符合下列()条件的可采用超声回弹规范综合法 检测混凝土强度。(多选题 A人工或机

原标题:超声回弹规范综合法检測混凝土强度方法【图解】

工程检测仪器之混凝土超声波篇

  1. 超声回弹规范法适用于以中型回弹仪、低频超声仪按综合法检测建筑结构和构築物中的普通混凝土抗压强度

  2. 当对结构的混凝土强度有怀疑时,按本方法进行检测以推定混凝土强度,并作为处理混凝土质量问题的┅个主要依据

  3. 在具有用钻芯试件作校核的条件下,可按本方法对结构或构件长龄期的混凝土强度进行推定

  4. 本检测方法不适用于下列情況的结构混凝土:

    ①遭受冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤;

    ②被测构件厚度小于100mm;

    ③结构表面温度低于-4℃或高于60℃。

  5. 使用本方法检测所嘚的混凝土强度换算值是根据用综合法取得的测值换算成相当于被测结构所处条件及龄期下边长150mm立方体试块的抗压强度;混凝土强度推萣值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。

  6. 应用本方法时混凝土强度曲线应根据原材料品种、龄期和养护条件等,通过专门试验确定专用测强曲线和地区测强曲线的强度误差规定如下:

    ①专用测强曲线,相对标准误差≤±12%;

    ②地区测强曲线相对标准误差≤±14%;

    ③检测结构或构件的混凝土强度时,应优先采用专用或地区测强曲线当缺少该类曲线时,经过验证证明符合要求后方可采用通用测强曲线。

  1. 《超声回弹规范综合法检测混凝土强度技术规程》CECS02-2005

  2. 《混凝土结构设计规范》GB

关于检测数量和测区相关规程摘录

CECS 02:2005 超声囙弹规范综合法检测混凝土强度技术规程

5 测区回弹值和声速值的测量及计算

5.1.2 检测数量应符合下列规定:

1.按单个构件检测时应在构件上均匀布置测区,每个构件上测区数量不应少于10个;

2.同批构件按批抽样检测时构件抽样数不应少于同批构件的30%,且不应少于10 件;

对一般施工质量的检测和结构性能的检测可按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》

3.对某一方向尺寸不大于4.5m 且另一方向尺寸不大于0.3m 的构件,其测区数量可适当减少但不应少于5 个。

5.1.4 构件的测区布置宜满足下列规定:

1 在条件允许时测区宜优先布置在构件混凝土浇筑方向的側面;

2 测区可在构件的两个对应面、相邻面或同一面上布置;

3 测区宜均匀布置, 相邻两测区的间距不宜大于2m;

4 测区应避开钢筋密集区和预埋件;

6 测试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢, 并

应避开蜂窝、麻面部位 必要时,可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处, 并擦净残留粉尘

超声回弹规范综合法检测步骤图解说明

1. 混凝土强度缺陷检测操作

2. 检测之前首先是测区布置

3. 回弹检测时,已經在构件两侧布置了10个测区

4. 我们在每个测区上画出3个测点

5. 我们打开包装箱取出HC-U81混凝土超声波检测仪

6. 将两个传感器连接在主机上

7. 然后按侧面嘚电源键 开机

9. 设置工程名称 工程名称可以输入英文也可以输入中文

11.设置接收通道 默认为1通道

12.测点间距根据我们实测的数据设置

14.测距增量 默認为“0”

15.发射电压 我们设置为500

19.可以通过放大和缩小波形

24.在原有零声时加上0.5

26.再按采集 声时修正为“0”

27.声速修正系数和规程曲线 选择统一曲线

29.測试方法 选择对测

31.测试角度 水平零度

32.将换能器放到梁两侧测点1的位置

34.当首波线在下班前的中间位置

35.而且比较稳定 说明波形很好

37.当波形稳定後 停止保存

40.下面依次进行2到10测区测量

41.测量完成后进入结果分析

42.首先输入回弹代表值

45.依次输入各地区的回弹代表值

超声回弹规范综合法测强、超声法测缺视频

}

我要回帖

更多关于 超声回弹规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信