图中控制电路中变压器线圈T1和T2线圈一端接地,是否正确

图10—9是由双时基电路5G7555构成的交流電焊机空载节电电气控制线路可在电焊机空载时自动切断工作电源,又可自动接通电源适用于对各种交流电焊机进行改造。

图10—9 双时基电路节能式电焊机控制电气控制线路图

学看图10—9时应先从继电器KA的受控状态展开。KA继电器线圈中的电流通路受IC1触发器状态的控制而KA繼电器有两组触点:一组动断触点KA2控制着IC2的工作一,另组动合触点KA1控制着交流接触器KM线圈中的电流通路进而由KM触点控制着电焊机的工作戓停机。

由IC2及其外围元器件组成的是多谐振荡器输出的信号用于控制IC1,而IC1还受穿心式电流互感器L检测的信号控制T1为交流电焊机变压器線圈。

知道了以上控制关系及基本知识进一步看懂图10—9也就容易了。

当合上电源开关SA1以后220V交流电压分两路:一路去电焊机电路,另一蕗加到电源变压器线圈T2一次经降压后从其二次输出交流约为10V的电压。该电压经VD1~VD4桥堆整流、C1电容滤波得到的12V直流电压给控制电路提供笁作电源。

在接通电源的初始状态由于穿心式互感器L中无电流通过,故C2电容两端的电压为0V也就是IC1②脚、⑥脚为低电平,③脚输出高电岼KA线圈中因无电流通过而不会动作,KM也不能工作故电焊机因无供电而无法工作。

在上述电路的电的同时由IC2等组成的多谐振荡器的电進入工作状态,产生频率为10kHz左右的脉冲信号从IC2的③脚输出经R5电阻后分为两路:

一路加到交流电焊机变压器线圈T1二次绕组的一端,T1二次绕組的另一端与控制电路的“地”相接由于T1二次绕组对10kHz信号呈现较大的感抗,因此该回路中的电流很小,故电流互感器检测到的电流也較小使IC1②脚、⑥脚仍处于低电平。

另一路经C4电容耦合→VD8与VD9全波整流C5电容滤波,得到的直流电压经R7与R6分压以后加到VT1基极使其导通,集電极为低电平VT2截止,C2上仍无充电电压产生故IC1③脚仍维持高电平不变,电路处于空载节能状态

当要进行焊接时,由于工件B与焊条A相接觸等效于将IC2③脚输出的10kHz左右脉冲信号短路(也相当于C4电容正极被接地),故VT1因此失去偏流而截止其集电极为高电平,VT2因此而导通这样,+12V電压就将通过VT2导通的CE极对C2电容进行充电一旦IC1的②脚、⑥脚电压上升到23 UCC(UCC=12V)以上时,IC1就将发生翻转其③脚由高电平转变为低电平→KA线圈中的電流通路形成而吸合,其KA1动合触点闭合使KM线圈得电吸合,其动合触点KM闭合从而接通了交流电焊机变压器线圈T1的供电电源,进入焊接状態

当KA线圈通电吸合以后,一方面其动合触点闭合接通T1的电源进行焊接由于KA继电器的动断触点KA2先于动合触点KA1闭合前就断开了,故电焊机變压器线圈T1工作时二次电压约为30~35V交流电压不会进入控制电路。

一旦KA2动断触点断开以后IC2③脚输出的约为10kHz脉冲信号又可经C4耦合至整流电蕗,进而又可使VT1导通VT2截止,切断了+12V电源对C2电容的充电回路但是,由于电焊机工作时流过T1二次绕组中电流很大进而又使电流互感器TA中檢测到的电流增大。这一感应电流经VD5半波整流以后通过R1又对C2电容进行充电,进而又使IC1②脚、⑥脚电位仍保持13UCC以上IC1仍保持原状态不变,其③脚仍保持低电平KA、KM均保持吸合状态,保证T1能正常工作

当停止焊接时,由于工件与焊条脱开交流电焊机T1变压器线圈二次电流也将消失,电流互感器中感应的电流也随之消失此时,C2电容通过R2进行放电放电时间常数为

一旦IC1的②脚、⑥脚电位低于UCC时,则IC1的③脚转变为高电平一同以上情况样,电焊机又处于空载断电节能状态

}

试题答案:【答案】BC 试题解析:【解析】

试题分析:由于T+的副线圈的交流电的频率为f=

=50Hz而变压器线圈是不能改变交流电频率的,故发电机中的电流变化频率为50 Hz选项A错误;由于T2的副线圈的交流电电压的有效值为U=220V,故通过R0的电流有效值为I=

=20A故选项B正确;根据匝数与电流的关系可得T2的原线圈中的电流为I′=

W,故選项C正确;若R0的电阻减小则电阻R0消耗的电功率将增大,输电线上的电流增大输电线上消耗的电功率也增大,故发电机的输出功率也要增大故选项D错误。

考点:高压输电的计算变压器线圈。

}