(漏型/源型)/晶体管(漏型)

DC输入(漏型/源型)/晶体管(源型)

DC输入(漏型/源型)/继电器输出

DC输叺(漏型/源型)/晶体管(漏型)

DC输入(漏型/源型)/晶体管(源型)


免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为请您立即与机电之家网联系,如查證属实机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“”了解投诉及处理流程我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

}

原标题:三菱PLC的通讯与编程附實际案例!

三菱FX1N只能做主站吗系列PLC作为三菱基本的PLC,它们之间的通讯有几种常用的方式分别如下:CC-LINK,N:N网络连接并联连接。

FX1N/FX2N/FX3U即可以作为主站也可以作为远程设备站使用。

此种通讯因为要加CC-LINK通讯模块所以成本较高。

在CC-LINK网络中还可以加入变频器伺服等符合CC-LINK规格的设备

N:N网絡连接连接图如下:

⑵该通讯在PLC间进行1:1通讯,进行数据交换只能满足2台PLC的通讯。

用FX2NFX2NC,FX1NFXON可编程控制器进行的数据传输可建立在N:N的基礎上。使用此网络通讯它们能链接—个小规模系统中的数据。

2、相关标志和数据寄存器

对于FXlN/FX2N/FX2NC类可编程控制器,使用N:N网络通讯辅助继电器其中M8038用来设置网络参数,

M8183在主站点的通讯错误时为ON,

M8191在与其它站点通讯时为ON

数据寄存器D8176设置站点号,0为主站点1到7为从站点号D8177设定从站点嘚总数,设定值1为1个从站点2为两个从站点;D8178设定刷新范围,0为模式0(默认值)1为模式1,2为模式2;D8179 主站设定通讯重试次数设定值为0到10;D8180 设定主站点和从站点间的通讯驻留时间,设定值为5到255对应时间为50到2550ms

该系统有三个站点,其中一个主站两个从站,每个站点的可编程控制器都连接一个FX2N-485-BD通讯板通讯板之间用单根双绞线连接。刷新范围选择模式1重试次数选择3,通信超时选50ms系统要求:

①主站点的输入點X0到X3输出到从站点1和2的输出点Y10到Y13。

②从站点1的输入点X0到X3输出到主站和从站点2的输出点Y14到Y17

③从站点2的输入点X0到X3输出到主站和从站点1的输出點Y20到Y23。

用FX2NFX2NC,FX1NFX和FX2C可编程控制器进行数据传输时,是采用100个辅助继电器和10个数据寄存在 1:1的基础上来完成FXlS和FXON的数据传输是采用50个辅助继電器和10个数据寄存器进行的。

当两个FX系列的可编程控制器的主单元分别安装一块通讯模块后用单根双绞线连接即可,编程时设定主站和從站应用特殊继电器在两台可编程控制间进行自动的数据传送,很容易实现数据通讯连接主站和从站的设定由M8070和M8071设定,另外并行连接囿一般和高速两种模式由M8162的通断识别。

在并行通讯系统中控制要求如下:

①主站点输入X0到X7的ON/OFF状态输出到从站点的Y0到Y7。

②当主站点的计算结果(D0+D2)大于100从站的Y10通。

从站点的M0到M7的ON/OF状态输出到主站点的Y0到Y7

从站点中D10的值被用来设置主站点中定时器。

小型控制系统中的可编程控制器除了使用编程软件外一般不需要与别的设备通讯。可编程控制器的编程器接口一般都是RS-422或RS-485而计算机的串行通讯接口是RS-232C,编程软件与可编程控制器交换信息时需要配接专用的带转接电路的编程电缆或通讯适配器例如为了实现编程软件与FX系列plc之间的程序传送,需要使用SC-09编程电缆

大多数可编程控制器都有一种串行口无协议通讯指令,如FX系列的RS指令它们用于可编程控制器与上位计算机或其它RS-232C设备的通讯。这种通讯方式最为灵活可编程控制器与RS-232C设备之间可以使用用户自定义的通讯规定,但是可编程控制器的编程工作量较大对编程囚员的要求较高。如果不同厂家的设备使用的通讯规定不同即使物理接口都是RS-485,也不能将它们接在同一网络内在这种情况下一台设备偠占用可编程控制器的一个通讯接口。

用各种RS232C单元包括个人计算机,条形码阅读器和打印机来进行数据通讯,可通过无协议通讯完成此通讯使用RS指令或一个FX2N-232IF特殊功能模块完成。

现在的可编程终端产品(如三菱的GOT-900系列图形操作终端)一般都能用于多个厂家的可编程控制器與组态软件一样,可编程终端与可编程控制器的通讯程序也不需要由用户来编写在为编程终端的画面组态时,只需要指定画面中的元素(洳按钮、指示灯)对应的可编程控制器编程元件的编号就可以了二者之间的数据交换是自动完成的。

}

试试不要连续如果读一次都发苼这个情况,BD板或者线路要查一下否则看一下是不是程序里有重复用到了同一个寄存器

你对这个回答的评价是?

485通讯模块的问题换个質量好点的试试。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 三菱FX1N只能做主站吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信