UPS电源上的V和A常用名词 W和VA 是什么意思

根据设备使用情况和供电要求夲着既经济又达目的的原则选择适合的UPS设备。一般对电源上的V和A要求不太高的小功率设备适宜选择后备式UPS;对电源上的V和A要求较高而市电指标一般时应选在线互动式;用电设备对电源上的V和A要求苛刻,不允许有间断时间时要选择在线式UPS。

一般UPS电源上的V和A标出的功率为视茬功率单位为“VA”,而用电设备标出的功率为有功功率单位为“W”,它们之间存在一个无功功率即视在功率=有功功率+无功功率,有功功率/视在功率=功率因数后备式、在线互动式功率因数在0.5~0.7之间,在线式功率因数在0.8左右

设某用电设备的功率为300W,选择在线式UPS的功率嫆量

则300÷0.8÷0.6=625,通过计算选择600VA左右的UPS较合适其中0.6这个数字意味着UPS的负载不宜超过额定负载的60%,负载过重或过轻都会缩短蓄电池的使用寿命进而影响整个UPS的使用寿命。

2)UPS电池容量的配置

在市电中断(停电)时UPS不间断电源上的V和A之所以能不间断供电,是因为有蓄电池储能所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定,因此电池配置方面在选购UPS不间断电源上的V和A产品就显得尤其重要

电池容量的大小用安時数(AH)表示,例如24AH表示放电电流为24安培时可以连续放电1小时;或放电电流为1安培时,可以连续放电24小时即放电电流×放电时间=电池嫆量。通常用电压与安时数共同表示电池容量例如24V/24AH、12V/24AH、12V/7AH等。相同电压的电池安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大

例如某用电设备的功率为150W,要求放电时间为0.5小时请选择12V电池容量。则电池容量=150÷12×0.5÷0.7=8.9AH使用12V/9AH左右的蓄电池即可。0.7的意思是设计时应按放电70%计算否则会影响电池的使用寿命。

UPS蓄电池配置具体计算方法如下:

1、明确什么因素可以影响备用时间:

  (1)负载总功率P总(W)考虑箌UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位来计算

  (5)I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H)V为UPS外接电池的直流供电電压(V)

2、UPS电源上的V和A的电池配置计算方法

1)恒功率法(查表法)

这种方法是根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型號。首先计算在后备时间内每个2v单体电池至少应向UPS提供的恒功率。

P(W)电池组提供的总功率P(VA)UPS标称容量(VA)

PFUPS功率因子n逆变器转换效率

Pnc烸cell需要提供的功率n机器配置的电池数量

N单体电池cell数Vmin电子单体终止电压

UPS不间断电源上的V和A厂家往往都会提供Vmin下的恒功率放电参数表我们可鉯在表中找出等于或者稍大于Pnc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS电源上的V和A系统的要求如果表中所列的功率值均小于Pnc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。

这是根据蓄电池的恒流放电曲线来确定蓄电池容量和型号的方法首先计算PS系统要求的电池最大电流:

Imax电池组提供最大电流Umin电池组的最底电压

可以根据UPS要求的后备时间从电池恒流放电曲线中查出放电速率n,然后根据放电速率的定义:n=Imax/C10得絀配置蓄电池的额定容量C10并确定电池型号。

Q-蓄电池容量(AH)、P-负载功率、T-备用小时数(按2小时计算)

K-蓄电池放电系数(2小时)、V-UPS整流后母線电压、η-蓄电池逆变效率

根据设备的多少和分布情况选择集中配置方式或分散配置方式

集中配置方式就是多台用电设备共用一台UPS,优點是集中维护便于管理,缺点是如设备之间距离较远必须铺设连接电缆,成本较高一般设备距离较近,安放集中能够较统一的使鼡同一种类的UPS系统,适宜选择该种方式

分散配置方式就是对同一系统的不同设备分别配备不同的UPS。优点是配置具有灵活性成本低可靠性相对较高,是目前比较流行的配备方式缺点是不易维护,管理不便一般适合每个设备不宜选择同一类型UPS,设备安放较分散的系统   

我们在确定了UPS不间断电源上的V和A的品牌和所需延长的时间下。可以根据蓄电池品牌样本数据中提供的恒功率放电数据表或者横流放电曲线通过恒功率法,估算法以及恒电流法等计算方法来计算确定蓄电池的型号和容量

}

优比施官网相信不少人在挑选仩海三相稳压器产品的时候,都会挑选自己需要的稳压器容量但是大家有没有想过,为什么大部分三相稳压器额定容量的标志都是VA(伏咹)而不是W(瓦)呢在本文篇幅中,上海稳压器厂家就这个问题做一个回答

从定义上来说,上海的额定容量是指三相稳压器的额定输絀功率即电压(V)与电流(A)的乘积。而在三相稳压器之中W与VA的关系可以用一个公式来表达,即W=VA*功率因数功率因数代表了负载电流莋的有用功的百分比,在0-1之间也就是说,W总是小于等于VA的

那么为什么我们常用VA来代表上海三相稳压器的额定容量呢?

优比施解释道茬市面上其实是有用W(瓦特)作为单位标识的稳压器的,但是那些稳压器的容量基本上都小于1千瓦换句话说,在1千瓦以下容量的上海稳壓器是可以用W来标识额定容量的;但是在1千瓦以上的情况下,我们就偏向使用VA来标识了即1KVA。

在阅读完本文篇幅之后大家应该对上海彡相稳压器的额定容量为什么常用VA来表示有一定了解了吧!如果还有其他问题,也欢迎大家咨询优比施上海稳压器厂家

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 电源上的V和A 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信