高压刀闸顺序倒闸送电忘记了摇进小车会怎么样

一、单电源线路停送电的操作顺序停电操作必须按照断开开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸顺序依次操作送电操作顺序与此相反。

?在操作刀闸前必须先检查开关确在断開位置;在合开关送电前,必须检查刀闸在合闸位置;严防带负荷拉、合刀闸

?二、双电源线路停送电操作顺序(一)停电时,应先将线路两端的开关断开然后依次拉开线路侧刀闸和母线侧刀闸,送电操作顺序与此相反

?在操作刀闸前,必须先检查开关确在断开位置;在合开關送电前必须检查刀闸在合闸位置。?(二)用开关并列时应经同期鉴定,严防非同期并列

?三、变压器的停送电操作顺序

?(一)单电源变压器:停电时应先断开负荷侧开关,再断开电源侧开关最后拉开各侧刀闸,送电操作顺序与此相反

?(二)双电源或三电源变压器:停电时,一般先断开低压侧开关再断开中压侧开关,然后断开高压刀闸顺序侧开关最后拉开各侧刀闸,送电操作顺序与此相反特殊情况下,此類变压器停送电的操作顺序还必须考虑保护的配备和潮流分布情况

?四、投入或断开中性点直接接地系统电压为110千伏及以上的空载变压器時,应将变压器中性点接地以防变压器线圈间由于静电感应引起传递过电压。

?五、单相刀闸和跌落式熔断器的操作顺序

?(一)水平排列时:停电拉闸应先拉中相后拉两边相,送电合闸操作顺序与此相反

?(二)垂直排列时:停电拉闸应从上到下依次拉开各相,送电合闸操作顺序與此相反

?六、在倒母线操作时,首先应使母联两侧刀闸及开关均在合闸位置然后将母联开关的操作保险取下。

?七、回路中未装设开关時允许用刀闸进行下列操作:

?(一)拉开或合上无故障的电压互感器或避雷器;

?(二)拉开或合上无故障的母线或直接连接在母线设备上的电容電流;

?(三)拉开或合上变压器中性点的接地刀闸。不论中性点是否接有消弧线圈只有在该系统没有接地故障时才可进行;

?(四)拉开或合上励磁电流不超过2安的无故障的空载变压器和电容电流不超过5安的无故障的空载线路。但当电压在20千伏及以上时应使用室外垂直分合式的三聯刀闸;

?(五)拉开或合上10千伏及以下电流在70安以下的环路均衡电流;

?(六)用室外三联刀闸拉开或合上电压在10千伏及以下电流在15安以下的负荷。

?(七)与开关并联的旁路刀闸当开关在合闸位置时,可拉、合该开关的旁路电流但在操作前,须将该开关的操作保险取下

?八、在只有刀閘和保险器的低压回路,停电时应先拉开刀闸后取下保险器,送电时与此相反

?九、保护和自动装置的投、退或改变定值,应遵照调度規程和现场规程的具体规定执行?十、消弧线圈分头的调整:当过补偿时,电容电流增大前调大电容电流减小后再调小;当欠补偿时,調整顺序与此相反

?十一、110千伏或220千伏变压器中性点直接接地刀闸的倒换操作应先合后拉,即允许短时间内有两个及以上的中性点接地

?┿二、当由变压器向接有电压互感器的空载母线合闸充电时,在可能条件下应将变压器中性点接地或接消弧线圈,以防止中性点自发位迻而产生谐振过电压

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

  (1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作

  (2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

  (3)严防带负荷拉合隔离开关

高低压配电室的停送电顺序:

送电时:先送电源侧再送负荷侧

停电时:先停负荷侧再停电源侧

带有低压负荷的室内配电场所称为配电室主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压刀闸顺序配电室和低压配电室高压刀闸顺序配电室一般指6kV-10kV高压刀闸顺序开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。

高压刀闸顺序变配电室技术操作规程

1、 高压刀闸顺序倒闸操作必须根据值班调度人员和值班负责人的命令,受令人复诵无误后执行

2、 倒闸操作前,必须填写操作票根据接线图填写项目、顺序。

3、 倒闸操作必须有两人进行一人操作,一人监护其中对设备熟悉者,技术水平高者进行操作

4、 停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关

5、 送电合闸操作顺序依次为:匼母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。

6、 高压刀闸顺序柜和高压刀闸顺序柜出线端有人工作檢修时停电拉闸操作完成后,应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁止合闸的标示牌并把验电加封地线写入操作票。

7、 高压刀闸順序柜合闸操作前应先拆除线路加封的接地线,摘下有人操作禁止合闸的标示牌然后进行合闸操作。

8、 操作票应在填写时间编号作廢操作票应注明作废字样,已操作的操作票应注明已执行字样

9、 填写操作票应字迹清楚,不得涂改注明操作人、监护人的姓名,操作唍成时间

在进行倒闸操作时,必须遵循规定的操作顺序.即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,后匼负荷侧刀闸,最后合开关.这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关嘚负荷侧,这样可由开关保护动作切除故障,把事故影响缩小在最小范围.反之,故障点如出南在母线侧刀闸,将导致整段母线全部停电.另外,负荷侧刀闸损坏后的检修,比母线侧刀闸损坏后的检修影响要小.当万一发生带负荷拉(合)刀闸时,严禁错误地将该刀闸再合上(拉开),以防再次发苼带负荷合(拉)刀闸。

简单的说就是先停低压侧再停高压刀闸顺序侧,先停负荷开关再停隔离开关;停电、验电、放电、封挂地线。送电程序相反

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 高压刀闸顺序 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信